FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Température de fluide entrée évaporateur

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 066 questions dans le forum climatisation


8821

Conseils dépannage climatiseur : Température de fluide entrée évaporateur

snart
Membre inscrit
snart
4 messages
Bonjour.

Comment pouvez m'expliquer que la température de mon fluide qui rentre dans l'évaporateur soit plus chaude que la sortie ?
Merci.
02 août 2023 à 15:00
Questions / Réponses Climatisation 1

Température de fluide entrée évaporateur

Frath37
Membre inscrit
Frath37
54 messages
Bonjour.

Pourriez-vous nous donner les valeurs que vous trouvez svp.
02 août 2023 à 17:37
Questions / Réponses Climatisation 2

Température de fluide entrée évaporateur

snart
Membre inscrit
snart
4 messages
Bonjour.

Pour l'entrée de l'évaporateur, j'ai 12°C, la température d'évaporation est de 2°C et ma sortie fluide évaporateur est de 8°C.
Je suis sur un mono-split en R32, la machine est neuve et fonctionne normalement.
J'ai juste voulu contrôler mes températures et j'ai trouvé cela.
Merci.
03 août 2023 à 08:51
Questions / Réponses Climatisation 3

Température de fluide entrée évaporateur

Frath37
Membre inscrit
Frath37
54 messages
Bonjour.

Il faut savoir que sur ce genre de climatisation, le détendeur est dans l’unité extérieure.
Le liquide sortant de l’unité extérieure est assujettie à un réchauffement dû à la température ambiante (extérieure), et ce malgré l’isolation des tubes.
En rentrant dans l’évaporateur, ce liquide un peu réchauffé, subit des pertes de charges dû aux crosses de l’échangeur donc une baisse de température.
C’est la raison pour laquelle la surchauffe cible se rapproche de zéro, étant donné que le détendeur de Clim n’a pas d’égalisation externe comme dans un circuit frigo de forte puissance, il faut compenser les pertes de charge et charger l’évaporateur en liquide au maximum afin d’augmenter sa puissance.

Voilà pourquoi il peut y avoir une température supérieure à l’entrée de l’évaporateur.

Bien sur nous n’avons abordé que la partie "sensible" de l’évaporation, la partie "latente" étant un autre sujet et pas demandé dans votre question je ne l’aborde pas loveliness
03 août 2023 à 10:19
Questions / Réponses Climatisation 4

Température de fluide entrée évaporateur

snart
Membre inscrit
snart
4 messages
OK donc si je comprends bien le détendeur s'ouvre plus que ce qu'il ne faut pour compenser les pertes de charge de l'évaporateur et la température chute dans l'évaporateur pour atteindre la température d'évaporation grâce au pertes de charges biggrin .
Merci beaucoup pour l'explication cela me semble un peu plus claire, par contre le coté chaleur latente justement...
On sort du détendeur en moyenne à 80% liquide et 20 % donc comment expliquer que le fluide peut-être à la fois en chaleur latente et en chaleur sensible en entrée évaporateur ?
03 août 2023 à 11:54
Questions / Réponses Climatisation 5

Température de fluide entrée évaporateur

Frath37
Membre inscrit
Frath37
54 messages
Bonjour.

Attention :
1- le détendeur ne s’ouvre pas plus qu’il ne faut, il fait en sorte de régler une surchauffe vers 0k (pour une Clim)
2- La température d’évaporation dans un système inverter est établie par le compresseur (changement de vitesse de rotation)

3- difficile d’évaluer le pourcentage liquide vapeur dans un système de climatisation, mais je pense que c’est un peu plus que ça en pourcentage de liquide (peut être 95%)

4- le mano mesure une pression pas plusieurs, or la pression subit tout au long du trajet du liquide une perte, donc laquelle exactement ? Difficile de savoir avec exactitude.
Ce qui veut dire que tout au long du trajet du liquide en évaporation, les perte de charge engendre une température différente tout au long du processus.

Bien sûr comme nous ne parlons pas de différence en Bar mais plutôt en mBar il est difficile de le voir mais comme le fluide est très sensible ça peut faire quelques degrés d’écart.

Exemple: (valeur fictive de R/P pour la compréhension)
Imaginons que le liquide entre à 7b et que le liquide soit à 7 degrés.
A la deuxième crosse
P=6.99b t=6.99degres
P=6.7 b. Y=6.7 Degrés
Etc etc

La relation P/T est toujours établie mais à cause des pertes de charge la température chute aussi.
Le Mano va indiquer la pression la plus élevée soit 7bars équivalent à 7 degrés…

Voilà pour les bases.
03 août 2023 à 18:11
Questions / Réponses Climatisation 6

Température de fluide entrée évaporateur

snart
Membre inscrit
snart
4 messages
Merci pour toutes ces explications.

Pour résumer le fluide peut être plus chaud en entrée évaporateur car il est finalement presque en chaleur sensible, le fluide perd ces calories du aux pertes de charge, passe en chaleur latente à la température d'évaporation et récupère les calories en se transformant en vapeur.
Sa résume à peu près si j'ai bien compris.biggrin
04 août 2023 à 10:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Fuite progressive vannes 4 voies clim LG
    N°5503 : Bonjour à tous, En investiguant sur mes problèmes de clim (voir posts 5265 et 5450), j'ai observé le phénomène suivant (en mode froid) : - En mettant 1 split sur les 5 à une consigne de 18°C, le groupe tourne environ...
  • 2. Régulation LEV sur monosplit Mitsubishi
    N°2474 : Bonjour, J'ai une question pointue sur le fonctionnement des climatiseurs Mitsubishi (en particulier MUZ-FH35VEHZ). Quelqu'un peut-il me dire à partir de quel(s) capteur(s) est régulée l'ouverture de la vanne d'expansion...
  • 3. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 4. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
  • 5. Monitorer le fonctionnement d'une climatisation
    N°6520 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Monitorer le fonctionnement d'une clim Cordialement, l'équipe du forum climatisation. À ce jour [nb_membres] internautes sont...
  • 6. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 7. PAC Airwell avis manque de gaz ?
    N°4642 : Bonjour. Je possède une PAC et le technicien me dit qu'il y a un léger manque de gaz je voudrais vérifier la véracité de ses mesures : Le sous-refroidissement est un peu bas mais admissible (4C). L'écart de température...
  • 8. Installation piège à huile sur PAC réversible
    N°4594 : Piège à huile sur PAC Réversible. Bonjour. Je dois poser une pompe à chaleur (froid chaud) bi-Split avec le moteur sur le toit à environ 20 m de hauteur. Faut-il que je fasse un piège à huile à la sortie du moteur...
  • 9. Suite investigations clim LG MU5M40
    N°6702 : Bonjour adelclim ainsi qu'à tous. Je joins ici un extrait des acquisitions que j'ai pu faire avec l'outil LGMV sur mon installation multisplit LG alors qu'il faisait -3°C à l'extérieur, tous les splits en mode chauffage à...
  • 10. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
>>> Résultats suivants pour : Température de fluide entrée évaporateur >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage carte mere dc clim carrera avpanne compresseur climraccord climatisationtest ventilateurs dyson



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite