Clim Mitsubishi Zubadan 23kW unité extérieure ne s'allume pas
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
7741
Question Forum Climatisation : Clim Mitsubishi Zubadan 23kW unité extérieure ne s'allume pas
Bonjour à tous,
Voilà mon souci :
Je viens de faire installer une clim Mitsubishi Zubadan 23kW et le gars qui devait effectuer la mise en service est dépassé...
L'UI fonctionne parfaitement mais l'UE est totalement inerte et aucun défaut n'est signalé (même les leds sur l'UE).
Voici, à mon sens les causes possible de cette panne. Sur la doc, il est signalé les choses suivantes :
- le diamètre des cuivres sont : 1" et 1/2"
Pourtant le frigoriste a monté un 7/8" et 1/2" prétextant que la liaison n'était que de 3-4m.
- qu'il fallait retirer 2,2kg de gaz pour les liaisons de 2-10m.
Pourtant le frigoriste a laissé les 7,1kg prétextant que la liaison n'était que de 3-4m et que le constructeur lui avait indiqué cela.
- l'interconnexion S1 S2 S3 devait s'effectuer avec 2 câbles séparés de 2,5mm² (S1 et S2) + (S3)
Pourtant l'électricien a monté un seul câble de 4x1,5mm².
Pensez-vous que l'une ou toutes ces raisons pourraient entraver les fonctionnements de l'UE ?
Je vous serai extrêmement reconnaissant pour vos réponses car je suis dépité de la situation !
Un grand merci !
Voilà mon souci :
Je viens de faire installer une clim Mitsubishi Zubadan 23kW et le gars qui devait effectuer la mise en service est dépassé...
L'UI fonctionne parfaitement mais l'UE est totalement inerte et aucun défaut n'est signalé (même les leds sur l'UE).
Voici, à mon sens les causes possible de cette panne. Sur la doc, il est signalé les choses suivantes :
- le diamètre des cuivres sont : 1" et 1/2"
Pourtant le frigoriste a monté un 7/8" et 1/2" prétextant que la liaison n'était que de 3-4m.
- qu'il fallait retirer 2,2kg de gaz pour les liaisons de 2-10m.
Pourtant le frigoriste a laissé les 7,1kg prétextant que la liaison n'était que de 3-4m et que le constructeur lui avait indiqué cela.
- l'interconnexion S1 S2 S3 devait s'effectuer avec 2 câbles séparés de 2,5mm² (S1 et S2) + (S3)
Pourtant l'électricien a monté un seul câble de 4x1,5mm².
Pensez-vous que l'une ou toutes ces raisons pourraient entraver les fonctionnements de l'UE ?
Je vous serai extrêmement reconnaissant pour vos réponses car je suis dépité de la situation !
Un grand merci !
30 avril 2022 à 19:30
Réponse 1 forum-climatisation-climatiseur
Clim Mitsubishi Zubadan 23kW unité extérieure ne s'allume pas
Bonjour.
Avant que votre installation ne démarre, elle ne sait pas le diamètre des tuyaux, la charge en gaz et la section des fils. Si elle ne démarre pas, c'est qu'il y a une autre raison.
Pour une installation neuve, on ne touche pas à la quantité de gaz si les liaisons font entre 2 et 30m. C'est lors d'une recharge en gaz (suite à intervention d'un pro) qu'on remet un peu moins de gaz si moins de 20m.
Donnez les modèles exacts de vos UI et UE, ça pourra donner des indications. J'imagine que c'est une machine triphasée?
Avant que votre installation ne démarre, elle ne sait pas le diamètre des tuyaux, la charge en gaz et la section des fils. Si elle ne démarre pas, c'est qu'il y a une autre raison.
Pour une installation neuve, on ne touche pas à la quantité de gaz si les liaisons font entre 2 et 30m. C'est lors d'une recharge en gaz (suite à intervention d'un pro) qu'on remet un peu moins de gaz si moins de 20m.
Donnez les modèles exacts de vos UI et UE, ça pourra donner des indications. J'imagine que c'est une machine triphasée?
01 mai 2022 à 08:52
Réponse 2 forum-climatisation-climatiseur
Clim Mitsubishi Zubadan 23kW unité extérieure ne s'allume pas
Bonjour.
Déjà donner nous plus de renseignement avec les références des unités intérieures et extérieures.
Par ailleurs on ne retire jamais de fluide d'une machine sortie d'usine.
Par ailleurs les liaison entre unité intérieure et extérieure sont en 1,5mm et se passe avec un câble de 4G1.5.
Par ailleurs vérifier que les couleurs des branchements S1 S2 S3 sont identiques à l'intérieur et à l'extérieur.
Cordialement
maclimatisation.com
Déjà donner nous plus de renseignement avec les références des unités intérieures et extérieures.
Par ailleurs on ne retire jamais de fluide d'une machine sortie d'usine.
Par ailleurs les liaison entre unité intérieure et extérieure sont en 1,5mm et se passe avec un câble de 4G1.5.
Par ailleurs vérifier que les couleurs des branchements S1 S2 S3 sont identiques à l'intérieur et à l'extérieur.
Cordialement
maclimatisation.com
01 mai 2022 à 08:54
Réponse 3 forum-climatisation-climatiseur
Clim Mitsubishi Zubadan 23kW unité extérieure ne s'allume pas
Bonjour.
Merci de vos réponses.
Oui désolé, voici les références :
UE : PUHZ-SHW230YKA2
UI : EHSE-YM9ED
D'après le technicien, l'UI ne serait pas compatible avec le modèle "D" car plus récent et il faudrait le modèle "C".
Pourtant c'est ce qui a été livré.
Cordialement.
Merci de vos réponses.
Oui désolé, voici les références :
UE : PUHZ-SHW230YKA2
UI : EHSE-YM9ED
D'après le technicien, l'UI ne serait pas compatible avec le modèle "D" car plus récent et il faudrait le modèle "C".
Pourtant c'est ce qui a été livré.
Cordialement.
01 mai 2022 à 09:17
Réponse 4 forum-climatisation-climatiseur
Clim Mitsubishi Zubadan 23kW unité extérieure ne s'allume pas
Bonjour.
Qui a fourni le matériel ? Si c'est l'installateur il doit le changer si non compatible, si c'est vous bon il faut vous faire changer le matériel.
Cordialement.
maclimatisation.com
Qui a fourni le matériel ? Si c'est l'installateur il doit le changer si non compatible, si c'est vous bon il faut vous faire changer le matériel.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 mai 2022 à 10:39
Réponse 5 forum-climatisation-climatiseur
Clim Mitsubishi Zubadan 23kW unité extérieure ne s'allume pas
Puisque les délais de livraison étaient très longs, j'ai trouvé un ensemble chez un fournisseur.
Mais pensez-vous, d'après les références ci-dessus, qu'il y a incompatibilité ?
Merci de votre réponse.
Cordialement
Mais pensez-vous, d'après les références ci-dessus, qu'il y a incompatibilité ?
Merci de votre réponse.
Cordialement
01 mai 2022 à 11:33
Réponse 6 forum-climatisation-climatiseur
Clim Mitsubishi Zubadan 23kW unité extérieure ne s'allume pas
Bonjour.
Il est possible que les matériels soient incompatibles.
Renseignez vous auprès de Mitsubishi Electric.
Si c'est le cas bon courage pour faire changer le matériel et compter un surcoût pour la dépose repose.
Vous pensiez peut-être faire des économies.
Bref bon courage pour la suite.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il est possible que les matériels soient incompatibles.
Renseignez vous auprès de Mitsubishi Electric.
Si c'est le cas bon courage pour faire changer le matériel et compter un surcoût pour la dépose repose.
Vous pensiez peut-être faire des économies.
Bref bon courage pour la suite.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 mai 2022 à 12:51
Réponse 7 forum-climatisation-climatiseur
Clim Mitsubishi Zubadan 23kW unité extérieure ne s'allume pas
Ce n'est pas une question de vouloir effectuer des économies, mais lorsqu'on vous annonce un délai de livraison de 4 mois, on tente d'en trouver une ailleurs, non ?
Après quelques recherches, j'ai constaté que les 2 modules sont bien compatibles. Je pense que le technicien ayant été dépassé a émis une hypothèse...
Nouvel indice, l'électricien est rapidement passé ce matin et a mesuré 0V sur S2-S3 alors qu'il faudrait avoir 24V.
Le problème provient certainement de là car l'interconnexion ne se fait pas.
Connaissez-vous ce problème ?
Merci et bonne journée.
Après quelques recherches, j'ai constaté que les 2 modules sont bien compatibles. Je pense que le technicien ayant été dépassé a émis une hypothèse...
Nouvel indice, l'électricien est rapidement passé ce matin et a mesuré 0V sur S2-S3 alors qu'il faudrait avoir 24V.
Le problème provient certainement de là car l'interconnexion ne se fait pas.
Connaissez-vous ce problème ?
Merci et bonne journée.
01 mai 2022 à 13:46
Réponse 8 forum-climatisation-climatiseur
Clim Mitsubishi Zubadan 23kW unité extérieure ne s'allume pas
Bonjour,
Il se peut que la version D ne soit pas compatible avec votre unité extérieure.
J'attendrai d'avoir l'avis de Mitsubishi Electric.
Par ailleurs quel appareil a testé l'électricien, l'unité intérieure ou l'unité extérieure ? A-t-il testé entre S1 et S2, là on doit avoir 230V et ce aussi bien sûr l'UE que sur l'UI.
Est-ce que la télécommande s'allume ?
Par ailleurs vérifier toute la connectique UE, UI, thermostat éventuellement.
Est ce que la configuration des commutateurs DIP a été vérifié ?
Est-ce qu'une carte mémoire SD a été introduite pour la conservation et la mise à jour du logiciel ?
Le cas échéant contacter Mitsubishi Electric afin qu'il vous dépêche un technicien agréé de votre secteur.
Compter environ dans les 400€ TTC + éventuellement frais de déplacement.
Perso je suis agréé et n'interviens qu'en région PACA.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il se peut que la version D ne soit pas compatible avec votre unité extérieure.
J'attendrai d'avoir l'avis de Mitsubishi Electric.
Par ailleurs quel appareil a testé l'électricien, l'unité intérieure ou l'unité extérieure ? A-t-il testé entre S1 et S2, là on doit avoir 230V et ce aussi bien sûr l'UE que sur l'UI.
Est-ce que la télécommande s'allume ?
Par ailleurs vérifier toute la connectique UE, UI, thermostat éventuellement.
Est ce que la configuration des commutateurs DIP a été vérifié ?
Est-ce qu'une carte mémoire SD a été introduite pour la conservation et la mise à jour du logiciel ?
Le cas échéant contacter Mitsubishi Electric afin qu'il vous dépêche un technicien agréé de votre secteur.
Compter environ dans les 400€ TTC + éventuellement frais de déplacement.
Perso je suis agréé et n'interviens qu'en région PACA.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 mai 2022 à 16:10
Réponse 9 forum-climatisation-climatiseur
Clim Mitsubishi Zubadan 23kW unité extérieure ne s'allume pas
Rebonjour,
Alors oui, je vais m'empresser de demander à ME si les 2 modules sont vraiment compatibles. Auriez-vous peut-être une adresse mail ou un tél pour les contacter ?
Oui S1-S2 230V et S2-S3 24V mais justement il y a 0V (peut-être c'est en raison de leur incompatibilité)
Je n'ai pas introduit de SD, je l'ai mise de côté. Est-il vraiment important de la connecter ?
Sinon, oui tout le reste a été scrupuleusement vérifié à maintes reprises...
- Sinon encore quelques infos de dernières minutes : Lorsque l'on met en marche l'UI, après 30 secondes l'UE émet un petit bruit (comme si on toquait rapidement à une porte)
- Led1 et Led2 restent allumées sur UE
- Led3 clignote sur UI.
Oui alors dommage que vous habitiez si loin, je suis de Delle 90100 (territoire de Belfort).
Très cordialement.
Note du modérateur : nous avons supprimé la dernière ligne de votre message, si AAC souhaite vous contacter par mail, après son accord (en répondant à ce message), nous lui ferons parvenir vos coordonnées email.
Alors oui, je vais m'empresser de demander à ME si les 2 modules sont vraiment compatibles. Auriez-vous peut-être une adresse mail ou un tél pour les contacter ?
Oui S1-S2 230V et S2-S3 24V mais justement il y a 0V (peut-être c'est en raison de leur incompatibilité)
Je n'ai pas introduit de SD, je l'ai mise de côté. Est-il vraiment important de la connecter ?
Sinon, oui tout le reste a été scrupuleusement vérifié à maintes reprises...
- Sinon encore quelques infos de dernières minutes : Lorsque l'on met en marche l'UI, après 30 secondes l'UE émet un petit bruit (comme si on toquait rapidement à une porte)
- Led1 et Led2 restent allumées sur UE
- Led3 clignote sur UI.
Oui alors dommage que vous habitiez si loin, je suis de Delle 90100 (territoire de Belfort).
Très cordialement.
Note du modérateur : nous avons supprimé la dernière ligne de votre message, si AAC souhaite vous contacter par mail, après son accord (en répondant à ce message), nous lui ferons parvenir vos coordonnées email.
01 mai 2022 à 16:46
Réponse 10 forum-climatisation-climatiseur
Clim Mitsubishi Zubadan 23kW unité extérieure ne s'allume pas
Bonjour.
Qu'affiche l'écran de la télécommande ?
Qu'affiche l'écran de la télécommande ?
01 mai 2022 à 17:23
Réponse 11 forum-climatisation-climatiseur
Clim Mitsubishi Zubadan 23kW unité extérieure ne s'allume pas
Re.
Pour trouver quelqu'un sur votre secteur, demandez via :
https://confort.mitsubishielectric.fr/particulier/sav/reparateur-climatisation-pompe-a-chaleur
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour trouver quelqu'un sur votre secteur, demandez via :
https://confort.mitsubishielectric.fr/particulier/sav/reparateur-climatisation-pompe-a-chaleur
Cordialement.
maclimatisation.com
01 mai 2022 à 17:25
Réponse 12 forum-climatisation-climatiseur
Clim Mitsubishi Zubadan 23kW unité extérieure ne s'allume pas
Elle indique :
Mode chauffage
Température actuelle
Température cible
Mode fonctionnement.
Mais rien sur le petit symbole de la PAC.
Mode chauffage
Température actuelle
Température cible
Mode fonctionnement.
Mais rien sur le petit symbole de la PAC.
01 mai 2022 à 17:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 2. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
- N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
- 3. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 4. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 5. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 6. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 7. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 8. Unité extérieure clim General ne s'allume pas
- N°6435 : Bonjour. J'ai un souci avec mon système réversible de marque General. L'unité extérieure de fonctionne pas. J'ai donc un code erreur m'indiquant un problème de communication entre l'unité intérieure et l'unité...
- 9. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
- N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
- 10. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite