Bonjour,

Le tableautin ou module de contrôle interne doit être ce que vous appelez le zone contrôle, une photo de cet élément est nécessaire parce qu'il existe 2 types différents.
Coupure au bout de 3 minutes c'est le maque d'information d'une sonde ou un manque de fluide frigorigène.
Vous n'avez pas répondu à la température de soufflage de la bouche la plus proche de l'UI
De même, vous avez un tableautin ou moniteur de contrôle sur l'UE (unité extérieure) une photo pendant le défaut peut nous aiguiller dans le diagnostic

Cordialement. JIMA
01 juillet 2023 à 11:08
forum consulter ce sujet Unité extérieure climatisation s’arrête

Bonjour.

Sur le tableautin de commande intérieur :
Appuyez simultanément sur les boutons flèche en haut et flèche en bas pendant 10 secondes ou apparition d'un code (EE: XX) où XX est le code de défaut.
Qu'appelez-vous quelques minutes, 1, 3, 10, comptez ce temps.
Puis mesurez la température de soufflage sur la bouche la plus proche de l'UI

Cordialement. Jima
30 juin 2023 à 11:05
forum consulter ce sujet Unité extérieure climatisation s’arrête

Publicité

Bonsoir.

Le + du condensateur soudé sur les pins 8 et 9 de CN3A et le - (moins) du condensateur soudé sur les pins 10 et 11 de CN3A.
Polarités du condensateur à souder sur les soudures des pins cités après avoir déposé un peu d'étain pour pouvoir les ramollir.

Cordialement. Jima
26 juin 2023 à 21:45
forum consulter ce sujet Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus

L'idéal c'est un voltmètre à aiguille car les tensions que vous allez mesurer varient entre 70 et 130 V AC
C'est de la communication entre l'UE et les UIs.
Les UIs doivent être en mode climatisation.
Vous pouvez les mettre en service l'une après l'autre, cela n'a pas d'importance.

Cordialement. Jima
25 juin 2023 à 21:40
forum consulter ce sujet Erreur 11 quadri-split climatiseur Atlantic

Le test suivant, consiste à mesurer les tension sur le bornier de l'UE qui alimente les UI , multimètre en calibre 600V AC
Entre borne 1 (cordon rouge) et borne 3 (cordon noir) de Unit A
Entre borne 3 (cordon rouge) et borne 2 (cordon noir) de Unit A
Pareil pour les Unit B et C
6 mesures.
Bien entendu les équipements doivent être alimentés ou sous tension.

Cordialement, Jima
25 juin 2023 à 11:16
forum consulter ce sujet Erreur 11 quadri-split climatiseur Atlantic

Bonjour.

L'erreur 74 nous indique un défaut sur le circuit de la thermistance de température extérieure.
L'erreur 11 nous indique un défaut de communication entre UE et UI
La raccordement de UI doit se faire de l'UI A à l'UI D.
Si, il n'y pas de UI raccordée, ce n'est pas grave puisqu'elle n dialogue pas avec l'UE.
En remplaçant la carte, assurez vous que la phase (L) est bien raccordée à la borne 1 des 3 UI;
Que le Neutre (N) est bien raccordé sur la borne 2 des UI;
Que le fil rouge (W200 carte) est bien raccordé à la borne 3 du bornier Unit A
Que le fil jaune (W201 carte) est bien raccordé à la borne 3 du bornier Unit B
Que le fil rose (W202 carte) est bien raccordé à la borne 3 du bornier Unit C
Que le fil brun (W203 carte) est bien raccordé à la borne 3 du bornier Unit D

Cordialement. Jima

25 juin 2023 à 11:07
forum consulter ce sujet Erreur 11 quadri-split climatiseur Atlantic

Bonjour.

Avec votre isolation, votre installation sera surdimensionnée prenez 100w/m²
Emura ce sont des appareils muraux et pas gainablestongue tongue

Cordialement. Jima
09 juin 2023 à 12:06
forum consulter ce sujet Installation climatiseur multisplit gainable

Bonjour.

ALBRE37 est de retour, quelle bonne décision :-)

Cordialement, Jima
06 juin 2023 à 18:04
forum consulter ce sujet Code erreur H1 climatiseur Airton

Bonjour.

Attention !!
Un condensateur électrochimique est polarisé le + doit être raccordé au +5V et le - raccordé au 0V. tittertitter
Cordialement. Jima
06 juin 2023 à 18:00
forum consulter ce sujet Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus

@Dom,
Nos réponses se sont croisées, je partage votre proposition :-)

Cordialement, Jima
01 juin 2023 à 18:51
forum consulter ce sujet Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus

@Pierre
Vous devez faire le test de la réponse 67.

Vous avez 5V DC sur la résistance , l'alimentation de cette résistance alimente le pin 48 du processeur à travers une résistance.
Une oxydation de la piste entre R295 et le pin 48 du processeur empêche le processeur de démarrer , il faut en être sûr .
Le dernier test, l'avez vous fait avec les fils rouge et gris du pont de diode débranchés?
Ces deux fils alimentent le module de puissance spm en débranchant ces deux fils, vous testez la carte d'alimentations séparément de la carte de puissance.
@Dom,
Le processeur reste sur le défaut réset et ne veut pas aller plus loin d'où ma demande de test.
Je me suis posé la question sur l'état du condensateur électrolytique du circuit 12V qui alimente le circuit réset.
Cordialement. Jima
01 juin 2023 à 18:47
forum consulter ce sujet Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus

Bonjour.

UE nos tension et après 10 mn
Mesurez la résistance entre R295 et le pin 48 du processeur.
5,1 kOhm attendu.

Cordialement. Jima
01 juin 2023 à 14:32
forum consulter ce sujet Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus

Suite.
C'est bien les diodes LD301 et suivantes et pas ld3011 :-(

Même manip mais en mesurant la tension aux bornes la led D102.
Le cordon rouge doit être sur la cathode de la diode, le noir de l'autre côté. Mesure attendue 12 V DC.
Attention cette mesure peut durer 1 ou quelques secondes.
Le fait que la led clignote 1 fois cela peut indiquer que le processeur est encore vivant.

Cordialement, Jima
28 mai 2023 à 21:48
forum consulter ce sujet Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus

Bonjour,
A gauche du pont de diodes vous devez être en calibre V AC et à droite en calibre V AC.

Vos 2 UI doivent être en mode "froid", une personne met en service une UI et l'autre fait la mesure, attention les valeurs peuvent changer rapidement, les diodes ld3011, etc. doivent indiquer un autre défaut.

Cette manip, permet d'écarter le module de puissance du reste des alimentations.
Cordialement, Jima
28 mai 2023 à 18:57
forum consulter ce sujet Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus

Bonjour,
Coupez l'alimentation de l'UE,
Débranchez le fil gris(+) et le fil rouge(-) entre le pont redresseur et le module de puissance spm.
Raccordez les deux fils sur un multimètre en calibre 500 V DC puis mettez sous tension l'UE.
Cordialement, Jima
27 mai 2023 à 14:13
forum consulter ce sujet Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus

Bonjour.

Sous tension, mesurez la tension aux bornes de R295 près du connecteur CN18 vous devez mesurer 5 V DC.

D301 clignote 1 fois indique que le processeur est au repos.

Cordialement, Jima
26 mai 2023 à 13:26
forum consulter ce sujet Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus

Voici un document de ce forum qui par analogie nous indique une longueur minima entre UE et UI.
Comment faire lorsque la distance en question mesure 4 ml ?
Cordialement, Jima

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 257366 longueur maxi multi lg

07 mai 2023 à 19:00
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Daikin tourne à fond puis s'arrête

Il faut faire intervenir votre frigoriste pour extraire environ 800g de fluide R32. Ramener le R32 dans l'UE car vous n'avez que deux robinets d'isolement sur l'UE. Installer les deux Tés de réglage. Refaire le plein de R32 partiellement 3kg. Faire un équilibrage de température et compléter si besoin l'installation.

Ce n'est pas si simple le métier de climaticien biggrinbiggrin

Cordialement,
Jima
07 mai 2023 à 12:06
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Daikin tourne à fond puis s'arrête

Bonjour.
Vous n'avez donné aucune température demandée, on ne peut savoir si la charge est correcte :-)

Dommage pour vos efforts d'installation car vous n'avez pas été conseillé par le " frigolo" qui a fait votre mise en service.
Un frigolo est un frigoriste qui fait de la climatisation et qui pense qu'une UE inverter sait tout faire.
Hélas votre installation ne fonctionne pas correctement.

Votre installation n'est pas équilibrée au point de vue pressions.
L'UI salon court-circuite les autres UI , la longueur des conduites entre l'UE et l'UI est trop courte.

L'UI salon doit être raccordée sur le départ A.
L'UI Chambre 1 sur le départ B.
L'UI Chambre 2 sur le départ D.
L'UI Chambre 3 sur le départ E.
L'UI Bureau sur le départ C.

Sur les tubes "Gaz" des UI A et C il faut ajouter 1 té de réglage ( robinet à pas de vis) pour créer une perte de charge équivalente à celle des autres UI.
Suite ...
07 mai 2023 à 11:59
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Daikin tourne à fond puis s'arrête

Bonjour.
Vous voilà dans la panade :-)

Nommez vos UI (unités internes) de 1 à 5 puis indiquez-nous la puissance et la longueur de liaison entre chaque UI et l'UE (unité externe).
Mettez vos 5 UI en service en mode "chaud" puis à l'aide d'un thermomètre électronique mesurez pour chaque UI : la température d'entrée et la température de soufflage. Bien entendu quand l'UE fonctionne.

Très peu de climaticiens savent mettre en service une installation avec 5 splits.
Comme vous constatez, votre installation ne fonctionne pas bien.
Une autre manip consiste à mesurer avec un thermomètre infrarouge les températures de chaque départ liquide (petit tube) et chaque arrivée gaz (gros tube) de chaque UI sur l'Unité Extérieure (UE).

Cordialement. Jima
02 mai 2023 à 15:32
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Daikin tourne à fond puis s'arrête

Bonjour.

@ casimir
(réfrigérant is short = manque de fluide ??) Non
Il faut ajouter "circuit" devant et cela donne : circuit réfrigérant trop court.
Ce c'est qui arrive quand l'UE est en hauteur et qu'une UI se trouve installée de l'autre coté du mur ,; ce qui donne un circuit frigorifique trop court et entraîne le défaut indiqué par l'UE.
Dans le cas de Rama, le trop plein de fluide entraîne le défaut que l'UE indique.

@AAC
Parfois, dans le métier de climaticien, il ne faut pas avoir la science infuse et prendre en compte l'expérience des autres confrères sinon, on devient vite un Frigolo.

@Rama
Suivez la démarche préconisée auprès de votre installateur sinon, il vous reste à contacter le conciliateur de votre commune pour qu'il puisse intervenir auprès de votre l'installateur.
Votre installation est sous garantie.

Cordialement. Jima
19 avril 2023 à 18:55
forum consulter ce sujet D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi

Bonjour,
@Rama
Led 1 :Twice (2 éclats) ; Led 2 : Lit Allumée
High pressure protection ( protection de haute pression)
The indoor gas pipe temperature exceeds 45°C during heating.( La température du conduit de gaz (gros) à l'intérieur excède 45°C)
C'est la notice technique OBH790H

Donc vous avez bien un excès de gaz R32 dans votre installation

@AAC:
Je pensais avoir une longueur d'avance sur vous, mais en réalité vous êtes dans la panade :-)

Lorsqu'il y a un excès de fluide, en mode chaud, la batterie de l'UE devient " trop petite" et la notice nous demande de contrôler si la circulation d'air sur l'UE se fait correctement.
Ce n'est pas moi qui invente, c'est écrit dans la notice technique.

Cordialement, Jima
17 avril 2023 à 12:14
forum consulter ce sujet D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi

C'est votre UE et non votre UI qui est remplie.
Cordialement, Jima
16 avril 2023 à 15:26
forum consulter ce sujet D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi

Bonjour Rama,
Citation :
AAC qui signe "maclimatisation.com" semble être un installateur avec un site en ligne. Comment se fait-il qu'il n'ait pas la même analyse que vous ?
C'est normal, j'ai une longueur d'avance sur lui biggrinbiggrin
Contactez votre installateur et montrez lui ces écrits :
Citation :
1 L'arrêt du groupe extérieur ALORS QUE LES UI RESTENT EN DEMANDE DE CHAUFFAGE
Les ventelles restent quelque dizaine de seconde verticales, le temps aux UI d'essorer les calories qui stagnent dans le circuit.
2 Le passage simultané des ventelles de 2 UI à l'horizontale avec une brise d’air réduite pour tâter la T° ambiante ou celle de l'ai entourant son échangeur.
3 Le redémarrage du compresseur, ventelles toujours horizontales : la brise s'échauffe
4 Le passage des ventelles à la verticale l'air étant devenu suffisamment chaud
5 Le réchauffement progressif de l'air puis un fonctionnement normal de 11 à 14 minutes sans chauffage vrai !

Au lieu de ce que j'attends :
Un fonctionnement continu à vitesse et puissance variable (PAC inverter ventelles dirigées vers le bas comme sur le tri splits que j'ai ailleurs.
Ouvrez-bien vos esgourdes :
" Votre UI est construite et remplie en fluide frigorigène pour alimenter 3UI à une distance d'environ 15m linéaires soit 45 ml pour l'ensemble.
Votre installation comporte que 2 UI avec un circuit de 10 et 12 ml soit 22 ml.
D'où 3x15 ml - 22 ml = 23 ml Ce trop plein de fluide frigorigène il faut l'enlever pour que votre installation fonctionne correctement.
Dites en plus à votre installateur " Qu'un ami (imaginaire) a eu le même problème et que depuis l'intervention de son frigoriste son installation fonctionne correctement".

Le trop plein de votre installation sollicite les sécurités en température de votre installation et le compresseur réduit son fonctionnement sans pour autant faire émerger de voyant de défaut puisque un trop plein de fluide n'est pas considéré comme un défaut compte tenu du prix du réfrigérant.

Ce n'est pas la peine d'ouvrir une 4ème question sur le forum pour le même problème.
Cordialement, Jima
16 avril 2023 à 15:24
forum consulter ce sujet D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi

Bonjour,
Bla, Bla, Bla..Bla, Bla, Bla !

Tout cela pour un excès de fluide frigorigène.
Cordialement, Jima
15 avril 2023 à 13:08
forum consulter ce sujet D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi

Bonjour.
@Pat : j'ai quand même un doute sur l'oscillateur d'après le post 14.
Avez vous un marquage sur l'oscillateur ?
Sur table, la tension d'alimentation est bonne et la musique est retardée ce qui me fait penser "à un cœur qui bat lentement" :-)

Cordialement. Jima
24 mars 2023 à 09:45
forum consulter ce sujet Erreur CH09 climatiseur réversible LG

Bonjour,

Votre multimètre a un calibre fréquence, en calibre V AC appuyez sur le bouton marqué "Hz" et votre multimètre passera en mode fréquencemètre, bien entendu un oscilloscope serait le bien venu.
Carte sous tension, mesurez la fréquence entre pin 6 + et le pin 4- de l'EEPROM puis comparez la mesure à celle entre les deux pattes de l'oscillateur OSC01M.

Proposition, envoyez l'EEPROM à TAM ( si, il est d'accord) pour lire votre EEPROM avec son matériel, si la lecture est possible, il y a des chances pour que l'EEPROM soit en bon état et que la panne vienne de l'oscillateur.

Après, mis à part le test sur l'UI, je sèche.
Cordialement, Jima
23 mars 2023 à 18:19
forum consulter ce sujet Erreur CH09 climatiseur réversible LG

Notre Gentil Administrateur :-)

Bonjour.
Attention, la carte électronique de Pat concerne une UI et pas une UE ; donc précaution.
Si Pat possède une deuxième UI, la copie de l'autre EEPROM serait possible.

En suite, il faudra contrôler si l'oscillateur génère bien une fréquence , c'est la pièce bleue marquée OSC01M
En dernier test, carte sous tension et montée sur l'UI, il faudra contrôler la tension entre pins 4 et 8, car un élément (thermistance, optocoupleur, etc) peut faire chuter la tension de 5V DC

Ayant 4 UI sur 2 UE, de marque LG, et alimentées par un inverseur de source (coupures de 2mn et 0,1sec au retour de tension) l'installation fonctionne depuis plus de 10ans et jamais de défaut d'EEPROM :-)

Cordialement, Jima
21 mars 2023 à 16:40
forum consulter ce sujet Erreur CH09 climatiseur réversible LG

Bonjour.
Maintenant, vous devez contrôler la continuité des liaisons entre les pins 5,6 et 7 entre l'EEPROM et le processeur.
Hors tension, multimètre en calibre continuité vérifiez les liaisons ci-dessus.

Il faut être sûr que l'alimentation et les liaisons avec le processeur sont correctes car ce sont des liaisons très fines et qui peuvent s'oxyder.

Cordialement, Jima
19 mars 2023 à 16:42
forum consulter ce sujet Erreur CH09 climatiseur réversible LG

Bonjour,
Alimentez la carte en 220V AC
Mesurez la tension d'alimentation de l'EEPROM entre le pin 8+ et le pin 4- vous devez avoir 5 V DC avec un multimètre en V DC.

Le pin 1 se trouve à coté de la flèche imprimée sur la carte pès de l'EEPEOM. Dans le sens anti-horaire vous avez les pins 1 à 4 puis 5 à 8.

Ceci vous permettra de connaître l'alimentation de l'EEPROM, il se peut qu'un condensateur dérive et que la tension de l'EEPROM ne soit pas suffisante pour son fonctionnement.

Cordialement, Jima
18 mars 2023 à 15:23
forum consulter ce sujet Erreur CH09 climatiseur réversible LG

Bonjour,

Par convivialité Jima suffit.
Je suis content de votre dépannage.biggrin
Il se peut que lorsqu'on manipule les connecteurs, les contacts qui n'ont pas bougé depuis un certain temps soient raidis par l'oxydation.
En cas de panne inopinée, il faudra déconnecter les raccordements puis les reconnecter bien entendu hors tension depuis quelques minutes.
Un passage par la petite cagnotte permettra à notre gentil modérateur de maintenir ce site en vie :-)

Cordialement, Jima
11 mars 2023 à 10:51
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Fujitsu AOYA24LAT3

Bonjour,
Il serait utile de remplacer C3 (condensateur chimique 100 µF - 25 V).

Contrôlez au moins sa valeur avant de mettre sous tension.
Cordialement,
Jima
01 mars 2023 à 20:47
forum consulter ce sujet Dépanner carte AOYA24LAT3

Re,
Tapez pâte thermique sur internet et vous trouverez facilement.
La pâte peut être de couleur blanche ou grise, une fine couche suffit.
La pâte Uhu n'est pas une pâte thermique.

Cordialement, Jima
19 février 2023 à 18:06
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Fujitsu AOYA24LAT3

Bonjour.

En déposant la carte électronique, celle-ci est collée au radiateur par de la pâte thermique qu'il va remettre au remontage, sinon, vous aurez un autre type de défaut et votre PAC ne fonctionnera pas correctement.

Tenez-nous informés de votre dépannage.
Cordialement. Jima
19 février 2023 à 10:58
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Fujitsu AOYA24LAT3

Bonjour,

Votre défaut vient du module ACTPM ou module correcteur du facteur de puissance.
Celui-ci est en train de dériver :
soit par vétusté de la pâte thermique,
soit par dérive d'un condensateur,
soit (plus rarement) l'inductance qui se met en court-circuit par vétusté de l'isolant.
Ce module coûte environ 50 € chez Alibaba.
Pendant le peu de temps de fonctionnement, la tension de sortie entre les deux fils qui relient le module ACTPM à la carte d'alimentation du compresseur doit être supérieure à 340 V AC.

Cordialement,
Jima
19 février 2023 à 10:52
forum consulter ce sujet Panne PAC Atlantic UE code 370, 94

Bonjour,
C'est bien la carte avec les 3 diodes qui est en défaut.
Il vaut mieux la faire réparer.
Démontez la en faisant des photos puis allez sur le site " électro standard" pour la faire dépanner en leur signalant qu'il y a un problème sur les alimentations.
Ce sont des alimentations à hachage ou impulsionnelle, c'est un dépanneur de carte électronique qui peut la dépanner.

Cordialement, Jima
18 février 2023 à 15:14
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Fujitsu AOYA24LAT3

Bonjour.

Les modules de communication sont alimentés e 5 V DC.
C'est donc le circuit de l'alimentation qu'il faut contrôler.
Bien entendu c'est la carte de l'UE qui est en défaut.

Cordialement. Jima
17 février 2023 à 12:55
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Fujitsu AOYA24LAT3

Bonsoir.

Les deux clignotements du timer indiquent qu'il n'y a pas de communication depuis l'Unité Extérieure (UE).
Les quatre clignotements du voyant d'opération signifient que la commande n'a pas été exécutée.

Diagnostic : Il n'y a pas de tension dans les modules de communication, là où aboutissent le fil rouge de chaque Unité Intérieure (UI) dans la carte électronique de l'UE.

Cordialement. Jima
16 février 2023 à 20:55
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Fujitsu AOYA24LAT3

Bonjour,
Votre PAC n'a pas assez de fluide frigorigène, il faut faire intervenir un frigoriste ou un climaticien pour faire le plein.
Cordialement, Jima
21 janvier 2023 à 20:45
forum consulter ce sujet PAC géothermique chauffe très peu

Bonjour.

Malheureusement, je n'ai pas la valeur exacte de cette thermistance.
Les valeurs que j'ai trouvé varie suivant les modèles mais elle devrait mesure :
6 kOhm; 12kOhm; ou 25kOhm pour une température de 20°C désolé de ne pas vous donner des renseignements plus précis.
Attention, il se peut que le circuit imprimé ou les contacts du bornier soient oxydés.

Renseignez-vous sur le site clim-pas-cher.com et faites attention à la couleur du bornier.

Cordialement. Jima
20 janvier 2023 à 11:58
forum consulter ce sujet Carte régulation AOYA24LAT3

Bonjour.
@Rama

A la question 8229 vous avez écrit que votre clim consommait 2,17 fois la puissance marquée sur la plaque signalétique.
C'est bien vous?
Demandez au technicien de contrôler l'écart de température entre la température ambiante et la température de soufflage de l'UI du salon.
Et de lever le doute sur un trop plein de fluide frigorigène

Merci de nous tenir informés.
Cordialement. Jima
20 janvier 2023 à 11:47
forum consulter ce sujet PAC Mitsubishi consigne non respectée

Bonjour,
@Rama
A la réponse 18 de votre question 8229, je vous avais proposé de discuter avec votre installateur de manière diplomatique et donc vous y êtes.
Vous faites bien de ne pas toucher à votre installation, de ne pas faire sortir la sonde d'ambiance et de laisser faire votre installateur.
Bizarre, elle ne consomme plus 2,7 fois la puissance inscrite sur la plaque signalétique ?

@Sa13090
Vous avez le même symptôme mais pas la même cause.
Ouvrez une nouvelle question pour avoir les réponses en direct et indiquez :
Température de soufflage UI et ambiante
Température extérieure et température de soufflage UE.

@lagass
Le défaut présence d'incondensable génère des défauts plus rapidement que le défaut "excès de fluide".

Cordialement, Jima
12 janvier 2023 à 16:58
forum consulter ce sujet PAC Mitsubishi consigne non respectée

Bonjour.
Cherchez sur internet si il y a un magasin clim + près de chez vous.
Mesurez le diamètre de la partie filetée et donnez ce diamètre ainsi que la nature du gaz qui est marquée sur la plaque. signalétique.

Cordialement. Jima
10 janvier 2023 à 10:53
forum consulter ce sujet Fuite valve Schrader et capuchon

Bonjour,
Bah non !
Il nous faut des preuves pour confirmer les défauts.
Si Dom vous demande de faire ce test, c'est pour faire avancer notre schmilblick d'aide au dépannage.
Une petite contribution à la cagnotte de notre Gentil Modérateur lui fera assurer la continuité de ce site.

Cordialement, Jima
08 janvier 2023 à 17:33
forum consulter ce sujet UE Fujitsu plus de chaud et fait sauter disjoncteur différentiel

Bonjour.
Mesurez et contrôlez la liaison de la thermistance raccordée sur le connecteur CN25 de couleur noir.
Toujours clim hors tension.

Cordialement. Jima
06 janvier 2023 à 22:01
forum consulter ce sujet Carte régulation AOYA24LAT3

Bonjour.

1- Et Oui Dom vous avez raison, en mode continuité le défaut n'a pas été décelable. Je prends bien note.

2- Hélas, les détendeurs fonctionnent en phase liquide, il n'y pas de raison pour qu'ils rouillent sauf :
quand la vanne liquide n'est pas complètement ouverte
quand un résidu vient bloquer le passage du fluide
quand une bulle de gaz du fluide traverse le détendeur ;Cet été les pacs ont été bien sollicitées et cette panne a été mise en évidence par les dépanneurs.

3- Le manque de fluide est évident quand les températures été sont très élevées.

4- Le principal est d'avoir trouvé la panne ; la référence de bobine qui a été commandée a un connecteur bleu et la référence de la bobine du détendeur raccordé sur CN27 est rouge (réf : Atlantic 99000257077) , il va falloir se servir encore de la boîte de dérivation.

5- Le manque de fluide frigorigène ne se contrôle pas par une mesure de température. Le manque ff est peut-être faible car il produit ses méfaits quand les températures sont importantes aussi bien en mode chaud qu'en mode froid ; tout dépend des longueurs des conduites des UI raccordées.

6- Il est normal que la batterie de l'UE givre quand la température extérieure avoisine -5/6°C

Cordialement. Jima
05 janvier 2023 à 17:04
forum consulter ce sujet UE Fujitsu plus de chaud et fait sauter disjoncteur différentiel

Bonjour.

Une installation comprenant 3 UI ne contient pas la même quantité de r410 qu'une avec 4 UI.
Il faut suivre les consignes du fabricant.

Cordialement. Jima
05 janvier 2023 à 12:01
forum consulter ce sujet Quantité de gaz 410 sur 3 installations

Bonjour.

C'est normal que vous n'ayez rien trouvé en continuité, le défaut disparaît quand l'eau sèche.
Vous pouvez remplacer la partie électrique indépendamment du noyau.
Le diagnostic est que la PAC n'est pas assez remplie en fluide frigorigène ce qui crée de la condensation sur le noyau du détendeur situé le plus haut.
Ce manque de fluide ne veut pas dire qu'il y a une fuite, c'est un remplissage insuffisant.

Cordialement. Jima
31 décembre 2022 à 13:59
forum consulter ce sujet UE Fujitsu plus de chaud et fait sauter disjoncteur différentiel

Bonjour.

Puisque vous avez déposé la carte principale, vous n'avez pas besoin de tension pour contrôler les actionneurs ou récepteurs (appareils).
Hors pluie, bien entendu.
Multimètre en calibre "continuité" mettez un cordon sur la carcasse de l'UE et l'autre cordon sur chacune des bornes des appareils :
compresseur;
ventilateur
détendeurs électroniques (4)
et v4v
Quand vous aurez un"bip" vous serez proche de votre défaut.

Cordialement. Jima
30 décembre 2022 à 12:29
forum consulter ce sujet UE Fujitsu plus de chaud et fait sauter disjoncteur différentiel

Bonjour.

Votre panne est un défaut de communication entre i'UE et les UI.
C'est une panne fréquente mais la résoudre à distance prends du temps.
Êtes-vous toujours en panne ?
En premier, vous écrivez que deux UI fonctionnent et en suite vous écrivez que rien ne fonctionne , est-ce le cas?
Disposez-vous d'un multimètre et avez-vous un accès facile à l'UE ?

Cordialement. Jima
30 décembre 2022 à 12:13
forum consulter ce sujet Problème split ASYA07LACM