Question Forum Climatisation : Panne sur climatiseur MXZ 4F72VF3

Erick06
Membre inscrit
Erick06
7 messages
Bonjour,

Mon climatiseur installé en janvier 2022 a une panne bizarre. Relié à une unité MSZ-AP50VGK et une MSZ-AP35VGK, la régulation de l'inverter ne se fait que s'il y a la MSZ-AP35VGK qui fonctionne seule, et encore j'ai la LED rouge qui clignote deux fois et la LED jaune qui est fixe. Lorsque je mets en service la deuxième unité (MSZ-AP50VGK) ou si je veux la faire fonctionner seule, le groupe s'arrête au bout de dix minutes pendant environ trois minutes puis redémarre et ainsi de suite (en gros, il n'y a pas de régulation de l'inverter). Il fait des cycles courts.
La société qui m'a installé (après avoir vérifié la charge de gaz) a contacté la Hot Line de Mitsubishi qui a diagnostiqué la carte de puissance. Elle a été remplacée, ainsi que la carte de contrôle, mais j'ai toujours le même problème.
Je n'ai pas vraiment d'idée où chercher : soit il y a une fuite non détectée et j'ai un manque de gaz, mais dans ce cas elle ne devrait pas fonctionner avec une seule unité ? Soit ?
Si vous avez une idée, je suis preneur.
Par avance, je vous remercie.
19 février 2023 à 17:09
Réponse 1 du forum-climatisation climatiseur

Panne sur climatiseur MXZ 4F72VF3

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

Comment a-t-on vérifié la charge ? Il faut récupérer le fluide pour le peser, puis, le cas échant, le réintroduire ou mettre du fluide neuf.
"La LED rouge qui clignote deux fois et la LED jaune qui est fixe" signifie qu'il y a un problème de surchauffe et non de carte électronique.
Les éventuels remèdes sont les suivants : vérifier si les filtres des unités intérieures sont propres et vérifier la charge de fluide.

Cordialement,
maclimatisation.com
19 février 2023 à 18:59
Réponse 2 du forum-climatisation climatiseur

Panne sur climatiseur MXZ 4F72VF3

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Bonjour.

Vérifier que les câbles de communication correspondent bien aux sorties associées sur le groupe extérieur.
20 février 2023 à 07:13
Réponse 3 du forum-climatisation climatiseur

Panne sur climatiseur MXZ 4F72VF3

Erick06
Membre inscrit
Erick06
7 messages
Bonjour.

Oui, c'est bien cette méthode qui a été utilisée pour vérifier la charge de fluide.
Les filtres sont propres et le câble de communication est bien raccordé sur la sortie associée.
Ce que je ne comprends pas, c'est qu'avec une seule des deux unités, cela fonctionne correctement ?
Comment se fait la régulation sur l'unité extérieure ?
Est-ce une espèce de vanne à trois voies qui fait la régulation ?
Ou cela se fait dans l'unité intérieure ?
J'ai l'impression que lorsque je mets en service la deuxième unité, le groupe monte en charge (augmentation de la vitesse du ventilateur), mais ne régule plus lorsque la température est atteinte et du coup, il y a sans doute un problème de surchauffe.
20 février 2023 à 10:16
Réponse 4 du forum-climatisation climatiseur

Panne sur climatiseur MXZ 4F72VF3

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Quelles sont les informations mentionnées sur le bordereau Cerfa obligatoire ?
Quelle quantité de fluide a été récupérée, réintroduite ou remplacée par du fluide neuf ?

Cordialement,
maclimatisation.com
20 février 2023 à 11:16
Réponse 5 du forum-climatisation climatiseur

Panne sur climatiseur MXZ 4F72VF3

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Re,
Je viens de penser que vous avez des modèles VGK. Ces derniers sont dotés de la Wi-Fi.
Est-ce que celle-ci est en fonctionnement ?

Car il est possible que vous commandiez via la télécommande infrarouge, mais que le Wi-Fi devienne maître à un moment donné. De ce fait, la température prise en compte est celle du Wi-Fi et non de la télécommande.

Cordialement.
maclimatisation.com
20 février 2023 à 11:25
Réponse 6 du forum-climatisation climatiseur

Panne sur climatiseur MXZ 4F72VF3

Erick06
Membre inscrit
Erick06
7 messages
Bonjour AAC
Oui il s'agit bien de fluide neuf, du R32, 2.4 Kg
Pour ce qui est du WIFI j'ai aussi essayé avec melcloud seul, et contrôler la température de reprise, cela ne change rien.
Il n'y a que la petite unité (la MSZ-AP35VGK) qui régule.
Dés que la deuxième est en route (seul ou en duo avec la petite) le groupe semble prendre du régime petit à petit (en tout cas le ventilo monte en vitesse comme pour puiser plus de calories) et le groupe s'arrête au bout d'une dizaine de minutes, pendant 3 minutes, puis il recommence etc..
En tout cas merci de vos réponses, nous allons bien finir par trouver.
20 février 2023 à 17:57
Réponse 7 du forum-climatisation climatiseur

Panne sur climatiseur MXZ 4F72VF3

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Quelle est la longueur du tuyau frigorifique ? De plus, quel est le dénivelé entre l'unité intérieure et le groupe extérieur ?

Est-ce que lorsque les deux unités intérieures sont connectées, il y a des clignotements de diodes ?
Cordialement,
maclimatisation.com
20 février 2023 à 19:59
Réponse 8 du forum-climatisation climatiseur

Panne sur climatiseur MXZ 4F72VF3

Erick06
Membre inscrit
Erick06
7 messages
Bonsoir.
Les longueurs sont inférieures à 10 m par unité et la hauteur (je suis en appartement) d'environ 2 m.
Pour les diodes, oui j'ai le même clignotement de diodes.
Merci.
20 février 2023 à 20:57
Réponse 9 du forum-climatisation climatiseur

Panne sur climatiseur MXZ 4F72VF3

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

En relisant les posts je pense qu'il y a peu être un tuyau de pincé.

Cordialement.
maclimatisation.com
22 février 2023 à 10:33
Réponse 10 du forum-climatisation climatiseur

Panne sur climatiseur MXZ 4F72VF3

Erick06
Membre inscrit
Erick06
7 messages
Bonjour.

Honnêtement, je n'y crois pas beaucoup, mais surtout je ne vois pas comment réaliser cette vérification ?
Avec le calorifuge sur les tubes ?
Cordialement.
22 février 2023 à 11:57
Réponse 11 du forum-climatisation climatiseur

Panne sur climatiseur MXZ 4F72VF3

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Re,
Demandez à votre installateur de vérifier, je ne serais pas surpris que ce soit cela.

Cordialement.
maclimatisation.com
22 février 2023 à 16:25
Réponse 12 du forum-climatisation climatiseur

Panne sur climatiseur MXZ 4F72VF3

Erick06
Membre inscrit
Erick06
7 messages
Bonjour,

Hier, l'installateur est venu (une nouvelle fois et par mesure de sécurité) vérifier la charge de gaz. Il a récupéré le gaz dans une bouteille de transfert, puis mis sous azote à 30 bar. Ce matin, la pression était identique, donc vidange de l'azote puis tirage au vide jusqu’à -0,90, arrêt de la pompe pour voir si le vide redescendait, RAS recharge avec le R32 récupéré la veille + 100 grammes de complément pour faire les 2,4 kg (les 100 grammes manquants ont dû rester dans la pompe et les tubes de transfert). Vérification aussi de pincements éventuels aux endroits sensibles (coudes sur l'installation).
Nouveau test mais pas d'amélioration. Le constat est que le groupe s'arrête sur un défaut basse pression, aux manos il monte jusqu’à 40 bar avec les deux unités en service. Peu de temps après l'arrêt de l'UI qui pose problème, la pression redescend à 28 bars (ce qui selon lui est encore trop haut pour de la BP).

De mon côté, cet après-midi j'ai effectué de nouveaux tests, avec l'UI qui fonctionne j'ai voulu passer l'UI en panne en mode ventilation, le volet bas s'est ouvert, la ventilation a démarré de suite en soufflant directement de l'air chaud, pendant 2 à 3 secondes puis elle s'est arrêtée et le volet s'est refermé, le voyant de marche restant allumé fixe et celui du dessous qui clignote. J'ai donc ouvert le capot des filtres, retiré un filtre, la batterie était chaude.

Mes questions :
- Cela est-il normal (environ 6 heures après les tests) ?
- Avec ce modèle, peut-on faire fonctionner une unité en chaud et l'autre uniquement en ventilation ?

Mon avis sur le problème, mais là je fais appel aux experts pour leurs avis et expériences : c'est que j'ai une "vanne d’expansion" qui est bloquée ouverte ? (voir PHOTO 12). Cela peut-il entraîner ce genre de panne ?

Par avance, je vous remercie de vos réponses éclairées.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
photo 12

23 février 2023 à 17:56
Réponse 13 du forum-climatisation climatiseur

Panne sur climatiseur MXZ 4F72VF3

Erick06
Membre inscrit
Erick06
7 messages
Bonjour à tous et à toutes.

Je relance le sujet sur ce forum car mon climatiseur est toujours en panne (ou en tout cas a les même symptômes).
Depuis mon dernier post sur le forum, la société qui m'a fait l'installation à consentie a réaliser une installation provisoire (c'est à dire a tirer des tubes neufs en volant) le résultat est le même.

le groupe extérieur à été déposé, puis retourné chez le fournisseur qui a (selon ces dires) réalisé des tests avec le même type d'unités intérieur (3,5 Kw et 5 Kw) sans que cela ne génère de panne. + rinçage et remplacement du Gaz. Retour sur Nice et réinstallation. Idem pas de changement, toujours les mêmes défauts.

Je fait donc intervenir une société certifié par MITSUBISHI qui constate le défaut et me demande si j'ai le même défaut en été, ne pouvant lui répondre (car en été 2023 le groupe était chez le fournisseur) je prend donc RDV pour cet hiver.
Et effectivement cet été (2024) j'ai testé la clim en froids et là pas de défauts. En tout cas pas de défaut m’empêchant de faire fonctionner la clim en mode régulation.

Suite a leur visite de cet hiver elle me propose le remplacement de l'unité extérieur, un rinçage du circuit intérieur en prétextant une probable obstruction (ou gêne) suite à une utilisation de pâte à joints.
Même si cela reste envisageable, je trouve que le remplacement de l'unité extérieur est un peu exagéré.
Voilà pourquoi je sollicite vos avis éclairés.
Pa avance merci de vos réponses et bonnes fêtes.
20 décembre 2024 à 16:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 2. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
    N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
  • 3. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 4. Panne carte électronique climatiseur Flyair
    N°2251 : Bonjour à tous. En panne depuis 1 semaine, j'essaye de me débrouiller tout seul en cherchant des infos sur internet. Je pense qu'en tombant sur votre forum j'ai tiré le gros lot. Le split inverter pap est de marque Flyair...
  • 5. Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi
    N°4709 : Bonjour à tous. En rentrant de vacances il faisait un peu froid et, malheureusement, le climatiseur ne démarre pas. Mon épouse me dit que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, elle l'a arrêté, puis redémarré et OK. Il s'agit...
  • 6. Spray désinfectant dans console climatiseur provoque une panne
    N°7260 : Bonjour à tous. Je possède dans mon séjour / salon l'installation suivante : Mitsubishi - 2 Unités intérieures - Référence MFZ-KJ25VE Il s'agit des modèles "consoles", type "radiateur" Mitsubishi - 1 Unité extérieure...
  • 7. Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées
    N°3854 : Bonjour, Problèmes climatiseur Airton H2SM - (9+12) RH03/R2 (DB) réf 405599 J'en viens à poster sur le forum car je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé après des coupures/retour d’électricité répétées il y a...
  • 8. Panne climatiseur quadri-split Atlantic AOY30LMAW4
    N°9570 : Bonjour à tous. Je suis ravi de rejoindre ce forum sur la climatisation, qui regorge de bonnes idées pour résoudre les pannes électriques. Je suis impressionné par le niveau technique de certains membres, notamment en ce...
  • 9. Panne E6 climatiseur Skiron TAC-09CSA/BY
    N°2477 : Bonjour, Comme indiqué dans le titre, j'ai le code d'erreur E6 qui s'affiche sur l'unité intérieure de mon climatiseur Skiron TAC-09CSA/BY. D'après le manuel, il s'agit d'une défaillance du moteur de ventilation de l'unité...
  • 10. Problème fusible climatiseur Mitsibishi MXZ 2E53VAHZ
    N°6796 : Bonjour. Sur mon UE Mitsubishi MXZ 2E53VAHZ, le fusible JP 930 (inscrit sur la carte OUTDOOR CONTROL P.C. BOARD) a grillé, je ne le vois pas sur les schémas, à quoi sert-il ? Je l'ai remplacé, il n'a pas grillé, mais la...
>>> Résultats suivants pour : Panne sur climatiseur MXZ 4F72VF3 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite