Bonsoir,
J'ai fait installer une clim Daikin en 2007. Il y a trois ans, elle tombe en panne, je répare la carte de contrôle PCB et tout repart.
Cet été j'ai utilisé la clim de temps en temps.
J'ai voulu mettre le chauffage et là un problème. Le voyant vert des 4 splits clignotent.
Code erreur E6.
En cherchant sur le forum je décide de vérifier le ventilateur, le fusible (FU201) sur carte de puissance est grillé.
Je le change, démonte et nettoie le moteur.
Je relance la clim et je constate sur split FVXS50BVMB :
Sur la fonction : ventilation OK.
Sur froid et ventilation (pas de froid).
Sur chaud la ventilation s’arrête et pas de chaud.
Code erreur L5.
Je teste le compresseur : enroulements 1.4 ohms par enroulement bon en isolement.
Vérification des tensions : sortie carte contrôle (PCB) 220 V alternatif.
Sortie pont de diodes (DB1) 220 V continu redressé.
Alimentation compresseur en charge 14v et la même chose à vide (le compresseur ne démarre pas).
Je décide de faire monter la température split 27° et je relance en marche forcée.
J’enlève l'isolant autour du compresseur.
La séquence démarre, le ventilateur tourne et j'entends un bruit au compresseur, vibration, sifflement et il chauffe beaucoup sans démarrer normalement.
Je me suis arrêté là et je vous demande de l'aide car je cherche quel élément pourrait perturber le démarrage du compresseur ???
Si vous avez des idées sur ce problème je suis preneur.
En pièce jointe le schéma électrique.
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai fait installer une clim Daikin en 2007. Il y a trois ans, elle tombe en panne, je répare la carte de contrôle PCB et tout repart.
Cet été j'ai utilisé la clim de temps en temps.
J'ai voulu mettre le chauffage et là un problème. Le voyant vert des 4 splits clignotent.
Code erreur E6.
En cherchant sur le forum je décide de vérifier le ventilateur, le fusible (FU201) sur carte de puissance est grillé.
Je le change, démonte et nettoie le moteur.
Je relance la clim et je constate sur split FVXS50BVMB :
Sur la fonction : ventilation OK.
Sur froid et ventilation (pas de froid).
Sur chaud la ventilation s’arrête et pas de chaud.
Code erreur L5.
Je teste le compresseur : enroulements 1.4 ohms par enroulement bon en isolement.
Vérification des tensions : sortie carte contrôle (PCB) 220 V alternatif.
Sortie pont de diodes (DB1) 220 V continu redressé.
Alimentation compresseur en charge 14v et la même chose à vide (le compresseur ne démarre pas).
Je décide de faire monter la température split 27° et je relance en marche forcée.
J’enlève l'isolant autour du compresseur.
La séquence démarre, le ventilateur tourne et j'entends un bruit au compresseur, vibration, sifflement et il chauffe beaucoup sans démarrer normalement.
Je me suis arrêté là et je vous demande de l'aide car je cherche quel élément pourrait perturber le démarrage du compresseur ???
Si vous avez des idées sur ce problème je suis preneur.
En pièce jointe le schéma électrique.
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 novembre 2019 à 21:36
Réponse 1 du forum-climatisation
Compresseur 4MXS80DVMVB clim Daikin
Bonjour.
Le compresseur est peut-être bloqué. Code E6 = compressor lock.
Vous trouverez le service manual en anglais sur le net avec la référence "4MXS80DVMB service".
Daikin préconise l'utilisation de leur "inverter ckecker" pour contrôler la carte électronique.
Le compresseur est peut-être bloqué. Code E6 = compressor lock.
Vous trouverez le service manual en anglais sur le net avec la référence "4MXS80DVMB service".
Daikin préconise l'utilisation de leur "inverter ckecker" pour contrôler la carte électronique.
10 novembre 2019 à 23:00
Réponse 2 du forum-climatisation
Compresseur 4MXS80DVMVB clim Daikin
Contrôlez également les soudures sur la carte inverter.
10 novembre 2019 à 23:05
Réponse 3 du forum-climatisation
Compresseur 4MXS80DVMVB clim Daikin
Bonjour,
Effectivement, il est possible que le compresseur soit bloqué mais je ne comprends pas pourquoi lorsque je débranche le compresseur et que je lance une séquence, je n'ai pas de tension de l'ordre de 100v (compresseur triphasé).
Comment être certain qu'il s’agit du compresseur ou de la carte de puissance ??
Effectivement, il est possible que le compresseur soit bloqué mais je ne comprends pas pourquoi lorsque je débranche le compresseur et que je lance une séquence, je n'ai pas de tension de l'ordre de 100v (compresseur triphasé).
Comment être certain qu'il s’agit du compresseur ou de la carte de puissance ??
11 novembre 2019 à 11:52
Réponse 4 du forum-climatisation
Compresseur 4MXS80DVMVB clim Daikin
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Si mon compresseur est bloqué, je devrai avoir lorsque je le débranche des tensions d'alimentation sur la carte de l'ordre de 100V.
Si la V4V est bloquée est-ce que le compresseur pourrait être bloqué ?
Le problème lorsque je passe sur le split en froid, le ventilo du split fonctionne mais pas de froid.
Sur chaud le ventilo se coupe et pas de chaud.
Y a t-il un moyen mécanique pour vérifier la vanne ?
Je vais remonter la partie de la carte de puissance que j'ai démontée et qui ne semble pas avoir de problème.
Je vais revérifier les tensions du compresseur.
J'ai vérifié les soudures mais rien à signaler.
Merci pour vos réponses.
Si mon compresseur est bloqué, je devrai avoir lorsque je le débranche des tensions d'alimentation sur la carte de l'ordre de 100V.
Si la V4V est bloquée est-ce que le compresseur pourrait être bloqué ?
Le problème lorsque je passe sur le split en froid, le ventilo du split fonctionne mais pas de froid.
Sur chaud le ventilo se coupe et pas de chaud.
Y a t-il un moyen mécanique pour vérifier la vanne ?
Je vais remonter la partie de la carte de puissance que j'ai démontée et qui ne semble pas avoir de problème.
Je vais revérifier les tensions du compresseur.
J'ai vérifié les soudures mais rien à signaler.
11 novembre 2019 à 13:07
Réponse 5 du forum-climatisation
Compresseur 4MXS80DVMVB clim Daikin
Bonjour,
Vous avez soit un problème de masse sur le compresseur soit la carte inverter HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez soit un problème de masse sur le compresseur soit la carte inverter HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 novembre 2019 à 17:29
Réponse 6 du forum-climatisation
Compresseur 4MXS80DVMVB clim Daikin
Bonsoir,
Cette après midi j'ai remonté la carte de puissance et nettoyé toutes les sondes que je trouvais.
J'ai remis en route et tout fonctionne (OUF).
Au sujet du compresseur je pensai qu'il faisait un bruit bien plus important alors qu'il en fait très peu à l'origine.
Je pense qu'il y avait une voire des sondes et les electronic expansion valve coil qui posaient problème.
Merci pour votre aide.
Cette après midi j'ai remonté la carte de puissance et nettoyé toutes les sondes que je trouvais.
J'ai remis en route et tout fonctionne (OUF).
Au sujet du compresseur je pensai qu'il faisait un bruit bien plus important alors qu'il en fait très peu à l'origine.
Je pense qu'il y avait une voire des sondes et les electronic expansion valve coil qui posaient problème.
Merci pour votre aide.
11 novembre 2019 à 18:40
Réponse 7 du forum-climatisation
Compresseur 4MXS80DVMVB clim Daikin
Bonsoir,
Je suis de retour, la climatisation a très bien fonctionné 1 jour. Cette après-midi elle est retombée en panne.
Les Leds rouge 1 et 4 sont allumées.
Problème compresseur ?
Je me demande, si le moteur du ventilateur est mort, le compresseur se trouve bloqué électroniquement ?
Bonne soirée.
Je suis de retour, la climatisation a très bien fonctionné 1 jour. Cette après-midi elle est retombée en panne.
Les Leds rouge 1 et 4 sont allumées.
Problème compresseur ?
Je me demande, si le moteur du ventilateur est mort, le compresseur se trouve bloqué électroniquement ?
Bonne soirée.
12 novembre 2019 à 22:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
- N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
- 2. Groupe Daikin 4MXS68F2V1B disjoncte
- N°4825 : Bonjour, J'ai 2 groupes extérieurs Daikin 4MXS68F2V1B et 3MXS52E3V1B de 2007 et 6 splits intérieurs donc 3 sur chaque groupe dès que je mets en route un des splits du groupe 4MXS68F2V1B, au bout d'une minute environ le...
- 3. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 4. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 5. Pompe à chaleur Daikin compresseur démarre et s'arrête aussitôt
- N°4498 : Bonjour. Panne PAC Daikin MY90CJ7V1 de 96 ; après changement de carte du groupe ext. Je pensais que les dysfonctionnements liés à cette carte HS allait se régler en fait, le redémarrage ne se fait pas, s'enclenche et se met...
- 6. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
- N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
- 7. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
- N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
- 8. Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011
- N°2313 : Bonjour, Mon unité extérieure DAIKIN 4 MXS80 fait un bruit assez fort, que l'on entend à 50 mètres, qui ressemble à celui d'une pompe d'épuisement. J'ai démonté la grille protégeant les pales du ventilateur, puis j'ai...
- 9. Climatisation Daikin 30mA disjoncte
- N°6121 : Bonjour à tous pendant cette période de confinement, Je suis parti en vacances pendant 15 jours, à mon retour j'ai allumé la clim Daikin RXN35MV1B de 2015 après avoir soufflé pendant 15s ensuite disjoncte. Après avoir...
- 10. Problème clim Daikin code panne U2
- N°170 : Bonjour, je viens de faire poser une clim reversible multisplit Daikin type 4MXS68E avec 4 splits. L'unité extérieure a rendu l'âme au bout d'un mois de fonctionnement (compresseur HS), pris en garantie, et aujourd'hui, l'unité...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite