Question Forum Dépannage Climatisation : Comment faire un test des incondensables
Bonjour.
J'ai une question comment faire un test des incondensables sur une PAC monosplit.
Faut-il rapatrier le gaz dans une bouteille de récupération et la mettre à température ambiante pour avoir la relation pression températures exactes ou alors faire le test sur l'installation en sachant que la température fluide du groupe extérieur ne sera jamais identique à la température de l'évaporateur. Merci.
J'ai une question comment faire un test des incondensables sur une PAC monosplit.
Faut-il rapatrier le gaz dans une bouteille de récupération et la mettre à température ambiante pour avoir la relation pression températures exactes ou alors faire le test sur l'installation en sachant que la température fluide du groupe extérieur ne sera jamais identique à la température de l'évaporateur. Merci.
26 novembre 2022 à 08:47
Réponse 1 du forum climatisation
Comment faire un test des incondensables
Bonjour,
Mettre les manos à l'arrêt, lire la température et prendre la température ambiante, si elle est égale test négatif.
En fonctionnement cela peut être une cause de coupure HP.
Mettre les manos à l'arrêt, lire la température et prendre la température ambiante, si elle est égale test négatif.
En fonctionnement cela peut être une cause de coupure HP.
26 novembre 2022 à 11:39
Réponse 2 du forum climatisation
Comment faire un test des incondensables
Merci PL, je suis tout à fait d'accord avec vous mais le problème c'est que nous avons sur ce système deux températures différentes, une pour l'UE et l'autre pour l'UI et si je fais un pumpdown je n'aurais plus la possibilité de prendre la pression température à moins de modifier et de souder une Shrader avant la vanne de service.
26 novembre 2022 à 12:10
Réponse 3 du forum climatisation
Comment faire un test des incondensables
Bonjour.
Vous branchez les manomètres à l'extérieur donc vous vous basez à la température extérieure.
Le faire quand le groupe est à l'arrêt depuis au moins 15 minutes.
Vous branchez les manomètres à l'extérieur donc vous vous basez à la température extérieure.
Le faire quand le groupe est à l'arrêt depuis au moins 15 minutes.
27 novembre 2022 à 18:09
Réponse 4 du forum climatisation
Comment faire un test des incondensables
Merci pour votre réponse.
27 novembre 2022 à 20:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 3. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 4. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
- N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
- 5. Panne à répétition Clim Sanyo 3144
- N°2664 : Bonjour à tous. Je suis tout nouveau sur le forum. C'est ma première question, après avoir parcouru avec énormément d'intérêt de nombreux échanges. J'ai un compliment particulier à adresser à Dom, dont la compétence,...
- 6. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 7. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
- N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
- 8. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 9. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
- N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
- 10. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
- N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite