Question Forum Climatisation : Voyant timer clignote en permanence sur UE
Bonjour à tous.
Je possède une clim General inverter Fujitsu UE AOH14SAWC et UI AWH14SAZ.
Lorsque que j'ai voulu remonter la température avec ma télécommande le clignotant timer s'est mis à clignoter toutes les secondes. J'ai fait plusieurs manips, mais rien à faire.
Avec un ami qui connait l'électricité nous avons déposé l'armature de l'UE et avons remarqué un fusible de 3.5 A HS.
Après remplacement de celui-ci, toujours pareil. Pas de démarrage en mode chaleur, par contre en mode froid, l'UI fonctionne mais un code 112 apparait.
Serait-ce la carte de l'UE qui est HS ? Merci.
Je possède une clim General inverter Fujitsu UE AOH14SAWC et UI AWH14SAZ.
Lorsque que j'ai voulu remonter la température avec ma télécommande le clignotant timer s'est mis à clignoter toutes les secondes. J'ai fait plusieurs manips, mais rien à faire.
Avec un ami qui connait l'électricité nous avons déposé l'armature de l'UE et avons remarqué un fusible de 3.5 A HS.
Après remplacement de celui-ci, toujours pareil. Pas de démarrage en mode chaleur, par contre en mode froid, l'UI fonctionne mais un code 112 apparait.
Serait-ce la carte de l'UE qui est HS ? Merci.
31 mars 2021 à 14:33
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Voyant timer clignote en permanence sur UE
Bonjour Tonton, si le fusible tient, si le ventilateur et le compresseur de l'UE démarrent c'est déjà ça. Difficile à ce stade d'incriminer la carte UE et comme elle coute en général un bras, son remplacement au pif peut piquer.
Je suggère que vous recherchiez la signification du code 112, pour cela il faut trouver le "service manual" de votre clim en ligne. Il documentera aussi la séquence d'erreur éventuellement affichée par des leds de la carte UE.
Je suggère que vous recherchiez la signification du code 112, pour cela il faut trouver le "service manual" de votre clim en ligne. Il documentera aussi la séquence d'erreur éventuellement affichée par des leds de la carte UE.
31 mars 2021 à 17:39
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Voyant timer clignote en permanence sur UE
Bonjour.
Contrairement à Tam, je ne déduis pas de votre prose que compresseur et ventilateur démarrent... ;-)
Vous êtes sûr de vos références? Pas plutôt AOY14LSAWC et AWY14SAZ?... Parce que les vôtres semblent inconnues sur le net.
Un fusible 3.5A protège en général soit l'alimentation basse tension, soit le ventilo extérieur, soit éventuellement les deux. Si vous souhaitez de l'aide pour réparer votre carte, il faudra poster une photo de la carte pour que je puisse vous faire faire des mesures.
Contrairement à Tam, je ne déduis pas de votre prose que compresseur et ventilateur démarrent... ;-)
Vous êtes sûr de vos références? Pas plutôt AOY14LSAWC et AWY14SAZ?... Parce que les vôtres semblent inconnues sur le net.
Un fusible 3.5A protège en général soit l'alimentation basse tension, soit le ventilo extérieur, soit éventuellement les deux. Si vous souhaitez de l'aide pour réparer votre carte, il faudra poster une photo de la carte pour que je puisse vous faire faire des mesures.
01 avril 2021 à 07:48
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Voyant timer clignote en permanence sur UE
Bonjour à tous.
Pour tam et Dom-Aom je rectifie légèrement ce que j'ai pu mentionner avant.
Je disais qu'en mode froid le ventilo tournait, mais c'est seulement celui de UE.
J'ai repris quelques photos des cartes que je vais poster. En attendant je vous remercie pour tout ce vous faites.
Merci et à bientôt.
Pour tam et Dom-Aom je rectifie légèrement ce que j'ai pu mentionner avant.
Je disais qu'en mode froid le ventilo tournait, mais c'est seulement celui de UE.
J'ai repris quelques photos des cartes que je vais poster. En attendant je vous remercie pour tout ce vous faites.
Merci et à bientôt.
05 avril 2021 à 14:58
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Voyant timer clignote en permanence sur UE
Bonjour, pour Tonton, en dépannage à distance mieux vaut être précis dans ses explications (UE, UI, ventilateur UE, compresseur...) 
Je vous laisse continuer avec Dom et son regard aiguisé sur les composants, les pistes, les traces.
Prenez de belles photos exploitables.

Je vous laisse continuer avec Dom et son regard aiguisé sur les composants, les pistes, les traces.
Prenez de belles photos exploitables.
05 avril 2021 à 15:26
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Voyant timer clignote en permanence sur UE
... et en relisant ci-dessus, quid du doute sur les références ?
05 avril 2021 à 15:30
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Voyant timer clignote en permanence sur UE
Effectivement. :-)
Et dans la série "je rectifie" : "mais c'est seulement celui de UE"... Pas plutôt de l'UI? :-)
En froid, la turbine UI démarre immédiatement. En chaud, elle attend que le gaz ait chauffé notablement avant de démarrer, sinon courant d'air désagréable dans la pièce.
Et dans la série "je rectifie" : "mais c'est seulement celui de UE"... Pas plutôt de l'UI? :-)
En froid, la turbine UI démarre immédiatement. En chaud, elle attend que le gaz ait chauffé notablement avant de démarrer, sinon courant d'air désagréable dans la pièce.
05 avril 2021 à 19:00
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Voyant timer clignote en permanence sur UE
Bonjour.
Déjà vos références comportent effectivement des "H" et non de "Y" (certes avec un "L" que vous aviez oublié pour l'UE). Je ne trouve toujours pas la doc pour ce modèle, donc il va falloir y aller en tablant sur les analogies avec d'autres modèles Fujitsu.
1ère manip : remontez tout, remettez le jus et mesurez la tension continue aux bornes de la résistance verte proche des gros condensateurs ("CHECK"). Vous devez lire environ 340V. Si très inférieur, alors :
2ème manip : coupez le jus, débranchez le connecteur du ventilateur (le blanc à 5 broches utilisées + 2 libres), puis remettez le jus. Si le même endroit donne les 340V, le ventilo pourrait être HS. Si toujours peu de tension (voire 0V), alors :
3ème manip : coupez le jus, enlevez le petit fusible et remettez le jus. Si toujours peu de tension, alors la carte de filtrage actif (fonction PFC) pourrait avoir dégagé. En revanche, si la tension était montée, alors :
4ème manip : coupez le jus et voyez si le très gros transistor proche du transfo jaune n'aurait pas 2 de ses 3 pattes en court-circuit. 6LK, il aura claqué et il faudra trouver pourquoi.
Déjà vos références comportent effectivement des "H" et non de "Y" (certes avec un "L" que vous aviez oublié pour l'UE). Je ne trouve toujours pas la doc pour ce modèle, donc il va falloir y aller en tablant sur les analogies avec d'autres modèles Fujitsu.
1ère manip : remontez tout, remettez le jus et mesurez la tension continue aux bornes de la résistance verte proche des gros condensateurs ("CHECK"). Vous devez lire environ 340V. Si très inférieur, alors :
2ème manip : coupez le jus, débranchez le connecteur du ventilateur (le blanc à 5 broches utilisées + 2 libres), puis remettez le jus. Si le même endroit donne les 340V, le ventilo pourrait être HS. Si toujours peu de tension (voire 0V), alors :
3ème manip : coupez le jus, enlevez le petit fusible et remettez le jus. Si toujours peu de tension, alors la carte de filtrage actif (fonction PFC) pourrait avoir dégagé. En revanche, si la tension était montée, alors :
4ème manip : coupez le jus et voyez si le très gros transistor proche du transfo jaune n'aurait pas 2 de ses 3 pattes en court-circuit. 6LK, il aura claqué et il faudra trouver pourquoi.
06 avril 2021 à 10:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 2. Panne clim Hitachi bi-split voyant timer orange clignote
- N°6666 : Bonjour. J'ai le voyant timer orange qui clignote par séquence de 12 sur les 2 unités intérieures RAK 35-RPD Impossible de remettre en marche les clims. Unité extérieure réf : RAM-53NP3B Merci de votre aide.
- 3. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 4. Panne voyant timer clignote 12 fois sur clim Hitachi
- N°8307 : Bonjour. Je possède 2 clim réversibles mono split de marque Hitachi. Réf UI : RAK-50RPB Réf UE : RAC-50WPB Depuis ce week-end, lorsque j'allume mon UI en mode chauffage celle-ci démarre correctement puis s'arrête au...
- 5. UE RAC-50NH4 - UI RAF-50 NH4 témoin timer UI clignote 8X
- N°3766 : Bonjour, Les références sont dans le titre. Les deux volets s'ouvrent et se ferment normalement au démarrage (donc pas bloqués et moteurs OK). Difficile de voir le clignotement de LD301 car l'intervalle entre la mise en...
- 6. Problème clim Sanyo SAP-CMRV2446EH voyant opération clignote
- N°3156 : Bonjour à tous, Je me présente Emmanuel de Montpellier, je ne suis ni électricien, et encore moins électronicien, mais je suis touche à tout, débrouillard, et j'aime solutionner les problèmes par moi-même. J'ai...
- 7. Voyant minuterie clignote unité intérieure Hitachi
- N°2550 : Bonjour. Problème sur une unité intérieure de marque Hitachi, réf: RAK-35 NH 4, le voyant de la minuterie (orange) clignote 4 fois pendant 5 secondes. L'unité ne fonctionne pas (en chauffage). Elle est raccordée sur une...
- 8. Climatisation inverter Sanyo pas de chaud voyant Opération clignote
- N°3700 : Bonsoir tout le monde. J'ai parcouru le forum en quête d'informations pour mon problème de clim et même si j'y ai beaucoup appris (merci à tous les intervenants), je n'ai pas trouvé de cas exactement similaire au...
- 9. Timer clignote en vert clim Fujitsu Inverter Ar-RY3
- N°3639 : Bonjour. Une de mes unités intérieures ne fonctionne plus. Voyant rouge éteint. Voyant timer clignote 2 fois. Climatisation : Fujitsu Inverter Ar-RY3 Merci de votre aide.
- 10. Climatisation Panasonic en panne Défaut F96 voyant timer clignote
- N°1841 : Bonjour à tous, J'ai une climatisation Panasonic Split inverter réversible CS-E12CKP (unité intérieure) CU-E12CKP5 (unité extérieure). Celle-ci est en panne : lors du démarrage en mode chauffage le ventilateur de...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite