Question Forum Dépannage Climatisation : Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b

Steffo66
Membre inscrit
Steffo66
9 messages
Bonjour.

Un Split ne fait plus d'air froid ni chaud mais la ventilation tourne.
Un réparateur est passé.
A priori, c'est la pièce sous la bobine aimantée noire de l'UE qui serait HS. Électroaimant je crois.
Le problème est que la pièce serait indisponible partout et qu'il faudrait mettre une nouvelle clim.
Après recherches sur internet, j'ai découvert ce forum.
Quelqu'un de vous aurait une idée où trouver ce type de pièce ?
Merci à vous.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
dépannage panne climatiseur Daikin

23 juillet 2019 à 13:29
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Information du forum climatisation.
Attention arnaque au climatiseur miracle
Attention en cette période de canicule, une publicité circule sur les réseaux sociaux et sites de vente en ligne...
Il s'agit d'un petit cube noir éclairé en bleu qui n'a rien à voir avec un climatiseur, ce produit est une grosse m.... présenté comme révolutionnaire. On peut trouver ce produit de 19,69€ à 59,90€, annoncé comme une superbe promotion, et comme tous les ans il y a des gens crédules qui se font avoir.
Lire l'article ci-dessous.
Lemonde arnaque-au-climatiseur
23 juillet 2019 à 13:45
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Vos 3 machins gris sont des électrovannes ou détendeurs. Ils agissent comme des robinets qui dosent le passage du gaz vers chaque UI. Il y en a un qui ne doit plus s'ouvrir. 3 possibilités :
1/ la bobine, qui contient 4 enroulements, n'est plus bonne
2/ le corps de l'EV est grippé intérieurement, c'est la pièce que vous verrez si vous sortez vers la gauche la bobine
3/ la carte ne commande plus correctement la bobine, circuit HS, mauvais contact...

La bobine se vend!! Le corps aussi, mais il faut un pro pour le changer. Par exemple sur ce site :
https://www.clim-pas-cher.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=3mxs52e3v1b&submit_search=

Cordialement, Dom.
23 juillet 2019 à 16:18
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b

Steffo66
Membre inscrit
Steffo66
9 messages
Bonsoir.
Merci pour votre réponse.
A priori c'est le corps qui est grippé.
Sur le lien que vous avez indiqué, afin d'être certain de ne pas me tromper, s'agit-il du corps à 47 € environ ?
Merci.
23 juillet 2019 à 17:46
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
42.67€ en fait. Sauf erreur de ma part. Mais il vous est impossible de faire ça vous même, il faut enlever le gaz, dessouder, braser, tester l'étanchéité, etc... Si vous faites venir un pro, certains n'apprécient pas que vous leur fournissiez les pièces...

Essayer de bétonner le diagnostique, par ex en permutant 2 bobines (les pièces ET les lieux de connexion sur la carte).
23 juillet 2019 à 18:27
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Ah les dépanneurs, ne pas travailler avec ce personnage, c'est un voleur...
Mais bien sûr que cette pièce existe, sur internet ou chez Daikin... Mais il n'est pas certain que ce soit le corps et la vanne.
Il faudrait intervertir deux bobines d'une clim qui fonctionne sur celle qui ne fonctionne pas.
Faire une demande de froid sur les deux UI et nous dire ce qui se passe.
23 juillet 2019 à 22:09
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b

Steffo66
Membre inscrit
Steffo66
9 messages
Le dépanneur m'a dit qu'il avait fait le test des bobines et que c'était bien le corps le problème.
Je viens d'envoyer le lien de la pièce. Il me dit de la commander.
Je vous dirai la suite. Merci en tout cas.
23 juillet 2019 à 22:44
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b


Invité
invité
Bonjour,
Vous avez le problème sur une seule clim ou plusieurs ?
Si une seule, inversez deux bobines, allumez les trois clim à fond voir si le problème s'est déplacé sur une autre clim ou est resté sur la même unité.
Si le problème a bougé de clim c'est juste la tête, mais si c'est resté sur la même c'est vraiment le corps qui a un problème.
Si vous avez le problème sur toutes et pas encore de défauts ça doit être un manque de gaz, fuite sur dudgeon je pense.
29 juillet 2019 à 21:57
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b

Steffo66
Membre inscrit
Steffo66
9 messages
Bonjour,
J'ai enfin le réparateur qui a changé le corps et le Split concerné fait à nouveau du froid.
Mais nouveau problème.
Le groupe est relié à 3 splits et quand j en allumé 1, le Split qui était en panne refroidit à fond alors qu il n 'est pas allumé.
Le tuyau à la sortie du groupe pour ce Split est complètement givré.
Je ne vais pas m'en sortir on dirait...
17 août 2019 à 07:58
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b

Tavaro
Membre inscrit
Tavaro
33 messages
Bonjour.
Les câbles sont inverser.
Exemple : câble À va sur l appareil B et inversement. Test les a l'ohmmètre ou inverse les deux que vous pensé être inverser.
17 août 2019 à 11:08
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

"quand j'en allume 1" : est-ce que celui-là donne bien du froid?
"le Split qui était en panne refroidit à fond" : en ventilant?...

Je crois que vous êtes bon pour vérifier les 3 splits : vous en allumez un seul à chaque fois et observez quels tuyaux refroidissent et quel split donne du froid. Peut-être que les bobines et/ou les câblages d'UI ne sont plus dans leur affectation d'origine suite aux manips.
17 août 2019 à 11:21
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b

Steffo66
Membre inscrit
Steffo66
9 messages
Bonjour, merci pour vos réponses.
Alors quand j'en allume 1, il fait du froid (pas autant qu avant on dirait) et ventile.
Celui qui était en panne avant fait également du froid à fond mais ne ventile pas car je n ai pas allumé ce Split.
On entend comme bouillir à l intérieur.
Cordialement.
17 août 2019 à 12:33
Réponse 12 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b

Tavaro
Membre inscrit
Tavaro
33 messages
Voilà ce vous devez faire :

Allumé l'unité 1 en froid à 19. Et la 2 et 3 en mode ventilation.
Regarder si la 1 fait du froid et les deux autres brasse de l'air.
Si c'est bon allumé la 2 en froid et 1-3 en ventilation et enfin 3 en froid et 1-2 en ventilation nous dire ce que ça donne.
17 août 2019 à 15:27
Réponse 13 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b

Steffo66
Membre inscrit
Steffo66
9 messages
Bonjour.

Alors, je vais tenter d'être clair.
J'ai réalisé les tests. A chaque fois, c'est la même chose, le split 1 bouillonne à l'intérieur lorsqu il est éteint et on voit qu il se rempli de froid a l'intérieur.
J'ai fait les tests split par split comme demandé mais rien n'y fait.
Si j'ai bien compris, au niveau du groupe les arrivées cuivre marchent par paire.
Et bien à chaque fois, il n y a que le petit tuyau cuivre qui refroidit et les gros parallèles restent à température normale.
Par contre pour le Split 1 qui pose problème, lorsqu il est éteint ou en marche, le gros tuyau est froid et le petit est chaud.
C'est le contraire.
On dirait que pour tous les splits, tout passe par ce gros tuyau du split 1 car seul lui refroidit.
18 août 2019 à 14:26
Réponse 14 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b

Steffo66
Membre inscrit
Steffo66
9 messages
J'ajoute une photo avec les 3 splits en marche.
Merci de votre aide.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
panne climatiseur Daikin

18 août 2019 à 14:28
Réponse 15 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b

Tavaro
Membre inscrit
Tavaro
33 messages
Sur votre groupe extérieur, a l'intérieur du groupe juste derrière la ou il rentre vous avez des bobines magnétique noirs, regarder si elle est bien clipser, en fait votre détendeur ne fait pas son boulot, la bobine est déclipser ou HS.
18 août 2019 à 15:33
Réponse 16 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b

Steffo66
Membre inscrit
Steffo66
9 messages
Sur la photo, à gauche les deux du bas sont froids et celui du haut est chaud.
A droite, le gros tube en haut est très froid et les deux en dessous sont juste froids, voire à température ambiante.
Je rappelle que les trois splits sont allumés et que le corps vient d être changé pour le détendeur du haut car ce split ne faisait plus du tout de froid.
18 août 2019 à 16:29
Réponse 17 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b

Tavaro
Membre inscrit
Tavaro
33 messages
Je pense qu'en changeant le corps il a trop chauffé et maintenant il laisse passer en permanence.
Mais sans parler des tubes est-ce que vos clim font du froid au soufflage ou pas ?
18 août 2019 à 20:34
Réponse 18 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b

Steffo66
Membre inscrit
Steffo66
9 messages
Oui mais pas autant qu avant. Le corps serait de nouveau HS ?
19 août 2019 à 08:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne climatiseur Daikin FTS25GV1NB
    N°1825 : Bonjour. J'ai arrêté mon climatiseur grâce au disjoncteur pendant une semaine, c'est une Daikin FTS25GV1NB. A mon retour j'ai réenclenché le disjoncteur elle fait une ouverture et fermeture du volet et depuis plus moyen...
  • 2. Panne clim Daikin quelle est la carte à changer
    N°2152 : Bonjour. Je suis en panne avec ma clim Daikin, le voyant vert clignote j'ai vérifié le code erreur "manque de réfrigérant". Un technicien est intervenu, a vérifié la charge "pas de souci d'après lui il ne manque pas de...
  • 3. Panne fusible climatiseur platine electronique Daikin
    N°20 : Bonjour, Notre climatiseur Daikin est tombé en panne. Le réparateur a remplacé la platine électronique DAIKIN FTS 25, et nous a laissé la vieille platine. Premièrement, notre propriétaire refuse de nous rembourser la...
  • 4. Panne d'alimentation installation climatiseur Perfera Daikin
    N°7779 : Bonjour. J'ai une installation Daikin comprenant un groupe extérieur 3MXM40N connecté sur 2 UI Perfera, une FTXM20M et une FTXM35M. Je constate que l'UI FTXM35M ne fonctionne plus, par contre la seconde fonctionne très...
  • 5. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
  • 6. Panne climatiseur Daikin RZQ100C7V1B
    N°7753 : Bonjour. J'ai une panne sur une climatisation Daikin unité extérieure RZQ100C7V1B. Elle fonctionnait correctement mais depuis 1 mois, elle fait sauter le différentiel systématiquement. Voici mon tableau électrique En...
  • 7. Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
    N°2792 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une clim Daikin 2015 FTXB60-C/ RXB60-C Murale, mais le vendeur m'a conseillé le tirage à vide avec une pompe, au lieu de prendre un kit préchargé, mais je ne sais pas comment brancher une...
  • 8. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
    N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
  • 9. Code erreur U0 clim Daikin 3MXS52E3V1B
    N°6406 : Bonsoir à tous, Je vous demande votre aide suite à la mise en sécurité de l'unité. J'ai un contrat d'entretien et en juillet le technicien est passé, a dépoussiéré les filtres, fait des vérifications (2 unités pour 7...
  • 10. Panne climatiseur réversible Daikin RX35E2V1B
    N°5457 : Bonjour, Je dispose d'une installation Daikin (modèle RX35E2V1B) dans mon appartement avec un Split, et un groupe extérieur. En notre absence, samedi, le différentiel a sauté, après étude, nous avons constaté que...
>>> Résultats suivants pour : Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite