FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Remplacer split Mitsubishi Electric de 2007 par un split de 2009

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


10006

Forum Dépannage Climatieurs : Remplacer split Mitsubishi Electric de 2007 par un split de 2009

billyjoe34800
Membre inscrit
billyjoe34800
15 messages
Bonjour.

Peut-on remplacer un split MSZ GB 50 VA par un split MSZ GB 50 VA ?
L'unité extérieure est une MXZ-3A54VA
Le tout est en Mitsubishi Electric.
Merci de vos réponses.
13 février 2025 à 18:33
Questions / Réponses Climatisation 1

Remplacer split Mitsubishi Electric de 2007 par un split de 2009

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Vous mettez 2 fois la même référence... Erreur?
14 février 2025 à 10:54
Questions / Réponses Climatisation 2

Remplacer split Mitsubishi Electric de 2007 par un split de 2009

PL
Membre inscrit
PL
13 461 messages
Bonjour.

Remplacer le même par le même oui.
14 février 2025 à 14:43
Questions / Réponses Climatisation 3

Remplacer split Mitsubishi Electric de 2007 par un split de 2009

billyjoe34800
Membre inscrit
billyjoe34800
15 messages
Bonjour.

Oui il s’agit d'une erreur.

Je souhaite remplacer un split MSZ GB 50 VA par un split MSZ GE 50 VA.
Merci de vos réponses.
14 février 2025 à 20:16
Questions / Réponses Climatisation 4

Remplacer split Mitsubishi Electric de 2007 par un split de 2009

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Désolé, encore 2 questions :

Quelle est la référence de l'UE qui va alimenter la nouvelle UI? C'est une installation mono ou multisplit?
14 février 2025 à 23:51
Questions / Réponses Climatisation 5

Remplacer split Mitsubishi Electric de 2007 par un split de 2009

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Les références que vous mentionnées sont incomplètes.

Pour info le MSZ-GE50VA sera compatible si c'est un MSZ-GE50VA-E1 et que le groupe extérieur soit un MXZ-3A54VA-E7 uniquement.

Cordialement.
maclimatisation.com
15 février 2025 à 08:53
Questions / Réponses Climatisation 6

Remplacer split Mitsubishi Electric de 2007 par un split de 2009

billyjoe34800
Membre inscrit
billyjoe34800
15 messages
Bonjour,
Je vous remercie pour vos réponses. Il s'agit d'une installation multisplit. L'unité extérieure est une MXZ-3A54VA-E3. Donc, ce n'est pas compatible.

J'ai une question supplémentaire : si nous récupérons les cartes électroniques du split MSZ GB 50 VA et que nous les mettons sur le nouveau MSZ GE 50 VA, est-ce que cela pourrait fonctionner ?
Merci encore.
Cordialement.
15 février 2025 à 11:20
Questions / Réponses Climatisation 7

Remplacer split Mitsubishi Electric de 2007 par un split de 2009

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Je pense que si vous changez l'ensemble des cartes électroniques ainsi que les sondes, cela devrait fonctionner.

Cordialement,
maclimatisation.com
15 février 2025 à 12:25
Questions / Réponses Climatisation 8

Remplacer split Mitsubishi Electric de 2007 par un split de 2009

billyjoe34800
Membre inscrit
billyjoe34800
15 messages
Merci pour votre réponse. Du coup, j'achète la GE et je récupère soit l'ensemble turbine moteur que je greffe sur la GB, soit l'ensemble carte plus sonde de la GB pour le mettre sur le GE.
Je dois déjà faire le switch d'un split sur cette installation, donc ce sera l'occasion.
Je vous ferai un débrief de l'opération si cela vous intéresse.
Bon week-end.
15 février 2025 à 19:04
Questions / Réponses Climatisation 9

Remplacer split Mitsubishi Electric de 2007 par un split de 2009

billyjoe34800
Membre inscrit
billyjoe34800
15 messages
Bonjour. J'ai tenté une greffe du GE vers le GB. Rien n'est compatible.
La turbine est plus grande, le moteur est plus gros (pas la même référence) et faire l'échange de toute l'électronique du GB vers le GE est trop compliqué.
2 volets sur les GE (1 sur le GB) et les moteurs de volets sont à gauche pour l'une et à droite pour l'autre.
Bref je vais continuer avec le GB qui présente des bruits de roulement. Encore merci.
21 février 2025 à 21:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème clim tri split Mitsubishi Electric MXZ-3E68VA
    N°4579 : Bonjour. J'ai un souci avec un tri split Mitsubishi Electric Réf : MXZ-3E68VA J'ai un problème de tension électrique. En effet j'ai 100 volts entre le neutre et la terre du groupe extérieur ... Je ne sais pas d'où...
  • 2. Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt
    N°3090 : Bonjour. J'ai le split mural MSZ GB 50 VA de la salle à manger/salon qui ventile en permanence. Température demandée à la télécommande 19° thermomètre à 21° dans la pièce et aucun arrêt du split. Carte de commande...
  • 3. Panne Climatisation Mitsubishi Electric split MSC A07WV
    N°1075 : Bonjour, J'ai une climatisation Mitsubishi split réversible modèle intérieur MSC A07WV et extérieur MUH A07WV ; elle a 5 ans mais a peu servit, seulement à l'occasion sur 3 à 4 mois de l'année. Panne soudaine : démarrage...
  • 4. Panne Mitsubishi electric MXZ-2D40VA bi-split
    N°6538 : Bonjour. J'ai depuis 20125, une PAC Mitsubishi MXZ-2D40VA avec une UI MSZ-SF15VA et une MSZ-EF35VES. Lorsque j'essaie de les mettre en route, l'aube de l'UI tourne pendant environ 30s puis s'arrête et la LED de gauche clignote...
  • 5. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 6. Dépannage carte split Mitsubishi MSZ-A09YV
    N°7675 : Bonjour. Suite à un bruit très important voire une vibration et le fonctionnement du moteur par saccade, un pro de la clim a remplacé le moteur. Cela a fonctionné quelque temps mais avec un léger bruit anormal et le moteur...
  • 7. Régulation déficiente climatisation Multi-Split Mitsubishi
    N°1978 : Bonjour, Matériel installé : 2 unités MSZ-GC25VA ; 1 unité MSZ-FD25VA et MXZ-3A54VA Fin 2011, ayant repris ma vieille maman de plus de 90 ans avec moi, j'ai fait installer la clim à l'étage dans les chambres mansardées...
  • 8. Bi-split Mitsubishi impossible de régler 2 températures différentes par split
    N°4937 : Bonjour, Comme écrit dans un autre post, j'ai installé un Bi-split Mitsubishi Hyper heating dont je suis très content pour l'instant. Seul bémol : il est impossible d'allumer 1 seul split et laisser un autre éteint ou...
  • 9. PAC Mitsubishi consigne non respectée
    N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
  • 10. Conseils câblage moteur pas à pas
    N°2579 : Bonjour, Je possède un split avec un moteur pas à pas dedans (celui qui contrôle le volet d'air). J'ai remplacé la carte spécifique Hitachi par une carte universelle pour pouvoir utiliser ce split avec une unité...
  • 11. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer split Mitsubishi Electric de 2007 par un split de 2009 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideo astuces de bricolagefuite compresseur clim mitsubishibricovideo astuces de bricolage en videopanne carte electronique unite exterieure 02



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite