Conseils dépannage climatisation : Comment vider les tuyaux des manos avant de les démonter

remiclim
Membre inscrit
remiclim
4 messages
Bonjour,

Je suis artisan en chauffage dans le SAV de chaudières ; avec les clim réversibles et les pompes à chaleur le travail diminue.
J'ai donc passé mon attestation d’aptitude à la manipulation des gaz, mais j'ai été formé sur des systèmes alimentaires.
J'ai donc un problème pour réussir à retirer les manos en les ayant au préalable vidés du gaz sur les clim réversibles et les pompe à chaleur.
Je ne trouve pas de formation pour les personnes dans mon cas et je recherche de la doc ou des vidéos qui pourraient m'aider ou un retraité dans la région de Nemours dans la Seine et Marne qui pourrait m'assister (avec rémunération).
En vous remerciant.
01 août 2013 à 16:08
Forum 1 dépannage climatisation

Comment vider les tuyaux des manos avant de les démonter

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Simple, lol en étant certain que vous ayez votre attestation, normalement cela doit être acquis à la base et formé par l'instructeur lol.
Fermer la vanne départ liquide, une fois arrivé à zéro enlever le tube le plus rapidement possible, limite zéro, et ouvrir la vanne départ liquide immédiatement avant de casser le compresseur, c'est un coup de main à prendre. sweat sweat sweat sweat.
smile
01 août 2013 à 17:56
Forum 2 dépannage climatisation

Comment vider les tuyaux des manos avant de les démonter

sysclimconcept
Membre inscrit
sysclimconcept
572 messages
Bonjour,

On est tous passés par là, pour avoir cette attestation. Donc en faite ça ne change pas beaucoup.
Il suffit tout simplement fermer la haute pression, attendre que le compresseur tire un peu au vide, puis démontage rapidement du raccord des mano et ré-ouvrir rapidement le robinet de la haute pression, la manip peut se faire seulement en demande froid.

J'espère que j'ai été clair dans mes explications !

Cordialement.
01 août 2013 à 17:57
Forum 3 dépannage climatisation

Comment vider les tuyaux des manos avant de les démonter

sysclimconcept
Membre inscrit
sysclimconcept
572 messages
Je vois qu'on a été presque synchro mon cher PL !! tongue tongue tongue
01 août 2013 à 21:41
Forum 4 dépannage climatisation

Comment vider les tuyaux des manos avant de les démonter

remiclim
Membre inscrit
remiclim
4 messages
Je vous remercie pour vos réponses et je confirme à PL que je n'ai pas été formé sur les clim et les pac.
Très clair pour une clim réversible à 1 unité et surtout qu'il faut le faire en mode froid.

Mais pour un système inverter à 3 unités ; faut-il que je ferme les 3 HP et que j'en ouvre au moins une dès que j'ai enlevé le tuyau.

En vous remerciant.
01 août 2013 à 23:29
Forum 5 dépannage climatisation

Comment vider les tuyaux des manos avant de les démonter

thierry100
Membre inscrit
thierry100
5 messages
Merci pour vos réponses.

J'ai déjà répondu mais pas d'affichage à l'écran.
- le test a été fait par une entreprise extérieure que j"emplois à mon travail. Pour lui c'est ok au niveau du gaz.
- j'ai fait une recherche de fuite avec leur appareil et il n'a pas sonné.
Pour info, j'ai un deuxième GF avec 3 UI et un UI ne commande plus le GF et il ne fait plus de froid alors que les deux autres fonctionnent parfaitement. Je commence à penser à un défaut de la carte de com de UI.
Problème récurrent sur ce matériel ?
J'ai suivi des stages sur les clim pour changer les fluides pour faire des recherches de fuite il y plusieurs années. J'ai l'habitude d'intervenir sur des gros GF et maintenant je sèche sur ce genre de petit matériel.
Pour info : le GF double ne démarre pas. Il n'y a pas de réarmement HP. Je coupe l'énergie pendent 24 heures et lorsque je remets l'énergie, pas de chaud ou froid même après 20 min. (test en fonctionnement sur plusieurs heures).
Je m'en sers comme ventilo.
Si vous avez une piste ou des artisans compétents dans le 91, je suis preneur.

Cordialement.
02 août 2013 à 09:25
Forum 6 dépannage climatisation

Comment vider les tuyaux des manos avant de les démonter

remiclim
Membre inscrit
remiclim
4 messages
Tthierry100 vous avez dû vous tromper car votre réponse ne correspond pas à ma question.

Je demandais comment il fallait faire pour vider les tuyaux des manos sur un système inverter à 3 unités.
Mais pour un système inverter à 3 unités ; faut-il que je ferme les 3 HP et que j'en ouvre au moins une dès que j'ai enlevé le tuyau.

A bientôt.
02 août 2013 à 10:22
Forum 7 dépannage climatisation

Comment vider les tuyaux des manos avant de les démonter

thierry100
Membre inscrit
thierry100
5 messages
Désolé, je me suis trompé.

Cordialement.

02 août 2013 à 11:12
Forum 8 dépannage climatisation

Comment vider les tuyaux des manos avant de les démonter

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Si vous avez par ex un tri split et que vous avez trois prises de pression une sur chaque circuit, il doit y avoir soit 1 comp par circuit, dans ce cas fermer 1 x 1 la ligne liquide de chaque circuit afin de ramener le fluide de chaque circuit concerné.
Soit 2 circuit avec 1 comp + 1 comp pour le 3ième circuit dans ce cas procéder de la même façon que précédemment.
Ou plus récent en inverter 1 compresseur pour plusieurs circuits dans ce cas il ne doit y avoir qu'une seule prise de pression donc fermer la vanne départ liquide générale et procéder comme précédemment. Attention parfois s'il y a eu un complément de charge il est parfois impossible de tout ramener au groupe.
Dans ce cas il faut donc procéder avec un groupe de transfert, peser le gaz, cela permet de vérifier si la charge est ok suivant la MES et préconisations constructeur, le réintroduire après l'intervention prévue.
02 août 2013 à 17:15
Forum 9 dépannage climatisation

Comment vider les tuyaux des manos avant de les démonter

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Je sais que ma réponse ne va pas plaire mais je ne vois vraiment aucune réponse de pro digne de se nom. huffy huffy
Pour enlever les manos sans perte de gaz il faut fermer la vanne liquide et lorsque le mano est à -1 on ferme la vanne gaz. Ensuite on débranche son mano et on ré-ouvre les vannes. biggrin

Si vous faites comme dit précédemment vous perdrez le gaz du manos plus en partie celui de la tuyauterie gaz. mad
Pour info le moindre pschitt de gaz lors de l'attestation et vous la loupez. titter
02 août 2013 à 19:07
Forum 10 dépannage climatisation

Comment vider les tuyaux des manos avant de les démonter

ludo36
Membre inscrit
ludo36
287 messages
Bonjour,

D'accord avec AAC en plus depuis quand on est en HP sur les vannes en mode clim, moi j'appelle ça de la BP. tongue
La HP c'est en mode chauffage et là on ne peut pas récupérer le gaz.
Pour PL la plupart des marques font des vannes par circuit avec un seul compresseur les groupes avec plusieurs compresseurs c'est fini. tongue
02 août 2013 à 21:33
Forum 11 dépannage climatisation

Comment vider les tuyaux des manos avant de les démonter

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. AAC c'est ce que j'ai expliqué (réponse 1).
Personnellement je ne vais jamais jusque -1 b car à un moment précis à l’enlèvement du mano on appuie sur le shrader infime certes mais on fait rentrer de l'air dans le circuit, ce pourquoi je suis limite 0 b.
Mais cette façon de faire comme je l'ai dit est personnelle et il est vrai que normalement il faut descendre à -1 b afin de bien ramener tout le fluide et du circuit et ce qu'il reste dans les tubes mano, voire jusque la bte fermée.
Je ferais plus attention dans mes futurs commentaires. Merci. smile smile
03 août 2013 à 08:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 2. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 3. Configuration avec des splits non utilisés
    N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
  • 4. Démonter une climatisation LG Neo Plasma
    N°1469 : Bonjour à tous Un ami possède une climatisation dans son bureau de marque LG type Neo Plasma. Il doit rendre le bureau avant la fin de la semaine mais il voudrait récupérer toute sa climatisation. Comment doit-on s'y prendre ?...
  • 5. Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
    N°2021 : Bonjour à tous, Notre Clim Daikin ne fonctionne plus correctement. Déjà l'an passé seul 1 split sur 3 faisait du froid et ce qui est bizarre c'est le split le plus éloigné qui fonctionnait. Il se trouve que j'ai...
  • 6. Démontage clim LG MU2M17-UL0 récupération du gaz
    N°3210 : Bonjour à tous. Je dois démonter une climatisation de type LG MU2M17 UL0 avec deux cassettes branchées dessus. Mon souci c'est de rapatrier le gaz dans le compresseur, apparemment dans ces modèles il y a un mode froid forcé...
  • 7. Effectuer soi-même un tirage au vide d'une climatisation
    N°1940 : Bonjour, Je sais bien que je vais m'attirer les foudres des professionnels qui parcourent ce forum. Mais je viens d'acheter une petite clim (mais essentiellement pour utiliser en chauffage) Airton (2kW) chez Brico Dépôt, pas...
  • 8. Climatisation R410A remplacé par du R600A ou R290
    N°2388 : Bonjour à tous, Je pose une question un peu spéciale mais qui me turlupine depuis pas mal de temps. :shocked: J'ai vu sur le net un climatiseur modèle CF40 Are 290 fixe de marque italienne air air qui fonctionne au gaz...
  • 9. Clim Delonghi PAC WE110 ECO Système Air/Eau ne fonctionne plus
    N°2405 : Bonjour, Je possède un climatiseur mobile Delonghi PAC WE110 ECO avec système Air/Air et Air/Eau, je l'utilise toujours en Air/Eau car l'air est plus froid et la consommation énergétique est moindre, seulement depuis 2 jours...
  • 10. Bruits dans les tuyaux et dans les splits
    N°200 : Bonjour, Je viens de faire équiper ma maison en clim réversible. Installation de 6 unités intérieures et de 2 unités extérieures. La marque est LG. Depuis le premier jour de fonctionnement, je m'étonne d'entendre dans les...
>>> Résultats suivants pour : Comment vider les tuyaux des manos avant de les démonter >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
branchement climatisationevacuation climatisation conduit bricolage videosupport fixation climatiseur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite