Question Forum Climatisation : Température sortie de bouches Mitsubishi PUHZ-RP140VKA

chen
Membre inscrit
chen
9 messages
Bonjour,

Question basique :
Est-ce que la température sorties de bouches varie avec la température extérieure ( consigne fixe à 20°) ?
Je vous remercie de me rassurer.
05 décembre 2016 à 15:32
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Température sortie de bouches Mitsubishi PUHZ-RP140VKA

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonsoir,

Dans des conditions souvent très froides et humides à partir de 2 ou 3 degrés extérieur et en dessous de zéro, l'unité extérieure commence à prendre en glace et là la température de soufflage commence à diminuer et à devenir moins chaude.
Exemple avec un soufflage de 33 à 34°C on arrive à du 29 ou 30 degrés juste avant que la machine lance un cycle de dégivrage ! Puis cela repart avec un soufflage bien plus chaud !
Cordialement. cathars
05 décembre 2016 à 18:34
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Température sortie de bouches Mitsubishi PUHZ-RP140VKA

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Pas facile de vous répondre tout dépend de votre installation, y a-t-il une reprise d'air en volume de la pièce à traiter ?
Ou, est-ce une reprise dans les combles ?
Dans l'ensemble je dirais simplement oui, mais pleins de critères rentrent en compte.
Le système inverter va réguler en fonction des températures extérieures et intérieures.
05 décembre 2016 à 18:34
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Température sortie de bouches Mitsubishi PUHZ-RP140VKA

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,

Normalement si la machine est correctement dimensionnée, elle va vous maintenir la température intérieure et ce peu importe la température extérieure.
Il se peut que cette dernière monte plus en chaud quand elle détecte que la température intérieure diminue.
Mais attention la température est prise sur la sonde de votre commande filaire qui là doit être une PAR21.
Dans votre cas c'est particulier car vous avez ce que l'on appelle une machine Twin, de ce fait vous n'avez qu'une commande et c'est elle qui va décider pour les deux unités.

Cordialement.
maclimatisation.com
05 décembre 2016 à 19:04
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Température sortie de bouches Mitsubishi PUHZ-RP140VKA

chen
Membre inscrit
chen
9 messages
Merci à tous pour vos réponses.

Les descriptions de "Cathars" sont celles qui correspondent exactement à mon cas. A partir de +2 à -2° ext.
Sauf qu'après le cycle de dégivrage, il m’apparaît pas que cela reparte avec "un soufflage bien plus chaud".

Je suis donc enclin à augmenter la consigne pour avoir un peu plus de chaleur. Manœuvre pas très logique.

Je ne comprends pas pourquoi l'électronique n'est pas capable de réajuster.
Je précise qu'en augmentant la consigne de plusieurs de degrés j'obtiens assez rapidement une augmentation conséquente en sortie de bouches.
L'installation a donc de la réserve (toujours dans la plage de +2 à -2°).
Je recherche une solution à cette situation...
Pour info, avec une T ex de 12° j'ai en sorties 39-40°
8° 35-36°
4° 34-33°
Qu’adviendrait-il à -5° ?
05 décembre 2016 à 20:57
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Température sortie de bouches Mitsubishi PUHZ-RP140VKA

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,

Quel est le volume traité par votre machine ? Est-ce une habitation ou un commerce ?
Votre machine a une puissance nominale de 16 kW et est prévu pour fonctionner jusqu'à -20°C.

Si votre unité prend en glace à une température positive je pencherai vers un manque de fluide ou un sous dimensionnement.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 décembre 2016 à 21:42
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Température sortie de bouches Mitsubishi PUHZ-RP140VKA

chen
Membre inscrit
chen
9 messages
Bonsoir AAC.
C'est une habitation de 190m² ; Le fluide a été vérifié il y a deux ans ; Une étude a été réalisée.
J'ai deux bouches de reprise basse. Une PAR-31, la sonde est celle de la Par, un delta de 1.8°.
La ventilation en petite vitesse pour limiter le bruit.
L'UI est une PEADRP 140

Avec mes cordiales salutations.
05 décembre 2016 à 22:06
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Température sortie de bouches Mitsubishi PUHZ-RP140VKA

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

1/ Comment le fluide a-t-il été vérifié ?
2/ De plus en deux ans il peut y avoir eu une fuite.
3/ En petite ventilation il est clair que vous aurez du mal à traiter correctement votre 190m².
4/ La puissance de produit en gainable est plus destinée aux magasins, car en effet il est plus bruyant.
Il aurait été plus judicieux de mettre deux unités en 71.

Cordialement.
06 décembre 2016 à 07:43
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Température sortie de bouches Mitsubishi PUHZ-RP140VKA

chen
Membre inscrit
chen
9 messages
Bonjour,

Pour répondre au post de AAC, "comment le fluide a-t-il été vérifié"; Je n'en sais rien.
Comment doit-il l'être ?
Mon installateur a cessé son activité. Comment doit s'y prendre le prochain ?
D'autre part, quelles seraient les possibilités d'améliorer mon installation.

Avec mes remerciements du Gers.
06 décembre 2016 à 11:31
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Température sortie de bouches Mitsubishi PUHZ-RP140VKA

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Pour vérifier le fluide on doit l'extraire de la machine pour le peser.
Si la charge est exacte on la réintroduit, sinon on effectue une recherche de fluide idéalement au nidron ou autrement à l'azote.
On répare le cas échéant la fuite, sinon on change les valves schrader.
Puis on fait un tirage au vide, ensuite on réinjecte du fluide neuf et on procède aux essais.
Il faut environ pour cette machine entre 3 à 4 Heures de travail, si l'on doit effectuer la procédure longue.

Cordialement.
maclimatisation.com
06 décembre 2016 à 12:07
Réponse 10 d'un contributeur du forum

Température sortie de bouches Mitsubishi PUHZ-RP140VKA

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour,

Que votre installation prenne en glace à zéro ou -2°C, cela ne me choque pas !!
Il faut pour cela savoir le taux d'humidité extérieure ?? Et prendre la température extérieure à côté de l'unité extérieure, la température par exemple au nord avec un peu de vent être beaucoup plus froid et le point de rosée légèrement supérieur à une température légèrement positive et avec une d'hygrométrie élevée !

Déjà une chose importante à savoir c'est si votre volume de surface à chauffer a été calculé suivant la région, l'isolation et les déperditions du local !! il se peut que votre installation soit sous-dimensionnée !!

Pour améliorer les conditions intérieures de chauffe, voir de ce côté si l'isolation est suffisante, voir aussi les déperditions dues à une ventilation mécanique style VMC si le débit n'est pas trop important !

De plus pour votre unité extérieure vérifiez qu'elle ne soit pas exposée au vent dominant, cela peut le cas échéant réduire les performances de la machine ! si c'est le cas un panneau coupe vent sur le côté à 1 m peut améliorer ou réduire les vents dominants exemple à 0°C extérieur avec un vent de 10 km/h vous avez du -3°C ressenti, et avec un vent de 30 km/h toujours à 0°C un ressenti de - 6 degrés !
Voilà un peu les choses que vous pouvez faire. biggrin
Cordialement. cathars
06 décembre 2016 à 14:56
Réponse 11 d'un contributeur du forum

Température sortie de bouches Mitsubishi PUHZ-RP140VKA

chen
Membre inscrit
chen
9 messages
Bonjour,

Je vous remercie pour toutes vos réponses que je vais prendre en compte.

La construction est neuve, l'isolation correcte (je n'ai jamais eu besoin d'utiliser la clim ; avec quelques précautions je conserve en été la fraîcheur de la nuit).
La VMC est à l’arrêt.
L'unité extérieure est sous un escalier à l'abri des vents.

Je crains que l'installation ne soit sous-dimensionnée.
Avez-vous des suggestions pour l'améliorer ?

Bien cordialement.
Chen32
06 décembre 2016 à 17:45
Réponse 12 d'un contributeur du forum

Température sortie de bouches Mitsubishi PUHZ-RP140VKA

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
En inverter avant que la température soit "régulière" il faut attendre 20/30 min de fonctionnement c'est normal, mais en principe, la ventilation ne se mettra en fonctionnement ventilation et en commençant doucement qu'à partir de 37°C sur la batterie de l'UI. Chez tous les constructeurs c'est comme ça.
06 décembre 2016 à 17:46
Réponse 13 d'un contributeur du forum

Température sortie de bouches Mitsubishi PUHZ-RP140VKA

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonsoir à tous.

Oui comme dit PL il faut un certain temps de chauffe, privilégier une consigne de 19 °C avec une inertie de 2 à 3 heures pour arriver à une température de 20°C, rien ne sert de forcer la consigne car le groupe va fonctionner plus fort et va consommer aussi bien plus !
J'ai remarqué sur ma clim que de démarrer avec une consigne de 18 degrés faisait fonctionner la clim à marche tranquille et avec bien souvent 70 à 100 Watts absorbés en moins et un givrage de l'unité extérieure (l'évaporateur) moins rapide.
Surtout avec l'hygrométrie que nous avons depuis quelques jours.

Si vous avez une maison avec l'isolation récente il faut savoir où se trouvent vos sondes qui commandent à la consigne la température demandée ! Si c'est dans une télécommande la mettre à l’opposé des sorties des bouches de soufflage de la pièce !
Pas dans le flux directement !
Quelquefois les sondes se trouvent aussi trop près d'une bouche de soufflage et peut influer la machine à réduire sa puissance !!
Car la sonde est assez sensible va dire tient l'air est suffisamment chaud alors je réduis la puissance, oui le système d'une clim inverter ou pompe à chaleur est bien fait, la régulation est plus fine que l'on ne pense quand tout fonctionne normalement ! biggrin
Cordialement. cathars
06 décembre 2016 à 19:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Cycle court et température de sortie de split Mitsubishi
    N°4698 : Bonjour. Je viens de tester mes 3 splits msz-sf15va Mitsubishi en sortie et ils accusent une température de 41-42 degrés sur un split en fonction. J'aimerai savoir si c'est normal ou bien je dois suspecter un manque de gaz,...
  • 2. Consommation électrique excessive gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
    N°1842 : Bonjour J'habite ma nouvelle maison depuis moins de 3 mois. Et j'ai fait installer un gainable air-air de marque Mitsubishi (les références, je ne les ai pas sous la main mais je peux vous les donner). Je chauffe 120 m² de...
  • 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 4. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 5. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 6. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
    N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
  • 7. Réglage température PAC Zubadan Mitsubishi Mr Slim
    N°1830 : Bonjour. Je possède une installation gainable PAC Mitsubishi Zubadan Mr Slim PEAD-RP.EA avec une télécommande filaire PAR.21MAAA et je souhaiterais avoir un renseignement concernant la température M/A en chauffage. Avec une...
  • 8. Régulation LEV sur monosplit Mitsubishi
    N°2474 : Bonjour, J'ai une question pointue sur le fonctionnement des climatiseurs Mitsubishi (en particulier MUZ-FH35VEHZ). Quelqu'un peut-il me dire à partir de quel(s) capteur(s) est régulée l'ouverture de la vanne d'expansion...
  • 9. Votre expérience et avis sur le système Ecoclim radio fréquence
    N°2169 : Bonjour à tous, Je suis nouveau et je viens d'acquérir une PAC Mitsubishi gainable avec une gestion par pièce par télécommande Ecoclim. Vu mon peu d'expérience (positive) j'aimerais avoir votre retour sur votre vécu si...
  • 10. Dégivrage très fréquent PAC Mitsubishi
    N°3837 : Bonjour. Voilà 3 années que j'ai fait installer une PAC Mitsubishi MXZ 5d102va et 4 modules, un MSZ-SF 50VE dans le salon et 3 MSZ-SF20VA pour les chambres. Depuis l’installation je me plains d'avoir des dégivrages toutes...
>>> Résultats suivants pour : Température sortie de bouches Mitsubishi PUHZ-RP140VKA >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideobricovideo astuces de bricolage en videobricovideo forumspanne carte electronique unite exterieure 02



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite