Test azote Atantic clim ASYG18KLC.UI ref 873106

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


7737

Question Forum Climatisation : Test azote Atantic clim ASYG18KLC.UI ref 873106

bco38
Membre inscrit
bco38
1 message
Bonjour.

J'ai une question concernant le test d'étanchéité sous azote d'un mono split référencé en objet.
Sur le groupe il n'y a qu'un seul point de raccordement en principe dédié pour le tirage au vide.
Si je gonfle l'azote par ce point, comment je suis certain que la communication se fera sur les deux circuits ? (Le groupe n'est pas sous tension à ce stade).
Merci.
Blaise
22 avril 2022 à 10:31
Réponse 1 forum climatisation climatiseur

Test azote Atantic clim ASYG18KLC.UI ref 873106

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour Mr bricolage.

Tout à fait et c'est normal, comme vous n'êtes pas du métier et surement pas habilité à effectuer cette manipulation dangereuse et que vous allez surement faire n'importe quoi.
Donc pour explications :
1 Le groupe extérieur est sous pression de gaz avec la quantité recommandé par le constructeur, avec métrés de tubes.
2 Le test sous azote 25 b, s'effectue seulement sur la partie UI et circuit installée durant 24h avec des mano étanches ?
3 Si manos n'ont pas bougés d'un mm, vidage azote, tirage au vide 24 heures.
4 Si besoin complément de charge suivant préconisations constructeur.
5 Ouverture des vannes et mise en service avec contrôles divers électriques et frigorifiques, température, chaud, froid, volets, fonctionnement commande.
6 On ramène le gaz au groupe extérieur pour vider les manos, avec arrêt clim immédiat.
7 Réouverture vanne.
8 Fermeture des bouchons avec contrôles fuite avec mille bulles.
9 Remise en route classique.
10 voila.
22 avril 2022 à 15:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
    N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
  • 2. Défaut clim Mitsubishi MSZ 50 neuve
    N°3472 : Bonjour, Je viens d'installer une clim murale Mitsubishi MSZ 50, elle a fonctionné 3/4 fois (temps de fonctionnement 2h), puis mise en défaut de l'unité intérieure, voyant vert clignote 17 fois. Mise en marche le lendemain...
  • 3. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 4. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 5. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 6. Clim gainable Hitachi 19 bars à l'arrêt et quand le compresseur tourne 0 bar
    N°2098 : Bonjour à tous. Sur une clim gainable Hitachi, j'ai 19 bars à l’arrêt et quand le compresseur tourne j'ai 0 bar à la BP et la HP, la température du compresseur monte. J'ai récupéré le fluide et la charge est bonne....
  • 7. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
    N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
  • 8. Conseils pour pose climatisation
    N°2549 : Bonjour à tous, Tout d’abord bravo à ce forum, et aux professionnels qui donnent un coup de main. J’ai fait installer dans mon précédent logement par un professionnel des climatisations réversibles, Daikin split...
  • 9. Panne à répétition Clim Sanyo 3144
    N°2664 : Bonjour à tous. Je suis tout nouveau sur le forum. C'est ma première question, après avoir parcouru avec énormément d'intérêt de nombreux échanges. J'ai un compliment particulier à adresser à Dom, dont la compétence,...
  • 10. Détection de fuites à l'azote hydrogéné
    N°2534 : Bonjour, Je voulais savoir qui connaissait / utilisait la méthode de détection de fuites au gaz traceur azote hydrogéné (N2/H2, 95% d'azote et 5% d'hydrogène). D'après ce que j'ai lu/entendu c'est une méthode très...
>>> Résultats suivants pour : Test azote Atantic clim ASYG18KLC.UI ref 873106 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricolage videobricovideo astuces de bricolagebricovideo forumstest ventilateurs



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite