Bonjour,
J'ai une pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FD 25 VA et dès que je la démarre aux environs de 0° elle dégivre toutes les 30 minutes au début puis toutes les heures.
Il n'y a pas le moindre givre sur l'unité et le dégivrage est très rapide, 3 à 4 minutes maximum pour chauffer à nouveau. Ce fonctionnement est-il à votre avis normal s'il n'y a pas de givre ?
Salutations.
J'ai une pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FD 25 VA et dès que je la démarre aux environs de 0° elle dégivre toutes les 30 minutes au début puis toutes les heures.
Il n'y a pas le moindre givre sur l'unité et le dégivrage est très rapide, 3 à 4 minutes maximum pour chauffer à nouveau. Ce fonctionnement est-il à votre avis normal s'il n'y a pas de givre ?
Salutations.
15 décembre 2009 à 21:24
Conseils 1 réparation climatisations
Pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FD 25 VA et dégivrage
Oui cela peut être normal, tout dépend du point de rosée, du taux d'humidité dans l'air, il peut y avoir un froid sec ou humide, comme la chaleur sèche, humide orageuse.
Votre appareil, suivant les constructeurs, réagit suivant un cycle de dégivrage ou, une sonde de température extérieure (en aspiration condenseur) qui peut aussi servir d'interdiction de démarrage chaud ou froid en fonction de la température extérieure.
Je pense que ce cycle de dégivrage est soit normal en fonction du constructeur, mais parfois à cause d'une PAC trop puissante. Mais je m'avance peut être un peu. Cordialement. 16/12/09
Votre appareil, suivant les constructeurs, réagit suivant un cycle de dégivrage ou, une sonde de température extérieure (en aspiration condenseur) qui peut aussi servir d'interdiction de démarrage chaud ou froid en fonction de la température extérieure.
Je pense que ce cycle de dégivrage est soit normal en fonction du constructeur, mais parfois à cause d'une PAC trop puissante. Mais je m'avance peut être un peu. Cordialement. 16/12/09
16 décembre 2009 à 21:21
Conseils 2 réparation climatisations
Pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FD 25 VA et dégivrage
Bonjour. Une PAC ne doit dégivrer que s'il y a du givre.
Pendant un dégivrage, on envoie des calories à l'extérieur, cela impacte l'efficacité globale, et faire cela alors qu'il n'y a pas de givre est un non-sens.
Je pense que quelque chose ne marche plus dans votre régulation.
Un de mes appareils a tendance à faire un dégivrage quand le compresseur est froid (après un arrêt suffisamment long), mais jamais de manière cyclique et continue.
Cordialement, Dom, 21/12/09.
Pendant un dégivrage, on envoie des calories à l'extérieur, cela impacte l'efficacité globale, et faire cela alors qu'il n'y a pas de givre est un non-sens.
Je pense que quelque chose ne marche plus dans votre régulation.
Un de mes appareils a tendance à faire un dégivrage quand le compresseur est froid (après un arrêt suffisamment long), mais jamais de manière cyclique et continue.
Cordialement, Dom, 21/12/09.
21 décembre 2009 à 23:03
Conseils 3 réparation climatisations
Invité

Pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FD 25 VA et dégivrage
Invité

Bonjour,
Je remercie pour les réponses.
Il est à noter que j'ai 2 machines (une 25 et une 35) qui ont le même défaut, ce qui me fait dire que c'est bien le fonctionnement normal de celles-ci.
Je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est un non sens que de dégivrer quand il n'y a rien d'autre que des températures basses.
Si je fais démarrer les machines aux environs de 1°C ou 0, je suis à peu près sûr d'avoir un dégivrage au moins, si ce n'est pas plus, dans les 30 à 60 minutes qui suivent, en cas de températures qui restent basses même par froid sec.
Salutations. 27/12/2009.
Je remercie pour les réponses.
Il est à noter que j'ai 2 machines (une 25 et une 35) qui ont le même défaut, ce qui me fait dire que c'est bien le fonctionnement normal de celles-ci.
Je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est un non sens que de dégivrer quand il n'y a rien d'autre que des températures basses.
Si je fais démarrer les machines aux environs de 1°C ou 0, je suis à peu près sûr d'avoir un dégivrage au moins, si ce n'est pas plus, dans les 30 à 60 minutes qui suivent, en cas de températures qui restent basses même par froid sec.
Salutations. 27/12/2009.
27 décembre 2009 à 18:52
Conseils 4 réparation climatisations
Invité

Pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FD 25 VA et dégivrage
Invité

Le dégivrage se lance, soit en fonction d'une sonde de dégivrage qui détermine une T° trop basse sur l'échangeur, soit il prend en compte la T° extérieure et T° échangeur. Ce serait peut être à contrôler...
14 janvier 2010 à 22:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Informations sur monosplit hyperheating Mitsubishi
- N°4365 : Bonsoir à tous, Un nouveau fil pour essayer de partager nos expériences sur la gamme de monosplit hyperheating Mitsubishi. Pour résumer ma configuration, je suis en Île-de-France installation question 3611: Avis avant...
- 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 3. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
- N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
- 4. Puissance clim hyper heating MSZ-FH 35 VE avec ou sans prise en glace
- N°2697 : Bonjour à tous. Je me pose une question, qui j’espère trouvera une réponse. :smile: Suite aux réponses que AAC a bien voulu me communiquer sur la puissance des clim MSZ-FH35VE et de la MSZ-FH50VE, j'aurais aimé savoir si...
- 5. Problème régulation pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE
- N°2315 : Bonjour. J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE je trouve que la régulation ne fonctionne pas bien, la PAC réglée à 21 degrés et le matin il fait 18.5° dans la pièce, elle tourne, elle est en auto...
- 6. Question démarrage compresseur pompe à chaleur
- N°4251 : Bonjour à tous, Je suis équipé depuis février dernier fil n°3611 : Avis avant installation PAC et c'est la première année où j'attends l'hiver avec impatience...:lol: J'ai déjà appris beaucoup de choses ici grâce à...
- 7. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 8. Régulation LEV sur monosplit Mitsubishi
- N°2474 : Bonjour, J'ai une question pointue sur le fonctionnement des climatiseurs Mitsubishi (en particulier MUZ-FH35VEHZ). Quelqu'un peut-il me dire à partir de quel(s) capteur(s) est régulée l'ouverture de la vanne d'expansion...
- 9. PAC Mitsubishi hyper heating FD 50 ne chauffe plus
- N°4419 : Bonjour, Ma PAC Mitsubishi hyper heating FD 50 VABH vient de tomber en panne, elle ne chauffe plus. Les 2 voyants vert see sensor sur l'unité intérieure "split" habituellement allumés se sont éteint et le voyant vert power...
- 10. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite