Panne unité extérieure Hitachi RAM 65QH5
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
8809
Questions Dépannage Climatiseur : Panne unité extérieure Hitachi RAM 65QH5
Bonjour à vous.
Je suis un novice en la matière..
J’ai pu lire quelques soucis de certains qui peuvent se rapporter à mon soucis, mais comme chaque cas peut être différent je voulais quand même exposé le mien.
J’ai donc un système de clim Hitachi tri split avec en unité extérieure le RAM 65QH5 Hitachi.
Sur 3 splits 1 seul est en défaut.
Je veux dire par la qu’elle fonctionne, mais qu’elle ne produit pas de froid.
Les deux tuyaux de L’unité 1 reste en température ambiante.
Les deux tuyaux de l’unité 2 sont froid et condensent.
Les deux tuyaux de l’unité 3 sont froid et condensent.
Ayant aucunes connaissance dans le domaine, je n’arrive pas à bien cerner les codes led.
Le système n’est pas récent, il y a été déjà lors de l’achat de l’appartement il y a 2 ans, et j’ai fait la bêtise de ne pas vérifier lors des visites et de la vente le bon fonctionnement du système..
Si l’un ou l’une de vous peut m’éclairer ça serait sympa de votre part !
Je suis un novice en la matière..
J’ai pu lire quelques soucis de certains qui peuvent se rapporter à mon soucis, mais comme chaque cas peut être différent je voulais quand même exposé le mien.
J’ai donc un système de clim Hitachi tri split avec en unité extérieure le RAM 65QH5 Hitachi.
Sur 3 splits 1 seul est en défaut.
Je veux dire par la qu’elle fonctionne, mais qu’elle ne produit pas de froid.
Les deux tuyaux de L’unité 1 reste en température ambiante.
Les deux tuyaux de l’unité 2 sont froid et condensent.
Les deux tuyaux de l’unité 3 sont froid et condensent.
Ayant aucunes connaissance dans le domaine, je n’arrive pas à bien cerner les codes led.
Le système n’est pas récent, il y a été déjà lors de l’achat de l’appartement il y a 2 ans, et j’ai fait la bêtise de ne pas vérifier lors des visites et de la vente le bon fonctionnement du système..

Si l’un ou l’une de vous peut m’éclairer ça serait sympa de votre part !
28 juillet 2023 à 08:57
Questions / Réponses Climatisation 1
Panne unité extérieure Hitachi RAM 65QH5
Bonjour.
Vous n'avez pas de voyants qui clignotent sur l'UI "en panne"? Et en enlevant le capot de l'UE, est-ce qu'il y a des LEDs allumées ou clignotantes? Sous le capot, vous avez les codes erreurs explicités.
Installation arrêtée mais sous tension, faites une demande sur l'UI à problème. Est-ce qu'elle démarre l'UE?
Vous n'avez pas de voyants qui clignotent sur l'UI "en panne"? Et en enlevant le capot de l'UE, est-ce qu'il y a des LEDs allumées ou clignotantes? Sous le capot, vous avez les codes erreurs explicités.
Installation arrêtée mais sous tension, faites une demande sur l'UI à problème. Est-ce qu'elle démarre l'UE?
28 juillet 2023 à 11:42
Questions / Réponses Climatisation 2
Panne unité extérieure Hitachi RAM 65QH5
Bonjour.
Merci de votre réactivité !
Effectivement quand je soulève le capot des LEDs sont allumés.
Je ne suis pas à domicile pour le moment, mais de mémoire la verte clignote la 304 il me semble.
Dès que je termine ma journée de boulot je reviens vers vous.
Merci de votre réactivité !
Effectivement quand je soulève le capot des LEDs sont allumés.
Je ne suis pas à domicile pour le moment, mais de mémoire la verte clignote la 304 il me semble.
Dès que je termine ma journée de boulot je reviens vers vous.
28 juillet 2023 à 12:01
Questions / Réponses Climatisation 3
Panne unité extérieure Hitachi RAM 65QH5
Bonjour,
Voici l’image que j’ai pu prendre lors du démontage du capot de l’UE. Seule la LED LD304 clignote alors que l’UI en défaut est en marche.
Et non aucune autre LED de l’UI ciblée clignote. Seulement celle qui indique qu’elle est allumée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Voici l’image que j’ai pu prendre lors du démontage du capot de l’UE. Seule la LED LD304 clignote alors que l’UI en défaut est en marche.
Et non aucune autre LED de l’UI ciblée clignote. Seulement celle qui indique qu’elle est allumée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


29 juillet 2023 à 16:46
Questions / Réponses Climatisation 4
Panne unité extérieure Hitachi RAM 65QH5
Suivant que LD304 clignote par salves de 1, 2 ou 3, c'est l'UI 1, 2 ou 3 qui ne communique plus. Y a-t-il correspondance avec la panne?
Vous n'avez pas fait ce que je vous demande, c'est pourtant une manip cruciale pour le diag.
UE et UI contiennent des émetteurs/récepteurs d'infos. Il est possible d'aller plus loin et savoir si c'est l'UI ou l'UE qui a le problème, mais j'attends vos billes.
Vous n'avez pas fait ce que je vous demande, c'est pourtant une manip cruciale pour le diag.
UE et UI contiennent des émetteurs/récepteurs d'infos. Il est possible d'aller plus loin et savoir si c'est l'UI ou l'UE qui a le problème, mais j'attends vos billes.
29 juillet 2023 à 18:17
Questions / Réponses Climatisation 5
Panne unité extérieure Hitachi RAM 65QH5
Bonjour,
À votre demande
À votre demande
À votre demande
Au vu de la fréquence de clignotement, je dirais peut-être que c’est UI1 car c’est régulier, il n’y a pas de salves plus rapides.
Merci encore de prendre le temps de vous pencher sur ce cas.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

À votre demande
Citation :Non, il n’y a pas de voyant qui clignote sur l’UI.
Vous n'avez pas de voyants qui clignotent sur l'UI "en panne"?
À votre demande
Citation :Oui, il y en a une, c’est bien la LED LD304 verte qui clignote toutes les 2 secondes environ.
Et en enlevant le capot de l'UE, est-ce qu'il y a des LEDs allumées ou clignotantes ?
À votre demande
Citation :L’unité extérieure ne s’enclenche pas et il y a cette LD304 qui clignote sans interruption toutes les 2 secondes environ.
Installation arrêtée mais sous tension, faites une demande sur l'UI à problème. Est-ce qu'elle démarre l'UE?
Au vu de la fréquence de clignotement, je dirais peut-être que c’est UI1 car c’est régulier, il n’y a pas de salves plus rapides.
Merci encore de prendre le temps de vous pencher sur ce cas.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 juillet 2023 à 19:29
Questions / Réponses Climatisation 6
Panne unité extérieure Hitachi RAM 65QH5
Il y a un clignotement de LD304 régulier toutes les 2 secondes, je dirais donc que oui, cela a un rapport avec l'UI 1 car c'est bien celle-ci qui ne fonctionne pas.
Par rapport à ce que vous avez demandé dans la première réponse :
Suivant le code, cela indique qu'il y a une erreur de communication entre l'UI1 et l'UE.
Par rapport à ce que vous avez demandé dans la première réponse :
Citation :Non, aucun voyant ne clignote sur l'UI en panne, à part le voyant de mise en route.
Vous n'avez pas de voyants qui clignotent sur l'UI "en panne" ?
Citation :Oui, seule la LD304 clignote donc en vert, les autres restent éteintes.
Et en enlevant le capot de l'UE, est-ce qu'il y a des LEDs allumées ou clignotantes ?
Citation :Non, lorsque je fais une demande de UI, l'UE ne s'enclenche pas.
Installation arrêtée mais sous tension, faites une demande sur l'UI à problème. Est-ce qu'elle démarre l'UE ?
Suivant le code, cela indique qu'il y a une erreur de communication entre l'UI1 et l'UE.
29 juillet 2023 à 22:41
Questions / Réponses Climatisation 7
Panne unité extérieure Hitachi RAM 65QH5
Bonjour.
Petite info forum : les réponses des internautes sont "modérées" avant leur publication, et cela peut prendre parfois un peu de temps suivant les disponibilités des modérateurs. Donc si votre réponse n'apparaît pas rapidement, patience.
Donc clairement pas de communication. Coupez le jus et permutez les UI 1 et 2 au niveau du bornier de l'UE. Remettez le jus et voyez ce que fait LD304.
* Si elle fait désormais des salves de 2, c'est l'UI 1 qui a un problème. Dans la foulée, faites une demande sur l'UI 2, elle devrait déclencher l'UE, ce qui dédouanerait l'UE sur son canal de communication n°1. Si oui, arrêtez tout, inutile d'aller jusqu'à un code erreur de fonctionnement (vu la permutation).
* Si les salves sont toujours de 1, alors c'est l'UE qui a le problème. Suivant votre résultat, on avisera.
Petite info forum : les réponses des internautes sont "modérées" avant leur publication, et cela peut prendre parfois un peu de temps suivant les disponibilités des modérateurs. Donc si votre réponse n'apparaît pas rapidement, patience.
Donc clairement pas de communication. Coupez le jus et permutez les UI 1 et 2 au niveau du bornier de l'UE. Remettez le jus et voyez ce que fait LD304.
* Si elle fait désormais des salves de 2, c'est l'UI 1 qui a un problème. Dans la foulée, faites une demande sur l'UI 2, elle devrait déclencher l'UE, ce qui dédouanerait l'UE sur son canal de communication n°1. Si oui, arrêtez tout, inutile d'aller jusqu'à un code erreur de fonctionnement (vu la permutation).
* Si les salves sont toujours de 1, alors c'est l'UE qui a le problème. Suivant votre résultat, on avisera.
30 juillet 2023 à 08:49
Questions / Réponses Climatisation 8
Panne unité extérieure Hitachi RAM 65QH5
Bonjour,
Merci pour l'info, oui, et je suis désolé car je pensais que mon premier message n'était pas passé. Du coup, dans la foulée, j'en ai reformulé un deuxième.
Suite à la permutation des bornes de l'UI1 et de l'UI2 sur l'UE, la LD 304 clignote de la même façon régulière, mais cela a engendré le clignotement de la LD 301.
Lorsque je fais une demande à l'UI2, l'UE ne s'enclenche pas.
Et lorsque je fais la demande, du coup, à l'UI1, l'UE s'enclenche, la LD 304 clignote de la même façon et la LD 303 reste allumée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Merci pour l'info, oui, et je suis désolé car je pensais que mon premier message n'était pas passé. Du coup, dans la foulée, j'en ai reformulé un deuxième.
Suite à la permutation des bornes de l'UI1 et de l'UI2 sur l'UE, la LD 304 clignote de la même façon régulière, mais cela a engendré le clignotement de la LD 301.
Lorsque je fais une demande à l'UI2, l'UE ne s'enclenche pas.
Et lorsque je fais la demande, du coup, à l'UI1, l'UE s'enclenche, la LD 304 clignote de la même façon et la LD 303 reste allumée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



30 juillet 2023 à 09:56
Questions / Réponses Climatisation 9
Panne unité extérieure Hitachi RAM 65QH5
Je viens d'observer qu'après quelques minutes, seulement la LD304 clignote toujours, suivant la manipulation que vous m'avez demandé de faire.
UI 1 et 2 s'éteignent en tension. Et lorsque je fais la demande de l'UI 2.
UI 1 et 2 s'éteignent en tension. Et lorsque je fais la demande de l'UI 2.
30 juillet 2023 à 10:21
Questions / Réponses Climatisation 10
Panne unité extérieure Hitachi RAM 65QH5
Les clignotements 301 et 303 sont normaux (voir le tableau).
Donc le problème est dans l'UE, peut-être sur la carte power mais plus probablement sur la carte main. Vous pouvez tester les composants qui gravitent autour de cette fonction, en vous aidant de la page 38 du manuel :
https://www.kaelte-bast.de/dateien_neu13/Hitachi/RAC/Service_Manuals/Multizone/PM0312E%28RAM_55_65QH5%29.pdf
"UI 1 et 2 s'éteignent en tension"... Pouvez redire ça en français?...
Donc le problème est dans l'UE, peut-être sur la carte power mais plus probablement sur la carte main. Vous pouvez tester les composants qui gravitent autour de cette fonction, en vous aidant de la page 38 du manuel :
https://www.kaelte-bast.de/dateien_neu13/Hitachi/RAC/Service_Manuals/Multizone/PM0312E%28RAM_55_65QH5%29.pdf
"UI 1 et 2 s'éteignent en tension"... Pouvez redire ça en français?...
30 juillet 2023 à 14:55
Questions / Réponses Climatisation 11
Panne unité extérieure Hitachi RAM 65QH5
D’accord merci beaucoup pour vos conseils !
Pour
Je reviens vers vous lorsque j’aurai testé les composants grâce au manuel que vous m’avez fourni.
Pour
Citation :Sincèrement je ne sais plus ce que je voulais dire en posant ceci
"UI 1 et 2 s'éteignent en tension"... Pouvez redire ça en français?...

Je reviens vers vous lorsque j’aurai testé les composants grâce au manuel que vous m’avez fourni.
30 juillet 2023 à 15:25
Questions / Réponses Climatisation 12
Panne unité extérieure Hitachi RAM 65QH5
Bonsoir.
En attendant de trouver une personne pour tester la carte, je me suis permis de chercher d’autres solutions aux problèmes.
J’ai interverti les branchements des UI 1 et 3
1 correspondant a celle de ma chambre, celle qui ne fonctionne pas Et 3 celle de l’autre chambre et qui fonctionne.
Comme constater avant l’UE se déclenchait sur l’UI 1 mais pas de froid.
J’ai donc essayé d’intervertir les bobines de vanne d’expansion 1 et 3.
Et la ça fonctionne, l’UI 1 fonctionne. L’EU s’enclenche et le froid arrive.
Par contre le problème s’est dirigé vers l’UI 3.
Par rapport à cela, est-ce que ça confirme le fait que ça soit la carte qui soit en défaut ou plutôt la bobine d’expansion ?
En attendant de trouver une personne pour tester la carte, je me suis permis de chercher d’autres solutions aux problèmes.
J’ai interverti les branchements des UI 1 et 3
1 correspondant a celle de ma chambre, celle qui ne fonctionne pas Et 3 celle de l’autre chambre et qui fonctionne.
Comme constater avant l’UE se déclenchait sur l’UI 1 mais pas de froid.
J’ai donc essayé d’intervertir les bobines de vanne d’expansion 1 et 3.
Et la ça fonctionne, l’UI 1 fonctionne. L’EU s’enclenche et le froid arrive.
Par contre le problème s’est dirigé vers l’UI 3.
Par rapport à cela, est-ce que ça confirme le fait que ça soit la carte qui soit en défaut ou plutôt la bobine d’expansion ?
02 août 2023 à 18:51
Questions / Réponses Climatisation 13
Panne unité extérieure Hitachi RAM 65QH5
Bonjour.
"J’ai interverti les branchements des UI 1 et 3". Je suppose par rapport à l'état initial, pas celui après la permutation des câbles que je vous avais suggéré.
Si vous permutez à la fois le câblage et la bobine d'EV, il est normal que votre UI 1 semble remarcher normalement. A la limite, si vous préférez ce fonctionnement qui sacrifie une autre chambre par rapport à la panne originale, vous pouvez laisser comme ça ad vitam aeternam, vous n'allez rien abîmer.
Il n'en reste pas moins que le canal 1 de comm de l'UE est HS. Toute UI qui lui parle ne reçoit rien de ce canal. On a déjà eu sur cette carte des composants CMS (minuscules) qui avaient lâché. Il suffit juste de trouver le fautif. Comme en question 7297.
"J’ai interverti les branchements des UI 1 et 3". Je suppose par rapport à l'état initial, pas celui après la permutation des câbles que je vous avais suggéré.
Si vous permutez à la fois le câblage et la bobine d'EV, il est normal que votre UI 1 semble remarcher normalement. A la limite, si vous préférez ce fonctionnement qui sacrifie une autre chambre par rapport à la panne originale, vous pouvez laisser comme ça ad vitam aeternam, vous n'allez rien abîmer.
Il n'en reste pas moins que le canal 1 de comm de l'UE est HS. Toute UI qui lui parle ne reçoit rien de ce canal. On a déjà eu sur cette carte des composants CMS (minuscules) qui avaient lâché. Il suffit juste de trouver le fautif. Comme en question 7297.
03 août 2023 à 11:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne unité extérieure Hitachi ram 65qh5
- N°2442 : Bonjour. J'ai une unité extérieure Hitachi ram 65qh5, raccordée sur celle-ci 3 unités intérieures, 2 ne marchent plus elles n'ont pas d’alimentation en 24 volts, il n'y a plus qu'une sortie qui fonctionne sur la PAC (j'ai...
- 2. Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5
- N°3201 : Bonjour, Je m'appelle Thierry et je viens vers vous car pour la première fois depuis sa pose en 2007 j'ai un souci avec ma clim. Après avoir parcouru le forum en long, en large et en travers j'ai bien trouvé un post où un...
- 3. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
- N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
- 4. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
- N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
- 5. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 6. Panne unité extérieure Hitachi RAC-50FX8
- N°5039 : Bonjour à tous, Je viens faire appel à vos compétences vu que les miennes sont très limitées en matière de clim. Je possède un ensemble Hitachi Shirokuma RAF-50FX8/RAC-50FX8 qui ne fonctionne plus ni en mode chauffage ni...
- 7. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 8. Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
- N°3742 : Bonjour à tous et bonne année, Je viens vers vous car mon groupe extérieur est en défaut (Hitachi RAM 65QH5). La led 301 clignote 4 fois. J'ai lu sur la question 2599 : Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5 que...
- 9. Est-il possible de changer que l'unité extérieure Hitachi RAM-65QH5
- N°3581 : Hello à tous. Suite à l'achat de ma nouvelle maison j'ai la mauvaise surprise de me rendre compte qu'une partie de la clim/chauffage ne fonctionne pas... j'ai fait venir un technicien qui diagnostique une panne sur le...
- 10. Problème de soufflerie sur unité intérieure Hitachi
- N°1846 : Bonjour à tous, Nouvel arrivant sur ce forum, j'espère que vous pourrez m'aider dans la recherche de mon diagnostic. L'installation se compose d'une unité extérieure RAM 90 (inverter) et de 3 unités intérieures en 25, 35...