Clim Hitachi RAM55QH5 bi-split 4 oranges et 12 led 301
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3178
Forum Dépannage Climatisation : Clim Hitachi RAM55QH5 bi-split 4 oranges et 12 led 301
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur votre forum et moi aussi j'ai un problème avec ma clim HITACHI RAM55QH5 bi-split.
Sur mes 2 UI, j'ai un 4 clignotement orange.
Je vous ai lu, et comme tout le monde démonté le dessus de l'UE, et là, 12 clignotements de la led 301.
Si c'est le moteur du ventilateur, comme vous dites, où pourrai-je me le procurer et combien vaut ce "bébé" ?
Merci.
Je suis nouveau sur votre forum et moi aussi j'ai un problème avec ma clim HITACHI RAM55QH5 bi-split.
Sur mes 2 UI, j'ai un 4 clignotement orange.
Je vous ai lu, et comme tout le monde démonté le dessus de l'UE, et là, 12 clignotements de la led 301.
Si c'est le moteur du ventilateur, comme vous dites, où pourrai-je me le procurer et combien vaut ce "bébé" ?
Merci.
16 janvier 2016 à 18:02
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Clim Hitachi RAM55QH5 bi-split 4 oranges et 12 led 301
Bonsoir,
Dites-nous les références complètes de l'unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
Dites-nous les références complètes de l'unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
16 janvier 2016 à 20:52
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Clim Hitachi RAM55QH5 bi-split 4 oranges et 12 led 301
Bonjour.
12 clignotements leds 301 = rotation du moteur ventilateur anormal.
- Moteur ventilateur
- Carte de puissance.
Couper l'alimentation sur le groupe extérieur et sur les unités intérieures durant 1 minute, puis remettre sous tension et démarrer
le groupe en mode test froid à l'aide du bouton SW sur la carte principale, maintenez enfoncé 5 secondes ce bouton.
- Débrancher le connecteur du moteur ventilateur sur la platine puissance.
- Prendre la tension entre le JAUNE et NOIR sur le connecteur de la platine comme indiqué ci-dessous.
V = 6 v remplacer le moteur, V = 0 v remplacer la carte de puissance.
12 clignotements leds 301 = rotation du moteur ventilateur anormal.
- Moteur ventilateur
- Carte de puissance.
Couper l'alimentation sur le groupe extérieur et sur les unités intérieures durant 1 minute, puis remettre sous tension et démarrer
le groupe en mode test froid à l'aide du bouton SW sur la carte principale, maintenez enfoncé 5 secondes ce bouton.
- Débrancher le connecteur du moteur ventilateur sur la platine puissance.
- Prendre la tension entre le JAUNE et NOIR sur le connecteur de la platine comme indiqué ci-dessous.
V = 6 v remplacer le moteur, V = 0 v remplacer la carte de puissance.
17 janvier 2016 à 08:59
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Clim Hitachi RAM55QH5 bi-split 4 oranges et 12 led 301
Re. Ces mesures se font à l'emplacement du fil jaune et noir sur la carte connecteur CN30.
17 janvier 2016 à 09:05
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Clim Hitachi RAM55QH5 bi-split 4 oranges et 12 led 301
OK. Je vais essayer.
J'ai refermé l'UE, mais je vais la ré-ouvrir pour vérifier.
Le connecteur de ventilateur est facile à reconnaitre ??
La réf est : 0792004226
Mais le moteur, depuis un petit moment, faisait beaucoup de bruit.
Merci.
J'ai refermé l'UE, mais je vais la ré-ouvrir pour vérifier.
Le connecteur de ventilateur est facile à reconnaitre ??
La réf est : 0792004226
Mais le moteur, depuis un petit moment, faisait beaucoup de bruit.
Merci.
17 janvier 2016 à 10:13
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Clim Hitachi RAM55QH5 bi-split 4 oranges et 12 led 301
Bonsoir. On va partir là dessus.
21 janvier 2016 à 18:49
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Invité

Clim Hitachi RAM55QH5 bi-split 4 oranges et 12 led 301
Invité

C'est tout bon.
J'ai changé le moteur du ventilateur, et nickel.
L'UE est reparti après un petit moment de 5 minuts environ et les UI ont produit du chaud.
Pour moi, plus de peur que de mal.
Merci beaucoup.
JL
J'ai changé le moteur du ventilateur, et nickel.
L'UE est reparti après un petit moment de 5 minuts environ et les UI ont produit du chaud.
Pour moi, plus de peur que de mal.
Merci beaucoup.
JL
14 mars 2016 à 20:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5
- N°7093 : Bonjour à tous. Nous avons une clim réversible Hitachi RAM 52QH5 (associée à 2 splits) depuis une dizaine d'années. Comme les grosses chaleurs arrivent nous avons voulu la relancer : la ventilation des splits marche mais...
- 2. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 3. Clim Hitachi RAM-52QH5 Led 301 clignote 5 fois
- N°5098 : Bonjour Les deux splits clignotent 4 fois et la led 301 5X. Quand je coupe le disjoncteur et que j'attends une minute ça repart le plus souvent pour des heures. Hier le split 2 (alors que le split 1 était éteint)...
- 4. Défaut LED 301 groupe RAM55QH5 Hitachi
- N°3000 : Bonsoir, La LED 301 de mon groupe extérieur continue de clignoter 12 fois malgré le changement du moteur de ventilo. De plus, je me suis aperçu qu'une résistance avait "cramée" (voir image). Le défaut viendrait-il de...
- 5. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
- N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
- 6. Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5
- N°2599 : Bonjour, J'ai un problème avec mon moteur, la led 301 clignote 4 fois puis s'arrête et recommence. Sur différents sites, ils mettent en cause la sonde d'ambiance. 1 il y a plusieurs sondes et comment savoir laquelle ? 2 où...
- 7. Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi
- N°8240 : Bonjour à tous. J'ouvre ma propre question suite à la question 8202 : Clim Hitachi clignote orange 12 fois Unité extérieure RAC 50WEC Hitachi. Problème de 12 clignotements du voyant timer sur unité...
- 8. Panne clim Hitachi bi-split voyant timer orange clignote
- N°6666 : Bonjour. J'ai le voyant timer orange qui clignote par séquence de 12 sur les 2 unités intérieures RAK 35-RPD Impossible de remettre en marche les clims. Unité extérieure réf : RAM-53NP3B Merci de votre aide.
- 9. Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
- N°3742 : Bonjour à tous et bonne année, Je viens vers vous car mon groupe extérieur est en défaut (Hitachi RAM 65QH5). La led 301 clignote 4 fois. J'ai lu sur la question 2599 : Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5 que...
- 10. Problème démarrage clim Hitachi RAM55QH5
- N°6371 : Bonjour à tous. Je tiens déjà à vous remercier de l'aide que vous pourriez m'apporter. Ma clim est une Hitachi RAM 55Q5 avec 2 splits. Elle fonctionne bien mais uniquement en mode forcé en appuyant sur le petit bouton...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite