Split Mitsubishi MSC-GA35VB problème de vitesse de ventilation
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4134
Question Forum Climatisation : Split Mitsubishi MSC-GA35VB problème de vitesse de ventilation
Bonjour.
J'ai un souci sur mon split Mitsubishi, en froid réglé à 25°C sur la télécommande, le moteur est toujours en ventilation maximale.
Si j'augmente la température le ventilo du split accélère et décélère et n’arrête pas de faire ça.
On m'a parlé de remplace une sonde mais laquelle ? La ROOM température thermistor ou la indoor COIL thermistor ?
Pour info la clim a le fluide qu'il faut (testé et pesé).
J'ai la doc des pièces détachées, quelqu'un peut m'expliquer la différence entre "Non ROHS compliant" et "ROHS compliant".
Merci de votre aide.
J'ai un souci sur mon split Mitsubishi, en froid réglé à 25°C sur la télécommande, le moteur est toujours en ventilation maximale.
Si j'augmente la température le ventilo du split accélère et décélère et n’arrête pas de faire ça.
On m'a parlé de remplace une sonde mais laquelle ? La ROOM température thermistor ou la indoor COIL thermistor ?
Pour info la clim a le fluide qu'il faut (testé et pesé).
J'ai la doc des pièces détachées, quelqu'un peut m'expliquer la différence entre "Non ROHS compliant" et "ROHS compliant".
Merci de votre aide.
30 juillet 2017 à 17:33
Réponse 1 du forum climatisation
Split Mitsubishi MSC-GA35VB problème de vitesse de ventilation
Bonjour.
Je réponds à la 2ème question : conforme ou non à la directive ainsi nommée. Voir Wiki.
Directive RoHS
Cordialement, Dom.
Je réponds à la 2ème question : conforme ou non à la directive ainsi nommée. Voir Wiki.
Directive RoHS
Cordialement, Dom.
30 juillet 2017 à 18:12
Réponse 2 du forum climatisation
Split Mitsubishi MSC-GA35VB problème de vitesse de ventilation
Bonjour.
Je suppose que vous êtes en mode "AUTO" pour le fonctionnement ventilation ?
Les vitesses fonctionnent-elles bien en dégradée ou augmentation seule c'est à dire 1, 2, 3, 4 V par exemple ?
Il faudrait vérifier les valeurs des sondes normalement 25°C = 20 Kohm, 20°C = 25 Kohm.
Je suppose que vous êtes en mode "AUTO" pour le fonctionnement ventilation ?
Les vitesses fonctionnent-elles bien en dégradée ou augmentation seule c'est à dire 1, 2, 3, 4 V par exemple ?
Il faudrait vérifier les valeurs des sondes normalement 25°C = 20 Kohm, 20°C = 25 Kohm.
30 juillet 2017 à 23:01
Réponse 3 du forum climatisation
Split Mitsubishi MSC-GA35VB problème de vitesse de ventilation
Bonjour.
Merci de votre aide mais non la ventilation est réglée au minimum et le ventilo tourne à la vitesse maxi.
Même en changeant de vitesse avec la télécommande la vitesse ne change pas.
Merci de votre aide mais non la ventilation est réglée au minimum et le ventilo tourne à la vitesse maxi.
Même en changeant de vitesse avec la télécommande la vitesse ne change pas.
31 juillet 2017 à 06:43
Réponse 4 du forum climatisation
Split Mitsubishi MSC-GA35VB problème de vitesse de ventilation
Bonjour,
Il faut vérifier si cela ne vient pas de votre télécommande.
Pour cela commencer par mettre des piles neuves.
Si cela ne résout pas votre problème vous allez tester votre télécommande comme suit : prenez votre portable et mettez le sur la fonction photo puis prenez votre télécommande et appuyez sur cette dernière.
Si dans votre téléphone vous voyez une lumière lors de l'appui cela ne vient pas de votre télécommande.
Après cela peut venir de la partie électronique de réception ou de la carte de l'unité intérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il faut vérifier si cela ne vient pas de votre télécommande.
Pour cela commencer par mettre des piles neuves.
Si cela ne résout pas votre problème vous allez tester votre télécommande comme suit : prenez votre portable et mettez le sur la fonction photo puis prenez votre télécommande et appuyez sur cette dernière.
Si dans votre téléphone vous voyez une lumière lors de l'appui cela ne vient pas de votre télécommande.
Après cela peut venir de la partie électronique de réception ou de la carte de l'unité intérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
31 juillet 2017 à 20:28
Réponse 5 du forum climatisation
Split Mitsubishi MSC-GA35VB problème de vitesse de ventilation
Bonsoir.
Alors les sondes mesurées à température ambiante 8.9 et 9.5 K ohms pour environ 30°C.
La télécommande fonctionne parfaitement.
Là je vient de réalimenter ma clim et tout refonctionne.
Je vais voir si ça fonctionne dans le temps.
Merci.
Alors les sondes mesurées à température ambiante 8.9 et 9.5 K ohms pour environ 30°C.
La télécommande fonctionne parfaitement.
Là je vient de réalimenter ma clim et tout refonctionne.
Je vais voir si ça fonctionne dans le temps.
Merci.
31 juillet 2017 à 20:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Réglage vitesse ventilation en chauffage PAC Mitsubishi
- N°9077 : Bonjour. Je possède une PAC Mitsubishi MXZ-5F102VF avec des unités intérieur MSZ-AP50VGK / MSZ-AP15VGK. J'aimerai votre avis et retour d'expérience sur le réglage de la vitesse de ventilation (FAN) en mode chauffage. On...
- 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 3. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
- N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
- 4. Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt
- N°3090 : Bonjour. J'ai le split mural MSZ GB 50 VA de la salle à manger/salon qui ventile en permanence. Température demandée à la télécommande 19° thermomètre à 21° dans la pièce et aucun arrêt du split. Carte de commande...
- 5. Panne de ventilation split Mitsubishi
- N°3638 : Bonjour. Clim Mitsubishi, quand j'augmente la température de 20 à 25 degrés à l'aide de la télécommande la chaleur rendue par le split augmente, par contre la ventilation reste très basse ce qui est anormal et ainsi la...
- 6. Informations sur monosplit hyperheating Mitsubishi
- N°4365 : Bonsoir à tous, Un nouveau fil pour essayer de partager nos expériences sur la gamme de monosplit hyperheating Mitsubishi. Pour résumer ma configuration, je suis en Île-de-France installation question 3611: Avis avant...
- 7. PAC Mitsubishi consigne non respectée
- N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
- 8. Dépannage carte split Mitsubishi MSZ-A09YV
- N°7675 : Bonjour. Suite à un bruit très important voire une vibration et le fonctionnement du moteur par saccade, un pro de la clim a remplacé le moteur. Cela a fonctionné quelque temps mais avec un léger bruit anormal et le moteur...
- 9. Consigne de température et température réelle clim Mitsubishi MSZ-FH35VE
- N°2670 : Bonjour, Enfin un forum intéressant sur la climatisation ! Merci. Je possède depuis peu une Mitsubishi MSZ-FH35VE. Séjour en L ouvert sur couloir face à la clim murale. Le tout approximativement de 40 m². Il fait zéro...
- 10. Cycle court et température de sortie de split Mitsubishi
- N°4698 : Bonjour. Je viens de tester mes 3 splits msz-sf15va Mitsubishi en sortie et ils accusent une température de 41-42 degrés sur un split en fonction. J'aimerai savoir si c'est normal ou bien je dois suspecter un manque de gaz,...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite