Bonjour à tous.
Je souhaite votre avis sur le cas suivant, merci d'avance.
Je suis équipé d'une PAC Sanyo inverter avec kit deux zones (plancher et radiateur) et un boitier de commande Sanyo RCS TM80BG.
Pour la petite histoire j'ai réussi par le passé à faire réparer une des cartes électroniques de l'UE en l'envoyant dans une boîte en Bretagne... je suis dans le Var. Les conseils sur ce site ont été précieux, encore merci !
Au début de l'hiver, lors de la remise en route de la PAC, dans un premier temps, le Sanyo RCS TM80BG ne s'est pas allumé (diode verte éteinte), seuls sont apparus les jours de la semaine et la mention TIMER OFF.
5 ou 10 minutes après, nouvelle tentative, et tout est rentré dans l'ordre...
A Noël, PAC arrêtée et même cas, pas de fonctionnement immédiat puis OK après plusieurs essais plus tard.
Cette nuit, à cause des orages violents et des risques électriques, arrêt volontaire de la PAC.
Ce matin, le boitier Sanyo RCS TM80BG ne s'allume plus (Diode verte) et seuls sont apparus les jours de la semaine et la mention TIMER OFF.
Ce qui me pose aussi question... c'est ce retard à l'allumage à deux reprises avant pas d'allumage du tout...
Comment ouvrir ce boitier pour vérifier la bonne connexion des deux fils connectés ?
Si les connexions sont bonnes, le remplacement du boitier est-il LA SOLUTION ?
Merci d'avance pour vos avis éclairés (Je n'ai pas d'autres systèmes de chauffages...).
Excellente journée.
Je souhaite votre avis sur le cas suivant, merci d'avance.
Je suis équipé d'une PAC Sanyo inverter avec kit deux zones (plancher et radiateur) et un boitier de commande Sanyo RCS TM80BG.
Pour la petite histoire j'ai réussi par le passé à faire réparer une des cartes électroniques de l'UE en l'envoyant dans une boîte en Bretagne... je suis dans le Var. Les conseils sur ce site ont été précieux, encore merci !
Au début de l'hiver, lors de la remise en route de la PAC, dans un premier temps, le Sanyo RCS TM80BG ne s'est pas allumé (diode verte éteinte), seuls sont apparus les jours de la semaine et la mention TIMER OFF.
5 ou 10 minutes après, nouvelle tentative, et tout est rentré dans l'ordre...
A Noël, PAC arrêtée et même cas, pas de fonctionnement immédiat puis OK après plusieurs essais plus tard.
Cette nuit, à cause des orages violents et des risques électriques, arrêt volontaire de la PAC.
Ce matin, le boitier Sanyo RCS TM80BG ne s'allume plus (Diode verte) et seuls sont apparus les jours de la semaine et la mention TIMER OFF.
Ce qui me pose aussi question... c'est ce retard à l'allumage à deux reprises avant pas d'allumage du tout...
Comment ouvrir ce boitier pour vérifier la bonne connexion des deux fils connectés ?
Si les connexions sont bonnes, le remplacement du boitier est-il LA SOLUTION ?
Merci d'avance pour vos avis éclairés (Je n'ai pas d'autres systèmes de chauffages...).
Excellente journée.
01 février 2025 à 09:37
Questions / Réponses Climatisation 1
Boitier commande clim Sanyo RCS TM80BG voyant vert éteint
En complément de mon précédent message..
J'ai réussi à ouvrir le boitier en forçant proprement (merci à installateur qui avait rendu inaccessible les ergots pour permettre l'ouverture...)
Pas de trace de chauffe sur la carte électronique.
Merci.
J'ai réussi à ouvrir le boitier en forçant proprement (merci à installateur qui avait rendu inaccessible les ergots pour permettre l'ouverture...)
Pas de trace de chauffe sur la carte électronique.
Merci.
01 février 2025 à 11:21
Questions / Réponses Climatisation 2
Boitier commande clim Sanyo RCS TM80BG voyant vert éteint
Bonjour.
Vous ne verrez probablement rien au niveau des connexions. Pour moi, l'alimentation qui fournit la tension de fonctionnement au boîtier toussote au démarrage, c'est un problème courant sur les machines qui commencent à vieillir, la vôtre ayant 14 ans. Le moment le plus compliqué pour une alim, c'est le démarrage. Une fois lancée, elle se met en régime de croisière. Comme un enfant qui apprend le vélo.
Un condo chimique est le plus souvent responsable de ce comportement qui empire avec le temps. Le plus suspect ici, c'est le vert fluo proche du circuit intégré plat. De l'autre côté de la carte, soudez en un autre en // d'au moins 50% de sa valeur et avec la même tension de service. Attention au sens. Si pas d'amélioration, changez les 5+3 autres qui encerclent le transfo, mais pas les 4 en enfilade, ils sont hors de cause.
Quand ça ne marche pas, mesurez la tension continue sur les fils qui mènent au boîtier. Quelle valeur?
Vous ne verrez probablement rien au niveau des connexions. Pour moi, l'alimentation qui fournit la tension de fonctionnement au boîtier toussote au démarrage, c'est un problème courant sur les machines qui commencent à vieillir, la vôtre ayant 14 ans. Le moment le plus compliqué pour une alim, c'est le démarrage. Une fois lancée, elle se met en régime de croisière. Comme un enfant qui apprend le vélo.
Un condo chimique est le plus souvent responsable de ce comportement qui empire avec le temps. Le plus suspect ici, c'est le vert fluo proche du circuit intégré plat. De l'autre côté de la carte, soudez en un autre en // d'au moins 50% de sa valeur et avec la même tension de service. Attention au sens. Si pas d'amélioration, changez les 5+3 autres qui encerclent le transfo, mais pas les 4 en enfilade, ils sont hors de cause.
Quand ça ne marche pas, mesurez la tension continue sur les fils qui mènent au boîtier. Quelle valeur?
01 février 2025 à 12:17
Questions / Réponses Climatisation 3
Boitier commande clim Sanyo RCS TM80BG voyant vert éteint
Bonjour Dom,
Merci beaucoup pour cette réponse... hélas trop technique pour moi pour la réalisation pratique.
Je vais voir si je trouve un électronicien pour ce test... autrement remplacement du boitier en croisant les doigts (on en trouve entre 80 et 140 Euros).
Je vais quand même faire la mesure de la tension continue après avoir récupéré le testeur de mon voisin (une idée de mon niveau en électricité/électronique pour communiquer l'info).
J'ai déjà réussi l'exploit de démonter et remonter toutes les cartes électroniques des unités Ext et Int lors de la précédente panne...
Concernant l’âge, dans le sud, une PAC fonctionne 5 mois par an, même après 14 ans, ça ne fait pas beaucoup de temps de fonctionnement..
Je me félicite d'avoir une production eau chaude sanitaire indépendante à l'ancienne, c'est un peu plus supportable...
Merci encore.
Merci beaucoup pour cette réponse... hélas trop technique pour moi pour la réalisation pratique.
Je vais voir si je trouve un électronicien pour ce test... autrement remplacement du boitier en croisant les doigts (on en trouve entre 80 et 140 Euros).
Je vais quand même faire la mesure de la tension continue après avoir récupéré le testeur de mon voisin (une idée de mon niveau en électricité/électronique pour communiquer l'info).
J'ai déjà réussi l'exploit de démonter et remonter toutes les cartes électroniques des unités Ext et Int lors de la précédente panne...
Concernant l’âge, dans le sud, une PAC fonctionne 5 mois par an, même après 14 ans, ça ne fait pas beaucoup de temps de fonctionnement..
Je me félicite d'avoir une production eau chaude sanitaire indépendante à l'ancienne, c'est un peu plus supportable...
Merci encore.
01 février 2025 à 13:00
Questions / Réponses Climatisation 4
Boitier commande clim Sanyo RCS TM80BG voyant vert éteint
Il sera inutile d'acheter un boîtier si le câble ne porte pas une tension suffisante, la nouvelle fera comme l'ancienne. En question 4289, la TC débloquait parce que la tension fournie était incorrecte. Une fois redevenue normale, la TC se comportait comme un charme (post 67).
Ce qui compte pour les problèmes d'alim, ce sont les heures sous tension. Si votre PAC est sous tension 12 mois sur 12, alors l'alim a bien vieilli de 14 ans. Si vous la déconnectez 7 mois par an, alors votre remarque est judicieuse.
Ce qui compte pour les problèmes d'alim, ce sont les heures sous tension. Si votre PAC est sous tension 12 mois sur 12, alors l'alim a bien vieilli de 14 ans. Si vous la déconnectez 7 mois par an, alors votre remarque est judicieuse.
01 février 2025 à 22:30
Questions / Réponses Climatisation 5
Boitier commande clim Sanyo RCS TM80BG voyant vert éteint
Bonjour.
Merci pour ces précisions Dom.
Je vais avoir le testeur à 14H.
J'ai identifié les dominos où sont connectés chaque fil de la TC dans l'unité intérieure.
En remontant à partir de l'UI, j'ai constaté que les 2 fils ont été coupés à l'arrivée du câble juste derrière la cloison où est installée la TC puis reliés (je peux tester à ce niveau) à 2 fils qui sont eux connectés à la carte électronique par la fiche.
Lorsque vous indiquez : Quand ça ne marche pas, mesurez la tension continue sur les fils qui mènent au boîtier. Quelle valeur ?
Je suis tellement nul en électricité que j'ai besoin de précisions complémentaires..
Quand ça ne marche pas : cela veut dire installation complète hors tension ?
Quel réglage doit avoir l'appareil testeur pour le type de courant et la puissance ?
Où dois-je prendre les mesures et comment placement des fiches rouge et noir du testeur par rapport au fil blanc et fil noir (au domino, à la jonction des fils coupés et reliés, à fiche de connexion ?
Oui ma PAC est hors tension 7 mois par an !
Sans vouloir abuser, c'est rare de trouver des personnes compétentes dans le domaine des PAC, j'ai une autre question.
Lors de l'installation de la PAC en 2010, nous avons fait le choix d'installer l'UE extérieur pour des raisons esthétiques et la peur du bruit.
Choix judicieux pour le bruit, la SANYO est assez bruyante et heureusement nos voisins éloignés.
La distance est assez conséquente environ 20 m entre l'UE et l'UI qui est dans la cave.
Des études ont-elles établies la perte moyenne de rendement en fonction de l'éloignement de l'UE et l'UI ?
Merci.
Excellent dimanche.
Merci pour ces précisions Dom.
Je vais avoir le testeur à 14H.
J'ai identifié les dominos où sont connectés chaque fil de la TC dans l'unité intérieure.
En remontant à partir de l'UI, j'ai constaté que les 2 fils ont été coupés à l'arrivée du câble juste derrière la cloison où est installée la TC puis reliés (je peux tester à ce niveau) à 2 fils qui sont eux connectés à la carte électronique par la fiche.
Lorsque vous indiquez : Quand ça ne marche pas, mesurez la tension continue sur les fils qui mènent au boîtier. Quelle valeur ?
Je suis tellement nul en électricité que j'ai besoin de précisions complémentaires..
Quand ça ne marche pas : cela veut dire installation complète hors tension ?
Quel réglage doit avoir l'appareil testeur pour le type de courant et la puissance ?
Où dois-je prendre les mesures et comment placement des fiches rouge et noir du testeur par rapport au fil blanc et fil noir (au domino, à la jonction des fils coupés et reliés, à fiche de connexion ?
Oui ma PAC est hors tension 7 mois par an !
Sans vouloir abuser, c'est rare de trouver des personnes compétentes dans le domaine des PAC, j'ai une autre question.
Lors de l'installation de la PAC en 2010, nous avons fait le choix d'installer l'UE extérieur pour des raisons esthétiques et la peur du bruit.
Choix judicieux pour le bruit, la SANYO est assez bruyante et heureusement nos voisins éloignés.
La distance est assez conséquente environ 20 m entre l'UE et l'UI qui est dans la cave.
Des études ont-elles établies la perte moyenne de rendement en fonction de l'éloignement de l'UE et l'UI ?
Merci.
Excellent dimanche.
02 février 2025 à 09:25
Questions / Réponses Climatisation 6
Boitier commande clim Sanyo RCS TM80BG voyant vert éteint
En complément,
Je viens de récupérer un testeur.
Je suppose que je dois sélectionner 600 et à droite pour alternatif puisque je n'ai que 2 options 200 ou 600 V ?
Je pars de très loin en électricité et je ne veux pas faire de bêtise, mais je veux faire ;-)
Je viens de récupérer un testeur.
Je suppose que je dois sélectionner 600 et à droite pour alternatif puisque je n'ai que 2 options 200 ou 600 V ?
Je pars de très loin en électricité et je ne veux pas faire de bêtise, mais je veux faire ;-)
02 février 2025 à 11:39
Questions / Réponses Climatisation 7
Boitier commande clim Sanyo RCS TM80BG voyant vert éteint
La tension continue attendue est inférieure à 30V, normalement, donc 200 ira, mais pas en alternatif. Une photo de l'appareil aurait permis d'en être sûr. A priori vous avez un appareil à changement automatique de gamme.
Mesures sous tension évidemment, clim au repos. Sinon vous aurez 0 partout. L'idéal serait de faire la mesure quand la panne est présente, et aussi quand tout fonctionne normalement, mais ce n'est pas forcément possible suivant les caprices de la bête.
Quand UE et UI sont éloignées, on a des pertes caloriques malgré l'isolation des tuyaux, et des pertes de charge, dues au frottements des fluides (gaz et liquide) sur les parois de tuyaux, mais elles sont normalement assez faibles. Je n'ai pas de billes précises sur ce point.
Mesures sous tension évidemment, clim au repos. Sinon vous aurez 0 partout. L'idéal serait de faire la mesure quand la panne est présente, et aussi quand tout fonctionne normalement, mais ce n'est pas forcément possible suivant les caprices de la bête.
Quand UE et UI sont éloignées, on a des pertes caloriques malgré l'isolation des tuyaux, et des pertes de charge, dues au frottements des fluides (gaz et liquide) sur les parois de tuyaux, mais elles sont normalement assez faibles. Je n'ai pas de billes précises sur ce point.
02 février 2025 à 15:46
Questions / Réponses Climatisation 8
Boitier commande clim Sanyo RCS TM80BG voyant vert éteint
Merci.
Voici le testeur (je viens enfin de comprendre comment envoyer une photo, j'avais zappé la double validation pour permettre l'envoi).
Donc position 200 sur la gauche.
Donc je mets uniquement l'UI en tension au niveau du tableau électrique sans l'allumer ?
Et le positionnement des fils rouge et noir du testeur sur les fils blanc et noir qui arrivent à la TC importe peu ?
Débutant total.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici le testeur (je viens enfin de comprendre comment envoyer une photo, j'avais zappé la double validation pour permettre l'envoi).
Donc position 200 sur la gauche.
Donc je mets uniquement l'UI en tension au niveau du tableau électrique sans l'allumer ?
Et le positionnement des fils rouge et noir du testeur sur les fils blanc et noir qui arrivent à la TC importe peu ?
Débutant total.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 février 2025 à 18:10
Questions / Réponses Climatisation 9
Boitier commande clim Sanyo RCS TM80BG voyant vert éteint
200 à gauche : oui.
sans l'allumer : oui. Cela dit, si la clim est allumée, la mesure sera intéressante aussi.
polarité : pour 20V (par ex), vous lirez soit 20.0, soit -20.0 suivant où se trouve le fil rouge.
sans l'allumer : oui. Cela dit, si la clim est allumée, la mesure sera intéressante aussi.
polarité : pour 20V (par ex), vous lirez soit 20.0, soit -20.0 suivant où se trouve le fil rouge.
02 février 2025 à 19:39
Questions / Réponses Climatisation 10
Boitier commande clim Sanyo RCS TM80BG voyant vert éteint
J'ai 0 avec disjoncteur on et UI éteinte.
J'ai 220/215 avec UI allumé.
J'ai 220/215 avec UI allumé.
02 février 2025 à 19:51
Questions / Réponses Climatisation 11
Boitier commande clim Sanyo RCS TM80BG voyant vert éteint
Avec position testeur sur 600.
UI éteinte 0.
UI allumée 025.
UI éteinte 0.
UI allumée 025.
02 février 2025 à 19:55
Questions / Réponses Climatisation 12
Boitier commande clim Sanyo RCS TM80BG voyant vert éteint
Deuxième prise de mesures :
J'ai 0 avec le disjoncteur enclenché et l'UI éteinte.
J'ai 250 avec l'UI allumée.
En position testeur sur 600 :
UI éteinte : 0.
UI allumée : 025.
J'attends avec une certaine appréhension l'analyse des professionnels concernant ces résultats.
J'ai 0 avec le disjoncteur enclenché et l'UI éteinte.
J'ai 250 avec l'UI allumée.
En position testeur sur 600 :
UI éteinte : 0.
UI allumée : 025.
J'attends avec une certaine appréhension l'analyse des professionnels concernant ces résultats.
02 février 2025 à 20:47
Questions / Réponses Climatisation 13
Boitier commande clim Sanyo RCS TM80BG voyant vert éteint
Vos mesures sont incompréhensibles. Les 0 et 25 pourraient être normales, mais quand ça passe à 250, ça devient de la folie. La TC est un modèle basse tension. Si vous lui mettez une tension de 250V, AC ou DC, vous la faites fumer instantanément... Etes-vous sûr que les fils que vous testez sont bien ceux qui arrivent à la TC?
D'autre part vous dites UI éteinte 0V. Si vraiment vous avez 0V, alors comment mettez vous l'installation en marche, puisque d'après ma compréhension, c'est la TC qui gère le démarrage... Avec 0V, elle ne peut rien faire. Comme un mixeur à soupe : si vous mettez 0V dessus, il va rester des morceaux dans la soupe!...
Question subsidiaire : UI éteinte, avez-vous quelque chose d'affiché et une LED allumée? Si oui, une tension non nulle arrive forcément sur la TC, au moins quelques V.
Du temps où l'installation fonctionnait, qu'aviez vous en termes d'affichage et de LED quand la PAC était sous tension mais arrêtée?
D'autre part vous dites UI éteinte 0V. Si vraiment vous avez 0V, alors comment mettez vous l'installation en marche, puisque d'après ma compréhension, c'est la TC qui gère le démarrage... Avec 0V, elle ne peut rien faire. Comme un mixeur à soupe : si vous mettez 0V dessus, il va rester des morceaux dans la soupe!...
Question subsidiaire : UI éteinte, avez-vous quelque chose d'affiché et une LED allumée? Si oui, une tension non nulle arrive forcément sur la TC, au moins quelques V.
Du temps où l'installation fonctionnait, qu'aviez vous en termes d'affichage et de LED quand la PAC était sous tension mais arrêtée?
03 février 2025 à 00:27
Questions / Réponses Climatisation 14
Boitier commande clim Sanyo RCS TM80BG voyant vert éteint
Bonjour et merci.
Oui, je suis certain pour les fils puisque la prise de mesure se fait juste derrière la télécommande.
J'ai les mêmes mesures à partir du domino où sont reliés les fils dans l'UI.
Ce matin avec testeur réglé sur 600, j'ai 0 avec UI éteinte et 022 allumée
Ce matin avec testeur réglé sur 200, j'ai 0 avec UI éteinte et 230/:240 allumée
Au niveau du tableau électrique j'ai 3 disjoncteurs manuels :
Un pour UE
Un pour la résistance (que je n'ai jamais eu besoin d'actionner)
Un commun pour UI et kit deux zones.
L'UI a deux boutons de marche/arrêt, un pour le module et un pour la résistance
Lors du positionnement en mode fonction des disjoncteurs UE et UI, seul le KIT deux zone se met en marche (c'est le seul élément avec l'UE sans bouton marche/arrêt).
J'ai "ouvert" l'UI et aucune des 2 diodes de la carte électronique ne s'allume, aucun signe visible de mise sous tension.
Lorsque j'actionne le bouton marche de l'UI, les 2 diodes de la carte électronique s'allument.et
j'ai du courant au niveau des fils de la télécommande (mais apparemment trop ???) même si la diode de la télécommande reste éteinte.
Seul signe de vie, jours et la mention timer off apparaissent sur l'écran de la télécommande.
En mode de fonctionnement normal, la seule diode visible était celle de la télécommande.
Oui, je suis certain pour les fils puisque la prise de mesure se fait juste derrière la télécommande.
J'ai les mêmes mesures à partir du domino où sont reliés les fils dans l'UI.
Ce matin avec testeur réglé sur 600, j'ai 0 avec UI éteinte et 022 allumée
Ce matin avec testeur réglé sur 200, j'ai 0 avec UI éteinte et 230/:240 allumée
Au niveau du tableau électrique j'ai 3 disjoncteurs manuels :
Un pour UE
Un pour la résistance (que je n'ai jamais eu besoin d'actionner)
Un commun pour UI et kit deux zones.
L'UI a deux boutons de marche/arrêt, un pour le module et un pour la résistance
Lors du positionnement en mode fonction des disjoncteurs UE et UI, seul le KIT deux zone se met en marche (c'est le seul élément avec l'UE sans bouton marche/arrêt).
J'ai "ouvert" l'UI et aucune des 2 diodes de la carte électronique ne s'allume, aucun signe visible de mise sous tension.
Lorsque j'actionne le bouton marche de l'UI, les 2 diodes de la carte électronique s'allument.et
j'ai du courant au niveau des fils de la télécommande (mais apparemment trop ???) même si la diode de la télécommande reste éteinte.
Seul signe de vie, jours et la mention timer off apparaissent sur l'écran de la télécommande.
En mode de fonctionnement normal, la seule diode visible était celle de la télécommande.
03 février 2025 à 07:52
Questions / Réponses Climatisation 15
Boitier commande clim Sanyo RCS TM80BG voyant vert éteint
Bonjour.
"Ce matin avec testeur réglé sur 600, j'ai 0 avec UI éteinte et 022 allumée
Ce matin avec testeur réglé sur 200, j'ai 0 avec UI éteinte et 230/:240 allumée"
Eh bien clairement le multimètre a son "point" en panne! En calibre 600, on ne peut afficher de chiffres après le point (virgule en français), d'où "022". Et en calibre 200, on a un chiffre après le point, vos "022" se transforment en "22.0", sauf que sans point ça donne "220"... De toutes façons, en calibre 200, on ne peut pas afficher au delà de "199.9". Au delà, l'affichage donne "1", qui veut dire dépassement.
Vous n'avez pas répondu clairement à cette question : "Du temps où l'installation fonctionnait, qu'aviez vous en termes d'affichage et de LED quand la PAC était sous tension mais arrêtée?" Je dis bien "mais arrêtée". Pour que cette LED soit allumée, il faut que l'UI envoie de la tension. Or vous semblez dire que maintenant elle envoie 0V. Il y aurait du coup une différence UI ON / UI OFF. Précisez.
Le câble vers la TC part de quel endroit sur la carte (votre photo question 6494)?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

"Ce matin avec testeur réglé sur 600, j'ai 0 avec UI éteinte et 022 allumée
Ce matin avec testeur réglé sur 200, j'ai 0 avec UI éteinte et 230/:240 allumée"
Eh bien clairement le multimètre a son "point" en panne! En calibre 600, on ne peut afficher de chiffres après le point (virgule en français), d'où "022". Et en calibre 200, on a un chiffre après le point, vos "022" se transforment en "22.0", sauf que sans point ça donne "220"... De toutes façons, en calibre 200, on ne peut pas afficher au delà de "199.9". Au delà, l'affichage donne "1", qui veut dire dépassement.
Vous n'avez pas répondu clairement à cette question : "Du temps où l'installation fonctionnait, qu'aviez vous en termes d'affichage et de LED quand la PAC était sous tension mais arrêtée?" Je dis bien "mais arrêtée". Pour que cette LED soit allumée, il faut que l'UI envoie de la tension. Or vous semblez dire que maintenant elle envoie 0V. Il y aurait du coup une différence UI ON / UI OFF. Précisez.
Le câble vers la TC part de quel endroit sur la carte (votre photo question 6494)?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 février 2025 à 10:45
Questions / Réponses Climatisation 16
Boitier commande clim Sanyo RCS TM80BG voyant vert éteint
Voici la photo de l’intérieur de l'UI
En bas à droite il y a deux fils gris qui "rentrent" dans l'ensemble.
J'ai mis un bout de scotch vert sur celui qui va à la TC (l'autre va à l'UE)
Les deux fils (blanc et marron avec, bout de scotch vert ) à l’intérieur de ce fil gris sont reliés au domino en bas.
Dans le domino, Le fil marron est relié à un fil rouge qui est connecté à la borne C1 Telecom et le blanc est relié à un fil bleu qui est connecté à la borne B Liaison du gros bloc gris en bas.
Les deux seules connexions entre la carte électronique et le gros bloc gris semblent partir des coins droit et gauche tout en haut de la carte électronique.
Concernant la question, si tout est sous tension, j'allume UI et BT est normalement l'UE démarre.
Autrement, tout est off, je n'ai jamais laissé la PAC sous tension sans l'utiliser.
Et en terme de diodes en mode de fonctionnement, il peut y en avoir 3 au maximum ; celle du bouton off/ON de l'UI, celle du bouton OF/ON de la résistance, la diode verte de la TC.
La seule action de la mise en marche de l'UI en appuyant sur le bouton ON est de faire apparaître sur l'écran de la TC les jours de la semaine et l’inscription TIMER OFF, mais la TC refuse maintenant de s'allumer avec son bouton.
Je vais essayer de me faire prêter un deuxième testeur
Les bouts de scotch marrons sur certains fils sont les vestiges de mon précédent démontage ...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En bas à droite il y a deux fils gris qui "rentrent" dans l'ensemble.
J'ai mis un bout de scotch vert sur celui qui va à la TC (l'autre va à l'UE)
Les deux fils (blanc et marron avec, bout de scotch vert ) à l’intérieur de ce fil gris sont reliés au domino en bas.
Dans le domino, Le fil marron est relié à un fil rouge qui est connecté à la borne C1 Telecom et le blanc est relié à un fil bleu qui est connecté à la borne B Liaison du gros bloc gris en bas.
Les deux seules connexions entre la carte électronique et le gros bloc gris semblent partir des coins droit et gauche tout en haut de la carte électronique.
Concernant la question, si tout est sous tension, j'allume UI et BT est normalement l'UE démarre.
Autrement, tout est off, je n'ai jamais laissé la PAC sous tension sans l'utiliser.
Et en terme de diodes en mode de fonctionnement, il peut y en avoir 3 au maximum ; celle du bouton off/ON de l'UI, celle du bouton OF/ON de la résistance, la diode verte de la TC.
La seule action de la mise en marche de l'UI en appuyant sur le bouton ON est de faire apparaître sur l'écran de la TC les jours de la semaine et l’inscription TIMER OFF, mais la TC refuse maintenant de s'allumer avec son bouton.
Je vais essayer de me faire prêter un deuxième testeur
Les bouts de scotch marrons sur certains fils sont les vestiges de mon précédent démontage ...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 février 2025 à 13:51
Questions / Réponses Climatisation 17
Boitier commande clim Sanyo RCS TM80BG voyant vert éteint
Oups, j'avais raisonné depuis le début sur une carte qui est en fait celle de l'UE... avec son condo vert fluo!... :-))
Alors, cette carte de l'UI, ci-dessus, je l'ai eue entre les mains, et on va essayer d'aller directement sur l'intervention qui avait ressuscité la PAC de la question citée plus haut (4289).
Changez le gros condo au centre de la carte, un 2200µF. Si ça ne suffit pas changez les autres. L'internaute 4289 a eu 2 pannes à quelques semaines d'intervalle, la 1ère avec ce condo (sûr à 100%, vérifié à l'oscilloscope), la 2ème avec un des autres.
Comme je l'ai dit plus haut, votre TC fait n'importe quoi, un peu comme en 4289, et le fonctionnement s'est dégradé avec les semaines. Donc pour moi la piste condo est TRES sérieuse.
Alors, cette carte de l'UI, ci-dessus, je l'ai eue entre les mains, et on va essayer d'aller directement sur l'intervention qui avait ressuscité la PAC de la question citée plus haut (4289).
Changez le gros condo au centre de la carte, un 2200µF. Si ça ne suffit pas changez les autres. L'internaute 4289 a eu 2 pannes à quelques semaines d'intervalle, la 1ère avec ce condo (sûr à 100%, vérifié à l'oscilloscope), la 2ème avec un des autres.
Comme je l'ai dit plus haut, votre TC fait n'importe quoi, un peu comme en 4289, et le fonctionnement s'est dégradé avec les semaines. Donc pour moi la piste condo est TRES sérieuse.
04 février 2025 à 00:41
Questions / Réponses Climatisation 18
Boitier commande clim Sanyo RCS TM80BG voyant vert éteint
Merci Dom.
Merci encore pour ces informations, je vais essayer de trouver un électronicien dans le coin, pas trop envie de l'envoyer en Bretagne encore une fois.
Je vous tiens au courant.
Merci encore pour ces informations, je vais essayer de trouver un électronicien dans le coin, pas trop envie de l'envoyer en Bretagne encore une fois.
Je vous tiens au courant.
04 février 2025 à 08:48
Questions / Réponses Climatisation 19
Boitier commande clim Sanyo RCS TM80BG voyant vert éteint
Bonjour à tous, bonjour Dom
Le condensateur a été changé, espoir pendant 1/10 de seconde correspondant à la durée ou la diode de la TC s'est allumée.
Je vais faire changer tous les condensateurs... et devoir trouver un autre technicien puisque le mien part en vacances ce soir...
Les ennuis volent toujours en escadrille...
Le condensateur a été changé, espoir pendant 1/10 de seconde correspondant à la durée ou la diode de la TC s'est allumée.
Je vais faire changer tous les condensateurs... et devoir trouver un autre technicien puisque le mien part en vacances ce soir...
Les ennuis volent toujours en escadrille...
06 février 2025 à 12:13
Questions / Réponses Climatisation 20
Boitier commande clim Sanyo RCS TM80BG voyant vert éteint
Bon, j'ai pas trouvé une flèche pour changer tous les condensateurs.
Il m'a fait attendre pour finalement ne changer d'un condensateur qui lui apparaissait suspect et qui a explosé à la mise sous tension au bout de quelques secondes.
Je vais attendre le retour du technicien lundi prochain pour tenter le changement de tous les condensateurs.
On verra bien.
Plus ou moins 14 degrés dans la maison... pas cool...
Il m'a fait attendre pour finalement ne changer d'un condensateur qui lui apparaissait suspect et qui a explosé à la mise sous tension au bout de quelques secondes.
Je vais attendre le retour du technicien lundi prochain pour tenter le changement de tous les condensateurs.
On verra bien.
Plus ou moins 14 degrés dans la maison... pas cool...
12 février 2025 à 18:07
Questions / Réponses Climatisation 21
Boitier commande clim Sanyo RCS TM80BG voyant vert éteint
Bonjour.
Donc le gars a changé un condo, et c'est de retour chez vous que le neuf a explosé? Ou il a mis la carte sous tension dans son atelier?
Pour exploser un condo, soit on lui applique une tension bien plus forte que celle pour laquelle il est prévu, soit... il l'a mis à l'envers!
Une photo?
Donc le gars a changé un condo, et c'est de retour chez vous que le neuf a explosé? Ou il a mis la carte sous tension dans son atelier?
Pour exploser un condo, soit on lui applique une tension bien plus forte que celle pour laquelle il est prévu, soit... il l'a mis à l'envers!
Une photo?
12 février 2025 à 23:37
Questions / Réponses Climatisation 22
Boitier commande clim Sanyo RCS TM80BG voyant vert éteint
Bonjour Dom.
Oui, c'est au retour chez moi.
J'avais demandé le changement de tous les condensateurs sauf le plus gros déjà changé.
Après 5 jours d'attente avec des explications étranges (j'ai oublié la carte au magasin le weekend (il doit donc faire ça chez lui),
Il est sorti du magasin pour me remettre la carte à l’extérieur et il m'a dit : "J'ai changé le seul qui pouvait être un peu faiblard, il n'a pas la même couleur mais il à la même puissance". Il n'a pas demandé de paiement pour ce changement,
Le gros condensateur avait été changé par un autre pro pour 13€ (papier de prise en charge et facture)
Après l'explosion, contacté par téléphone, il donne comme explication un problème de relais...
Deux photos, le condensateur d'origine, et le nouveau explosé
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Oui, c'est au retour chez moi.
J'avais demandé le changement de tous les condensateurs sauf le plus gros déjà changé.
Après 5 jours d'attente avec des explications étranges (j'ai oublié la carte au magasin le weekend (il doit donc faire ça chez lui),
Il est sorti du magasin pour me remettre la carte à l’extérieur et il m'a dit : "J'ai changé le seul qui pouvait être un peu faiblard, il n'a pas la même couleur mais il à la même puissance". Il n'a pas demandé de paiement pour ce changement,
Le gros condensateur avait été changé par un autre pro pour 13€ (papier de prise en charge et facture)
Après l'explosion, contacté par téléphone, il donne comme explication un problème de relais...
Deux photos, le condensateur d'origine, et le nouveau explosé
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


13 février 2025 à 07:20
Questions / Réponses Climatisation 23
Boitier commande clim Sanyo RCS TM80BG voyant vert éteint
Alors le gars ne vous a pas fait payer, c'est plutôt sympa. Hélas, personne (y compris moi) n'est à l'abri d'une distraction ou d'une inattention, je suis à peu près sûr qu'il s'est trompé de sens. Ce condo porte du +35VDC en fonctionnement normal, car il reçoit du 24VAC redressé par le petit pont de diodes carré juste à côté. Si vous lui appliquez du -35, il va se transformer en résistance, laquelle va chauffer notablement et faire bouillir son électrolyte au point d'expédier son enveloppe alu à 10m de là. Avez-vous retrouvé ladite enveloppe, et qu'est-il marqué dessus (sans faire de photo)?
Vérifiez que les 4 diodes du pont sont toujours bonnes, car il aurait pu ne pas apprécier la manip. En mode test de diodes, mettez le fil rouge sur les 1ers éléments des binômes suivants, vous devez lire quelques centaines (de mV) : -/AC1 -/AC2 AC1/+ AC2/+
Vérifiez que les 4 diodes du pont sont toujours bonnes, car il aurait pu ne pas apprécier la manip. En mode test de diodes, mettez le fil rouge sur les 1ers éléments des binômes suivants, vous devez lire quelques centaines (de mV) : -/AC1 -/AC2 AC1/+ AC2/+
13 février 2025 à 10:58
Questions / Réponses Climatisation 24
Boitier commande clim Sanyo RCS TM80BG voyant vert éteint
Bonjour Dom.
Merci pour la réponse.
Pas moyen pour l'instant de trouver l'enveloppe du condensateur dans la cave.
Je n'avais pas fermé l'UI à la mise en route, aussi j'espère que l’énergie de "l'explosion" du condensateur a pu se diffuser sans trop faire de dégâts autour.
Je vais pouvoir reprendre contact avec un technicien sérieux la semaine prochaine...
A suivre.
Merci pour la réponse.
Pas moyen pour l'instant de trouver l'enveloppe du condensateur dans la cave.
Je n'avais pas fermé l'UI à la mise en route, aussi j'espère que l’énergie de "l'explosion" du condensateur a pu se diffuser sans trop faire de dégâts autour.
Je vais pouvoir reprendre contact avec un technicien sérieux la semaine prochaine...
A suivre.
13 février 2025 à 17:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne
- N°4289 : Bonjour à tous, Il y a 6 mois ma PAC Air/Eau airpac Ophely 364 (badgée Multibeton) s’était retrouvée en panne suite à une coupure de courant pour installer une porte de garage motorisée. Le défaut était la perte de...
- 2. PAC air/eau SANYO DC Inverter R410A - Thermostat HS ?
- N°3553 : Bonjour, Premièrement, je suis novice en la matière donc pardonnez mes confusions... J'ai un problème (très curieux) au niveau de mon régulateur de ma pompe à chaleur air/eau Sanyo DC Inverter R410A En effet, après 5...
- 3. Problème clim Sanyo SAP-CMRV2446EH voyant opération clignote
- N°3156 : Bonjour à tous, Je me présente Emmanuel de Montpellier, je ne suis ni électricien, et encore moins électronicien, mais je suis touche à tout, débrouillard, et j'aime solutionner les problèmes par moi-même. J'ai...
- 4. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 5. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 6. Voyant vert clignote clim Daikin
- N°3920 : Bonsoir, Samedi matin ma climatisation Daikin inverter FTXS35K2V1B ne fonctionnait pas et le voyant vert clignotant. Je l'ai relancé et elle a fonctionné sans problème. Le lendemain matin idem. Le surlendemain matin idem...
- 7. Domotiser commande de clim filaire Sanyo RCS TM80BG
- N°7501 : Bonjour. Ma climatisation Gainable Sanyo est équipée d'un thermostat filaire Sanyo RCS TM80BG. Savez-vous si je peux le remplacer/le compléter par un thermostat connecté ? Je me dit qu'il contrôle l'unité intérieure et...
- 8. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
- N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
- 9. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
- N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
- 10. Panne à répétition Clim Sanyo 3144
- N°2664 : Bonjour à tous. Je suis tout nouveau sur le forum. C'est ma première question, après avoir parcouru avec énormément d'intérêt de nombreux échanges. J'ai un compliment particulier à adresser à Dom, dont la compétence,...
- 11. Thermostat connecté sur PAC Sanyo
- N°7492 : Bonjour à tous. Après avoir lu pas mal de discussion je ne trouve pas de réponse à ma question. Suite à l'achat d'une maison, le système de chauffage est le suivant : PAC air/eau de marque Sanyo (PAC i DC inverter...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite