Bonjour.

Petit problème avec ma clim réversible Hitachi.
Sur les 3 splits un fait moins de froid que les autres, l'ensemble a une dizaine d'années sans aucun problème, sauf l'année passée où les splits gouttaient par le capot et elle n'arrivait pas à atteindre la consigne.
J'ai fait venir un professionnel et il manquait 400gr de gaz, après contrôle de l'étanchéité avec son appareil il n'a trouvé aucune fuite.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Merci d'avance.
29 mai 2017 à 18:02
Réponse 1 du forum climatisation

Problème mutisplit Hitachi split un fait moins de froid que les autres

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonsoir.

Les filtres de l'UI sont-ils bien propres?
29 mai 2017 à 23:39
Réponse 2 du forum climatisation

Problème mutisplit Hitachi split un fait moins de froid que les autres

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
D'après vos dires, j’étais parti pour un manque de gaz, 400 gr c'est beaucoup, donc certainement une fuite.
Le technicien a t-il effectué un test azote (28 b mini) ? Remis en service avec du gaz neuf ?
Il se peut que le ou les schraders soient passant, il faut les changer si le test azote est OK.
Il manquait 400 gr de gaz par rapport à quoi ? le poids affiché sur la plaque signalétique ?
Il faut savoir aussi que souvent il y a un complément de charge à effecteur sur un multi, pas obligé mais cela arrive.
Si tout est OK le technicien devra approfondir, il se peut que ce soit le détendeur de la ligne concernée qui soit HS, bouché ? Bouchon d'huile ? Ou simplement la tête de détendeur.
Là il n'y a que lui qui pourra faire cette manipulation et contrôle.
Faites un essai. Ne mettez que l'UI concernée en froid à fond, vérifier si le compresseur se met en service, si pas de froid au bout de 15/20 minutes certainement comme décrit ci-dessus un problème sur la ligne frigo.
Déjà on se rapprochera du problème.
30 mai 2017 à 15:55
Réponse 3 du forum climatisation

Problème mutisplit Hitachi split un fait moins de froid que les autres

Timo1997
Membre inscrit
Timo1997
6 messages
Bonjour et merci à vous deux pour vos réponses.
Oui les filtres sont propres sur les utilisateurs, ça c'est déjà une chose, il n'y a pas eu de test à l'azote ou j'ai loupé une étape, pourtant je suis resté avec lui, je pense que c'est par rapport à la plaque qu'il manquait 400gr, il n'a pas remplacé tout le gaz mais juste complété, j'ai fait un essai avant d'avoir vu vos réponses ce matin.
J'ai​ démarré les 3 splits en même temps et mis au minimum, ensuite j'ai relevé la température progressivement et tout semble fonctionner, est-ce possible d'après vous ?
31 mai 2017 à 10:33
Réponse 4 du forum climatisation

Problème mutisplit Hitachi split un fait moins de froid que les autres

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Citation :
j'ai fait un essai avant d'avoir vu vos réponses ce matin, j'ai​ démarré les 3 splits en même temps et mis au minimum, ensuite j'ai relevé la température progressivement et tout semble fonctionner, est-ce possible d'après vous ?
Il n'y a pas eu de test à l'azote.
Donc pas de récupération de gaz ? N'importe quoi. huffy
Citation :
Par rapport à la plaque qu'il manquait 400gr, il n'a pas remplacé tout le gaz mais juste compléter.
De mieux en mieux. huffy
Oui, ça va fonctionner UN CERTAIN TEMPS lol lol lol mais comme expliqué et pour approfondir mes dires, il est impossible de compléter une installation, risque de casse du compresseur pièce maîtresse d'un circuit frigo et pas la moins chère.
Citation :
Par rapport à la plaque qu'il manquait 400gr, il n'a pas remplacé tout le gaz mais juste compléter.
Bien, bravo. lol huffy lol
Ça ne marche pas comme ça.
Explications :
1) S'il y a une fuite, il en manque ?
Donc celui-ci est dénaturé, et ne donnera plus du tout les performances requises.
Un complément va compenser un peu cette défaillance de fonctionnement, mais fuite = et ça va revenir.
C'est certain.
2) Donc votre technicien est un charlot et vous vous êtes fait avoir.
Je suis mêmes certain ou presque qu'il ne détient même pas son attestation de capacité pour l'entreprise ainsi que son attestation d’aptitude pour la manipulation des fluides.
Et oui c'est comme le gaz de ville on fait pas se que l'on veut.
La procédure est comme suit :
1) Récupération gaz on pèse celui-ci.
2) Si correspond au poids = la panne est autre.
3) Si ne correspond pas : recherche de fuite test azote ou hydrogène 28 b mini.
4) La trouver puis réparer.
5) Test sous 28 b mini si un doute pendant 24 h.
6) Si OK mise en service = tirage au vide entre 2 et 4 h avec GAZ NEUF ON NE PEUT PAS FAIRE AUTREMENT./
7) Vérifier les fonctionnements, les températures de soufflage entres autres.
Si cette procédure n'est pas respectée, passez avec quelqu'un d'autre.
31 mai 2017 à 17:52
Réponse 5 du forum climatisation

Problème mutisplit Hitachi split un fait moins de froid que les autres

Timo1997
Membre inscrit
Timo1997
6 messages
Bon en clair je change de technicien...
Un autre vient et me dit pas de manque de gaz je fais quoi....
Je lui soumets de me le remplacer car un charlot m'a fait un complément sauvage, j'ai donc besoin de conseils avant de faire venir quelqu'un et qui ???
Combien coûte une intervention comme vous décrivez ? je suis dans le 90 avez-vous des gens à conseiller ?
31 mai 2017 à 18:21
Réponse 6 du forum climatisation

Problème mutisplit Hitachi split un fait moins de froid que les autres

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Si le poids de gaz est OK cela ne veut pas dire que c'est bon étant donné qu'il est presque certain que le gaz est dénaturé suite à un complément de charge.
Donc si vous donnez les bonnes infos au futur intervenant, la procédure sera comme je vous l'ai décrite.
Par contre je ne connais personne dans votre région, je suis de Paris.
01 juin 2017 à 22:35
Réponse 7 du forum climatisation

Problème mutisplit Hitachi split un fait moins de froid que les autres

Timo1997
Membre inscrit
Timo1997
6 messages
Bonjour,
Me revoilà avec des nouvelles suites à mon problème, 2 unités intérieures sur 3 ont du gras sur les dudgeons, la solution proposée par le technicien est de couper les raccords et de souder sur les 3 splits....
Que pensez-vous de cette solution ?
Qu'en est-il de ce gaz qui fuit dans les 2 chambres, je parle au niveau toxicité (R410A) ?
20 juillet 2017 à 17:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
  • 2. Fonctionnement régulation clim tri-split Hitachi
    N°2434 : Bonjour à tous, Je décide enfin de m'inscrire sur ce site n'arrivant pas à trouver réponses à mes questions que ce soit auprès de mon installateur, fabricant ou sur le net. Je dispose d’une climatisation inverter...
  • 3. Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
    N°2021 : Bonjour à tous, Notre Clim Daikin ne fonctionne plus correctement. Déjà l'an passé seul 1 split sur 3 faisait du froid et ce qui est bizarre c'est le split le plus éloigné qui fonctionnait. Il se trouve que j'ai...
  • 4. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 5. Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid
    N°5392 : Bonsoir, Je possède un climatiseur split mobile York type PSC 15 G. Celui-ci s'est brusquement mis à ne plus faire de froid. En ouvrant le climatiseur, j'ai remarqué que le compresseur ne démarrait pas. Il est froid. Au...
  • 6. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 7. Problème split ne fait pas de froid
    N°21 : Bonsoir à tous, J'ai un souci avec un split, je ne suis pas un professionnel de la climatisation, mais je suis un plombier/électricien bien débrouillard, j'en suis déjà à ma 5ème que j'installe sans réelle difficulté....
  • 8. Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5
    N°7093 : Bonjour à tous. Nous avons une clim réversible Hitachi RAM 52QH5 (associée à 2 splits) depuis une dizaine d'années. Comme les grosses chaleurs arrivent nous avons voulu la relancer : la ventilation des splits marche mais...
  • 9. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 10. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Problème mutisplit Hitachi split un fait moins de froid que les autres >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideoraccord climatisationpanne clim airwellclimatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite