Bonjour à vous tous,
J'ai 2 UE qui ne fonctionnent plus.
Sur out 1 et 2 pas de tension, et sur 3 et 4 tension de 35V.
Sur la platine de l'UE il y a le voyant de la LD 301 et 302 qui sont éteints, pour la LD303 voyant rouge fixe et pour finir la LD304 vert clignotant régulier.
Pouvez-vous m'aider à ce sujet ? M'indiquer si possible ce que cela veut dire en terme d'indication de défaut le cas-échéant.
A savoir qu'il n'y a pas de tension sur les 2 UI et que celle-ci a été mesurée avec les fils débranchés ou non sur les UI.
Les 2 autres UI ont bien fonctionné en mode chaleur.
Merci pour vos réponses futures.
Cordialement.
J'ai 2 UE qui ne fonctionnent plus.
Sur out 1 et 2 pas de tension, et sur 3 et 4 tension de 35V.
Sur la platine de l'UE il y a le voyant de la LD 301 et 302 qui sont éteints, pour la LD303 voyant rouge fixe et pour finir la LD304 vert clignotant régulier.
Pouvez-vous m'aider à ce sujet ? M'indiquer si possible ce que cela veut dire en terme d'indication de défaut le cas-échéant.
A savoir qu'il n'y a pas de tension sur les 2 UI et que celle-ci a été mesurée avec les fils débranchés ou non sur les UI.
Les 2 autres UI ont bien fonctionné en mode chaleur.
Merci pour vos réponses futures.
Cordialement.
11 novembre 2014 à 18:47
Réponse 1 Dépanner Clim
2 UI fonctionnent sur 4 sur UE Hitachi RAM 72 QH5
Bonsoir.
Je n'ai aucun code défaut correspondant au votre, les leds 301 302 éteintes et 303 fixe fonctionnement normal. Ensuite la led 304 doit clignoter un nbr de X. Alors cela veut peut être dire que le système est en temporisation avant démarrage du compresseur.
Vérifier si le câble n'est pas sectionné à un endroit :
- Vérifier la continuité en débranchant C et D sur le GE et sur l'UI, puis sonder le câble.
Vérifier le 35V continu entre C et D sur le bornier du groupe extérieur :
- Débrancher la borne D
- Vérifier la tension sur le bornier entre C et D.
Reconnecter la borne D sur le GE.
Prendre la tension entre les bornes C et D de l'unité intérieure qui est initialement de 35V cc.
- Si il n'y a pas de tension, déconnecter un par un tous les connecteurs jusqu'à avoir les 35Vcc, remplacer le composant incriminé
- Si il n'y a toujours pas de tension avec tous les connecteurs de la carte débranchés, remplacer la carte de l'unité intérieure.
Si tout est OK il est possible qu'une sonde "décalée" ne donne pas l'autorisation de démarrage de la ventilation. Lors de la demande de chaud, les volets s'ouvrent t-ils? Et une fois que le chaud est bien en service la batterie des 2 UI qui ne se mettent pas en service sont bien chaudes. Après tout ça nous verrons pour la suite.
Je n'ai aucun code défaut correspondant au votre, les leds 301 302 éteintes et 303 fixe fonctionnement normal. Ensuite la led 304 doit clignoter un nbr de X. Alors cela veut peut être dire que le système est en temporisation avant démarrage du compresseur.
Vérifier si le câble n'est pas sectionné à un endroit :
- Vérifier la continuité en débranchant C et D sur le GE et sur l'UI, puis sonder le câble.
Vérifier le 35V continu entre C et D sur le bornier du groupe extérieur :
- Débrancher la borne D
- Vérifier la tension sur le bornier entre C et D.
Reconnecter la borne D sur le GE.
Prendre la tension entre les bornes C et D de l'unité intérieure qui est initialement de 35V cc.
- Si il n'y a pas de tension, déconnecter un par un tous les connecteurs jusqu'à avoir les 35Vcc, remplacer le composant incriminé
- Si il n'y a toujours pas de tension avec tous les connecteurs de la carte débranchés, remplacer la carte de l'unité intérieure.
Si tout est OK il est possible qu'une sonde "décalée" ne donne pas l'autorisation de démarrage de la ventilation. Lors de la demande de chaud, les volets s'ouvrent t-ils? Et une fois que le chaud est bien en service la batterie des 2 UI qui ne se mettent pas en service sont bien chaudes. Après tout ça nous verrons pour la suite.
11 novembre 2014 à 20:27
Réponse 2 Dépanner Clim
2 UI fonctionnent sur 4 sur UE Hitachi RAM 72 QH5
Merci pour votre réponse. Je prends note de vos conseils.
Je ferai les essais dès que possible et je vous tiendrai au courant.
Pour l'instant nous chauffons avec la cheminée. Je devrai pouvoir faire les tests demain ou vendredi.
Encore merci et bonne soirée.
Je ferai les essais dès que possible et je vous tiendrai au courant.
Pour l'instant nous chauffons avec la cheminée. Je devrai pouvoir faire les tests demain ou vendredi.
Encore merci et bonne soirée.
11 novembre 2014 à 21:29
Réponse 3 Dépanner Clim
2 UI fonctionnent sur 4 sur UE Hitachi RAM 72 QH5
Bonjour.
Vers le milieu de votre UE, juste sous le capot, vous avez une carte électronique complexe de taille moyenne. Sous elle vous en avez une autre qui porte 2 alimentations à découpage identiques. L'une s'occupe des UI 1 et 2, l'autre des UI 3 et 4. Selon toute vraisemblance une des deux alims est en panne. Avez vous remarqué que depuis quelques jours nous avons sur le forum un déferlement de pannes analogues sur les cartes Hitachi? Un certain nombre d'internautes ont pu se dépanner à coût modique.
Si vous faites une photo recto-verso de cette carte, j'essaierai de vous guider dans des mesures de diagnostic, si cela vous tente. Vous pouvez aussi parcourir les questions récentes traitant de pannes Hitachi. La carte a 3 connecteurs, comme indiqué ci-après.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vers le milieu de votre UE, juste sous le capot, vous avez une carte électronique complexe de taille moyenne. Sous elle vous en avez une autre qui porte 2 alimentations à découpage identiques. L'une s'occupe des UI 1 et 2, l'autre des UI 3 et 4. Selon toute vraisemblance une des deux alims est en panne. Avez vous remarqué que depuis quelques jours nous avons sur le forum un déferlement de pannes analogues sur les cartes Hitachi? Un certain nombre d'internautes ont pu se dépanner à coût modique.
Si vous faites une photo recto-verso de cette carte, j'essaierai de vous guider dans des mesures de diagnostic, si cela vous tente. Vous pouvez aussi parcourir les questions récentes traitant de pannes Hitachi. La carte a 3 connecteurs, comme indiqué ci-après.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 novembre 2014 à 23:46
Réponse 4 Dépanner Clim
Invité

2 UI fonctionnent sur 4 sur UE Hitachi RAM 72 QH5
Invité

Bonjour,
J'ai le même problème, il semble que vous ayez un manuel complet Hitachi auquel vous aviez fait référence, peut-être les plans des cartes aussi.
Pouvez-vous me dire où trouver ces infos, merci ?
J'ai le même problème, il semble que vous ayez un manuel complet Hitachi auquel vous aviez fait référence, peut-être les plans des cartes aussi.
Pouvez-vous me dire où trouver ces infos, merci ?
23 janvier 2016 à 17:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 2. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
- N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
- 3. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
- N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
- 4. Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5
- N°5024 : Bonjour à tous. Ma maison est équipée d'une clim réversible Hitachi avec une unité extérieure modèle RAM-72 QH5 et de deux unités intérieures modèle RAD-40NH4. Une des deux unités dessert deux chambres, un bureau et...
- 5. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 6. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
- N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
- 7. Panne clim Hitachi RAM 72 QH5
- N°7449 : Bonjour à tous et merci infiniment pour votre forum. J'ai une panne d'alim (36v) sur 1 des 2 blocs alimentant 2 des 4 UI de la clim Hitachi RAM72 QH5 (en intervertissant les UI j'ai constaté qu'ils fonctionnaient...
- 8. PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas
- N°9518 : Bonjour. Après 3 semaines d'absence où ma pompe à chaleur Hitachi était à l'arrêt (mais sous tension), je démarre la clim (Unité Extérieure RAM-72QH5, 4 Unités Intérieures RAD-NH7) et seulement deux UI démarrent (sans...
- 9. Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5
- N°7093 : Bonjour à tous. Nous avons une clim réversible Hitachi RAM 52QH5 (associée à 2 splits) depuis une dizaine d'années. Comme les grosses chaleurs arrivent nous avons voulu la relancer : la ventilation des splits marche mais...
- 10. Problème sur UE Hitachi RAM 53 QH5
- N°4238 : Bonjour. J'ai un trisplit Hitachi RAM 55 QH5 qui fonctionne avec 2 unités intérieures de 18 et 1 de 25. La deuxième me fait des misères : le 35V part bien de l'UE, l'UI ventile bien mais le fluide ne circule pas. Sur l'UE...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite