FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Branchement ventilateur unité extérieure Daikin RZQ

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


9125

Question Forum Dépannage Climatisation : Branchement ventilateur unité extérieure Daikin RZQ

jorochol
Membre inscrit
jorochol
3 messages
Bonjour,

Je procède au remplacement d'un ventilateur sur une unité extérieure Daikin RZQ100.
J'ai débranché les deux connecteurs électriques et j'ai un doute quant au recâblage.
Le moteur M1F est-il celui qui se trouve en haut ou en bas de l'unité extérieure ?
Merci d'avance pour votre aide.
01 décembre 2023 à 08:36
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Branchement ventilateur unité extérieure Daikin RZQ

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Bonjour,

Y a-t-il une marque de marqueur sur l'une des deux broches ?
01 décembre 2023 à 14:05
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Branchement ventilateur unité extérieure Daikin RZQ

jorochol
Membre inscrit
jorochol
3 messages
Il pleut pour le moment. Je vais attendre avant de démonter la face avant.
En attendant merci pour votre réponse.
01 décembre 2023 à 15:48
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Branchement ventilateur unité extérieure Daikin RZQ

Zaack34
Membre inscrit
Zaack34
10 messages
Normalement, il y a des anti-trompeurs shocked
01 décembre 2023 à 21:30
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Branchement ventilateur unité extérieure Daikin RZQ

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Bonjour Zack, pas toujours chez Daikin, soit ils mettent des couleurs différentes, soit si les couleurs sont les mêmes, ils mettent un coup de marqueur sur l'une des broches.
02 décembre 2023 à 12:35
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs

Branchement ventilateur unité extérieure Daikin RZQ

jorochol
Membre inscrit
jorochol
3 messages
Merci Climatisation76,
Effectivement il y a un repère pour identifier les moteurs.
03 décembre 2023 à 18:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
    N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
  • 2. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
    N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
  • 3. Problème ventilateur extérieur DAIKIN 4 MXS 80 ne s'arrête pas
    N°2233 : Bonjour, Les splits ne demandant pas de chaleur, je suis étonné que le ventilateur de l'unité extérieure (4 MXS 80) fonctionne pratiquement en permanence. Quels tests faire pour trouver l'origine de ce fait ou est-il normal...
  • 4. Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011
    N°2313 : Bonjour, Mon unité extérieure DAIKIN 4 MXS80 fait un bruit assez fort, que l'on entend à 50 mètres, qui ressemble à celui d'une pompe d'épuisement. J'ai démonté la grille protégeant les pales du ventilateur, puis j'ai...
  • 5. Bruit sur unité extérieure DAIKIN 5MX90E
    N°3151 : Bonjour. J'ai une unité extérieure DAIKIN 5MX90E Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid, par contre le moteur du ventilateur sur l'unité extérieure émet un sifflement gênant. Peut-on changer les...
  • 6. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 7. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 8. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 9. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 10. Transformation unité intérieure en ventilateur
    N°5514 : Bonjour. Après dépose de mon ancienne installation de clim Daikin au R22 pour une neuve, je voudrais utiliser l'unité intérieure en ventilateur. Les câbles et le tube sont encore en place, est-il possible de shunter la...
>>> Résultats suivants pour : Branchement ventilateur unité extérieure Daikin RZQ >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installer une climatisation reversiblebricovideo astuces de bricolagebricovideo astuces de bricolage en videopanne compresseur pompe a chaleur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite