Bonjour.

Je viens de mettre en route ma clim maison et je rencontre un problème.
Installation LG : multisplits (4) et 1 unité extérieure.

Problème au bout de 5 minutes, un des splits s'arrête et redémarre puis fini par se mettre en veille et BIP et led verte clignote rapide 2 fois, tempo, puis 2 fois et ainsi de suite.
Ensuite l'unité redémarre 5 minutes et s arrête de nouveau en veille après avoir fait un BIP.
Pas de message erreur en façade.

Doit-on tenir compte du double clignotement led verte ?
Merci d'avance pour votre aide.
10 novembre 2019 à 12:40
Forum Climatisation Réponse 1

Split LG s'arrête en chaud led verte clignote 2 fois

williams1576
Membre inscrit
williams1576
41 messages
Je précise.
La clim est une LG neo plasma.
Le split se met en sécurité et redémarre malgré tout toutes les 10 minutes pendant 2 minutes et s'arrête de nouveau.
Double clignotements led verte en façade.
J'attends vos suggestions.
10 novembre 2019 à 15:02
Forum Climatisation Réponse 2

Split LG s'arrête en chaud led verte clignote 2 fois

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 036 messages
Bonjour.

En voyant votre avatar, je me suis dit "encore une sonde HS?"... En consultant les codes LG... ben oui, code 02, sonde entrée échangeur. ACE!
10 novembre 2019 à 16:11
Forum Climatisation Réponse 3

Split LG s'arrête en chaud led verte clignote 2 fois

williams1576
Membre inscrit
williams1576
41 messages
Bonjour.
Merci de votre support encore 1 fois !
Alors ce serait la sonde cuivre ?
10 novembre 2019 à 16:13
Forum Climatisation Réponse 4

Split LG s'arrête en chaud led verte clignote 2 fois

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 036 messages
Y'ace.
10 novembre 2019 à 17:33
Forum Climatisation Réponse 5

Split LG s'arrête en chaud led verte clignote 2 fois

williams1576
Membre inscrit
williams1576
41 messages
Résolu !! Merci.
Il me restait une sonde cuivre d'avance (vérifiée à 5 kohms).
Coupure de la sonde sur le split (mesurée à 1 kohm).
Mise en place et Houra !!
Merci à vous.
11 novembre 2019 à 18:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
    N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
  • 2. Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5
    N°7093 : Bonjour à tous. Nous avons une clim réversible Hitachi RAM 52QH5 (associée à 2 splits) depuis une dizaine d'années. Comme les grosses chaleurs arrivent nous avons voulu la relancer : la ventilation des splits marche mais...
  • 3. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 4. Mono split LG S 18 AW arrêt en position froid clignottement LED verte six fois
    N°2933 : Mise en marche de la clim sur position froid, le ventilateur de l'unité intérieure se met en marche, le ventilateur de l'unité extérieure se met en marche sa LED rouge s'allume. Pendant quelques fois il y a production de...
  • 5. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 6. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 7. Clim Hitachi RAM-52QH5 Led 301 clignote 5 fois
    N°5098 : Bonjour Les deux splits clignotent 4 fois et la led 301 5X. Quand je coupe le disjoncteur et que j'attends une minute ça repart le plus souvent pour des heures. Hier le split 2 (alors que le split 1 était éteint)...
  • 8. Climatiseur Airton led unité extérieure clignote 6 fois
    N°8851 : Bonjour. Climatiseur Airton bi-split, modèle H2SM 9+12 RH03/R2 réf : 404211. Voici mon problème : en mode froid, quand je demande une valeur basse type 21 degrés, le bloc extérieur (UE) accélère puis se coupe avec...
  • 9. Défaut clim Hitachi RAM80QH4 led 301 clignote 5 fois
    N°7635 : Bonjour. Ma clim RAM80QH4 dysfonctionne depuis un certains temps. Elle se met à clignoter 4 fois sur l'UI au niveau de la led de planification. Au début je faisais off/on sur le fusible et ça repartait mais maintenant elle...
  • 10. Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
    N°7043 : Bonjour. J'ai recherché dans le forum et pas vu la solution. Donc le ventilateur extérieur ne tourne plus ni en chauffage ni en froid. C'est arrivé sans rien faire, un matin ça ne tournait plus. J'ai tout éteint,...
>>> Résultats suivants pour : Split LG s'arrête en chaud led verte clignote 2 fois >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
conseils depannage climatiseursinstallation climatiseurinstaller une climatisation reversibleinstallation climatisation toiture



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite