Question Dépannage Climatisation : Recherche de panne sur PAC Sanyo Prothea 16k

fifilumi
Membre inscrit
fifilumi
10 messages
Bonjour et bonne année 2016.

Ma PAC Sanyo Prothea air eau 16k sous 220V (install en 2007) Carte ME SPW CR604GVH56C depuis hier elle est passée sur l'appoint électrique sans alarme.
A chaque redémarrage sur le MI il n'y a pas d'alarme elle affiche bien les ventilos (qui ne démarrent pas) (j'ai coupé toutes les alims+ déchargé) remis sous tension toujours pareil : sur le boitier de commande pas d'alarme affichage des ventilos et de la température et du passage sur appoint.
Sur le ME seule la D115 est allumée Led 1 et 2 éteintes. Après 3mn de mise sous tension on entend un chargement sur le Groupe ext (surement le gaz).
Puis plus rien. Le fusible de 32A est bon.
J'aimerais bien un petit conseil pour démarrer mes recherches car je n'ai pas de doc installateur qui a disparu 2 ans après mon installation (j'ai récupéré la doc du forum sur Erreur 04 car elle va peut être me servir car c’est les mêmes cartes), avec mes félicitations car ce n'est pas toujours évident surtout pour tester.
Merci de votre aide.
Cordialement.
fifilumi
16 janvier 2016 à 15:37
Problèmes climatisation dépannage 1

Recherche de panne sur PAC Sanyo Prothea 16k

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
C'est un peu vague tout ça... Sans code défaut encore moins.
Toutefois pour que les résistances de chauffage se mettent en service je verrais bien une ou plusieurs sondes HS.
Ces sondes donnent des infos sur une carte électronique, comme un ordinateur, puis sont gérées en fonction de ces données.
Il suffit d'une sonde HS pour planter cet "ordi".
Donc une vérification avec un appareil adapté ohmmètre par ex serait bien.
Savez-vous vous en servir ? Ou éventuellement un ami ou voisins. Ex : 20 k ohms = 25°C, 25 K ohms = 20°C.
16 janvier 2016 à 17:55
Problèmes climatisation dépannage 2

Recherche de panne sur PAC Sanyo Prothea 16k

fifilumi
Membre inscrit
fifilumi
10 messages
Bonjour.
Eh oui aucun code erreur c'est la 1ère fois que je vois ça.
C'est pour cela que j’appelle à l'aide, oui j'ai tout ce qu'il faut.
Je vais regarder la sonde extérieure.
Merci.
Cordialement.
fifilumi
17 janvier 2016 à 09:24
Problèmes climatisation dépannage 3

Recherche de panne sur PAC Sanyo Prothea 16k

fifilumi
Membre inscrit
fifilumi
10 messages
Bonjour PL.
J'ai mesuré ma sonde extérieure 1,044 kohms (débranchée), puis j'ai suivi jusqu’à la régulation V3V (plancher chauffant + rad) j'ai coupé le 220V sur la régul Siemens et quand j'ai remis sous tension la régulation, c'est reparti donc c’était bien du côté des sondes, mais comme c'est reparti cela n'est peut-être pas les sondes.
Le mystère demeure et j’espère que cela va durer.
Merci pour l'aiguillage.
Cordialement.
fifilumi
17 janvier 2016 à 16:00
Problèmes climatisation dépannage 4

Recherche de panne sur PAC Sanyo Prothea 16k

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne soirée à tous.

Quel modèle Siemens avez-vous ? Certains ont tendance à bugger.
Une coupure électrique et c'est reparti.
A savoir aussi que si le passage en 2016 n'est pas effectué, il bugge et là idem coupure et ça repart.
Lors des changements des heures été / hiver ils mettent plus de 5h à se mettre à l'heure normale, donc idem ils buggent aussi.
Cordialement.
Adelclimatisation
17 janvier 2016 à 18:43
Problèmes climatisation dépannage 5

Recherche de panne sur PAC Sanyo Prothea 16k

fifilumi
Membre inscrit
fifilumi
10 messages
Bonsoir.
Régulation Siemens RVP200
Heureusement que c'est marqué dessus car il n'y aucune doc de laissée avec l'install.
Cordialement.
fifilumi
17 janvier 2016 à 20:58
Problèmes climatisation dépannage 6

Recherche de panne sur PAC Sanyo Prothea 16k

cedu13
Membre inscrit
cedu13
35 messages
Bonjour Fifilumi,
Avez-vous trouvé la panne de votre PAC car j'ai des symptômes similaires.
Allumage de l'appoint électrique alors qu'il n'y en a pas besoin, démarre et arrêt par température ext. de 8 degrés environ.
Merci de votre retour.
Cédric
03 octobre 2019 à 21:13
Problèmes climatisation dépannage 7

Recherche de panne sur PAC Sanyo Prothea 16k


Invité
invité
Bonsoir cedu13.

Je souhaiterais votre aide dans la résolution de la panne sur ma PAC Sanyo Prothea qui ressemble à votre panne.
Le groupe extérieur se met en route (ventilo) pendant une durée très courte 2 minutes et s’arrête.
Ce phénomène se produit sans arrêt. Il n'y a aucun message d'erreur affiché sur la télécommande intérieure.
Comment avez-vous résolu votre panne ?
Patrick
07 novembre 2019 à 20:34
Problèmes climatisation dépannage 8

Recherche de panne sur PAC Sanyo Prothea 16k

cedu13
Membre inscrit
cedu13
35 messages
Bonjour,
Désolé mais je n'ai pas encore trouvé la solution.
Il fait 10 degrés en ce moment sur les bouches du Rhône du coup pour l'instant ça chauffe.
Vous êtes d'où ? Avez-vous constaté si au-dessus de 10 degrés ça fonctionne et en dessous de 8 non ?

J'ai nettoyé tous les contacts des fiches sur les cartes avec du produit pour contact électrique.
J'ai vérifié les valeurs ohmiques des sondes, tout est correct.

En tout cas on se tient au courant si on a du nouveau, chacun de son côté.
À bientôt.
Merci.
07 novembre 2019 à 21:41
Problèmes climatisation dépannage 9

Recherche de panne sur PAC Sanyo Prothea 16k

cedu13
Membre inscrit
cedu13
35 messages
Bonsoir,
Après un hiver doux la PAC a fonctionné jusqu’à aujourd’hui mais le même problème qu'avant. Avez-vous trouvé une solution ?
Merci.
Cedu13
03 mars 2020 à 20:02
Problèmes climatisation dépannage 10

Recherche de panne sur PAC Sanyo Prothea 16k

cedu13
Membre inscrit
cedu13
35 messages
Bonjour fifilumi,
Cela fait un bout de temps votre post mais si vous avez ce message, comment avez-vous résolu le problème ?
Merci d'avance.
Bonne journée.
Cedu13
18 août 2020 à 17:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau SanyoProthea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
  • 2. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 3. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 4. Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
    N°3073 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et novice dans les PAC. Je possède une PAC air air avec gainable dans les combles Sanyo ELITE PAC1. J'ai une erreur E04 depuis ce matin. J'ai essayé de couper au tableau...
  • 5. Panne ventilateur sur PAC Sanyo CR484GVH56C
    N°5335 : Bonjour. Je voudrais dépanner la PAC d'un ami suite au refus de l'installateur d'intervenir sur celle-ci (ça ne l'intéresse pas, PAC de 10 ans) et les cartes ne se font plus !! Un deuxième technicien a localisé la panne, il...
  • 6. Panne PAC Technibel carte Sanyo
    N°6739 : Bonsoir, Nous avons fait installer en 2012 une PAC Technibel modèle GRFP259R5IAA dans laquelle il y a une carte de commande de puissance CR-C256VEH. Après avoir parcouru le forum pendant plusieurs jours, nous faisons appel à...
  • 7. PAC Sanyo UE SPW-C366VEHN panne P22
    N°8203 : Bonjour à tous. Je suis équipé de deux PAC CIAT YUNA 20-65D avec unités extérieures (UE) de marque Sanyo modèle SPW-C366VEHN. Depuis quelques jours, l'une des deux est en panne ("DEF PAC sur l'UI avec code erreur P22 sur...
  • 8. Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne
    N°4289 : Bonjour à tous, Il y a 6 mois ma PAC Air/Eau airpac Ophely 364 (badgée Multibeton) s’était retrouvée en panne suite à une coupure de courant pour installer une porte de garage motorisée. Le défaut était la perte de...
  • 9. Panne PAC Sanyo UI SPW-W366HH58-E et UE Elite Pac-i
    N°3798 : Bonjour, C'est avec chance et... espoir... que j'ai découvert ce forum entouré de connaisseurs. Voici mon problème : Je dispose d'une PAC Sanyo avec UI: SPW-W366HH58-E et UE Elite Pac-i. Nous sommes rentrés d'une semaine...
  • 10. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
>>> Résultats suivants pour : Recherche de panne sur PAC Sanyo Prothea 16k >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installation climatisationpanne carte electronique unite exterieure 05forums bricovideopanne climatisation bv 1189



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite