Conseils Forum Climatisation : Opération de pompage pompe à chaleur Daikin

Bricol33
Membre inscrit
Bricol33
4 messages
Bonjour à tous.

Je viens vous solliciter, car j’aimerai déplacer une pompe à chaleur Daikin de référence ERSQ014AAV1 + EKHBRD014DV17. Dans la notice, j’ai trouvé une procédure pour une opération de pompage automatique (pump down) qui permet de rapatrier l’ensemble du fluide dans le module extérieur.

J’ai fait toute la procédure indiquée dans la documentation, mais la pompe ne démarre pas !
En image, procédure appliquée.

Après la mise à "on" ni le compresseur, ni le ventilateur ne démarre, comme décrit en point 4 et les leds ne se s’allument pas comme indiquées à l’étape 1sad. . Les leds restent dans l’état : H1P et H6P allumées.

Quelqu’un aurait une idée de ce que j’ai pu oublier ou quelle erreur je fais ?
Faut-il mettre la pompe dans un dans un état spécial sur la commande à distance de la PAC ?

Merci d’avance aux personnes qui prendrons le temps de m’aider.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
opération de pompage PAC Daikin

02 août 2023 à 13:00
Questions / Réponses Climatisation 1

Opération de pompage pompe à chaleur Daikin

Frath37
Membre inscrit
Frath37
54 messages
Bonjour.

Pour le pump down il faut que le régulateur (thermostat) soit à l’arrêt.

02 août 2023 à 15:11
Questions / Réponses Climatisation 2

Opération de pompage pompe à chaleur Daikin

Bricol33
Membre inscrit
Bricol33
4 messages
Bonjour Frath37.

Merci beaucoup pour votre réponse.
J'ai effectivement pas mis sur arrêt au niveau du thermostat, mais la PAC ne tournait pas et je me suis dis que le mode 2 est prioritaire.

Dans la procédure, si l'on active le "on" et que la led h6p reste allumé fixe, faut-il encore validé la fonction pour démarrer ?
Car moi, j'attendais avec la led sur "on" et elle restait dans l'état ?
02 août 2023 à 15:31
Questions / Réponses Climatisation 3

Opération de pompage pompe à chaleur Daikin

Frath37
Membre inscrit
Frath37
54 messages
Bonjour.
Une fois que le régulateur (thermostat) est éteint, faites la procédure comme décrit dans le livret et cela devrait démarrer tout seul.
03 août 2023 à 10:29
Questions / Réponses Climatisation 4

Opération de pompage pompe à chaleur Daikin

Bricol33
Membre inscrit
Bricol33
4 messages
Bonjour.

Merci pour la réponse.
Je vais essayer la semaine prochaine et je vous tiendrai au courant.
04 août 2023 à 05:15
Questions / Réponses Climatisation 5

Opération de pompage pompe à chaleur Daikin

Bricol33
Membre inscrit
Bricol33
4 messages
Bonjour.

Je viens enfin de réaliser l'opération de pompage qui s'est très bien passé.
Merci Frath37 pour les infos.

Je mets à disposition la procédure corrigée, avec mes propres informations pour les personnes qui cherche à le faire, car la procédure d’origine n’est pas très complète.

Cordialement.
procedure operation de pompage daikin.pdf
03 septembre 2023 à 09:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 2. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 3. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
    N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
  • 4. Pompe à chaleur Daikin compresseur démarre et s'arrête aussitôt
    N°4498 : Bonjour. Panne PAC Daikin MY90CJ7V1 de 96 ; après changement de carte du groupe ext. Je pensais que les dysfonctionnements liés à cette carte HS allait se régler en fait, le redémarrage ne se fait pas, s'enclenche et se met...
  • 5. Pompe à chaleur Daikin code erreur E7
    N°9328 : Bonjour. Mes parents possèdent une PAC Air/Eau de chez Daikin. Le code E7 est apparu. Problème sur l'unité extérieure normalement et plus spécifiquement sur les ventilos. Modèle unité extérieure : ERRQ014AAV1...
  • 6. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 7. Pompe à chaleur Daikin Altherma ERH14 déclenche disjoncteur général
    N°2468 : Bonsoir, Lors de la mise en route de la pompe à chaleur air/eau Daikin Altherma ERH 14, l'unité intérieure s'enclenche normalement, ensuite les 2 ventilateurs extérieurs se mettent à tourner et après 50s le disjoncteur...
  • 8. Installation piège à huile sur PAC réversible
    N°4594 : Piège à huile sur PAC Réversible. Bonjour. Je dois poser une pompe à chaleur (froid chaud) bi-Split avec le moteur sur le toit à environ 20 m de hauteur. Faut-il que je fasse un piège à huile à la sortie du moteur...
  • 9. Code panne 7H sur pompe à chaleur Daikin altherma
    N°769 : Bonjour. Ma pompe à chaleur se met en défaut 7H. Matériel : groupe extérieur ERHQ016A Daikin. Kit hydraulique EKHB016AA3V3 Daikin. Que veut dire ce code ? Ma PAC est en remplacement d'une chaudière fioul. Elle fonctionne...
  • 10. Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3
    N°2236 : Bonjour, Je possède une pompe à chaleur Daikin altherma monobloc air/eau d'une puissance de 14kW référence EBHQ014A6V3. Cette pompe ne fonctionne que l'hiver et a très bien fonctionné pendant 2 hivers. Mais aujourd'hui,...
>>> Résultats suivants pour : Opération de pompage pompe à chaleur Daikin >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite