Demande d'aide problème bisplit Toshiba Shorai+
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
7450
Question dépannage climatisation : Demande d'aide problème bisplit Toshiba Shorai+
Bonjour à tous.
Suite à une reconversion professionnelle, je me lance dans le monde de la climatisation.
Ayant mon aptitude + capacité mais finalisant mon parcours d'apprentissage, je me fais la main en installant un bisplit à mon domicile.
Marque Toshiba Shorai+ modèle 2M18...
J'ai finalisé mon installation, testé les fuites, fait le vide et mis en gaz.
Raccordé sur un circuit 16A dédié.
Mon problème : Les splits ne répondent pas au signal de la télécommande.
Je teste au bornier des UI, 0V entre les bornes 1 et 2 (4G1.5 R2V câblé de la même manière UI UE et vérifié plusieurs fois (gris marron noir)).
J'ai vérifié à l'UE : 240V entre L et N de l'alimentation 16A.
Mais 0V entre les bornes 1/2 2/3 1/3 de chacun des deux borniers splits toujours sur l'UE.
Pour info, j'ai suivi scrupuleusement la notice et ai effectué la procédure de vérification via les SW1 SW2.
Mais n'y croyant guère car mes splits sont non alimentés.
La procédure se termine sans défaut avec les derniers voyants vert fixe.
Si une personne parmi vous saurait me donner des pistes ou me partager son expérience. :)
Merci d'avance de vos réponses et de m'avoir lu.
Stéphane.
Suite à une reconversion professionnelle, je me lance dans le monde de la climatisation.
Ayant mon aptitude + capacité mais finalisant mon parcours d'apprentissage, je me fais la main en installant un bisplit à mon domicile.
Marque Toshiba Shorai+ modèle 2M18...
J'ai finalisé mon installation, testé les fuites, fait le vide et mis en gaz.
Raccordé sur un circuit 16A dédié.
Mon problème : Les splits ne répondent pas au signal de la télécommande.
Je teste au bornier des UI, 0V entre les bornes 1 et 2 (4G1.5 R2V câblé de la même manière UI UE et vérifié plusieurs fois (gris marron noir)).
J'ai vérifié à l'UE : 240V entre L et N de l'alimentation 16A.
Mais 0V entre les bornes 1/2 2/3 1/3 de chacun des deux borniers splits toujours sur l'UE.
Pour info, j'ai suivi scrupuleusement la notice et ai effectué la procédure de vérification via les SW1 SW2.
Mais n'y croyant guère car mes splits sont non alimentés.
La procédure se termine sans défaut avec les derniers voyants vert fixe.
Si une personne parmi vous saurait me donner des pistes ou me partager son expérience. :)
Merci d'avance de vos réponses et de m'avoir lu.
Stéphane.
03 décembre 2021 à 21:59
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Demande d'aide problème bisplit Toshiba Shorai+
Bonjour.
J'ai le bouquin du RAS 3M26 (trisplit), qui doit probablement être proche du vôtre (bi). Les UI sont alimentées directement par le secteur via l'UE. Par contre je ne sais pas si les liaisons doivent être faites par vous ou si elles sont déjà précâblées dans l'UE (mon hypothèse préférée). Vérifiez à l'ohmmètre les liaisons cachées entre les bornes des UI1, UI2, arrivée secteur...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai le bouquin du RAS 3M26 (trisplit), qui doit probablement être proche du vôtre (bi). Les UI sont alimentées directement par le secteur via l'UE. Par contre je ne sais pas si les liaisons doivent être faites par vous ou si elles sont déjà précâblées dans l'UE (mon hypothèse préférée). Vérifiez à l'ohmmètre les liaisons cachées entre les bornes des UI1, UI2, arrivée secteur...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 décembre 2021 à 09:31
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Demande d'aide problème bisplit Toshiba Shorai+
Bonjour,
En effet la liaison doit être effectuée entre l'UE et les UI, le neutre étant la borne 2 et la phase la 1, la 3 étant la commande, si vous n'avez pas 230 v entre les bornes 1 et 2 soit il y a un souci au départ de votre UE si OK, le câble de liaison lui-même, mais comme rien entre 1 et 2 d'après vos mesures, le problème est dans le câblage bornier UE, en plus c'est du direct N-2, Ph-1.
Il y a par contre un "reactor" sur la ligne neutre.
Vérifier s'il y a 230 v entre N et 1, L et 2 de chaque UI au départ UE.
En effet la liaison doit être effectuée entre l'UE et les UI, le neutre étant la borne 2 et la phase la 1, la 3 étant la commande, si vous n'avez pas 230 v entre les bornes 1 et 2 soit il y a un souci au départ de votre UE si OK, le câble de liaison lui-même, mais comme rien entre 1 et 2 d'après vos mesures, le problème est dans le câblage bornier UE, en plus c'est du direct N-2, Ph-1.
Il y a par contre un "reactor" sur la ligne neutre.
Vérifier s'il y a 230 v entre N et 1, L et 2 de chaque UI au départ UE.
04 décembre 2021 à 10:56
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Demande d'aide problème bisplit Toshiba Shorai+
Bonjour.
J'ai effectué un test de continuité entre la borne L de l'alimentation 16A et la borne 1 d'un bornier UE et aucune continuité (fils débranchés des borniers).
Je suis fortement surpris de devoir faire des ponts entre l et N et respectivement les bornes 1 et 2 des UI.
Sur le schéma il est écrit la couleur des fils dont j'en déduis que c'est câblé d'usine (plus cette histoire de reactor sur la ligne du neutre).
J'ai effectué un test de continuité entre la borne L de l'alimentation 16A et la borne 1 d'un bornier UE et aucune continuité (fils débranchés des borniers).
Je suis fortement surpris de devoir faire des ponts entre l et N et respectivement les bornes 1 et 2 des UI.
Sur le schéma il est écrit la couleur des fils dont j'en déduis que c'est câblé d'usine (plus cette histoire de reactor sur la ligne du neutre).
05 décembre 2021 à 11:02
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Demande d'aide problème bisplit Toshiba Shorai+
Bonjour.
Attention, je le répète, le schéma plus haut est celui d'un trisplit. Il est fort possible que votre bisplit ne prévoie pas de réactance sur le neutre. Essayez de voir comment est relié le bornier avec la carte...
Attention, je le répète, le schéma plus haut est celui d'un trisplit. Il est fort possible que votre bisplit ne prévoie pas de réactance sur le neutre. Essayez de voir comment est relié le bornier avec la carte...
06 décembre 2021 à 07:52
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Demande d'aide problème bisplit Toshiba Shorai+
Bonjour,
Pour clôturer cette question avec la résolution :
Après démontage des capots pour vérifier ce qu'il se passait derrière le bornier, j'ai fini par trouvé un fusible en verre 5x20 mal enclenché dans ses "griffes".
Le schéma ci-dessous est juste, à la différence que sur ma version bisplit 2021 il y a un fusible verre 6.3A sur le départ L de l'alim générale + un 3.15A en série avec la réactance.
En espérant que ce retour d'expérience puisse servir à d'autres néo comme moi :)
Merci de vos aides à tous.
Pour clôturer cette question avec la résolution :
Après démontage des capots pour vérifier ce qu'il se passait derrière le bornier, j'ai fini par trouvé un fusible en verre 5x20 mal enclenché dans ses "griffes".
Le schéma ci-dessous est juste, à la différence que sur ma version bisplit 2021 il y a un fusible verre 6.3A sur le départ L de l'alim générale + un 3.15A en série avec la réactance.
En espérant que ce retour d'expérience puisse servir à d'autres néo comme moi :)
Merci de vos aides à tous.
13 décembre 2021 à 20:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04
- N°4763 : Bonjour. Je rencontre le même problème qu'Ector question 4705 : Recherche carte pour une clim Toshiba. J'ai changé le STRL 472. Mais ça ne marche toujours pas. JIMA dans la réponse parle de réveiller le composant. Je...
- 2. Clim Toshiba split 2 unités murales Daisakai ne démarre plus
- N°6274 : Bonjour, Climatisation Toshiba split à 2 unités murales Daisakai modèle RAS-B10EKVP-E. J'aurai besoin de faire appel à vos services car mon split Toshiba doté de 2 unités murales ne démarre plus. La panne est survenue...
- 3. Problème horloge minuterie clim Toshiba R32 R410A
- N°6332 : Bonjour. Lorsque je mets la clim tout est OK ! Mais après utilisation une heure après... je ne peux pas éteindre directement via la télécommande... car l'horloge se met sur le split... l'appareil se ferme comme une mise en...
- 4. Bisplit Airton câblage connexion unité interne unité externe
- N°2061 : Bonjour, Je souhaiterais connaître la fonction des 6 fils d'interconnexion entre chaque unité interne et l'unité extérieure d'un climatiseur Airton Bisplit réversible TAC-(09+12)CHSA/H. Plus précisément, j'ai facilement...
- 5. Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne
- N°6126 : Bonjour, J'ai une clim Airton bisplit inverter TCA 21I2HA depuis 2009. Depuis quelques jours j'ai le code erreur E4 sur l'UI. J'ai démonté les carters de l'UE. Quand j'allume la clim la led verte sur le PCB dessous le...
- 6. Conseils dépannage climatisation bisplit Fujitsu
- N°2712 : Bonjour à tous. Voici ma question. Je dois dépanner un bisplit Fujitsu avec une taille 18 et une taille 12. Symptôme : Quand les 2 marchent ensemble, je tourne assez haut en pression environ 33 bars 11.5 ampères (max...
- 7. Besoin d'aide installation clim réversible
- N°3058 : Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide, pour vos conseils. J'ai acheté 2 clim réversibles Inverter Electrolux EXI12HL1W ainsi que loué tout le matériel nécessaire pour leurs installations. Je sais qu'il aurait...
- 8. Panne climatiseur Bisplit Altech ATE-053DCI2X05
- N°5147 : Bonjour. Panne sur climatiseur Bisplit Altech (ATE-053DCI2X05) Le disjoncteur de puissance a déclenché. Après recherche, la carte BP2T présentait un flash important. Je l'ai réparée en changeant les relais et en pontant...
- 9. Recherche carte pour une clim Toshiba
- N°4705 : Bonjour. Je suis à la recherche d'une carte Toshiba MCC867-04 neuve ou reconditionnée. Où puis-je la trouver ? Qui peut m'aider ? Merci. Ettore
- 10. Cherche carte ou schéma carte inverter bisplit Saunier-Duval
- N°1799 : Bonjour, Saunier Duval ne fait plus de clims depuis 4 ans et ne vend plus de pièces de rechange. Je suis en panne : La carte du module de puissance qui alimente le moteur a flashé (foudre ?). Le code couleur des résistances...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite