Carte POW-CMW4A ne s'allume plus
Actuellement
10 021
questions dans le
forum climatisation
7256
Question forum dépannage climatisation : Carte POW-CMW4A ne s'allume plus
Bonjour à tous.
J'aurais besoin de votre aide pour un problème concernant une carte POW-CMW4A en pratique elle ne s'allume plus comme si elle n'était pas alimentée.
Les leds de diagnostic ne s'allument pas non plus.
L'entrée 220 AC est présente et le fusible est bon.
Qu'est-ce qui a pu causer tout ça ?... Merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



J'aurais besoin de votre aide pour un problème concernant une carte POW-CMW4A en pratique elle ne s'allume plus comme si elle n'était pas alimentée.
Les leds de diagnostic ne s'allument pas non plus.
L'entrée 220 AC est présente et le fusible est bon.
Qu'est-ce qui a pu causer tout ça ?... Merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



12 septembre 2021 à 19:26
Réponse 1 du forum-climatisation
Carte POW-CMW4A ne s'allume plus
Bonjour.
Pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre climatisation.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre climatisation.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
12 septembre 2021 à 20:16
Réponse 2 du forum-climatisation
Carte POW-CMW4A ne s'allume plus
Pour être précis, ce serait la séquence des événements...
La machine a commencé à se mettre en alarme soudainement sans aucune raison ou événement externe.
Ensuite, j'ai réessayé plusieurs fois où tout s'est déroulé normalement pendant 5/10 minutes puis l'unité externe s'est éteinte tandis que les unités internes ont continué à fonctionner avec le ventilateur allumé et de moins en moins froid et avec la LED clignotante en alarme.
En éteignant et rallumant la machine par le général, elle redémarrerait après 15/20 minutes et pourrait redémarrer pendant les mêmes 5/10 minutes. En vérifiant qu'il n'y avait jamais eu d'erreur dans les diagnostics, j'ai réalisé plus tard que la carte avait soudainement perdu de l'alimentation.
Depuis quelques jours, la machine externe a cessé de fonctionner et seul le ventilateur des unités internes fonctionne.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


La machine a commencé à se mettre en alarme soudainement sans aucune raison ou événement externe.
Ensuite, j'ai réessayé plusieurs fois où tout s'est déroulé normalement pendant 5/10 minutes puis l'unité externe s'est éteinte tandis que les unités internes ont continué à fonctionner avec le ventilateur allumé et de moins en moins froid et avec la LED clignotante en alarme.
En éteignant et rallumant la machine par le général, elle redémarrerait après 15/20 minutes et pourrait redémarrer pendant les mêmes 5/10 minutes. En vérifiant qu'il n'y avait jamais eu d'erreur dans les diagnostics, j'ai réalisé plus tard que la carte avait soudainement perdu de l'alimentation.
Depuis quelques jours, la machine externe a cessé de fonctionner et seul le ventilateur des unités internes fonctionne.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


12 septembre 2021 à 22:32
Réponse 3 du forum-climatisation
Carte POW-CMW4A ne s'allume plus
Bonjour.
Vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuit entre les broches de Q01 (transistor IGBT avec pâte thermique). Il a pu claquer lors d'une microcoupure, c'est une plaie chez Sanyo. Mais normalement, une fois qu'il a claqué, impossible de redémarrer la clim tant qu'il n'est pas remplacé : votre problème est peut-être différent...
Vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuit entre les broches de Q01 (transistor IGBT avec pâte thermique). Il a pu claquer lors d'une microcoupure, c'est une plaie chez Sanyo. Mais normalement, une fois qu'il a claqué, impossible de redémarrer la clim tant qu'il n'est pas remplacé : votre problème est peut-être différent...
13 septembre 2021 à 00:14
Réponse 4 du forum-climatisation
Carte POW-CMW4A ne s'allume plus
Bonjour, maintenant la logique ne s'allume plus du tout ..

13 septembre 2021 à 08:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Clim Daikin Inverter s'allume et s'éteint seule
- N°7401 : Bonjour à tous. Je possède une climatisation Daikin Inverter FVXS35BVMB. Depuis quelques temps elle a décidé de s'allumer et de s’éteindre toute seule à n'importe quel moment de la nuit ou du jour ce qui est un peu...
- 2. Rak Hitachi ne s’allume plus
- N°6415 : Bonjour. J’ai un climatiseur RAM 130 Hitachi sur le haut j’ai 3 splits et sur le bas du groupe j’en ai 2. Mon problème est que sur les 3 splits j’en ai deux qui ne s’allument plus. S'il s’agissait d’un fusible...
- 3. Clim Hitachi multi split RAK18QPA ne s'allume plus
- N°8616 : Bonjour. Après avoir nettoyer mes 2 splits puis une remise en route tout marchait correctement. Cependant après 3h d'utilisation 1 des 2 splits s'est éteint et impossible de le rallumer depuis. J'ai testé en disjonctant...
- 4. Unité extérieure clim General ne s'allume pas
- N°6435 : Bonjour. J'ai un souci avec mon système réversible de marque General. L'unité extérieure de fonctionne pas. J'ai donc un code erreur m'indiquant un problème de communication entre l'unité intérieure et l'unité...
- 5. Climatisation Eskimo ne s'allume pas
- N°6476 : Bonjour. Je possède une climatisation murale de marque Eskimo modèle : ASW-09A4 qui ne s'allume pas. Je n'ai plus de télécommande cependant même quand elle est branchée à la prise, il n'y a pas le voyant rouge qui signale...
- 6. Problème climatiseur Samsung s'allume puis s'éteint tout seul.
- N°5367 : Bonjour, Je possède un Climatiseur Samsung Smart Inverter AS09BPAN depuis pas mal d'année. Il est situé dans le salon et est le seul climatiseur de la maison. Je me situe dans le sud de la France et il sert aussi un petit peu...
- 7. Climatiseur console Toshiba RAS-B10 ne s'allume plus
- N°5841 : Bonjour à tous. Je possède un climatiseur Toshiba de type suivant. Console 2,5 kW avec : 1 unité intérieure : RAS-B10UFV-E 1 unité extérieure : RAS-10N3AV2-E 1 Télécommande infrarouge Type : Console Réversible -...
- 8. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
- N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
- 9. 1 split Toshiba sur 2 ne s'allume pas
- N°4213 : Bonjour à vous. :smile::biggrin: Je dispose d’un climatiseur Toshiba avec 2 unités intérieures. Le split se trouvant dans le séjour (le plus proche du groupe extérieur) ne s’allume plus (aucune action, aucun bruit,...
- 10. Problème carte électronique clim Sanyo Crv96EH-A
- N°5140 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec ma climatisation réversible mono split Sanyo. J'ai plusieurs composants qui ont grillé sur la carte principale et il y en a un que je peux pas identifier car il est coupé en deux. Je...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite