Fiches travaux dépannage climatisation : R22 aspiration condenseur en glace bar BP et HP sur mano


Invité
invité
Bonsoir à tous, je voudrais me renseigner auprès de vous. Je me suis amusé à mettre un mano sur un condenseur de clim marque DAIKIN qui avait son aspiration en glace. J'ai soupçonné une fuite tout de suite ; mais ce que je voudrais savoir c'est : quelles sont les valeurs que vont afficher la basse et haute pression avec l'appareil éteint ? allumé ? Sachant qu'il fonctionne avec du R22. Et aussi si possible le fonctionnement de la haute et basse pression en fonctionnement normal de l'appareil. Et une petite explication de ces fameuses pressions. Merci de vos réponses.
Travaux 1 climatisation maison

R22 aspiration condenseur en glace bar BP et HP sur mano


Invité
invité
Les pressions à l'arrêt doivent être équilibrées entre la hp et la bp. Elles varient en fonction de la température extérieure. En fonctionnement la bp doit être aux environs de 4 bars et de 15 à 17 bars en hp. Les pressions nous permettent de connaître la température du fluide.
Travaux 2 climatisation maison

R22 aspiration condenseur en glace bar BP et HP sur mano


Invité
invité
Pour pouvoir lire correctement les pressions il faut laisser dégivrer l'appareil. Les causes d'une prise en glace peuvent être les suivantes : manque de fluide, filtres encrassés, problème de ventilation ou encrassement de l'évaporateur, bouchage partiel du circuit frigorifique (détendeur, capillaire, filtre déshydrateur) problème de régulation (thermostat ou régulation électronique) sous-dimensionnement du climatiseur, utilisation de la climatisation par basse température (dans ce cas je préconise la mise en place d'un kit toute saison). En ce qui concerne les pressions, chaque fluide possède sa relation pression-température. Pour le R22 il faut être au-dessus de 0° (4 bars en l'occurrence) et compter un delta T d'environ 15° sur la température extérieure pour la HP.
Travaux 3 climatisation maison

R22 aspiration condenseur en glace bar BP et HP sur mano


Invité
invité
Explication des hautes et des basses pressions... sujet vaste s'il en est.. pour faire simple.. quand on comprime un gaz, il rejette sa chaleur exemple, la pompe à vélo qui chauffe quand on l'utilise... quand on le détend, il récupère de la chaleur, en fait des calories, qu'il puise dans son environnement. En clim, on comprime à l'extérieur le gaz qui rejette ses calories, on l'aide avec le ventilo condenseur, il devient liquide et est acheminé par la hp, le petit tube dans l'espace à refroidir... il s'y détend, s'évapore, donc prend des calories, on l'aide à en trouver grâce au ventilo évapo, et est aspiré par le compresseur, par le gros tube.. la bp. Encore faut-il que les pressions soient mécaniquement "accessibles" et supportables par le compresseur. La bp quant à elle ne peut pas être inférieure à la pression atmosphérique, sous peine d'avaler de l'air, et donc de l'eau en cas de fuite. Ces pressions corespondent toutes à des températures, différentes pour chaque gaz. Certains gaz seront utilisés pour la clim, d'autres pour les chambres froies, ou d'autres pour les congélateurs...
Travaux 4 climatisation maison

R22 aspiration condenseur en glace bar BP et HP sur mano


Invité
invité
A ma connaissance dans le domaine de la clim dans le circuit frigorifique si l'évaporateur est propre comme de l’extérieur et de l’intérieur et filtre propre pas de pincement pas d'écrasement des tubes ; détendeur bien adapté au circuit...
S'il y a du givre sur l'aspiration en mode froid ce n'est pas un manque de fluide, bien au contraire c'est un excès de fluide.
28 avril 2013 à 14:00
Travaux 5 climatisation maison

R22 aspiration condenseur en glace bar BP et HP sur mano

ludo36
Membre inscrit
ludo36
287 messages
Bonjour.
Alors il faut retourner à l'école, un excès de fluide en bp ça ne givre pas. huffy
28 avril 2013 à 19:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Le gaz R22 reste toujours sur le zéro ?
    N°3291 : Bonjour. J'aimerai avoir un renseignement ! J'ai branché mon manomètre sur le climatiseur extérieur et j'ai dû faire un complément de gaz R22 parce que l'aiguille était sur le zéro. Mais au moment où je refermais la...
  • 2. Recharge gaz climatiseur domestique Torus
    N°2353 : Bonjour. J'ai un climatiseur domestique marque Torus 24btu, il est en marche depuis 2 ans, une liaison de 6 mètres entre l'intérieur et l’extérieur. L'année dernière j'avais un bruit de liquide frigorifique dans le tuyau...
  • 3. Fuite progressive vannes 4 voies clim LG
    N°5503 : Bonjour à tous, En investiguant sur mes problèmes de clim (voir posts 5265 et 5450), j'ai observé le phénomène suivant (en mode froid) : - En mettant 1 split sur les 5 à une consigne de 18°C, le groupe tourne environ...
  • 4. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 5. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
    N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
  • 6. Climatiseur n'atteint pas ses performances après intervention
    N°2825 : Bonjour, Nous avons un climatiseur Samsung 18000BTU tourne avec R22, cet hiver nous avons procédé au changement de son endroit, cette opération était réalisée par un technicien au froid. Mais cet été, nous avons...
  • 7. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
  • 8. Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V
    N°4215 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, merci à chacun des membres du forum pour vos conseils avertis, voici mon besoin. J'ai une PAC Daikin gainable installée en 2006 qui a peu fonctionné car double mode de chauffage....
  • 9. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
  • 10. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
>>> Résultats suivants pour : R22 aspiration condenseur en glace bar BP et HP sur mano >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricolage videoclimatisation ecologiedepannage climatisation reversibleevacuation climatisation conduit



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite