Bonjour à tous.
Je suis en cours d’installation d’un tri-split Mitsubishi et pour ce faire j’ai acheté, pour deux d’entre-eux, une pompe de relevage Sauerman.
La question que je me pose avant l’arrivée de mon frigoriste qui fera le raccordement frigo et la mise en service c’est comment faire pour le raccordement flare car les sorties de mes splits seront. Réalisés coté droit vers le haut (cf.photos) ?
Je vais devoir ramener les deux tubes à 180° (cf.photo) pour ensuite les faire passer dans la goulotte vers le plafond.
Du coup le raccordement filaire sera dans la partie isolation du plafond.
Merci d’avance de vos retours sur ce type d’installation.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je suis en cours d’installation d’un tri-split Mitsubishi et pour ce faire j’ai acheté, pour deux d’entre-eux, une pompe de relevage Sauerman.
La question que je me pose avant l’arrivée de mon frigoriste qui fera le raccordement frigo et la mise en service c’est comment faire pour le raccordement flare car les sorties de mes splits seront. Réalisés coté droit vers le haut (cf.photos) ?
Je vais devoir ramener les deux tubes à 180° (cf.photo) pour ensuite les faire passer dans la goulotte vers le plafond.
Du coup le raccordement filaire sera dans la partie isolation du plafond.
Merci d’avance de vos retours sur ce type d’installation.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



21 mai 2023 à 15:29
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Raccourcir sortie frigo split possible ou quelle solution ?
Bonjour,
La solution à la base était très simple, il s'agissait de faire votre montée vers la gauche et non la droite.
Après cela, il faut maintenant s'en accommoder. Mais cela devrait pouvoir se faire directement après le passage du placo en enlevant l'isolation.
Cordialement,
Maclimatisation.com
La solution à la base était très simple, il s'agissait de faire votre montée vers la gauche et non la droite.
Après cela, il faut maintenant s'en accommoder. Mais cela devrait pouvoir se faire directement après le passage du placo en enlevant l'isolation.
Cordialement,
Maclimatisation.com
21 mai 2023 à 16:46
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Raccourcir sortie frigo split possible ou quelle solution ?
Bonjour AAC,
Je ne pouvais pas à gauche car l’étage est aménagé donc inaccessible.
A droite cela tombe dans les rampants des combles perdus mais je ne vois pas le frigoriste à l’intérieur pour faire le raccordement car il faudrait désardoiser et faire un trou-homme pour accéder.
Du coup je pourrais poser le split à mi-hauteur (pas sur son emplacement) puis le technicien fait le raccord puis ensuite je glisse les tuyaux dans la cloison.
Je ne vois pas trop d’autres solutions ? Sinon est-ce possible de couper les sorties du split pour les raccourcir afin que ceux-ci sortent dispo dans la partie habitable pour lire raccordement ?
Pourtant je ne dois être le 1er à rencontrer ce genre de situation.
Encore merci.
Je ne pouvais pas à gauche car l’étage est aménagé donc inaccessible.
A droite cela tombe dans les rampants des combles perdus mais je ne vois pas le frigoriste à l’intérieur pour faire le raccordement car il faudrait désardoiser et faire un trou-homme pour accéder.
Du coup je pourrais poser le split à mi-hauteur (pas sur son emplacement) puis le technicien fait le raccord puis ensuite je glisse les tuyaux dans la cloison.
Je ne vois pas trop d’autres solutions ? Sinon est-ce possible de couper les sorties du split pour les raccourcir afin que ceux-ci sortent dispo dans la partie habitable pour lire raccordement ?
Pourtant je ne dois être le 1er à rencontrer ce genre de situation.
Encore merci.
21 mai 2023 à 20:30
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Raccourcir sortie frigo split possible ou quelle solution ?
Bonjour.
Oui, nous, les professionnels, avons l'habitude.
Mais, comme tout, cela s'apprend au fil du temps.
Par ailleurs, pour la mise en service, l'installation doit être complètement effectuée, prête à être raccordée.
Sinon, vous risquez d'avoir des frais supplémentaires de déplacement.
Cordialement.
maclimatisation.com
Oui, nous, les professionnels, avons l'habitude.
Mais, comme tout, cela s'apprend au fil du temps.
Par ailleurs, pour la mise en service, l'installation doit être complètement effectuée, prête à être raccordée.
Sinon, vous risquez d'avoir des frais supplémentaires de déplacement.
Cordialement.
maclimatisation.com
22 mai 2023 à 09:34
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Raccourcir sortie frigo split possible ou quelle solution ?
Bonsoir AAC,
Merci pour votre réponse.
Une petite dernière ;-)
Comment faites-vous le raccordement d’un tuyau de condensat sur une évacuation des eux usées ?
En effet un de mes splits est contre un mur derrière lequel j’ai la descente EU de l’état en tube PVC de 100.
Je voudrais me raccorder dessus. Sûrement mettre un petit siphon également pour les odeurs.
Encore merci pour vos réponses.
Très bonne soirée.
Merci pour votre réponse.
Une petite dernière ;-)
Comment faites-vous le raccordement d’un tuyau de condensat sur une évacuation des eux usées ?
En effet un de mes splits est contre un mur derrière lequel j’ai la descente EU de l’état en tube PVC de 100.
Je voudrais me raccorder dessus. Sûrement mettre un petit siphon également pour les odeurs.
Encore merci pour vos réponses.
Très bonne soirée.
22 mai 2023 à 22:53
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Raccourcir sortie frigo split possible ou quelle solution ?
Bonjour.
il est interdit de faire un raccordement sur un tuyau dit toutes eaux.
C'est à dire un tuyau ou les eaux claires et chargées transites.
Car même si vous mettez un siphon, celui ci ne servira à rein en hiver car il sera vide et les odeurs et bactéries venant des eaux chargées (WC) passeront par votre clim.
Cordialement.
maclimatisation.com
il est interdit de faire un raccordement sur un tuyau dit toutes eaux.
C'est à dire un tuyau ou les eaux claires et chargées transites.
Car même si vous mettez un siphon, celui ci ne servira à rein en hiver car il sera vide et les odeurs et bactéries venant des eaux chargées (WC) passeront par votre clim.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 mai 2023 à 06:12
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Raccourcir sortie frigo split possible ou quelle solution ?
Bonsoir AAC.
En effet je viens de comprendre mon erreur
Maintenant je n’ai plus beaucoup de choix malheureusement.
Que pensez-vous de cette solution (Siphon sec à boule) qui semble être prévu pour ces cas de figure ?
https://www.vecamco.com/prodotto/kit-sifone-meccanico-a-secco-ispezionabile-micro/?lang=fr
Cordialement.
En effet je viens de comprendre mon erreur

Maintenant je n’ai plus beaucoup de choix malheureusement.
Que pensez-vous de cette solution (Siphon sec à boule) qui semble être prévu pour ces cas de figure ?
https://www.vecamco.com/prodotto/kit-sifone-meccanico-a-secco-ispezionabile-micro/?lang=fr
Cordialement.
24 mai 2023 à 00:12
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Raccourcir sortie frigo split possible ou quelle solution ?
Bonjour AAC.
J’ai bien compris le soucis mais maintenant je n’ai plus beaucoup d’autres choix malheureusement.
D’après vous est-ce qu’un système comme celui-ci pourrait justement éviter cet effet de risques d’odeur ?
https://www.vecamco.com/prodotto/funnel/?lang=fr
Cordialement.
J’ai bien compris le soucis mais maintenant je n’ai plus beaucoup d’autres choix malheureusement.
D’après vous est-ce qu’un système comme celui-ci pourrait justement éviter cet effet de risques d’odeur ?
https://www.vecamco.com/prodotto/funnel/?lang=fr
Cordialement.
24 mai 2023 à 09:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 4. Branchement de tuyaux IN et OUT d'une climatisation split 2 modules
- N°2812 : Bonsoir, Je possède un climatiseur split système de marque ALPATEC : il a un module extérieur (compresseur) et un module intérieur relié par un flexible. Je ne l'ai pas utilisé depuis 3 ans. A cette époque à l'automne...
- 5. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 6. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 7. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
- N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
- 8. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
- N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
- 9. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 10. Shunter fil pilote sur un split
- N°6372 : Bonjour à tous. J'ai récupéré pour un projet deux unités intérieures de clim (Daikin FTX35JAV1NB et FTX25JAV1NB) Je voudrais les faire fonctionner en ventilation et pouvoir allumer et éteindre avec la télécommande. Le...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite