Bonjour,

Je possède une clim Mitsubishi Climatiseur hyper heating MSZ-FH25VE+MUZ-25FH pour la véranda, installée en sept 2012 et je voudrais baisser la température de consigne vers 12 °C.
Or le minimum est 16°C. C'est bête lorsque je ne suis pas dans la véranda de laisser 16°C.
Le magasin me dit que c'est faisable, mais finalement ne m'a pas dit comment faire.
Vous savez s'il y a un moyen de reprogrammer la consigne minimale avec des switch...
Ou la télécommande ?

Merci.
04 mars 2013 à 13:50
Conseils réglage climatiseur 1

Baisser la température de consigne climatiseur Mitsubishi

ludo36
Membre inscrit
ludo36
287 messages
Bonjour,

Si la télécommande donne 16 au minimum vous ne pouvez pas mettre en dessous.
04 mars 2013 à 18:15
Conseils réglage climatiseur 2

Baisser la température de consigne climatiseur Mitsubishi

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.

Je pense que c'est pour un hors gel ???
A mon avis ce n'est pas possible sad ces appareils sont prévus pour du confort, non pour une chambre froide, de plus vous vous risquez, si vous arrivez à des températures aussi basses, à des problèmes de prise en glace sur l'UI et à court terme la casse du compresseur.
Si le magasin est si sûr, qu'il vous donne la méthode à suivre ainsi qu'une garantie de fonctionnement correcte de l'installation, et dans ce cas, SVP me la faire parvenir, merci d'avance.
La meilleure méthode est de l’éteindre, ou encore s'il y a un mode nuit ou confort ? Le mettre, la clim fonctionnera moins.
04 mars 2013 à 18:50
Conseils réglage climatiseur 3

Baisser la température de consigne climatiseur Mitsubishi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

C'est possible! Mais il faut savoir un peu bricoler en électronique et se servir d'un fer à souder. J'ai utilisé cet artifice pour ajuster une de mes clims qui avait 2 degrés de différence avec la vraie température de la pièce.

La sonde de température de la pièce est clipsée au dessus de l'échangeur de l'UI, c'est une thermistance. Une thermistance a sa résistance qui augmente quand la température diminue, d'environ 5% par degré (et non un certain nombre d'ohms par degré). La conséquence de cette loi de variation est qu'elle n'est pas linéaire, mais on peut considérer qu'elle l'est pour une variation modérée de température. Si on diminue la valeur ohmique de la sonde, le gestionnaire de la clim va croire qu'il fait plus chaud qu'avant dans la pièce et se couper. Du coup, il va attendre que la température baisse pour remettre la clim en marche.

Pour que vous réguliez à 12 degrés au lieu de 16, arrêtez la clim, extrayez et déconnectez la sonde, mesurez à 16 degrés la valeur ohmique de la thermistance, et procurez-vous une résistance d'environ 4 fois la valeur lue. Par ex, si vous lisez 5 kOhms, la résistance sera de 22 kOhms. Il faudra mettre celle-ci en série avec un petit interrupteur pour la rendre déconnectable facilement, et mettre ce montage en parallèle avec la sonde. Pour réguler à 12 degrés, l'interrupteur sera en position passante, et il faudra que vous demandiez 16 à la télécommande. Quand vous serez présent et que vous voudrez retrouver le fonctionnement original, il faudra mettre l'interrupteur dans la position qui va empêcher le passage du courant dans cette résistance, pour que la thermistance se retrouve seule en piste comme avant.

Je vous joins un petit schéma pour que les choses soient bien claires. Je conseille de ne pas couper les fils de la sonde, mais de les dénuder sur 5 mm, à 2 endroits écartés de 2 cm. "Shattertoner" chaque soudure puis l'ensemble de la zone opérée.

Cordialement, Dom.

schéma réglage climatiseur Q1905
05 mars 2013 à 01:57
Conseils réglage climatiseur 4

Baisser la température de consigne climatiseur Mitsubishi

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Alors c'est du super bricolage. Et que je ne connaissais pas, je ne suis pas électronicien. Bravo Dom. Et si on veut faire l'inverse il faut une résistance divisée 4x la valeur lue ?
J'ai dit une bêtise sur mon post 2 ce problème se posera qu'en mode froid.
Ne pas à prendre en compte pour votre cas.
05 mars 2013 à 10:37
Conseils réglage climatiseur 5

Baisser la température de consigne climatiseur Mitsubishi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour PL.

Ma recette de cuisine s'applique uniquement au cas de l'internaute. Pour aller dans l'autre sens de 4 degrés, il faudrait mettre en SERIE une résistance 5 fois plus faible, avec l'interrupteur en parallèle sur la résistance ajoutée. Bien se rappeler en tous cas qu'une thermistance a sa valeur qui augmente (de 5% par degré) quand la température baisse, ou si vous préférez, a sa valeur qui baisse quand la température augmente. Attention, il est très facile de se faire avoir, mais on s'en rend compte assez vite. Attention pour d'éventuels essais, les temporisations internes aux machines font qu'on ne peut pas essayer un nouveau réglage avant quelques minutes, ce n'est pas comme le volume d'un ampli que l'on peut changer 2 fois par seconde!

Attention aussi : mon "4 fois" n'est pas issu de "4 degrés", c'est une coïncidence! Si l'internaute avait voulu baisser de seulement 2 degrés, la résistance à mettre en parallèle aurait été de 9 fois la valeur lue... En fait, pour augmenter un peu une valeur de résistance, il faut mettre en SERIE une FAIBLE résistance ; mais pour baisser un peu une valeur de résistance, il faut mettre en PARALLELE une FORTE résistance.

Cordialement, Dom.
05 mars 2013 à 13:02
Conseils réglage climatiseur 6

Baisser la température de consigne climatiseur Mitsubishi

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir. Merci Dom pour l'explication.
05 mars 2013 à 18:28
Conseils réglage climatiseur 7

Baisser la température de consigne climatiseur Mitsubishi

jean76
Membre inscrit
jean76
76 messages
Bonjour.

Bien vu Dom-Aom, c'est ce que je cherchais aussi, à 16°, c'est trop chaud la nuit mais en plus je vais adapter ce système à une horloge programmable qui remplacera l'inter.
JP
28 septembre 2013 à 11:04
Conseils réglage climatiseur 8

Baisser la température de consigne climatiseur Mitsubishi

jean76
Membre inscrit
jean76
76 messages
L'ajout d'un potentiomètre judicieusement calculé doit peaufiner le réglage.
JP
28 septembre 2013 à 13:33
Conseils réglage climatiseur 9

Baisser la température de consigne climatiseur Mitsubishi

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonjour et bonne journée à tous.

Je ne comprends pas l'utilité d'un tel bricolage ?? Alors qu'il vous suffit de mettre à l'arrêt votre clim, de vous servir de la programmation horaire de votre télécommande afin de faire coïncider le fonctionnement de celle-ci avec les instants de présence dans la véranda.
Si 16 degrés vous paraissent trop chaud, arrêtez la clim par programmation horaire et par consigne hors gel.
Avez-vous une commande filaire ou infrarouge ?
Si vraiment vous optez pour du bricolage mettez en série une boite à décade qui vous permettra de leurrer la sonde comme bon vous semblera (c'est potentiomètre qui monte ou baisse la valeur ohmique des sondes que les frigolos utilisent couramment).

Cordialement. Adelclimatisation
29 septembre 2013 à 12:38
Conseils réglage climatiseur 10

Baisser la température de consigne climatiseur Mitsubishi

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Re.

J'ai oublié de vous dire de supprimer la fonction anti stratification via les switchs de l'ui concernée.
Chez Mitsubishi afin de palier à la stratification de l'air, ils ont pour le mode chaud la fonction citée plus haut.
Concrètement si vous demandez 20 degrés la sonde attend d’atteindre 24 degrés avant de réguler.
Si vous supprimez cette fonction vous aurez plus au moins ce que vous désirez.
Cordialement.
Adelclimatisation
29 septembre 2013 à 12:43
Conseils réglage climatiseur 11

Baisser la température de consigne climatiseur Mitsubishi


Invité
invité
Superbe idée Dom Aom...
Je cherchais déjà depuis un moment un moyen de forcer la programmation de la télécommande mais sans succès (clim Hitachi mais c'est le même principe).
Merci de l'astuce, réalisée proprement avec une indication genre "hors gel" et "auto" sur l'interrupteur pas moyen de se tromper.
Francis
01 octobre 2013 à 19:15
Conseils réglage climatiseur 12

Baisser la température de consigne climatiseur Mitsubishi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Ravi de vous avoir été utile et merci pour le retour.

Cordialement, Dom.
02 octobre 2013 à 09:11
Conseils réglage climatiseur 13

Baisser la température de consigne climatiseur Mitsubishi

jean76
Membre inscrit
jean76
76 messages
Réponse au post N° 9
Bonsoir,
Je ne pense pas que ce soit du bricolage puisqu’utilisé par les "frigolos".

J'utilise ma "clim" uniquement en chauffage et je cherchais une solution pour programmer les heures confort ou réduit (comme les fils pilote de convecteurs), sans intervenir dans la programmation d'origine.
Je pense au contraire qu’arrêter par l'alimentation secteur est du "bricolage".
Je vais bientôt tester.
A+

JP
03 octobre 2013 à 18:51
Conseils réglage climatiseur 14

Baisser la température de consigne climatiseur Mitsubishi

jean76
Membre inscrit
jean76
76 messages
Bonsoir.
Parfait. Je teste ça dès que possible (avec une horloge pour passer de confort à réduit).

JP
03 octobre 2013 à 18:55
Conseils réglage climatiseur 15

Baisser la température de consigne climatiseur Mitsubishi

jean76
Membre inscrit
jean76
76 messages
Bonsoir.

Je viens de terminer la modification de ma clim pour fonctionner avec une horloge programmable thermostatique.
Suivant les conseils de Dom-Aom j'ai ajouté en parallèle une résistance de 39 k à la CTN (10k à 20°) afin d'avoir un delta T de 10°
pour me permettre de faire "travailler" mon horloge th dans une fourchette de 4 à 5°, c'est à dire avoir une T° de 19° en confort et 15° en réduit.
Un relais RT où les contacts R remplacent l'inter du schéma de Dom-Aom, la bobine de ce relais étant pilotée par mon horloge
j'ai été obligé de trouver une place pour le TH en dehors de la soufflerie du split (temps de fonctionnement trop court).
Je suis surpris de sentir le souffle à plus de 5 mètres (vent au max).
Après tâtonnement j'arrive à avoir un cycle plus long mais il ne fait pas encore très froid. Bien sûr au détriment d'une courbe de T° pas très plate (hystérésis) il faudrait une inverter.
Avec ce type de matériel, je ne pense pas que l'on puisse faire mieux.
Merci à Dom-Aom qui est à l'origine de cette installation.
JP
25 octobre 2013 à 18:22
Conseils réglage climatiseur 16

Baisser la température de consigne climatiseur Mitsubishi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour JP.

Merci pour le retour ! Pour allonger les cycles, vous pouvez aussi placer un cocon isolant autour de l'élément sensible de votre TH, pour donner de l'inertie apparente à la chaleur ambiante.

Cordialement, Dom.
26 octobre 2013 à 00:29
Conseils réglage climatiseur 17

Baisser la température de consigne climatiseur Mitsubishi

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonjour Jean et bonne journée à tous.

Réponse au post 13.
Je pense que vous n'avez pas saisi le sens de mes propos. Je n'étais certainement pas très clair d'où la confusion et la conclusion que vous en avez fait.
Je ne conseille à aucun moment de couper au niveau du secteur, absolument pas.et vous avez bien raison de souligner que la coupure par secteur est du bricolage.
J'aurai dû dire alors qu'il vous suffit "POUR " mettre à l'arrêt votre clim, de vous servir de la programmation horaire etc.. Méaculpa.
C'est vrai que la tournure de mes propos laisse comprendre que je suggère la coupure par l'alimentation secteur. sweat
Il n'y a pas besoin de modifier l'installation pour parvenir aux résultats escomptés voilà la substance de mon intervention. Loin de moi l'idée de remettre en cause les connaissance de notre super électronicien DOM biggrin que je salue et qui m'impressionne par ses compétences dans le domaine.
Pour les installations récentes "inverter", elles offrent une multitude de possibilités par rapport à une installation.
Tout ou rien. Je comprends aisément la démarche sur une TOR, mais pas sur de l'inverter.
La régulation des clim, pac inverter chez toutes les marques permet d'obtenir le fonctionnement que vous recherchez, sans avoir à passer par un quelconque artifice. Il vous suffit pour cela de programmer la fonction horaire, la fonction occupation/inoccupation, la fonction redémarrage antigel etc. vous avez la possibilité d'au moins 4 programmations différentes/jr, pour les clim moyennes gammes et beaucoup plus pour les hautes gammes.
J'espère que vous avez compris que mon étonnement vis à vis de ce que j'ai nommé "bricolage" est dû au fait qu'il n'y a absolument pas besoin d'avoir recours à cet artifice alors qu'il suffit d'utiliser les paramètres de votre clim. Peut-être que la personne intéressée ne le sait pas ou ne sait pas comment s'en servir. C'est pourquoi je demandais quel type de télécommande filaire ou IR ? Dans le but de lui donner des infos sur la programmation à mettre en place.
Par ailleurs, une clim à qui l'on demande 16c en mode chaud, n'a pas lieu de se mettre en route, sauf si la sonde est influencée par une source d'air plus frais, ou elle est en dérive négative. Donc problème à résoudre puis la clim fonctionnera parfaitement comme vous le souhaitez.
Et en final, concernant la boite à décade, nous ne l'utilisons pas pour les mêmes finalités. Nous l'utilisons pour influencer provisoirement (lors de maintenances, diagnostics) certaines sondes afin de s'assurer du bon fonctionnement d'un ensemble de choses. Donc cela dure uniquement le temps des tests, pas plus.
J'ai suggéré la boite à décade qui me semble être en rapport avec la demande de quelqu’un qui cherchait une sorte de potentiomètre pour les finalités qu'il espérait.
Pour imager la chose, et que vous compreniez mieux la raison de mon étonnement c'est comme si vous aviez une voiture équipée pour stationner seule, et que vous pensez qu'il est utile de lui installer un radar de recul. Par définition cette voiture est équipée d'un système bigrement plus perfectionné que le radar, n'est-ce pas ?
Cordialement.
Adelclimatisation
26 octobre 2013 à 09:12
Conseils réglage climatiseur 18

Baisser la température de consigne climatiseur Mitsubishi

jean76
Membre inscrit
jean76
76 messages
Bonsoir.

Ok Adelclimatisation, c'est clair.

J'ai été obligé de modifier mon montage, la clim se mettait en marche avant d’être à la T° mini demandée.
Pensant que le problème pouvait venir de la sonde CTN, j'ai mis un cocon isolant autour cette sonde (préconisé pas Dom-Aom) et j'ai noté une nette amélioration.
J’en déduis que les variations de résistance de la sonde perturbe le fonctionnement, il me faut une «fenêtre» de 26° à 10° stable.
Donc, j'ai décidé de supprimer la sonde et remplacé par une résistance.
Ça fonctionne, reste à croiser les doigts au cas où cette modification n’interfère pas la programmation de l’ensemble (dégivrage par exemple).
JP


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Schéma temperature de consigne climatiseur

09 novembre 2013 à 17:19
Conseils réglage climatiseur 19

Baisser la température de consigne climatiseur Mitsubishi


Invité
invité
Bonjour.

Après 2 mois de fonctionnement et une T° qui est descendue au dessous de zéro, pas de problèmes de dégivrage, donc je reste sur le même schéma.
Par contre, à -2° avec un brouillard givrant, je suis obligé de l’arrêter, trop de dégivrages.
Mais peut-être que c'est idem pour toutes les pacs ?

J'ai changé mon thermostat programmable Theben (analogique au fonctionnement douteux) par un TYBOX 117 (Delta Dore).
Après différents réglages de l’hystérésis pas très concluants, j’ai essayé un réglage de la base de temps (réglage que je n'avais pas sur la Theben), 4 possibilités de réglage de ¼ d’ H et 1 Heure.
Je n’ai pas note pour l’instant de différence entre ces 4 réglages mais globalement, la régulation est nettement meilleure, plus confortable
Le rendement est de 2750 W restitués pour 1000 W consommés à 4° extérieur (DT de 23°) ça me semble correct pour une clim de si bas de gamme.
Ça me conforte dans mon idée que la solution la plus rentable est d’avoir 3 ou 4 pacs inverter plutôt qu’une installation multisplits souvent inamortissable.
07 janvier 2014 à 11:44
Conseils réglage climatiseur 20

Baisser la température de consigne climatiseur Mitsubishi


Invité
invité
Bonjour.

Le rendement est quand même très variable, ce matin 3° extérieur sans humidité, j'ai un DT de l'UI de 25° à 350 m3 /H.
Ce qui donne 2975 Watts, excellent (toujours pour un PAC bas de gamme en R 407).
JP
10 janvier 2014 à 06:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 2. Consigne de température et température réelle clim Mitsubishi MSZ-FH35VE
    N°2670 : Bonjour, Enfin un forum intéressant sur la climatisation ! Merci. Je possède depuis peu une Mitsubishi MSZ-FH35VE. Séjour en L ouvert sur couloir face à la clim murale. Le tout approximativement de 40 m². Il fait zéro...
  • 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 4. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 5. Baisser la température de consigne clim Mitsubishi
    N°6540 : Bonjour. Je viens de monter une télécommande murale PAR 31MAA sur mon climatiseur Mitsubishi (MSZ-FD25VABH unité intérieure) et (MUZ- FD25VABH unité extérieure). J'aurais voulu régler la température de consigne à 10...
  • 6. Climatiseur Mitsubishi s’arrête toutes les 35 minutes
    N°8359 : Bonjour. Il y a deux mois, j'ai installé un climatiseur power heating Mitsubishi MUZ-LN50VGHZ. Tant qu'il ne faisait pas trop froid, ça allait, mais ce week-end, il faisait 0 degré, rien d'exceptionnel, et le climatiseur se...
  • 7. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 8. Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable
    N°2652 : Bonjour, Venant de me procurer le climatiseur Airton H07C4 sans le raccordement des deux unités (extérieur et intérieur), comptant mettre presque dos à dos les deux unités (un dans la salle à manger l'autre à l'extérieur...
  • 9. Régulation LEV sur monosplit Mitsubishi
    N°2474 : Bonjour, J'ai une question pointue sur le fonctionnement des climatiseurs Mitsubishi (en particulier MUZ-FH35VEHZ). Quelqu'un peut-il me dire à partir de quel(s) capteur(s) est régulée l'ouverture de la vanne d'expansion...
  • 10. Installation carte Wi-Fi sur climatiseur Mitsubishi-Electric
    N°2730 : Bonjour, J'ai installé un Climatiseur Mitsubishi-Electric Msz-sf42ve (très content) et je possède également la carte Wi-Fi MAC-557IF-E (fourni gratuitement avec ma commande). Mon souci est que je ne sais pas comment...
>>> Résultats suivants pour : Baisser la température de consigne climatiseur Mitsubishi >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite