Bonjour.
J'ai regardé la catalogue air-air Mitsubishi et j'ai une question concernant les puissances caloriques nominales des PAC.
Il y en a une en gras qui doit représenter la puissance utile de la PAC.
Mais que veut dire les 2 autres ?
Je n'arrive pas à comprendre le pourquoi d'une puissance calorique nominale maximum et minimale.
Merci d'avance pour vos réponses.
J'ai regardé la catalogue air-air Mitsubishi et j'ai une question concernant les puissances caloriques nominales des PAC.
Il y en a une en gras qui doit représenter la puissance utile de la PAC.
Mais que veut dire les 2 autres ?
Je n'arrive pas à comprendre le pourquoi d'une puissance calorique nominale maximum et minimale.
Merci d'avance pour vos réponses.
12 septembre 2021 à 18:15
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Puissance calorique nominale climatisation
Bonjour, la valeur nominale correspond à des conditions moyennes particulières imposées par les normes en vigueurs.
Un article de vulgarisation de Mitsubishi à ce sujet bien que spécifique à une air/eau : Pompe à chaleur puissance nominale.
Un article de vulgarisation de Mitsubishi à ce sujet bien que spécifique à une air/eau : Pompe à chaleur puissance nominale.
13 septembre 2021 à 09:31
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Puissance calorique nominale climatisation
Bonjour, il y a une puissance mimi et maxi, car il y a un COP qui est diffèrent suivant les constructeurs et le type de gaz, ce que vous devez lire est la puissance électrique nominale qui donc est X par 6ce COP = puissance électrique nominale x COP = puissance électrique + puissance frigorifique ex : 2000 W x 4 = 8000 W de puissance chaud ou froid.
14 septembre 2021 à 11:33
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Puissance calorique nominale climatisation
Bonjour.
Attention cet article ne concerne que les groupes PUD.
Généralement, hormis certaines exceptions comme les PUD et les hyper heating, la puissance nominale est par +7°C.
Les deux autres puissances sont les minimum et maximum.
Mais attention une clim perd de sa puissance chauffage lorsque les températures descendent.
A savoir par 0°C vous n'aurez plus que 90% de la puissance, par-5°C 70%, par -10°C 60% et par -15°C 50%.
Donc suivant votre température minimale extérieure hivernale vous ferez votre calcul pour savoir la puissance nominale à avoir. Par exemple votre bilan thermique vous donne une puissance nécessaire en chauffage de 3kW et en hiver vous avez des températures descendant à -10°C.
Vous aurez donc besoin d'un groupe ayant une puissance nominale de 3 / 0,60 = 5kW. De ce fait à -10°C vous aurez 3kW de chauffage.
Cordialement.
maclimatisation.com
Attention cet article ne concerne que les groupes PUD.
Généralement, hormis certaines exceptions comme les PUD et les hyper heating, la puissance nominale est par +7°C.
Les deux autres puissances sont les minimum et maximum.
Mais attention une clim perd de sa puissance chauffage lorsque les températures descendent.
A savoir par 0°C vous n'aurez plus que 90% de la puissance, par-5°C 70%, par -10°C 60% et par -15°C 50%.
Donc suivant votre température minimale extérieure hivernale vous ferez votre calcul pour savoir la puissance nominale à avoir. Par exemple votre bilan thermique vous donne une puissance nécessaire en chauffage de 3kW et en hiver vous avez des températures descendant à -10°C.
Vous aurez donc besoin d'un groupe ayant une puissance nominale de 3 / 0,60 = 5kW. De ce fait à -10°C vous aurez 3kW de chauffage.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 septembre 2021 à 11:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Puissance consommée jusqu'à 2,17 x la puissance nominale annoncée.
- N°8229 : Bonjour. Comment expliquez vous ce qui suit ? Puis-je, dois-je remonter une réclamation auprès de l'installateur ? Aujourd'hui j'ai relevé jusqu'à 4004 W de puissance absorbée alors que la puissance nominale annoncée...
- 2. Que choisir comme puissance de clim ?
- N°3046 : Bonjour à tous. J'habite Vitrolles dans le sud (25 km de Marseille) un T2 orienté Ouest en RdC construction avant 1975. Les fenêtres sont en double vitrage posées cette année. Au sol pas de vide sanitaire d’où une...
- 3. Sensation de froid clim Daikin gainable
- N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
- 4. Climatisation Mitsubishi ou Toshiba
- N°3826 : Salut à tous, Je souhaite faire installer une clim dans mon appartement (2 pièces sur la gironde). L'appartement est de 2011 et il se compose d'une pièce de vie de 23m² et une chambre de 13m² (plus SDB, cellier...). Je...
- 5. Puissance et modèle achat et pose climatisation
- N°6408 : Bonjour tout le monde. Je suis en train de faire des recherches pour l'installation d'une clim réversible dans mon logement. L'objectif est de rafraîchir l'été (j'habite à côté de Lyon) et éventuellement de faire des...
- 6. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 7. Avis installation climatisation au rez de chaussée prévue
- N°2850 : Bonjour, J'aimerais connaitre la puissance nécessaire pour mon RDC qui est totalement ouvert. La maison est bien isolée (légèrement sup. à norme RT2005). Niveau matériel que me conseillez-vous ? Si possible, le WIFI avec...
- 8. Avis puissance groupe climatisation
- N°3921 : Bonjour. :smile: J'ai une question assez urgente pour la pose d'une clim. Mon projet de clim se finalise enfin, et afin de pouvoir envoyer mon devis rapidement, je souhaiterais juste savoir si un groupe extérieur de 4,3 kW est...
- 9. Clim Mitsubishi quelle gamme choisir ?
- N°5019 : Bonjour. Je suis sur le point d'investir dans une climatisation réversible pour mon gîte de 20m² et mon choix se porterait sur une Mitsubishi MSZ-Dm25VA, MSZ-SF25VE ou MSZ-EF25VE en monosplit. Donc quelle est la réelle...
- 10. Choisir la puissance d’une climatisation
- N°6142 : Bonjour. Je suis hésitant dans mon choix de machine et j'ai aussi différents discours d'installateurs. Les installateurs me parlent de 5 kW et parfois de 6kW. Je voudrais climatiser un salon séjour hall de 65 m² avec un...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite