Bonjour.
Je dois refaire une mise en service d'un bi-spit Mitsubishi qu'un confrère a effectué, mais ça ne marche pas.
Il a dit au client qu'il manquait du gaz car les longueurs dépassent la préconisation constructeur.
Ma question, est-ce que je peux prendre des mesures dans un premier temps ou est-ce que je récupère le gaz puis je recontrôle toute son installation ?
Sachant que le personnage qui a posé la clim est un vrai tchapacan.
Merci pour vos conseils.
Je dois refaire une mise en service d'un bi-spit Mitsubishi qu'un confrère a effectué, mais ça ne marche pas.
Il a dit au client qu'il manquait du gaz car les longueurs dépassent la préconisation constructeur.
Ma question, est-ce que je peux prendre des mesures dans un premier temps ou est-ce que je récupère le gaz puis je recontrôle toute son installation ?
Sachant que le personnage qui a posé la clim est un vrai tchapacan.
Merci pour vos conseils.
29 novembre 2021 à 11:32
Réponse 1 du forum climatisation
Procédure pour vérifier un manque de gaz dans une climatisation
Bonjour.
Vous allez engager votre responsabilité par conséquent, vous devez annoncer les anomalies à votre client pour leur mise en conformité.
Puisque vous avez votre certificat de capacité à la manipulation de fluides frigorifiques vous devez savoir que lorsqu'on a un doute, on retire le gaz, on fait un test d'étanchéité et on remet le gaz avec un complément de fluide indiqué dans la notice de mise en service du matériel.
Cordialement. Jima
Vous allez engager votre responsabilité par conséquent, vous devez annoncer les anomalies à votre client pour leur mise en conformité.
Puisque vous avez votre certificat de capacité à la manipulation de fluides frigorifiques vous devez savoir que lorsqu'on a un doute, on retire le gaz, on fait un test d'étanchéité et on remet le gaz avec un complément de fluide indiqué dans la notice de mise en service du matériel.
Cordialement. Jima
29 novembre 2021 à 18:26
Réponse 2 du forum climatisation
Procédure pour vérifier un manque de gaz dans une climatisation
Merci, je suis nouveau dans le métier et ça me rassure d'échanger avec des personnes ayant plus d'expérience.
J'ai une autre question, la personne qui a installé la clim a utilisé des mamelons pour avoir la longueur de tuyaux frigorifique voulue.
Les joints en cuivre sont bien obligatoires ?
J'ai une autre question, la personne qui a installé la clim a utilisé des mamelons pour avoir la longueur de tuyaux frigorifique voulue.
Les joints en cuivre sont bien obligatoires ?
29 novembre 2021 à 21:08
Réponse 3 du forum climatisation
Procédure pour vérifier un manque de gaz dans une climatisation
Bonjour,
Bienvenue ici.
Si vous ne les avez déjà utilisés, vous avez aussi la ressource de forum frigoristes professionnels (où les anciens accueillent bien volontiers les nouveaux confrères).
tam (simple utilisateur curieux)
Bienvenue ici.
Si vous ne les avez déjà utilisés, vous avez aussi la ressource de forum frigoristes professionnels (où les anciens accueillent bien volontiers les nouveaux confrères).
tam (simple utilisateur curieux)
29 novembre 2021 à 22:18
Réponse 4 du forum climatisation
Procédure pour vérifier un manque de gaz dans une climatisation
Concernant les joints intercalaires (coniques ou flares), Google me trouve "reussir-raccordements-de-climatisation" (une page qui explique les techniques de raccordements habituels en clim). Avec la réponse suivante au bas de cette page:
"Il ne faut pas ajouter un joint intercalaire avec un raccord Serto ou Coletto car le serrage s’effectue sur plusieurs endroits et non uniquement sur la partie évasée"
Attendons l'avis des pros.
"Il ne faut pas ajouter un joint intercalaire avec un raccord Serto ou Coletto car le serrage s’effectue sur plusieurs endroits et non uniquement sur la partie évasée"
Attendons l'avis des pros.
29 novembre 2021 à 23:10
Réponse 6 du forum climatisation
Procédure pour vérifier un manque de gaz dans une climatisation
Merci Tam.
30 novembre 2021 à 09:43
Réponse 7 du forum climatisation
Procédure pour vérifier un manque de gaz dans une climatisation
Bonjour,
En effet faire constater les défauts et problèmes de l'installation, il faut rentrer en confiance avec votre client, lui expliquer ce que vous faites, les procédures.
Récupération gaz, pesée, si poids OK suivant les préconisations constructeur étiquette sur UE.
Effectuer les mesures des lignes liquide de l'installation, voir si celles-ci correspondent toujours aux préconisations constructeur.
Puis si besoin, réinjecter le gaz récupéré si poids OK puis complémenta si nécessaire.
Mais avant tout cela "physiquement", effectuer toutes les mesures tubes, faire le calcul gaz, contrôle fonctionnement, il peut y avoir un problème électrique, raccordement, alim etc.
En effet faire constater les défauts et problèmes de l'installation, il faut rentrer en confiance avec votre client, lui expliquer ce que vous faites, les procédures.
Récupération gaz, pesée, si poids OK suivant les préconisations constructeur étiquette sur UE.
Effectuer les mesures des lignes liquide de l'installation, voir si celles-ci correspondent toujours aux préconisations constructeur.
Puis si besoin, réinjecter le gaz récupéré si poids OK puis complémenta si nécessaire.
Mais avant tout cela "physiquement", effectuer toutes les mesures tubes, faire le calcul gaz, contrôle fonctionnement, il peut y avoir un problème électrique, raccordement, alim etc.
04 décembre 2021 à 11:51
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 2. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
- 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 4. Manque gaz climatisation température de soufflage
- N°6886 : Bonjour. Lorsqu'il y a un doute sur un manque de gaz, je lis sur ce forum que des pros demandent de contrôler la température de soufflage, le delta reprise soufflage doit être supérieur à 20. Je lis aussi que si la...
- 5. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 6. PAC Airwell avis manque de gaz ?
- N°4642 : Bonjour. Je possède une PAC et le technicien me dit qu'il y a un léger manque de gaz je voudrais vérifier la véracité de ses mesures : Le sous-refroidissement est un peu bas mais admissible (4C). L'écart de température...
- 7. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
- N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
- 8. Panne clim Hitachi RAC506DH7
- N°2949 : Bonjour. Ceci est ma première question sur ce forum. Ma clim HITACHI est apparemment en panne et les symptômes sont les suivants : cela a commencé en fin de l'hiver dernier quand je l'ai mise sur "ON", le ventilateur du...
- 9. Symptôme manque de gaz sur gainable Atlantic Fujitsu
- N°7534 : Bonjour et meilleur vœux à tous. J’ai une question sur les symptômes d’un manque de gaz sur mon gainable Atlantic Fujitsu (aryg 18LLT). Alors d’après moi je pense avoir un léger manque de gaz, je vous expose le...
- 10. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite