Panne pompe à chaleur air/eau extérieure Monobloc
Actuellement
10 063
questions dans le
forum climatisation
3159
Question forum dépannage : Panne pompe à chaleur air/eau extérieure Monobloc
Bonjour,
Je possède un système bi-énergie (pompe à chaleur + capteur solaire à tubes) de marque Komet compresseur Hitachi.
J'ai un problème avec ma pompe à chaleur extérieure AIR/EAU AÉROTHERMIQUE que j'ai depuis juin 2008.
Elle est accompagnée d'un ballon de stockage.
Quand la température descend à 46°C, le circulateur se met en route mais pas la pompe à chaleur.
On est obligé de l'activer manuellement avec "RESET" qui se trouve sur l’affichage du contrôleur, tout ça sans avoir aucun message d'alerte.
Après cette manœuvre, tout redémarre correctement.
En revanche si nous sommes absents pour l'activer manuellement, la température continue de descendre ce qui fait sauter le disjoncteur de la pompe.
De plus, il y a un mois, le fil neutre (bleu) et la phase (rouge) reliés au compresseur ont cramé, on les a donc changés, et là on a ré-ouvert et le fil rouge commence à nouveau à fondre (un peu noir).
Comment peut-on tester le compresseur ?
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait, car tout renseignement nous sera utile à régler le problème.
Je vous remercie par avance.
Cordialement.
Bonne journée.
Je possède un système bi-énergie (pompe à chaleur + capteur solaire à tubes) de marque Komet compresseur Hitachi.
J'ai un problème avec ma pompe à chaleur extérieure AIR/EAU AÉROTHERMIQUE que j'ai depuis juin 2008.
Elle est accompagnée d'un ballon de stockage.
Quand la température descend à 46°C, le circulateur se met en route mais pas la pompe à chaleur.
On est obligé de l'activer manuellement avec "RESET" qui se trouve sur l’affichage du contrôleur, tout ça sans avoir aucun message d'alerte.
Après cette manœuvre, tout redémarre correctement.
En revanche si nous sommes absents pour l'activer manuellement, la température continue de descendre ce qui fait sauter le disjoncteur de la pompe.
De plus, il y a un mois, le fil neutre (bleu) et la phase (rouge) reliés au compresseur ont cramé, on les a donc changés, et là on a ré-ouvert et le fil rouge commence à nouveau à fondre (un peu noir).
Comment peut-on tester le compresseur ?
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait, car tout renseignement nous sera utile à régler le problème.
Je vous remercie par avance.
Cordialement.
Bonne journée.
10 janvier 2016 à 13:28
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Panne pompe à chaleur air/eau extérieure Monobloc
Bonjour,
Cela peut venir de plusieurs choses :
- Sondes
- Modules de contrôle défaillant ou paramétrage erroné
- Carte électronique
- Compresseur.
Y a t-il un message d'erreur ? Si oui lequel.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Cela peut venir de plusieurs choses :
- Sondes
- Modules de contrôle défaillant ou paramétrage erroné
- Carte électronique
- Compresseur.
Y a t-il un message d'erreur ? Si oui lequel.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
10 janvier 2016 à 14:28
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Panne pompe à chaleur air/eau extérieure Monobloc
Bonjour, merci de votre réponse, non je n'ai aucun message d'erreur.
Cordialement.
Cordialement.
10 janvier 2016 à 14:53
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Panne pompe à chaleur air/eau extérieure Monobloc
Bonjour,
Difficile de faire un diagnostic sans plus de détails. Avez-vous modifié un réglage quelconque ?
Est-ce que l'électricité arrive bien aux organes de contrôle et au compresseur ?
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Difficile de faire un diagnostic sans plus de détails. Avez-vous modifié un réglage quelconque ?
Est-ce que l'électricité arrive bien aux organes de contrôle et au compresseur ?
Cordialement.
www.maclimatisation.com
10 janvier 2016 à 15:22
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Panne pompe à chaleur air/eau extérieure Monobloc
Bonjour.
Pour ce qui est des fils brûlés, c'est un peu inquiétant, un contrôle général ne serait pas de trop, comme l’intensité des appareillages, comme celui du compresseur, qui donne quelques soucis, cela peut nous amener à un manque de fluide, un mauvaise échange sur le condenseur, un désembouage est peut-être nécessaire.
Avez-vous un contrat d’entretien pour cette PAC ?
Pour ce qui est des fils brûlés, c'est un peu inquiétant, un contrôle général ne serait pas de trop, comme l’intensité des appareillages, comme celui du compresseur, qui donne quelques soucis, cela peut nous amener à un manque de fluide, un mauvaise échange sur le condenseur, un désembouage est peut-être nécessaire.
Avez-vous un contrat d’entretien pour cette PAC ?
10 janvier 2016 à 16:10
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Panne pompe à chaleur air/eau extérieure Monobloc
Bonjour PL,
Effectivement je n'ai pas fait attention complètement à la description ; mais je rejoins votre analyse sur ce point.
Il se pourrait que le compresseur se mette en sécurité suite à une surchauffe qui pourrait être due à plusieurs problèmes :
- manque de fluide.
- bouchons sur circuit fluidique etc.
Bref je pense que l'intervention d'un pro sur simple serait l'idéal car risque de casse compresseur et là vous risquez de pleurer en voyant le devis.
www.maclimatisation.com
Effectivement je n'ai pas fait attention complètement à la description ; mais je rejoins votre analyse sur ce point.
Il se pourrait que le compresseur se mette en sécurité suite à une surchauffe qui pourrait être due à plusieurs problèmes :
- manque de fluide.
- bouchons sur circuit fluidique etc.
Bref je pense que l'intervention d'un pro sur simple serait l'idéal car risque de casse compresseur et là vous risquez de pleurer en voyant le devis.
www.maclimatisation.com
10 janvier 2016 à 16:24
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Panne pompe à chaleur air/eau extérieure Monobloc
Bonsoir haiete,
Que le disjoncteur saute c’est rassurant pour votre PAC, ça veut dire qu’il est bien dimensionné, mais manifestement pas tant que cela puisque les fils arrivent tout de même à cramer, je parierais sur un disjoncteur 20 A.
Si je peux me permettre un petit conseil, optez pour un disjoncteur plus petit, ça vous protégera du risque d’incendie.
Comment peut-on tester le compresseur ? Le test est déjà fait, le fait que les fils chauffent indique que le compresseur demande une puissance supérieure à ce qui a été prévu. Vous pouvez toujours regarder sur votre compteur EDF la puissance instantanée en consultant le menu.
Cordialement.
Que le disjoncteur saute c’est rassurant pour votre PAC, ça veut dire qu’il est bien dimensionné, mais manifestement pas tant que cela puisque les fils arrivent tout de même à cramer, je parierais sur un disjoncteur 20 A.
Si je peux me permettre un petit conseil, optez pour un disjoncteur plus petit, ça vous protégera du risque d’incendie.
Comment peut-on tester le compresseur ? Le test est déjà fait, le fait que les fils chauffent indique que le compresseur demande une puissance supérieure à ce qui a été prévu. Vous pouvez toujours regarder sur votre compteur EDF la puissance instantanée en consultant le menu.
Cordialement.
11 janvier 2016 à 00:02
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Panne pompe à chaleur air/eau extérieure Monobloc
Bonsoir.
Cela n'a rien à voir.
Citation :Le test est déjà fait, le fait que les fils chauffent indique que le compresseur demande une puissance supérieure à ce qui a été prévu.
Comment peut-on tester le compresseur ?
Cela n'a rien à voir.
12 janvier 2016 à 19:28
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Panne pompe à chaleur air/eau extérieure Monobloc
Bonsoir,
Contrairement aux âneries écrites par pacalor, on ne contrôle pas un compresseur comme cela.
Lorsque cela disjoncte cela peut être le signe d'un compresseur HS.
Pour vérifier votre compresseur débrancher l'alimentation de votre appareil puis ouvrez l'unité extérieure.
Accéder au compresseur et prenez un papier et un crayon et noter les branchements U V et W, débrancher le compresseur prendre un ampèremètre et mesurer la résistance en Omhs de chaque connexion, elles doivent être identiques toutes les trois, dans le cas contraire compresseur HS.
Si OK on va vérifier la carte mère. L'idéal c'est d'être deux et vous vérifiez la tension qui arrive les trois fils raccordés à la carte électronique, si elles sont identiques OK pas de problème de carte.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Contrairement aux âneries écrites par pacalor, on ne contrôle pas un compresseur comme cela.
Lorsque cela disjoncte cela peut être le signe d'un compresseur HS.
Pour vérifier votre compresseur débrancher l'alimentation de votre appareil puis ouvrez l'unité extérieure.
Accéder au compresseur et prenez un papier et un crayon et noter les branchements U V et W, débrancher le compresseur prendre un ampèremètre et mesurer la résistance en Omhs de chaque connexion, elles doivent être identiques toutes les trois, dans le cas contraire compresseur HS.
Si OK on va vérifier la carte mère. L'idéal c'est d'être deux et vous vérifiez la tension qui arrive les trois fils raccordés à la carte électronique, si elles sont identiques OK pas de problème de carte.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
12 janvier 2016 à 19:30
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Panne pompe à chaleur air/eau extérieure Monobloc
Bonsoir.
Surtout que cela n'a absolument rien à voir.
En complément d'infos, de AAC, cela peut être dû aussi à une installation sous puissante, c'est à dire qu'elle fonctionne constamment tire en ampérage important et constant et fini par surchauffer les fils.
Donc en fonctionnement prendre les ampérages de chaque phase et vérifier si ceux-ci rentrent dans les données constructeur (plaques sur la machine).
Suivant les infos que vous nous donnerez cela peut nous diriger vers autre chose. Comme comp donnant des signes de fatigue, manque de gaz, etc.
Citation :Surtout ne pas donner cela comme info à un contributeur qui n'y connait rien sinon comment électrocuter un être humain en une leçon.
Comment peut-on tester le compresseur ? Le test est déjà fait, le fait que les fils chauffent indique que le compresseur demande une puissance supérieure à ce qui a été prévue
Surtout que cela n'a absolument rien à voir.
En complément d'infos, de AAC, cela peut être dû aussi à une installation sous puissante, c'est à dire qu'elle fonctionne constamment tire en ampérage important et constant et fini par surchauffer les fils.
Donc en fonctionnement prendre les ampérages de chaque phase et vérifier si ceux-ci rentrent dans les données constructeur (plaques sur la machine).
Suivant les infos que vous nous donnerez cela peut nous diriger vers autre chose. Comme comp donnant des signes de fatigue, manque de gaz, etc.
12 janvier 2016 à 22:12
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Panne pompe à chaleur air/eau extérieure Monobloc
Bonjour.
J'ai bien l'impression que ce système est un tout-ou-rien (non inverter). Dans ce cas, un condensateur de démarrage dégradé pourrait faire que le compresseur ne se lance pas à chaque fois et du coup consomme un courant prohibitif quand il ne tourne pas. D'où les fils qui n'en peuvent plus.
Testez le condensateur du compresseur, et si sa valeur est nettement diminuée, remplacez le.
Cordialement, Dom.
J'ai bien l'impression que ce système est un tout-ou-rien (non inverter). Dans ce cas, un condensateur de démarrage dégradé pourrait faire que le compresseur ne se lance pas à chaque fois et du coup consomme un courant prohibitif quand il ne tourne pas. D'où les fils qui n'en peuvent plus.
Testez le condensateur du compresseur, et si sa valeur est nettement diminuée, remplacez le.
Cordialement, Dom.
13 janvier 2016 à 00:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 2. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 3. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 4. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 5. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 6. Panne pompe à chaleur air-air Toshiba
- N°9643 : Bonjour. J'ai une pompe à chaleur air-air Toshiba inverter installée depuis 5 ans. Il y a 2 mois, suite à un gros orage, nous avons eu plusieurs coupures. Deux jours plus tard, lorsque j'ai voulu utiliser ma pompe à...
- 7. Fonctionnement pompe à chaleur Mitsubishi yack modulo air/eau
- N°2289 : Bonjour à tous. J'ai fait installer il y a 2 mois une pompe à chaleur Mitsubishi Yack air/eau avec module extérieur à double ventilo + module intérieur (couplée à mon ancienne chaudière au fioul qui prend le relais à...
- 8. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 9. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 10. Problème pompe à chaleur Solton air eau plancher chauffant
- N°4510 : Bonjour à tous, J’ai récupéré il y a six mois une pompe à chaleur monobloc air eau pour alimenter mon plancher chauffant. C’est la marque Solton, introuvable sur le net (à croire que je suis le seul à la posséder en...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite