Hélice compresseur climatisation Airton ne tourne plus
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2006
Question dépannage climatiseur : Hélice compresseur climatisation Airton ne tourne plus
Bonjour à tous,
J'ai monté ma clim Airton moi-même tout a bien marché dix jours.
Là j'ai entendu l'hélice qui faisait du bruit puis plus rien, j'entends le compresseur qui démarre mais l'hélice ne tourne pas.
Aidez-moi svp c'est pour mes animaux je sais vraiment pas quoi faire...
Merci.
J'ai monté ma clim Airton moi-même tout a bien marché dix jours.
Là j'ai entendu l'hélice qui faisait du bruit puis plus rien, j'entends le compresseur qui démarre mais l'hélice ne tourne pas.
Aidez-moi svp c'est pour mes animaux je sais vraiment pas quoi faire...
Merci.
30 mai 2013 à 22:19
Dépannage 1 compresseur climatisation
Hélice compresseur climatisation Airton ne tourne plus
Ça y est j'ai trouvé, c'était un fil de débranché, par contre avant de le voir j'ai essayé de faire tourner la clim, le compresseur a tourné, fait du froid et un bruit s'est fait dans le compresseur et hop plus de froid, idem pour le chaud mais depuis que j'ai remis le ventilateur elle marche donc question ?
Est-ce que ça a pu abîmer la clim ?
Est-ce que ça a pu abîmer la clim ?
30 mai 2013 à 23:53
Dépannage 2 compresseur climatisation
Hélice compresseur climatisation Airton ne tourne plus
Bonjour.
Si votre appareil n'est pas trop compliqué, (= si c'est un non-inverter), vous pouvez à titre provisoire placer un ventilateur de maison (brasseur d'air) derrière l'échangeur de l'UE. Le débit sera moins puissant et moins efficace que l'hélice, mais cela permettra de faire marcher la clim en mode dégradé pour sauver vos p'tites bêtes.
Si c'est un inverter, il se peut que l'appareil détecte un non-mouvement de l'hélice et donne un code erreur.
Cordialement, Dom.
Si votre appareil n'est pas trop compliqué, (= si c'est un non-inverter), vous pouvez à titre provisoire placer un ventilateur de maison (brasseur d'air) derrière l'échangeur de l'UE. Le débit sera moins puissant et moins efficace que l'hélice, mais cela permettra de faire marcher la clim en mode dégradé pour sauver vos p'tites bêtes.
Si c'est un inverter, il se peut que l'appareil détecte un non-mouvement de l'hélice et donne un code erreur.
Cordialement, Dom.
31 mai 2013 à 00:11
Dépannage 3 compresseur climatisation
Hélice compresseur climatisation Airton ne tourne plus
Bonjour.
(rappel : quand j'ai répondu, votre post "1" n'était pas encore publié)
L'hélice ne tournant pas, la température du compresseur n'a fait que croître au point que celui-ci est parti en surchauffe et a "klicsonné", autrement dit s'est coupé thermiquement. Normalement, il ne doit pas y avoir de séquelles. Comme pour un accès de fièvre d'un gosse, cela ne va pas l'empêcher de vivre jusqu'à 90 ans...
Cordialement, Dom.
(rappel : quand j'ai répondu, votre post "1" n'était pas encore publié)
L'hélice ne tournant pas, la température du compresseur n'a fait que croître au point que celui-ci est parti en surchauffe et a "klicsonné", autrement dit s'est coupé thermiquement. Normalement, il ne doit pas y avoir de séquelles. Comme pour un accès de fièvre d'un gosse, cela ne va pas l'empêcher de vivre jusqu'à 90 ans...
Cordialement, Dom.
31 mai 2013 à 09:33
Dépannage 4 compresseur climatisation
Hélice compresseur climatisation Airton ne tourne plus
Merci pour votre réponse mais après plusieurs tests je me suis rendu compte que le clic dans le salit juste quand le froid arrive est beaucoup mais beaucoup plus long à se mettre et pour moi le froid est moins froid, est-ce possible les symptômes que dont je parle ?
Je précise que quand le compresseur a tourné sans ventilateur, il s'est mis à vibrer, fait des bruits bizarre et a coupé, c'est après que j'ai trouvé le fil débranché et une fois rebranché tout est reparti avec les symptômes décrits.
Je précise que quand le compresseur a tourné sans ventilateur, il s'est mis à vibrer, fait des bruits bizarre et a coupé, c'est après que j'ai trouvé le fil débranché et une fois rebranché tout est reparti avec les symptômes décrits.
31 mai 2013 à 09:47
Dépannage 5 compresseur climatisation
Hélice compresseur climatisation Airton ne tourne plus
Bonjour. Votre compresseur a coupé en sécurité, généralement sur ces petites puissances, c'est un klicson, ou le thermique compresseur qui fait son office, afin de ne pas casser le compresseur, pièce maîtresse d'un système frigo et la plus chère.

31 mai 2013 à 11:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
- N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
- 2. Clim Airton compresseur extérieur se lance plus
- N°3112 : Bonjour à tous. J'ai installé une climatisation Airton il y a bientôt 3 ans. Encore en travaux et non habité ceci a fonctionné très occasionnellement. La veille de la mise en location de mon bien on s'est aperçu...
- 3. Problème P6 climatiseur réversible Airton
- N°2404 : Bonjour, Après plusieurs recherches sans réponses, je viens donc poser ma question, j'ai un climatiseur réversible Airton et depuis quelques jours, il ne souffle plus très froid, même en mettant la température sur 18...
- 4. Climatiseur inverter Airton en mode chauffage ventilateur extérieur ne tourne plus
- N°1794 : Bonjour, J'ai un climatiseur Airton inverter, installé depuis 2009, le ventilateur extérieur ne tourne pas, beaucoup de givre, l'ensemble fonctionne, pas de code défaut, moins d'air chaud !! Problème ventilateur ? Sonde ?...
- 5. Erreur F7 ou F3 clim Airton Star H09 A4
- N°6537 : Bonjour, Je possède une climatisation Airton Star-H09A4/SFR1DI qui a déjà quelques années. Depuis quelques jours, elle affiche systématiquement à l'écran le message F7 ou F3. Pouvez-vous me guider pour la signification...
- 6. Problème compresseur sur clim LG
- N°3499 : Bonjour, Je découvre le forum et suis ravi, belle découverte, merci à ceux qui rendent ça possible ;) Je possède une clim LG (G12AH, 3.5kw froid et 3.8kw chaud) qui doit avoir maintenant 8 ans je pense... Le groupe...
- 7. Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées
- N°3854 : Bonjour, Problèmes climatiseur Airton H2SM - (9+12) RH03/R2 (DB) réf 405599 J'en viens à poster sur le forum car je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé après des coupures/retour d’électricité répétées il y a...
- 8. Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
- N°7043 : Bonjour. J'ai recherché dans le forum et pas vu la solution. Donc le ventilateur extérieur ne tourne plus ni en chauffage ni en froid. C'est arrivé sans rien faire, un matin ça ne tournait plus. J'ai tout éteint,...
- 9. Carte power source board Airton STAR11CHSA BRI
- N°6618 : Bonjour à tous, Je suis sur un problème de carte d'alimentation d'une Airton DC inverter STAR11CHSA BRI. Un relais a cramé suite à un souci de ventilo qui s'est coincé ou qui a frotté. Tout d'abord il s'agit d'un...
- 10. Air pulsé à 22,5 degrés sur clim Airton
- N°9522 : Bonjour à tous ! J’ai acheté un appartement il y a un peu moins de 2 ans et le propriétaire vendeur venait tout juste d’installer un climatiseur Bi-split Airton avec des lisaisons frigos Ready-clim. Avec le début des...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite