FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Problème tension électrique instable sur une PAC

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


5849

Question Forum Dépannage Climatisation : Problème tension électrique instable sur une PAC

Sianben
Membre inscrit
Sianben
4 messages
Bonjour.

Je possède une PAC de marque Yack (modul'o néo 5) je pense que je n'obtiendrai aucune modification de la fourniture de courant via Enedis. Les voltages constatés sont de : 202, 206, 207 volts.
Actuellement la PAC se met en sécurité elle ne redémarre pas, les messages sont : I/U000 EO1 et Protect stop E01.

Synthèse selon mes informations :
Une pompe à chaleur d'une puissance de 5 kW doit consommer une énergie électrique de 30% de sa puissance de thermique nominale, soit environ 1.5 kW/h.
Je souhaite savoir quel type de (onduleur régulateur ou stabilisateur) électrique que je pourrai installer sans perturber mon installation de chauffage.
Merci de revenir vers moi dans les meilleurs délais.
Bien cordialement à tous. cry
18 novembre 2019 à 17:37
Forum Climatisation Réponse 1

Problème tension électrique instable sur une PAC

ptigui29
Membre inscrit
ptigui29
556 messages
Bonjour.
Est-ce qu'il y a un appoint électrique sur la PAC ?
Si oui de quelle puissance ?
18 novembre 2019 à 19:08
Forum Climatisation Réponse 2

Problème tension électrique instable sur une PAC

Sianben
Membre inscrit
Sianben
4 messages
Bonjour, merci pour votre aide, non il n'y a pas d'appoint électrique sur la PAC.
Merci.
Cordialement.
19 novembre 2019 à 08:36
Forum Climatisation Réponse 3

Problème tension électrique instable sur une PAC

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Je corrige vos chiffres : une PAC de 5 kW peut consommer jusqu'à 2.5 kW (quand il fait très froid ou dans les premières minutes de fonctionnement). Si vous voulez mettre un onduleur pour rehausser le secteur qui arrive sur la PAC, il va falloir prendre un crédit sur 10 ans... :-(

Il y a eu des cas sur ce forum où des abonnés ont obtenu d'Enedis une modification de branchement qui leur a donné 20 à 30V de plus qu'auparavant, essayez quand même de les contacter. Voir question 2521, posts 24 à 30.

Sinon, si vous êtes chroniquement sous les 210V, 24H sur 24, vous pouvez alimenter la PAC avec un système rehausseur, qui va en permanence gonfler le secteur de 15 ou 20V. Il vous faut pour cela un autotransfo élévateur, ou un transfo 230/15 ou 230/18 monté en autotransfo. Si vous êtes bricoleur et que vous aimez l'innovation, un transfo de micro-ondes pourra éventuellement faire l'affaire! :-)

Cordialement, Dom.

PS : j'espère que mon délai a été suffisamment meilleur...
19 novembre 2019 à 09:55
Forum Climatisation Réponse 4

Problème tension électrique instable sur une PAC

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour,
Citation :
je pense que je n'obtiendrai aucune modification de la fourniture de courant via Enedis. Les voltages constatés sont de : 202, 206, 207 volts.
Heu, 230x09 = 207.
Si on doit nous fournir au moins 230 -10%, peut-être faut-il faire une demande ?
20 novembre 2019 à 10:52
Forum Climatisation Réponse 5

Problème tension électrique instable sur une PAC

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Normalement votre fournisseur électrique doit vous fournir 230 V sinon, c'est qu'il y a un problème venant de chez eux, donc il faut qu'ils résolvent ce problème.
Du coup, je pense que vous avez ou aurez des problèmes sur d'autres appareillages ?
22 novembre 2019 à 17:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
  • 2. Suivi consommation électrique PAC
    N°3843 : Bonjour. J'ai installé deux PACs chez moi, grâce à votre aide précieuse et j'en suis enchanté. Question 3611 : Avis avant installation PAC. Maintenant, j'aimerai optimiser tout ça et j'imaginai pouvoir comprendre leur...
  • 3. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 4. PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas
    N°9518 : Bonjour. Après 3 semaines d'absence où ma pompe à chaleur Hitachi était à l'arrêt (mais sous tension), je démarre la clim (Unité Extérieure RAM-72QH5, 4 Unités Intérieures RAD-NH7) et seulement deux UI démarrent (sans...
  • 5. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 6. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 7. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 8. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 9. Abonnement électrique choix PAC air air et coût d'utilisation
    N°6109 : Bonjour, Pouvez-vous me donner votre avis sur le choix de l'abonnement qu'il nous faudrait pour une Mitsubishi Electric MXZ-3F68VF ? On avait déjà tout préparé, l'électricité et donc mis le disjoncteur courbé D et 16A et...
  • 10. PAC Hitachi plombs qui sautent carte PMRAC80YHAS10
    N°4372 : Bonjour, J'ai ma pompe à chaleur Hitachi qui fait sauter les plombs depuis quelques jours. J'ai trouvé un lézard carbonisé sous les condensateurs de l'ISPM. Même après un nettoyage les plombs sautent toujours... J'ai...
>>> Résultats suivants pour : Problème tension électrique instable sur une PAC >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
clim lgdepannage climatisationclimatisationfree shipping Perfect performancekfr 23 26 32 35gw dy j e5 font b air b font



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite