Bonjour à tous,
En ce début d'été, je mets ma clim Bosch split récemment achetée d'occasion en route.
J'ai dû la démonter pour diagnostiquer et rebrancher correctement la pompe de condensats (donc quelqu'un a déjà un peu bricolé ou c'est lors d'un entretien...).
Mon problème : Tout va très bien pendant 20 à 30 minutes (elle génère du froid correctement, les ventilos fonctionnent et débitent correctement) puis au fur et à mesure que, je pense, la chambre d'évaporation doit bien descendre en température et fait ralentir le ventilateur (type rouleau) car il n'y a quasiment plus de débit d'air frais...
Ceci entraine un arrêt toutes les 2 heures puis dès l’arrêt, après 40 sec, le débit d'air redevient normal pour ralentir de nouveau dès que la clim redevient bien froide... C'est gênant !
Je penche pour une rétractation du métal ou serait-ce l’évaporateur qui s’obstrue par le givre ?
Je suis preneur de toute expérience !!! Merci
En ce début d'été, je mets ma clim Bosch split récemment achetée d'occasion en route.
J'ai dû la démonter pour diagnostiquer et rebrancher correctement la pompe de condensats (donc quelqu'un a déjà un peu bricolé ou c'est lors d'un entretien...).
Mon problème : Tout va très bien pendant 20 à 30 minutes (elle génère du froid correctement, les ventilos fonctionnent et débitent correctement) puis au fur et à mesure que, je pense, la chambre d'évaporation doit bien descendre en température et fait ralentir le ventilateur (type rouleau) car il n'y a quasiment plus de débit d'air frais...
Ceci entraine un arrêt toutes les 2 heures puis dès l’arrêt, après 40 sec, le débit d'air redevient normal pour ralentir de nouveau dès que la clim redevient bien froide... C'est gênant !
Je penche pour une rétractation du métal ou serait-ce l’évaporateur qui s’obstrue par le givre ?
Je suis preneur de toute expérience !!! Merci

03 juin 2019 à 12:07
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Ventilateur évaporateur clim ralentit
Bonjour. Ah ! les clims d'occasion.
Comme vous parlez de givre, je verrais plutôt un manque de gaz.
Il faudrait vérifier aussi la valeur des sondes, la sonde de reprise d'air et celle de la batterie, voir le schéma électrique.
Nous le communiquer si vous voulez.
Comme vous parlez de givre, je verrais plutôt un manque de gaz.
Il faudrait vérifier aussi la valeur des sondes, la sonde de reprise d'air et celle de la batterie, voir le schéma électrique.
Nous le communiquer si vous voulez.
03 juin 2019 à 19:34
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Ventilateur évaporateur clim ralentit
Bonjour.
Re, au fait, si manque de gaz il va falloir appeler une société car un complément de charge ne peut se faire, donc tout enlever par transfert et traitement, contrôler l'étanchéité et refaire une mise en service professionnelle.
Si vous voulez effectuer cette manipulation vous-même sachez que le risque est une amende allant de 10 à 15000€ ou encore d'acheter un gaz frelaté.
Re, au fait, si manque de gaz il va falloir appeler une société car un complément de charge ne peut se faire, donc tout enlever par transfert et traitement, contrôler l'étanchéité et refaire une mise en service professionnelle.
Si vous voulez effectuer cette manipulation vous-même sachez que le risque est une amende allant de 10 à 15000€ ou encore d'acheter un gaz frelaté.
03 juin 2019 à 20:15
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Ventilateur évaporateur clim ralentit
Merci pour votre réponse,
En effet, après avoir démonté tout le bloc : la conception ne peut freiner mécaniquement le ventilo...
J'ai aussi constaté, à l'aide d'une torche qu'en fait après 30/35 min de marche : l'évaporateur se retrouve obstrué à moitié (au cœur : il comporte 3 "sandwichs/étages") mais pas jusque l’extérieur et c'est à ce moment qu'elle commence à perdre du débit d'air.
Vous me confortez dans l'idée, je pense que c'est un manque de gaz (c'est pour ça qu'elle ne gèle qu'en haut et pas assez vite en fait ??).
Par contre, il y a un raccord rapide entre les 2 blocs (splits) la recharge se ferait par là ? Une idée de prix dans un répare tout ou si quelqu’un se déplace ???
Merci à vous !
En effet, après avoir démonté tout le bloc : la conception ne peut freiner mécaniquement le ventilo...
J'ai aussi constaté, à l'aide d'une torche qu'en fait après 30/35 min de marche : l'évaporateur se retrouve obstrué à moitié (au cœur : il comporte 3 "sandwichs/étages") mais pas jusque l’extérieur et c'est à ce moment qu'elle commence à perdre du débit d'air.
Vous me confortez dans l'idée, je pense que c'est un manque de gaz (c'est pour ça qu'elle ne gèle qu'en haut et pas assez vite en fait ??).
Par contre, il y a un raccord rapide entre les 2 blocs (splits) la recharge se ferait par là ? Une idée de prix dans un répare tout ou si quelqu’un se déplace ???
Merci à vous !
03 juin 2019 à 21:53
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Ventilateur évaporateur clim ralentit
Bonjour.
Vous vous en servez qu'en chauffage ? car pour geler sur la batterie extérieure en ce moment c'est qu'il y a vraiment plus rien dedans. De plus arrêtez tout et faites réparer, car le risque est de casser le compresseur, pièce maitresse d'un circuit frigo et pas la moins chère, certainement plus que la machine d'occasion.
Ce n'est pas un petit travail, suivant les régions le prix varie entre 300 et 500€ : récupération de gaz, pesage, si besoin test sous azote pour recherche de fuites éventuelles, réparation si possible, test pour étanchéité du réseau, tirage au vide recharge en gaz au poids suivant recommandations constructeur, mise en service, contrôles divers.
Il faut être équipé d'un outillage adapté, et d'une attestation d'aptitude pour l'achat et la manipulation des fluides, une fois terminé un document de cette manipulation vous est remis, vous garantissant ce travail bien effectué, mais ne vous donne aucune garantie sur le matériel, installée par vous-même, et surtout d'occasion.
A oui si un jour vous aurez besoin de pièces détachées je pense que cela va être très difficile, surtout avec cette marque.
Vous vous en servez qu'en chauffage ? car pour geler sur la batterie extérieure en ce moment c'est qu'il y a vraiment plus rien dedans. De plus arrêtez tout et faites réparer, car le risque est de casser le compresseur, pièce maitresse d'un circuit frigo et pas la moins chère, certainement plus que la machine d'occasion.
Ce n'est pas un petit travail, suivant les régions le prix varie entre 300 et 500€ : récupération de gaz, pesage, si besoin test sous azote pour recherche de fuites éventuelles, réparation si possible, test pour étanchéité du réseau, tirage au vide recharge en gaz au poids suivant recommandations constructeur, mise en service, contrôles divers.
Il faut être équipé d'un outillage adapté, et d'une attestation d'aptitude pour l'achat et la manipulation des fluides, une fois terminé un document de cette manipulation vous est remis, vous garantissant ce travail bien effectué, mais ne vous donne aucune garantie sur le matériel, installée par vous-même, et surtout d'occasion.
A oui si un jour vous aurez besoin de pièces détachées je pense que cela va être très difficile, surtout avec cette marque.
04 juin 2019 à 21:53
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Ventilateur évaporateur clim ralentit
Bonjour.
PL : je pense que le givre est dans l'UI. ("ventilateur (type rouleau)", post initial).
Est-ce que vos filtres sont propres? Car tout ce qui freine l'arrivée d'air fait descendre l'échangeur en température. La propreté de l'échangeur après les filtres peut jouer aussi.
Essayez avec une vitesse de soufflage plus forte, cela devrait retarder l'arrivée des symptômes. Mais dans tous les cas, un déficit en gaz est possible, surtout si tout est propre.
Cordialement, Dom.
PL : je pense que le givre est dans l'UI. ("ventilateur (type rouleau)", post initial).
Est-ce que vos filtres sont propres? Car tout ce qui freine l'arrivée d'air fait descendre l'échangeur en température. La propreté de l'échangeur après les filtres peut jouer aussi.
Essayez avec une vitesse de soufflage plus forte, cela devrait retarder l'arrivée des symptômes. Mais dans tous les cas, un déficit en gaz est possible, surtout si tout est propre.
Cordialement, Dom.
05 juin 2019 à 10:49
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Ventilateur évaporateur clim ralentit
Bonjour.
Oui effectivement Dom, j'étais un peu pressé, en permanence aie…
En effet vérifier si la volute de soufflage souffle correctement sur tout son long avec la main c'est facile et donc témoin, avec une lampe à l'arrêt regarder cette volute de soufflage si elle est vraiment encrassée la nettoyer à l'arrêt avec un pinceau et un aspirateur, attention de rien coincer sinon risque de casse de la volute car en plastique.
Filtre propres bien sûr comme souligné par Dom.
En attente de la suite.
Oui effectivement Dom, j'étais un peu pressé, en permanence aie…
En effet vérifier si la volute de soufflage souffle correctement sur tout son long avec la main c'est facile et donc témoin, avec une lampe à l'arrêt regarder cette volute de soufflage si elle est vraiment encrassée la nettoyer à l'arrêt avec un pinceau et un aspirateur, attention de rien coincer sinon risque de casse de la volute car en plastique.
Filtre propres bien sûr comme souligné par Dom.
En attente de la suite.

05 juin 2019 à 19:09
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Ventilateur évaporateur clim ralentit
Bonsoir,
Encore merci pour vos participations et désolé pour mon planning rempli. ;-p ....
En effet je ne suis pas spécialiste et je me suis peut-être mal exprimé : Il s'agit d'une clim mobile split et elle se bouche par le gel après environ 30 min de fonctionnement dans la partie qui crache du froid...
Même dé-carénée donc à l'air libre sans filtre, le gel dans le radiateur froid freine le passage d'air assez rapidement du coup je la passe en ventil et elle dégivre en à peine 30 secondes et retrouve son débit...
A ce stade je pense que soit pas assez de gaz, soit j'ai vu une sonde en sortie de l’évaporateur : elle capte peut-être pas assez vite le gel... ?
Car si je ne l'arrête pas pour passer en ventilation ben elle peut tourner avec son mini débit d'air pendant 1 heure avant de couper...
Le vendeur m'a dit qu'il l'avait entretenue et franchement l’intérieur est propre le métal du rouleau brille.
Je vais essayer de faire une photo à l'instant fatidique mais je pense que vous avez raison Dom pour le gaz.
Merci.
Encore merci pour vos participations et désolé pour mon planning rempli. ;-p ....
En effet je ne suis pas spécialiste et je me suis peut-être mal exprimé : Il s'agit d'une clim mobile split et elle se bouche par le gel après environ 30 min de fonctionnement dans la partie qui crache du froid...
Même dé-carénée donc à l'air libre sans filtre, le gel dans le radiateur froid freine le passage d'air assez rapidement du coup je la passe en ventil et elle dégivre en à peine 30 secondes et retrouve son débit...
A ce stade je pense que soit pas assez de gaz, soit j'ai vu une sonde en sortie de l’évaporateur : elle capte peut-être pas assez vite le gel... ?
Car si je ne l'arrête pas pour passer en ventilation ben elle peut tourner avec son mini débit d'air pendant 1 heure avant de couper...
Le vendeur m'a dit qu'il l'avait entretenue et franchement l’intérieur est propre le métal du rouleau brille.
Je vais essayer de faire une photo à l'instant fatidique mais je pense que vous avez raison Dom pour le gaz.
Merci.

06 juin 2019 à 20:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème clim arrêt ventilateur de l'évaporateur
- N°2265 : Bonjour, Quand je démarre ma clim (7000 BTU) le ventilateur de l'évaporateur part et s'arrête au bout de 15 secondes. Je dois la lancer plusieurs fois pour qu'elle démarre normalement. Pouvez-vous me conseiller, svp...
- 2. Monitorer le fonctionnement d'une climatisation
- N°6520 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Monitorer le fonctionnement d'une clim Cordialement, l'équipe du forum climatisation. À ce jour [nb_membres] internautes sont...
- 3. Régulation LEV sur monosplit Mitsubishi
- N°2474 : Bonjour, J'ai une question pointue sur le fonctionnement des climatiseurs Mitsubishi (en particulier MUZ-FH35VEHZ). Quelqu'un peut-il me dire à partir de quel(s) capteur(s) est régulée l'ouverture de la vanne d'expansion...
- 4. Evaporateur en panne climatiseur Unionaire
- N°3528 : Bonjour, J'ai un climatiseur de marque Unionaire et d'après mon observation, le pulser (ventilateur) d’air intérieur ne fonctionne pas, de même pour l’évaporateur. Nous n’apercevons aucun signe de froid au niveau du...
- 5. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
- N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
- 6. Branchement évaporateur Unionair et split TCL
- N°5648 : Bonjour les amis. Je suis à la recherche d'un schéma qui permet le branchement de l'Evap Unionaire & le split TCL. :cry::cry: Je vous explique, ayant appelé un pseudo expert en clim :sweat::sweat:, il a tâtonné pour...
- 7. Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
- N°7043 : Bonjour. J'ai recherché dans le forum et pas vu la solution. Donc le ventilateur extérieur ne tourne plus ni en chauffage ni en froid. C'est arrivé sans rien faire, un matin ça ne tournait plus. J'ai tout éteint,...
- 8. Suite investigations clim LG MU5M40
- N°6702 : Bonjour adelclim ainsi qu'à tous. Je joins ici un extrait des acquisitions que j'ai pu faire avec l'outil LGMV sur mon installation multisplit LG alors qu'il faisait -3°C à l'extérieur, tous les splits en mode chauffage à...
- 9. Clim LG ventilateur tourne toujours à la même vitesse
- N°7998 : Bonjour. Sur ma clim LG artcool S-W126URH0, la turbine tourne toujours à la même vitesse quelle que soit la vitesse de ventilation demandée. Auriez-vous une idée du pourquoi ? Je joins le schéma de la carte que j'ai...
- 10. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
- N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite