Unité extérieure Hitachi bouton mystère
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9512
Question Forum Dépannage Climatisation : Unité extérieure Hitachi bouton mystère
Bonjour.
Je suis nouveau sur le site.
J'ai parcouru des dizaines de pages internet sans trouver réponse à une énigme.
J'ai une unité extérieure Hitachi et la console intérieure (voir modèle ci-joint).
Le tout a bien une bonne quinzaine d'années.
Quand je lance la clim avec la télécommande, ça tourne une quinzaine de secondes et ça s'arrête.
Le compresseur ne se met pas en route. A noter qu'il n'y a pas de fuite et qu'elle a été rechargée en gaz.
En démontant l'unité extérieure j'ai remarqué comme un bouton reset.
Quand je l'actionne, le groupe se met en fonctionnement et j'ai du froid.
En revanche je n'ai pas de contrôle avec la télécommande sur la puissance qui est à fond.
Et je ne peux éteindre la clim sans la débrancher.
Ci-joint une image du bouton (à gauche de la carte mère, un rond noir dans un carré argenté).
Auriez-vous des pistes ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je suis nouveau sur le site.
J'ai parcouru des dizaines de pages internet sans trouver réponse à une énigme.
J'ai une unité extérieure Hitachi et la console intérieure (voir modèle ci-joint).
Le tout a bien une bonne quinzaine d'années.
Quand je lance la clim avec la télécommande, ça tourne une quinzaine de secondes et ça s'arrête.
Le compresseur ne se met pas en route. A noter qu'il n'y a pas de fuite et qu'elle a été rechargée en gaz.
En démontant l'unité extérieure j'ai remarqué comme un bouton reset.
Quand je l'actionne, le groupe se met en fonctionnement et j'ai du froid.
En revanche je n'ai pas de contrôle avec la télécommande sur la puissance qui est à fond.
Et je ne peux éteindre la clim sans la débrancher.
Ci-joint une image du bouton (à gauche de la carte mère, un rond noir dans un carré argenté).
Auriez-vous des pistes ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



19 juillet 2024 à 19:50
Réponse 1 du forum climatisation-climatiseurs
Unité extérieure Hitachi bouton mystère
Bonjour.
C'est le bouton "TEST", qui permet à la machine de démarrer en ne tenant pas compte de certains paramètres, comme par exemple les informations de température données par des sondes. Il permet de vérifier, et c'est votre cas, que la partie thermodynamique de l'installation fonctionne (présence de gaz, compresseur opérationnel...). Ce n'est pas un fonctionnement normal, d'ailleurs, je pense qu'il stoppe au bout d'un certain temps. Je pense aussi qu'on peut arrêter le mode test en appuyant longuement sur ce bouton.
Si votre machine ne démarre pas, c'est que justement un paramètre est en défaut. Vous n'avez pas une LED qui clignote dans l'UE?...
C'est le bouton "TEST", qui permet à la machine de démarrer en ne tenant pas compte de certains paramètres, comme par exemple les informations de température données par des sondes. Il permet de vérifier, et c'est votre cas, que la partie thermodynamique de l'installation fonctionne (présence de gaz, compresseur opérationnel...). Ce n'est pas un fonctionnement normal, d'ailleurs, je pense qu'il stoppe au bout d'un certain temps. Je pense aussi qu'on peut arrêter le mode test en appuyant longuement sur ce bouton.
Si votre machine ne démarre pas, c'est que justement un paramètre est en défaut. Vous n'avez pas une LED qui clignote dans l'UE?...
20 juillet 2024 à 08:37
Réponse 2 du forum climatisation-climatiseurs
Unité extérieure Hitachi bouton mystère
Bonjour.
Pourquoi votre installation a t'elle été rechargée ?
Ce travail étant spécifique à effectuer.
Pourquoi votre installation a t'elle été rechargée ?
Ce travail étant spécifique à effectuer.
20 juillet 2024 à 09:51
Réponse 3 du forum climatisation-climatiseurs
Unité extérieure Hitachi bouton mystère
Bonjour.
Merci pour vos réponses rapides.
Dom-Aom : J'ai en effet le voyant programmation sur UI qui clignote par cycle de huit.
Quant à la carte sur l'UE j'ai une diode qui s'allume quand j'allume avec la télécommande.
Le ventilateur se met à tourner puis tout s'arrête.
PL : J'ai justement fait recharger car un pseudo professionnel a après inspection estimé que c'était par manque de gaz.
Puis il m'a indiqué que c'était le compresseur qui était certainement HS.
Bref, avant de faire appel à un nouveau réparateur, j'aimerai savoir si ça vaut le coup ou pas.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour vos réponses rapides.
Dom-Aom : J'ai en effet le voyant programmation sur UI qui clignote par cycle de huit.
Quant à la carte sur l'UE j'ai une diode qui s'allume quand j'allume avec la télécommande.
Le ventilateur se met à tourner puis tout s'arrête.
PL : J'ai justement fait recharger car un pseudo professionnel a après inspection estimé que c'était par manque de gaz.
Puis il m'a indiqué que c'était le compresseur qui était certainement HS.
Bref, avant de faire appel à un nouveau réparateur, j'aimerai savoir si ça vaut le coup ou pas.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 juillet 2024 à 10:44
Réponse 4 du forum climatisation-climatiseurs
Unité extérieure Hitachi bouton mystère
Voir ceci, qui n'est d'ailleurs pas très clair. Registre = volet de console. De plus, avec vos photos 2 et 3 en haut, on ne sait pas vraiment ce que vous avez comme matériel. Précisez.
Quand vous coupez le courant puis le remettez, est-ce que les volets font un cycle complet comme à l'habitude?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Quand vous coupez le courant puis le remettez, est-ce que les volets font un cycle complet comme à l'habitude?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 juillet 2024 à 17:00
Réponse 5 du forum climatisation-climatiseurs
Unité extérieure Hitachi bouton mystère
Bonjour.
Concernant le matériel, j'ai l'UI raf 50 et l'unité extérieure rac 14.
Vos réponses ont amené d'autres réflexion et j'ai donc rebondi approfondi mes recherches sur le forum et plus précisément sur le voyant de prog clignotant.
"ludo 36", "PL" et vous Dom-AOL, un grand merci, vos nombreuses contributions et connaissances m'ont permis d'avoir une piste concernant les volets.
J'ai inversé les moteurs des volets et la magie a opérée.
Ça fonctionne.
Un grand merci pour votre aide.
Ce que je ne comprends pas c'est que selon mon regard de novice, le moteur du volet du haut que j'ai inversé avec celui du bas semblait fonctionner.
Quand je mettais en route, il s'ouvrait se fermait etc...
Et je n'ai pas encore osé faire fonctionner le bas depuis que ça fonctionne....
Est ce que ça veut dire que le moteur du volet peut être à moitié défectueux ?
Dois-je le changer ? Je n'ai pas vraiment l'utilité du bas.
Est-ce que c'était vraiment le problème de la panne ou autre chose qui a provoqué la panne du moteur ?
Encore merci.
Concernant le matériel, j'ai l'UI raf 50 et l'unité extérieure rac 14.
Vos réponses ont amené d'autres réflexion et j'ai donc rebondi approfondi mes recherches sur le forum et plus précisément sur le voyant de prog clignotant.
"ludo 36", "PL" et vous Dom-AOL, un grand merci, vos nombreuses contributions et connaissances m'ont permis d'avoir une piste concernant les volets.
J'ai inversé les moteurs des volets et la magie a opérée.
Ça fonctionne.
Un grand merci pour votre aide.
Ce que je ne comprends pas c'est que selon mon regard de novice, le moteur du volet du haut que j'ai inversé avec celui du bas semblait fonctionner.
Quand je mettais en route, il s'ouvrait se fermait etc...
Et je n'ai pas encore osé faire fonctionner le bas depuis que ça fonctionne....
Est ce que ça veut dire que le moteur du volet peut être à moitié défectueux ?
Dois-je le changer ? Je n'ai pas vraiment l'utilité du bas.
Est-ce que c'était vraiment le problème de la panne ou autre chose qui a provoqué la panne du moteur ?
Encore merci.
21 juillet 2024 à 12:20
Réponse 6 du forum climatisation-climatiseurs
Unité extérieure Hitachi bouton mystère
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
21 juillet 2024 à 12:35
Réponse 7 du forum climatisation-climatiseurs
Unité extérieure Hitachi bouton mystère
Goude!
Je dois avouer mon peu d'expérience avec les consoles à 2 volets. En revanche, il y a à priori un contacteur de fin de course, peut-être qu'il est encrassé et fait mal contact. Car en soi un moteur de volet est un exécutant pur, il ne dit rien de ce qu'il a fait, il répond à des stimuli par une rotation ; c'est le fin de course qui va dire si le boulot a été fait... Il arrive sur la carte en CN8 (2 fils).
Je dois avouer mon peu d'expérience avec les consoles à 2 volets. En revanche, il y a à priori un contacteur de fin de course, peut-être qu'il est encrassé et fait mal contact. Car en soi un moteur de volet est un exécutant pur, il ne dit rien de ce qu'il a fait, il répond à des stimuli par une rotation ; c'est le fin de course qui va dire si le boulot a été fait... Il arrive sur la carte en CN8 (2 fils).
21 juillet 2024 à 15:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 2. Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi
- N°8240 : Bonjour à tous. J'ouvre ma propre question suite à la question 8202 : Clim Hitachi clignote orange 12 fois Unité extérieure RAC 50WEC Hitachi. Problème de 12 clignotements du voyant timer sur unité...
- 3. Unité extérieure clim Hitachi RAC-18GH4 ne tourne pas
- N°4149 : Bonjour. Mon unité extérieure de ma clim Hitachi RAC-18GH4 ne tourne pas. Et à l'intérieur tout fonctionne correctement, branchement correct, tout vérifier, fusible bon, que faire ? Merci.
- 4. Panne unité extérieure Hitachi RAC-50FX8
- N°5039 : Bonjour à tous, Je viens faire appel à vos compétences vu que les miennes sont très limitées en matière de clim. Je possède un ensemble Hitachi Shirokuma RAF-50FX8/RAC-50FX8 qui ne fonctionne plus ni en mode chauffage ni...
- 5. Problème unité extérieure clim Hitachi RAC-50YH7
- N°2729 : Bonsoir à tous ! J'ai un problème avec l'unité extérieure de ma clim Hitachi RAC-50YH7 Depuis quelques jours, lorsque le ventilateur se lance, il tourne quelques secondes en faisant du bruit (type "clang") qui s'accélère...
- 6. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
- N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
- 7. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
- N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
- 8. Panne unité extérieure Hitachi ram 65qh5
- N°2442 : Bonjour. J'ai une unité extérieure Hitachi ram 65qh5, raccordée sur celle-ci 3 unités intérieures, 2 ne marchent plus elles n'ont pas d’alimentation en 24 volts, il n'y a plus qu'une sortie qui fonctionne sur la PAC (j'ai...
- 9. Problème unité intérieure Hitachi RAK-50NH6
- N°4233 : Bonjour. Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter. J'ai une PAC HITACHI avec unité extérieure RAC-50NH5 et un split intérieure...
- 10. Panne unité extérieure Hitachi RAM 65QH5
- N°8809 : Bonjour à vous. Je suis un novice en la matière.. J’ai pu lire quelques soucis de certains qui peuvent se rapporter à mon soucis, mais comme chaque cas peut être différent je voulais quand même exposé le mien. J’ai...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite