Conseils Forum Dépannage Climatisation : Température inexacte splits Panasonic Nanoe X

Crevette26
Membre inscrit
Crevette26
3 messages
Bonjour.

J'ai un groupe extérieur qui alimente deux splits (Panasonic Nanoe X).
Lorsque j'allume un en chauffe, les températures affichées sur mon application sont correctes.
Cependant, au bout de quelques minutes (environ 15), les températures du deuxième, qui est éteint, affichent des valeurs irréalistes (30/33/35), alors que la pièce n'est pas chauffée.
Comment puis-je régler ce problème ?
J'ai déjà supprimé et réinstallé l'application, disjoncté la maison quelques minutes, remis, mais rien n'y fait.
Merci de votre aide.
11 janvier 2025 à 14:47
Questions / Réponses Climatisation 1

Température inexacte splits Panasonic Nanoe X

casimir_isere
Membre inscrit
casimir_isere
340 messages
Bonjour,
Si la sonde de température ambiante du split se trouve sur le dessus de l'unité intérieure, au voisinage des ailettes (c'est le cas chez moi sur Fujitsu), c'est peut-être un comportement "normal" : en mode chaud : les échangeurs de toutes les unités sont chaudes même celles qui sont éteintes du moment que l'une est allumée. La sonde mesure alors la température des ailettes. Essayez de mettre l'unité en mode "pause", c'est à dire allumée mais avec la consigne de température la plus basse possible.
En principe cela force l'unité à brasser un peu d'air de temps en temps pour que la sonde perçoive une température plus réaliste. Si vous voulez vraiment avoir la température de la pièce il faut soit déplacer par bricolage la sonde pour la placer plus loin du split, soit ajouter un autre système de domotique pour relever les températures.
Bien cordialement.
12 janvier 2025 à 08:38
Questions / Réponses Climatisation 2

Température inexacte splits Panasonic Nanoe X

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,

Il aurait été préférable de conserver les références.
Je suis d'accord avec casimir-isere, le fluide continue de circuler même lorsque l'UI est arrêtée, ce qui empêche la ventilation et fait augmenter la température sur la sonde. Il s'agit donc d'un fonctionnement normal.
13 janvier 2025 à 08:14
Questions / Réponses Climatisation 3

Température inexacte splits Panasonic Nanoe X

PANAPIECES
Membre inscrit
PANAPIECES
17 messages
Bonjour.

En effet c'est bien cela, en mode chaud sur les multisplit Panasonic il y a des débits de fuites.
Le groupe va laisser volontairement du fluide aller sur des unités éteintes.

Comme la ventilation est coupée, et que la sonde est positionnée au-dessus de l'échangeur (sur la reprise d'air).
La température lue va être augmentée par la chaleur de l'échangeur.
Dès que l'unité sera en marche la ventilation va se lancer et comme le débit de fuite est très faible la température lue va redevenir correcte et la régulation se fera correctement.
C'est principalement pour cela que la ventilation ne s'arrête jamais en mode chaud quand l'unité est en régulation.

Cordialement.
Panapieces.com
15 janvier 2025 à 23:32
Questions / Réponses Climatisation 4

Température inexacte splits Panasonic Nanoe X

Crevette26
Membre inscrit
Crevette26
3 messages
Bonjour.

Je crois bien que vous avez répondu à ma question.
Après plusieurs tests, pour un même compresseur, je constate que si 1 split est allumé, le 2éme affiche une température très haute et je l'allume, au bout de quelques minutes la température revient à la normale...
Merci à vous : casimir_isere, PL et Panapieces.
16 janvier 2025 à 16:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Configuration avec des splits non utilisés
    N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
  • 2. Pump down multi splits
    N°2460 : Bonjour, Chez un ami qui a 2 multi splits Mitsubishi au R22, j'aimerai faire un pump down pour changer toute l'installation et passer en 410a. Je connais la manipulation en mono : - Mode froid à fond. - Fermer petite vanne...
  • 3. Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE
    N°3024 : Bonjour, J'aimerais comprendre pour une température extérieure de 16° et une température obtenue de 21° intérieure. La consommation est de 10 A (2300W) quand le compresseur est en fonctionnement. En position...
  • 4. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 5. Puissance consommée jusqu'à 2,17 x la puissance nominale annoncée.
    N°8229 : Bonjour. Comment expliquez vous ce qui suit ? Puis-je, dois-je remonter une réclamation auprès de l'installateur ? Aujourd'hui j'ai relevé jusqu'à 4004 W de puissance absorbée alors que la puissance nominale annoncée...
  • 6. Avis avant installation PAC
    N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
  • 7. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 8. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 9. Deux Splits de 2500W ou un de 5000W
    N°4663 : Bonjour à tous, J'ai besoin de vos conseils svp : Je souhaite climatiser mes pièces à vivre (Salon, Salle à manger, cuisine, entrée = 50 m²). J'ai deux avis de pro qui s'opposent : - 1 me dit qu'un seul split de 5000W...
  • 10. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 11. Consommation élevée PAC air air Mitsubishi
    N°4256 : Bonjour. J'ai installé il y a 1 an une pac air-air Mitsubishi Msz-sf42ve avec 3 splits (MSZ-EF35, 2xMSZ-EF18) dans une maison de 1982 avec combles isolés l'an passé également. Le confort thermique de cette PAC pendant...
>>> Résultats suivants pour : Température inexacte splits Panasonic Nanoe X >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne carte electronique unite exterieure 05panne carte electronique unite exterieure 02test ventilateursclim lg



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite