Bi-split NCP erreur H5 IPM protection

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


8663

Questions / Réponses Climatisation : Bi-split NCP erreur H5 IPM protection

francki38
Membre inscrit
francki38
4 messages
Bonjour.

J'ai un bi-split NCP de 2013. Un jour, une erreur H5 s'est produite à l'allumage sur les deux splits, l'unité extérieure ne démarrait pas, ni même le ventilateur. Après avoir ouvert le capot de la carte électronique de l'unité extérieure, l'alarme H5 correspond à une protection IPM. J'ai démonté la carte et l'ai apportée à un électronicien qui m'a dit que la puce IPM était bonne.

Comment être sûr que cela ne vient pas du compresseur ?
J'ai vu sur le net des tests de condensateur et des tests à l'ohmmètre aux bornes du compresseur.
Que faut-il faire d'autre pour affiner le diagnostic ? Et si le compresseur est OK, y a-t-il quelque chose de basique à vérifier ?
Je joins en pièce jointe la liste des codes d'erreur.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
erreur H5 bi-split NCP

14 juin 2023 à 23:06
Réponse 1 forum climatiseur climatisation

Bi-split NCP erreur H5 IPM protection

francki38
Membre inscrit
francki38
4 messages
J'ai un compresseur en triphasé.

Comment le tester ?
Avec un multimètre, est-il possible de déduire quelque chose ?
20 juin 2023 à 23:05
Réponse 2 forum climatiseur climatisation

Bi-split NCP erreur H5 IPM protection

francki38
Membre inscrit
francki38
4 messages
Est-ce qu'un compresseur HS peut démarrer et faire un peu de froid ou ne peut en aucun cas démarrer ?
05 juillet 2023 à 09:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Erreur P1 UI et E5 sur UE climatiseur bi-Split Midea
    N°6348 : Bonjours à tous. Je suis face un bi-split qui souffre d'une erreur P1 à l'UI et E5 à l'extérieur. C'est un Midea type (voir image). Cet appareil démarrage un bon moment environ 2 à 3h et s'arrête pour afficher ces deux...
  • 2. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
    N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
  • 3. Problème bi-split inverter Airton transistors carte de puissance grillés
    N°1968 : Bonjour. J'ai un problème sur un bi-split inverter Airton TCA-21I2HA/DVO, les deux transistors sur la carte de puissance sont grillés et le problème est que leur référence a été soigneusement effacée de Q1 et...
  • 4. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 5. Clim Airton bi-split affiche code E5
    N°4431 : Bonjour, Tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. Ma clim Airton bi-split est installée depuis quatre ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe extérieur...
  • 6. Solénoïde détendeur Clim LG Bi Split FM19AH ueo-AUW186FAO
    N°5012 : Bonjour. Clim LG tri Split FM19AH ueo-AUW186FAO Qui pourrait m'indiquer où acheter un solénoïde pour électrovanne / (détendeur) elle est en plastique noir. La référence indiquée dessus = FUJIKOKI --- LGK-2R --- DC15...
  • 7. Bi-Split Atlantic code erreur s'affiche
    N°4626 : Bonjour à tous. Client équipé d'un Bi-Split Atlantic unité extérieure AOY24LMAM2 avec 2 splits ASYA12LACM, un code erreur s'affiche sur les deux splits opération et timer clignote 2 fois, ensuite opération clignote 6...
  • 8. Erreur UH et A5 et fuites condensats bi-split Daikin
    N°9588 : Bonjour à tous. Nous rencontrons pas mal de tracas avec nos climatiseurs, et l'entreprise qui a fait l'installation est actuellement en vacances... Je viens solliciter votre expertise, si vous le voulez bien. Nous avons...
  • 9. Diagnostic panne inverter Sharp bi split AEXM18FR
    N°2464 : Bonjour. Je suis désespéré car manque d’installateurs compétents en multi-split et en panne «originale». J'ai l'installation suivante bloc extérieur SHARP AEXM18FR et 2 évaporateurs SHARP GSXPM12FGR Matériel...
  • 10. Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton
    N°6664 : Bonjour à tous. J'ai chez moi une bi-split Airton depuis 6 ou 7 ans. Depuis quelques temps le petit split est en panne. Il se met en E5 après quelques minutes de mise en marche. L'autre split fonctionne lui parfaitement aussi...
>>> Résultats suivants pour : Bi-split NCP erreur H5 IPM protection >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite