Bonjour à tous.

J'ai une pompe à chaleur Thermoseme TIC-72b (aussi marqué SEC-71). J'ai lu ici et là que c'était du Hitachi rebadgé, mais je ne sais pas quel est le modèle équivalent Hitachi.

Le groupe intérieur s'arrête de temps en temps en clignotant 8 fois. Il arrive à repartir quand je manipule le volet du haut qui ne fonctionne plus et en s'y reprenant à plusieurs reprises.
On sent le moteur du volet haut patiner mais le volet haut ne bouge pas.

J'ai compris que les 8 clignotements pouvaient être dus à un problème de volet moteur, mais pas sûr s'il s'agit du volet haut ou bas. Le volet du haut ne fonctionnait déjà pas avant que la nouvelle panne arrive.
Auriez-vous une idée à me proposer s'il vous plait ?
Merci d'avance car 11°C ce matin dans la maison au réveil...
13 décembre 2018 à 11:22
Réponse 1 forum climatisation bricovideo.com

Arrêt pompe à chaleur Thermoseme

lyso
Membre inscrit
lyso
6 messages
J'ai ouvert le groupe intérieur et ça redémarre quand je force le volet du bas à remonter pour bloquer la sortie d'air.
Donc c'est bien le moteur du volet bas qui a un souci.
Que faire pour faire croire à la clim qu'il fonctionne (si c'est possible) ?
J'avais pensé comme lu dans un autre post inverser le branchement du moteur haut et du moteur bas mais je ne vois pas où le faire sur la carte (cf. photo).
Merci à vous.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
panne pompe à chaleur Thermoseme

13 décembre 2018 à 14:21
Réponse 2 forum climatisation bricovideo.com

Arrêt pompe à chaleur Thermoseme

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonour.

Le moteur... ou le contacteur de fin de course du volet. D'après un éclaté de console Hitachi RAF, il n'y a un contacteur FDC qu'en bas. Cela dit, si le moteur est HS, ce qui se peut fort bien, alors le contacteur ne risque pas de faire son travail, sauf si vous tournez le volet à la main comme vous l'avez fait.

Les 2 fils du FDC arrivent en CN8 sur mon schéma, mais votre console a peut-être une configuration de connectique différente.

Cordialement, Dom.
13 décembre 2018 à 15:43
Réponse 3 forum climatisation bricovideo.com

Arrêt pompe à chaleur Thermoseme

lyso
Membre inscrit
lyso
6 messages
Merci Dom,
Est-ce qu'une solution pourrait être de bloquer le volet du bas en position haute ? (fermé donc).
13 décembre 2018 à 17:49
Réponse 4 forum climatisation bricovideo.com

Arrêt pompe à chaleur Thermoseme

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Effectivement, comme Dom, normalement en mode chaud on ne souffle que sur le haut, enfin classique ?
Donc normalement il y a un contact de fin de course qui permet un démarrage correcte de l'installation sur le volet du bas, si je me rappelle bien, il est sur la gauche tout en bas.
13 décembre 2018 à 17:51
Réponse 5 forum climatisation bricovideo.com

Arrêt pompe à chaleur Thermoseme

lyso
Membre inscrit
lyso
6 messages
Bonsoir,
Je pense que le contacteur fonctionne autrement je ne pourrais pas redémarrer la machine quand je pousse le volet d'en bas en position haute.
Autrement, quand ça chauffe et bien... ça souffle par le haut et le bas.
13 décembre 2018 à 17:57
Réponse 6 forum climatisation bricovideo.com

Arrêt pompe à chaleur Thermoseme

lyso
Membre inscrit
lyso
6 messages
J'ai forcé le volet bas en position haute, activant ainsi de façon permanente le contacteur. Et ça marche !
Je pense donc que c'est le moteur qui est fatigué et qui doit patiner pour faire remonter le volet.
Je vais tenter d'en trouver en remplacement.

Merci à tous de m'avoir guidé avec vos idées !
14 décembre 2018 à 08:56
Réponse 7 forum climatisation bricovideo.com

Arrêt pompe à chaleur Thermoseme

lyso
Membre inscrit
lyso
6 messages
Bonjour PL,

Vous parliez d'un plan éclaté, auriez-vous la gentillesse de m'indiquer où le trouver svp ?
Je pense avoir trouvé des moteurs sur Ali express.
Merci encore.
14 décembre 2018 à 11:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 2. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 3. Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
    N°2103 : Bonjour, Y a t-il des personnes qui ont fait l’acquisition d'une pompe à chaleur air air (Altech atme-051ip15), pour retour d’expérience, pour l'instant je n'ai que de bons retours par les distributeurs de ce...
  • 4. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 5. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 6. Informations sur monosplit hyperheating Mitsubishi
    N°4365 : Bonsoir à tous, Un nouveau fil pour essayer de partager nos expériences sur la gamme de monosplit hyperheating Mitsubishi. Pour résumer ma configuration, je suis en Île-de-France installation question 3611: Avis avant...
  • 7. Question démarrage compresseur pompe à chaleur
    N°4251 : Bonjour à tous, Je suis équipé depuis février dernier fil n°3611 : Avis avant installation PAC et c'est la première année où j'attends l'hiver avec impatience...:lol: J'ai déjà appris beaucoup de choses ici grâce à...
  • 8. Problème pompe à chaleur air/air Thermoseme
    N°3215 : Bonjour, Je possède une pompe à chaleur Thermoseme avec un groupe et 3 consoles. Depuis quelques temps la console basse tourne en continu et ne s'arrête pas de ventiler même lorsque la consigne de température est atteinte....
  • 9. Panne pompe à chaleur TE 145 A Thermosème
    N°8955 : Bonjour. Je viens d'installer un groupe double multi split à 6 splits. Tout est branché et, lors de la mise en tension, un clic-clic se fait en haut et en bas au niveau des branchements. Mais rien ne s'allume à l'intérieur...
  • 10. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
>>> Résultats suivants pour : Arrêt pompe à chaleur Thermoseme >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite