Question dépannage climatisation : Panne unité extérieure Hitachi ram 65qh5

hhhnnn
Membre inscrit
hhhnnn
2 messages
Bonjour.

J'ai une unité extérieure Hitachi ram 65qh5, raccordée sur celle-ci 3 unités intérieures, 2 ne marchent plus elles n'ont pas d’alimentation en 24 volts, il n'y a plus qu'une sortie qui fonctionne sur la PAC (j'ai inversé les alimentations), les unités intérieures marchent sur la même sortie (en chaud ou froid) ???
Avez-vous des renseignements à me communiquer ?
Merci d'avance.
hhhnnn
28 août 2014 à 17:33
Réponse 1 dépannage clim Hitachi

Panne unité extérieure Hitachi ram 65qh5

ludo36
Membre inscrit
ludo36
287 messages
Bonjour.

C'est pas du 24 volts mais du 35 volts en sortie chez Hitachi.
Pour le reste carte d'alimentation HS (si vous ouvrez le capot c'est la carte de droite qui est marron clair).
Travaillant chez Hitachi si vous voulez une carte, demander mes coordonnées à l'administrateur cela reste très simple à changer.
28 août 2014 à 19:14
Réponse 2 dépannage clim Hitachi

Panne unité extérieure Hitachi ram 65qh5

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Si j'ai bien compris, et d'après votre descriptif et essais la carte UE est HS.
Alors peut être que dom si il suit les messages pourra éventuellement vous aider pour le changement d'un seul composant (relais, etc.).
28 août 2014 à 19:58
Réponse 3 dépannage clim Hitachi

Panne unité extérieure Hitachi ram 65qh5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour PL. Eh oui, j'suis là (aussi).

Sur la carte mère, vous avez 2 alimentations à découpage, l'une alimente la carte mère en basses tensions et l'UI n° 1 en 35V (et non 24V). L'autre alimente les UI 2 et 3 en 35V, et les valves d'expansion. Vous avez certainement un composant qui a lâché sur cette dernière alim, et son régulateur se met en sécurité pour ne pas faire claquer le fusible 5A.

Cordialement, Dom.
28 août 2014 à 20:02
Réponse 4 dépannage clim Hitachi

Panne unité extérieure Hitachi ram 65qh5

hhhnnn
Membre inscrit
hhhnnn
2 messages
Bonjour.

Je vous remercie pour la confirmation de la panne, je vais chercher un vendeur.
Merci à +
hhhnnn
05 septembre 2014 à 09:45
Réponse 5 dépannage clim Hitachi

Panne unité extérieure Hitachi ram 65qh5


Invité
invité
Bonjour.

J'ai le même problème que cité ci-dessus.
Serait-il possible d'avoir les coordonnées de ludo36 pour la commande ?
Merci à vous.
07 novembre 2015 à 11:02
Réponse 6 dépannage clim Hitachi

Panne unité extérieure Hitachi ram 65qh5

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour.

Il va être difficile de vous répondre car vous n'êtes pas inscrit en tant que membre du forum, nous ne pourrons pas vous communiquer les coordonnées de ludo36 via un email (après son accord).
Cordialement.
07 novembre 2015 à 12:23
Réponse 7 dépannage clim Hitachi

Panne unité extérieure Hitachi ram 65qh5

seb89
Membre inscrit
seb89
3 messages
Re bonjour,

Je viens de m'inscrire.
J'ai le même problème, serait-il possible d'avoir les coordonnées de ludo36.
Merci de votre réponse.

Cordialement. Sébastien
10 novembre 2015 à 16:18
Réponse 8 dépannage clim Hitachi

Panne unité extérieure Hitachi ram 65qh5

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour seb89.
Voilà c'est fait nous venons de vous faire parvenir l'adresse mail de ludo36.
Cordialement, Patrice
10 novembre 2015 à 16:55
Réponse 9 dépannage clim Hitachi

Panne unité extérieure Hitachi ram 65qh5

seb89
Membre inscrit
seb89
3 messages
Merci à vous.
Cordialement. Sébastien
11 novembre 2015 à 19:54
Réponse 10 dépannage clim Hitachi

Panne unité extérieure Hitachi ram 65qh5

seb89
Membre inscrit
seb89
3 messages
Bonjour.

Problème résolu.
ludo36 m'a fait parvenir la pièce défectueuse et tout est rentré dans l'ordre.
Merci à lui.
02 décembre 2015 à 20:02
Réponse 11 dépannage clim Hitachi

Panne unité extérieure Hitachi ram 65qh5


Invité
invité
Bonjour,

Je rencontre le même problème, serait-il possible d'avoir les coordonnées de ludo36.
Je viens de m'inscrire sur le forum.
Par avance merci.

Cordialement.
Gérard
11 mars 2017 à 18:26
Réponse 12 dépannage clim Hitachi

Panne unité extérieure Hitachi ram 65qh5

Zak91
Membre inscrit
Zak91
2 messages
Bonsoir.
J'ai un problème pour trouver des pièces pour mon unité extérieur pouvez vous me communiquer les coordonnée de ludo36 svp Merci.
16 août 2018 à 23:53
Réponse 13 dépannage clim Hitachi

Panne unité extérieure Hitachi ram 65qh5

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonsoir Zak91.

Pas de problème après l'accord de ludo36.
P.S : Pourriez-vous décrire la panne de votre unité extérieur et nous fournir la référence et la marque.
Cordialement. L'équipe du forum dépannage climatisation.

17 août 2018 à 00:24
Réponse 14 dépannage clim Hitachi

Panne unité extérieure Hitachi ram 65qh5

Zak91
Membre inscrit
Zak91
2 messages
Bonjour suite à l'achat de ma maison qui est équipé de deux unités extérieurs et 5 intérieurs je les trouvai très bruyante après plusieurs recherche je pence que les roulements de ventilateurs sont HS mais ont m’a conseillé de changer directement les moteurs le problème est que j’ai des difficulté pour trouver les pièces et celle que j'ai trouvé je les trouve hors de prix.
Autre question une de mes unité est extrêmement mal placé juste au dessus de ma terrasse je voudrais avoir des conseils pour la déplacer voir même si un artisan peut me faire un devis.
Merci.
17 août 2018 à 07:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne unité extérieure Hitachi RAM 65QH5
    N°8809 : Bonjour à vous. Je suis un novice en la matière.. J’ai pu lire quelques soucis de certains qui peuvent se rapporter à mon soucis, mais comme chaque cas peut être différent je voulais quand même exposé le mien. J’ai...
  • 2. Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5
    N°3201 : Bonjour, Je m'appelle Thierry et je viens vers vous car pour la première fois depuis sa pose en 2007 j'ai un souci avec ma clim. Après avoir parcouru le forum en long, en large et en travers j'ai bien trouvé un post où un...
  • 3. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
    N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
  • 4. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
  • 5. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 6. Panne unité extérieure Hitachi RAC-50FX8
    N°5039 : Bonjour à tous, Je viens faire appel à vos compétences vu que les miennes sont très limitées en matière de clim. Je possède un ensemble Hitachi Shirokuma RAF-50FX8/RAC-50FX8 qui ne fonctionne plus ni en mode chauffage ni...
  • 7. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 8. Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
    N°3742 : Bonjour à tous et bonne année, Je viens vers vous car mon groupe extérieur est en défaut (Hitachi RAM 65QH5). La led 301 clignote 4 fois. J'ai lu sur la question 2599 : Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5 que...
  • 9. Est-il possible de changer que l'unité extérieure Hitachi RAM-65QH5
    N°3581 : Hello à tous. Suite à l'achat de ma nouvelle maison j'ai la mauvaise surprise de me rendre compte qu'une partie de la clim/chauffage ne fonctionne pas... j'ai fait venir un technicien qui diagnostique une panne sur le...
  • 10. Problème de soufflerie sur unité intérieure Hitachi
    N°1846 : Bonjour à tous, Nouvel arrivant sur ce forum, j'espère que vous pourrez m'aider dans la recherche de mon diagnostic. L'installation se compose d'une unité extérieure RAM 90 (inverter) et de 3 unités intérieures en 25, 35...
>>> Résultats suivants pour : Panne unité extérieure Hitachi ram 65qh5 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
raccorder climatisationinstallation climatisation toituredepannage climatisationbricolage travaux climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite