Invité
invité
Bonjour à tous.
Je viens d'installer une pompe à chaleur à mon domicile et je m'aperçois que celle-ci consomme 187W en veille (c'est-à-dire tout split éteint).
Je suis très surpris par la consommation.
Je pense a un problème de carte...

Qu'en pensez-vous ? Merci
02 juillet 2010 à 14:32
Forum Réparation 1 climatisation

Consommation d'une pompe à chaleur AIR/AIR Mitsubishi en veille

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Et oui encore quelqu'un qui n'a pas lu nos réponses de l'année dernière. 187 W même pas 1A doit correspondre aux leds allumés ainsi que la résistance de carter sur le compresseur.
Si vous voulez du zéro, couper la climatisation au disjoncteur.
Et tout dépend de la marque. Cordialement.
02 juillet 2010 à 18:58
Forum Réparation 2 climatisation

Consommation d'une pompe à chaleur AIR/AIR Mitsubishi en veille


Invité
invité
Bonjour tout d'abord merci pour votre réponse.
J'ai bien pris note de vos remarques. Mais néanmoins, la consommation en veille est à hauteur de 187W. En veille une télé par exemple est à 0.5W ce qui correspond à la gestion de la carte + capteur IR + perte calorifique divers.
Je m'attendais plutôt à avoir sur la PAC une consommation en veille de 5 à 10W, ce qui me semblerait plus correcte au niveau consommation. Des led's ? oui, effectivement il en existe 3. Trois pour 187W... Ça fait beaucoup ? Je pencherais plutôt pour un élément (dégivrage ?) ou une partie (système d'ouverture ou de fermeture des électrovannes pour la distribution) qui resterait enclenché.
Cette dernière hypothèse coïnciderait avec le fait que j'entends des gargouillis dans tous les split dès que j'en mets un en route...
Merci de votre réponse.
NB : j'ai bien pris note aussi de la réponse de l'année dernière similaire, de ce fait pourriez-vous, avec tout l'amabilité que vous avez de m'envoyer la référence de ce post ?
Cordialement.
03 juillet 2010 à 13:48
Forum Réparation 3 climatisation

Consommation d'une pompe à chaleur AIR/AIR Mitsubishi en veille

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour. La question spéciale consommation est la n°1255. Précisez avec quoi vous mesurez vos 187W. Sinon, le compteur EDF donne des mesures fiables, sous réserve qu'on ne laisse pas d'autres appareils en marche pendant le test. Attention aux frigos et congélos qui consomment par intermittence !
Cordialement, Dom.
03 juillet 2010 à 23:49
Forum Réparation 4 climatisation

Consommation d'une pompe à chaleur AIR/AIR Mitsubishi en veille


Invité
invité
Bonjour Dom, merci de votre réponse, je suis allé faire un tour sur l'autre post.
Effectivement il a le même problème que moi. Pour le test de consommation, la ligne est isolé.
En effet j'ai utilisé plusieurs boîtier qui mesure la consommation de courant instantanément.
Les boîtiers m'ont indiquées à quelques choses prêt la même consommation. (187 à 200W). J'ai aussi un boîtier général qui m'indique la consommation pour la maison entière. Sur le graphe la courbe monte bien de la valeur indiqué sur les autres.
De plus pour tester j'ai pratiquement tout coupé dans la maison et j'ai été voir le compteur EDF (mécanique avec le disque...), une fois enclenché la roue tourne plus vite.
Comme sur l'autre post je me suis demandé si il n'avait pas un défaut sur les boîtiers car effectivement il ne faut pas oublier que le rafraichissement de ces boîtier se fait toutes les 3 à 4s.
Avec le test du compte j'en suis moins sûr maintenant.
En tout cas même c'est une consommation fictive, elle est belle est bien enregistré sur le compteur EDF ! donc facturé...
Par contre je me suis aussi aperçu d'autre chose.
En effet quand je coupe l'installation électrique de la PAC, je peux m'apercevoir que les ailettes des Splits s'ouvre un peu par effet gravitaire.
Donc je pense aussi que les splits une fois connecté au courant, consomme un peu pour maintenir fermé les ailettes de splits.
Mais malheureusement je ne vois toujours la conso de 187W...
MAD
06 juillet 2010 à 13:34
Forum Réparation 5 climatisation

Consommation d'une pompe à chaleur AIR/AIR Mitsubishi en veille

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour Max. Pour connaître ce qui vous est réellement facturé, c'est évidemment le compteur EDF qui fait foi. "Tourner plus vite" est un peu mince comme info, alors qu'on peut mesurer précisément la conso instantanée. Chronométrez le temps que met le disque pour faire un tour. Si votre compteur est un 7 Wh par tour, la formule est : puissance = (7 x 3600 / (nb de secondes pour faire 1 tour)). Faites deux mesures, avec et sans PAC branchée, puis faites la différence.
Les ailettes sont généralement orientées par de petits moteurs "pas-à-pas", et ces moteurs consomment moins d'un Watt en fonctionnement, et peut-être rien à l'arrêt.
Quels sont les marque et modèle(s) de vos boîtiers de mesure ? Et combien avez-vous d'unités intérieures et extérieures ?
Cordialement, Dom.
07 juillet 2010 à 13:39
Forum Réparation 6 climatisation

Consommation d'une pompe à chaleur AIR/AIR Mitsubishi en veille


Invité
invité
Bonjour Dom,
Voici ma configuration de mon système de PAC.
Compresseur => MXZ-5B100VA
1 Split => MSZ-GE42VA
4 Split => MSZ-GE22VA
Effectivement, quand je disais "tourner plus vite" c'est par mesure, mais je ne m'en rappelle plus vraiment. Donc je vais refaire un test cette fois-ci précisément en tenant compte des indications que vous m'avez fournies.
Pour les boîtiers, j'en ai eu plusieurs sous la main, pour les marques il y en un : c'est un Chacon, les autres je crois que ça n'est pas de supers marques. Par contre avant notre affaire, j'ai testé les boîtiers sur divers autres appareils (frigo, télé, pc, etc). Ils ont tous toujours bien fonctionné. De toutes façons avec le test du compteur EDF, nous verrons bien.
08 juillet 2010 à 13:12
Forum Réparation 7 climatisation

Consommation d'une pompe à chaleur AIR/AIR Mitsubishi en veille


Invité
invité
Bonsoir Dom,
voici donc les relevés demandés :
Compteur Marque/Type Schlumberger - 5Wh/tr
1ere mesure :
Sans clim => 27 Sec/Tr
Avec clim en veille => 23 Sec/Tr
Relevé boîtier de mesure => 150W (environ)
2ème mesure :
Sans clim => 24 Sec/Tr
Avec clim en veille => 21/Tr
Relevé boîtier de mesure => 110W (pic à 240W cette fois-ci).
Cela confirme mon impression... ?
Avec votre calcul :
1ere mesure :
Sans clim => 666.66W
Avec clim en veille => 782.60W
Différence => 115.94W (environ)
2ème mesure :
Sans clim => 750W
Avec clim en veille => 857.14W
Différence => 107.14W (environ).
Qu'en pensez-vous ? Je ne crois toujours pas à la thèse de la led allumée dans le groupe extérieur...
J'ai l'impression d'être un peu seul devant ce problème.
J'ai essayé de joindre Mitshubishi à ce sujet, je suis tombé sur un répondeur vocal où le dépôt de message n'est pas possible...
Je me pose la question si il y a vraiment des professionnels dans ce métier...
08 juillet 2010 à 22:27
Forum Réparation 8 climatisation

Consommation d'une pompe à chaleur AIR/AIR Mitsubishi en veille

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour. Vos mesures et calculs sont parfaits, et tout concorde pour confirmer que votre système consomme bel et bien plus de 100W en veille. Je ne vois toutefois pas trop pourquoi cela fluctue entre 187,115 voire 240W. Un appareil dans un état stable devrait consommer une puissance stable. A moins que, comme sur un de mes (mono) splits, la ventilation de l'unité intérieure (UI) tourne doucement par intermittence. Comme vous avez 5 UI, il se peut que quelques unes fassent ce "cycle" au même moment et expliquent le pic de 240W. Avez-vous noté de légers soufflages par intermittence, par exemple 20 secondes toutes les 3 minutes ?
D'un autre côté, votre installation comporte 6 éléments (ce que je ne soupçonnais pas), donc probablement 6 alimentations qui fonctionnent en permanence. Dans ce cas une puissance moyenne de 20W par entité (sans doute un peu moins pour chaque UI et nettement plus pour l'unité extérieure) n'est pas complètement aberrante.
En tous cas, 150W en permanence donne 3.6kWh par jour, ce n'est pas négligeable, et vous aurez tout intérêt à la couper au disjoncteur pour des périodes d'inactivité supérieures à 1 ou 2 jours.
Cordialement, Dom.
10 juillet 2010 à 00:45
Forum Réparation 9 climatisation

Consommation d'une pompe à chaleur AIR/AIR Mitsubishi en veille


Invité
invité
Bonjour, à tous,
Pour répondre au dernier message, effectivement coupé l'alimentation c'est un dépannage pas une solution... c'est ce que je faisais déjà avant de venir sur ce forum
Par contre,
J'ai réussi à joindre le service SAV de Mitshubishi France.
Il m'indique que la consommation normal d'une clim en veille ne doit pas dépasser 10w...
Donc c'est bien ce que je pensais... Sûrement la résistance qui chauffe. Donc peut être problème de cartographie ou de capteur. Affaire à suivre...
11 août 2010 à 10:06
Forum Réparation 10 climatisation

Consommation d'une pompe à chaleur AIR/AIR Mitsubishi en veille


Invité
invité
Bonjour,
j'ai pour ma part une pompe à chaleur Zubadan avec module boro (Mitsubichi), et j'ai aussi une consommation en mode veille (y compris en été, ou je laisse la PAC pour la production ECS) de 258 W ! sur une année ça fait quasi 1/3 de ma consommation électrique totale !
et je n'arrive pas à savoir pourquoi, il est possible que le circulateur 58 W fonctionne en continue (mais pourquoi ?) Avez vous trouvé une solution à votre problème ?
Cordialement Éric
26 août 2011 à 14:42
Forum Réparation 11 climatisation

Consommation d'une pompe à chaleur AIR/AIR Mitsubishi en veille


Invité
invité
Citation :
Pour répondre au dernier message, effectivement coupez l'alimentation c'est un dépannage pas une solution...
C'est ce que je faisais déjà avant de venir sur ce forum.
Par contre, j'ai réussi à joindre le service SAV de Mitshubishi France.
Il m'indique que la consommation normale d'une clim en veille ne doit pas dépasser 10W...
Donc c'est bien ce que je pensais... Sûrement la résistance qui chauffe.
Donc peut-être problème de cartographie ou de capteur.
Fin de citation.

Bonjour invité du 11août 2010. biggrin
J'ai fait exactement le même constat sur la consommation de l'installation PAC à l'arrêt (200W) avec le même modèle de matériel (marque et référence des équipements).

Avez-vous pu trouver ce qui provoque cette consommation qui ne correspond pas au dire de Mitsubishi (défaut du circuit, réalité technologique et donc pub mensongère).
Cordialement.
21 janvier 2013 à 18:50
Forum Réparation 12 climatisation

Consommation d'une pompe à chaleur AIR/AIR Mitsubishi en veille

ludo36
Membre inscrit
ludo36
287 messages
Bonjour,

Je crois que la réponse a été donnée plus haut c'est sûrement la résistance de carter du compresseur ce qui est tout à fait normal.
Maintenant si vous ne voulez plus consommer coupez le disjoncteur en été et bien le remettre 24 à 48 h avant de remettre le chauffage en route.
Pour info chez moi j'ai du Samsung, 2 groupes extérieurs et 7 unités intérieures sur les 6 mois que le chauffage est coupé je consomme 30€, donc en veille moi ça ne me choque pas, je fais 350 € de chauffage par an.
21 janvier 2013 à 19:25
Forum Réparation 13 climatisation

Consommation d'une pompe à chaleur AIR/AIR Mitsubishi en veille


Invité
invité
Réponse de Mitsubishi :
"pas de résistance de carter mais l’électronique consomme environ 1A en veille sur ce type de machine."
29 avril 2013 à 11:18
Forum Réparation 14 climatisation

Consommation d'une pompe à chaleur AIR/AIR Mitsubishi en veille


Invité
invité
Mon installation est identique (Boro ME900 et groupe extérieur puhz100... split).
Ayant installé une domotique dédiée, je confirme 2 points.
- En mode mise sous tension de l'ensemble ou mode veille, il y a bien un programme qui chauffe le carter d'huile du module externe.
Ceci afin d'éviter une surpression dans le compresseur (principe des moteurs automobile).
- En mode veille du Boro lorsque toutes les températures sont satisfaites (ECS et chauffage) le circulateur interne fonctionne TOUJOURS et la vanne 3 voies est ouverte sur circuit de chauffage.
Ceci n'est pas sans conséquences car le ballon ECS alimente en calories le circuit de chauffage par effet inverse au processus de production ECS, même si vanne 3 voies fermée vue de l'ECS et ouverte vue du chauffage.
Pour s'en assurer vitesse mini de votre circulateur de chauffage (voire son arrêt) pure et simple.
Si en plus vous avez une bouteille de découplage 180 ou 200 litres c'est encore pire.
Amplifiez le phénomène par la plus faible vitesse du circulateur chauffage vous aurez à peu chose près une température voisine de l'ECS.
Bonnes observations.
28 mai 2015 à 12:13
Forum Réparation 15 climatisation

Consommation d'une pompe à chaleur AIR/AIR Mitsubishi en veille


Invité
invité
Bonjour,

J'ai fait installer en janvier 2016 une PAC Mitsubishi MSZFH50 VEHZ mono split de 6kw et je me suis amusé à étudier les consommations.
Certes je n'utilise pas des appareils ni une méthode scientifique mais un compteur Chacon Ecowatt 750 que j'ai placé sur la phase de la PAC.
J'ai constaté ceci :
En "Veille" (pas de soufflage de l'UI et le ventilateur de l'UE ne fonctionne pas) : 170 W.
L'UI est sur "Off" par télécommande ou programmation : 170 W puis après environ 8/9 mn 0 W. Ceci est probablement à rapprocher avec le pas de programmation de 10 mn.
En réalité, il y a une très faible conso que l'on peut estimer à 0,1 W par 24 H.
Ceci veut dire qu'il faut bien moduler le fonctionnement par programmation car si on laisse le système seul, on use 170 W/h inutilement, notamment en inter-saison.
Sinon, nous sommes enchantés par cette installation qui vient en remplacement de radiateurs "chaleur douce" d'une puissance installée de 60 kw : plus froid aux pieds, température de + 2 ° sur 60 m² soit un séjour en L avec cuisine ouverte, un bureau, un hall pour un faible bruit de soufflage auquel s'habitue très facilement.
Le tout pour une conso journalière maxi de 20 kw/jour mais il est vrai que l'hiver a été assez doux.
17 avril 2016 à 11:22
Forum Réparation 16 climatisation

Consommation d'une pompe à chaleur AIR/AIR Mitsubishi en veille

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Votre consommation vient du fait que la machine même à l'arrêt alimente 2 phases sur trois du compresseur (le compresseur est alimenté via la platine en triphasé même si la machine est en mono) afin de maintenir une certaine température à l'huile et ce pour éviter une casse compresseur si l'huile est trop figée.
Certes l'été cela n'a pas grande utilité.
L'idéal, si vous ne vous servez pas de votre climatisation en été, c'est de couper le disjoncteur.
Mais attention suivant la région où vous êtes lors de la remise sous tension attendez minimum 4 à 6h avant la remise en route en mode chaud.

Cordialement.
maclimatisation.com
17 avril 2016 à 15:45
Forum Réparation 17 climatisation

Consommation d'une pompe à chaleur AIR/AIR Mitsubishi en veille


Invité
invité
Bonjour,

Merci pour ce complément d'informations.
Et un grand merci à ce forum qui m'a bien aidé pour le choix de ma clim.
18 avril 2016 à 17:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
    N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
  • 2. Fonctionnement pompe à chaleur Mitsubishi yack modulo air/eau
    N°2289 : Bonjour à tous. J'ai fait installer il y a 2 mois une pompe à chaleur Mitsubishi Yack air/eau avec module extérieur à double ventilo + module intérieur (couplée à mon ancienne chaudière au fioul qui prend le relais à...
  • 3. Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
    N°2103 : Bonjour, Y a t-il des personnes qui ont fait l’acquisition d'une pompe à chaleur air air (Altech atme-051ip15), pour retour d’expérience, pour l'instant je n'ai que de bons retours par les distributeurs de ce...
  • 4. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 5. Consommation élevée PAC air air Mitsubishi
    N°4256 : Bonjour. J'ai installé il y a 1 an une pac air-air Mitsubishi Msz-sf42ve avec 3 splits (MSZ-EF35, 2xMSZ-EF18) dans une maison de 1982 avec combles isolés l'an passé également. Le confort thermique de cette PAC pendant...
  • 6. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 7. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 8. Informations sur monosplit hyperheating Mitsubishi
    N°4365 : Bonsoir à tous, Un nouveau fil pour essayer de partager nos expériences sur la gamme de monosplit hyperheating Mitsubishi. Pour résumer ma configuration, je suis en Île-de-France installation question 3611: Avis avant...
  • 9. Problème Pac Air/Air gainable Mitsubishi R140
    N°1372 : Bonjour. En fait, nous venons d'emménager dans notre maison juste construire et avons fait installer via notre constructeur une PAC Air/Air Mitsubishi R140 avec Airzone (thermostat Ecoclim). Le problème est qu'elle...
  • 10. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Consommation d'une pompe à chaleur AIR/AIR Mitsubishi en veille >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
passage tuyau evacuation air 1panne climatisation bv 1189panne compresseur clim mitsubishipassage tuyau evacuation air 1



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite