Température de consigne maxi pour PAC Sanyo SPW-CR484GVH56
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
5929
Question Forum Climatisation : Température de consigne maxi pour PAC Sanyo SPW-CR484GVH56
Bonsoir à tous,
Comme évoqué dans un autre sujet, je me pose une question concernant la température de consigne maxi que l'on peut demander à cette PAC.
En effet, sur le module de commande qui est à l'intérieur (à droite sur la photo), je ne peux pas choisir de T° de consigne > 45°, mais de ce que j'ai compris, ça correspond au paramètre "Set 2" du régulateur (à gauche sur l'unité intérieure).
Je me demandais dans quelle mesure je peux l'augmenter, et jusqu’à combien ? Vu que je chauffe avec des radiateurs et pas avec un plancher chauffant, 45° c'est parfois un peu juste.
Et aussi qu'est-ce que je risque vu qu'elle a bientôt 15 ans, est-ce que ça ne va pas fatiguer le compresseur inutilement...
Merci d'avance pour vos lumières.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Comme évoqué dans un autre sujet, je me pose une question concernant la température de consigne maxi que l'on peut demander à cette PAC.
En effet, sur le module de commande qui est à l'intérieur (à droite sur la photo), je ne peux pas choisir de T° de consigne > 45°, mais de ce que j'ai compris, ça correspond au paramètre "Set 2" du régulateur (à gauche sur l'unité intérieure).
Je me demandais dans quelle mesure je peux l'augmenter, et jusqu’à combien ? Vu que je chauffe avec des radiateurs et pas avec un plancher chauffant, 45° c'est parfois un peu juste.
Et aussi qu'est-ce que je risque vu qu'elle a bientôt 15 ans, est-ce que ça ne va pas fatiguer le compresseur inutilement...
Merci d'avance pour vos lumières.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 décembre 2019 à 08:14
Forum Climatisation Réponse 1
Température de consigne maxi pour PAC Sanyo SPW-CR484GVH56
Bonjour.
Vous trouverez sur la notice jointe les paramétrages mais il faut savoir que sur cette PAC la température MAXI de départ produite par la PAC doit être de 50° environ (température de retour +/- 45°c).
Notice installation Winverter
Vous trouverez sur la notice jointe les paramétrages mais il faut savoir que sur cette PAC la température MAXI de départ produite par la PAC doit être de 50° environ (température de retour +/- 45°c).
Notice installation Winverter
22 décembre 2019 à 16:39
Forum Climatisation Réponse 2
Température de consigne maxi pour PAC Sanyo SPW-CR484GVH56
Bonjour.
Je n'ai eu le temps de tout lire, mais normalement on régule sur la température de retour ? Non ?
Je n'ai eu le temps de tout lire, mais normalement on régule sur la température de retour ? Non ?
23 décembre 2019 à 17:55
Forum Climatisation Réponse 3
Température de consigne maxi pour PAC Sanyo SPW-CR484GVH56
Bonjour.
Pas sur toutes les marques, chez LG la Therma V régule sur le départ.
Pas sur toutes les marques, chez LG la Therma V régule sur le départ.
23 décembre 2019 à 18:17
Forum Climatisation Réponse 4
Température de consigne maxi pour PAC Sanyo SPW-CR484GVH56
Mais sur cette PAC c'est bien sur le retour d'eau, si la consigne est de 45°c sur le régulateur Sanyo, la PAC est à son maximum. Cette PAC est une basse température.
23 décembre 2019 à 18:23
Forum Climatisation Réponse 5
Température de consigne maxi pour PAC Sanyo SPW-CR484GVH56
Bonsoir,
OK merci pour la réponse, et pour la doc aussi. J'avais déjà trouvé une notice mais beaucoup moins détaillée.
OK merci pour la réponse, et pour la doc aussi. J'avais déjà trouvé une notice mais beaucoup moins détaillée.
27 décembre 2019 à 23:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Alarme P26 PAC Sanyo SPW CR254GVH56B
- N°5180 : Bonjour à tous, Ce matin ma PAC ne fonctionne plus et j'ai un code erreur P26. J'ai vérifié l'ensemble de la connectique et redémarré plusieurs fois mais au bout de 20mn le code erreur apparait de nouveau. Merci de bien...
- 2. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 3. PAC Mitsubishi consigne non respectée
- N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
- 4. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 5. Lien entre COP et charge de la PAC
- N°3884 : Bonjour, Je me pose quelques questions sur le fonctionnement optimal d'une PAC dont celle-ci : Une PAC qui travaille en charge partielle, sous sa puissance nominale donc, est-elle forcément à son meilleur COP ? En clair la...
- 6. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 7. Par quoi est déterminé la température maxi possible des pièces ?
- N°2168 : Bonjour à tous. Les questions qui me grattent les méninges. La température maxi que l'on peut demander est-elle limitée en fonction de la température de consigne ? Je sais c'est dans le manuel. La température est de + ou -...
- 8. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 9. Baisse de T° de consigne PAC Daikin
- N°3337 : Bonjour. J'ai une PAC Daikin avec 3 splits et une UE. Je souhaiterai baisser la température minimum en froid qui est de 18° pour la passer à 15°. Apparemment, ce n'est pas possible. Le mode "puissant" ne dure que 10...
- 10. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite