Bonjour.
J’ai fait installé 2 climatiseurs Toshiba Haori en 2023, c’est le haut de gamme Toshiba, les unités intérieures sont magnifiques.
Dans le salon de 45 m² une 1 unité de 5kW, hauteur entre le groupe et l’unité intérieure 2 M.
A l’étage sur le palier, une unité de 3,5 kW, hauteur de 5 M entre le groupe extérieur et le split.
Par temps froid, j’ai le bruit de l’unité intérieure de l’étage, qui devient aigu au bout de 2 ou 3 heures.
C’est très désagréable car on a les chambres à l’étage ça nous réveille la nuit.
C’est un chuintement aigu qui vient par les tuyaux depuis le compresseur et résonne dans l’échangeur du Split.
L’installateur m’a remplacer le groupe extérieur sous garantie, en 2024, il vient de me remplacer sur l’unité intérieure le moteur et l’hélice de ventilation, tout cela sans effet.
Je viens de constater que cette climatisation ne fait jamais de dégivrage automatique, alors que l’unité du salon, ça lui arrive.
J’ai alors lancé un dégivrage forcé via la télécommande, et le climatiseur redémarre sans faire de bruit, jusque ça revienne au bout de 2 ou 3 heures (environ)
Si je coupe simplement la climatisation et je la rallume le bruit aigu reste présent.
Je soupçonne un problème de dégivrage qui ne se fait pas, ou un problème d’humidité dans le circuit.
Il n’y a pas eu de tirage à L’azote a l’installation des groupes de climatisation, y compris lors du remplacement du groupe sous garantie, l’installateur professionnel, ne le fait pas…bien que je lui en ai fait la remarque.
Le groupe du salon a aussi des passages de fonctionnement plus aigus que d’autres, pas forcément bien agréable.
Si quelqu’un ayant une expertise peut me donner son avis, je sais plus quoi faire, j’en ai eu pour
5 500 €, j’ai choisi du matériel à priori haut de gamme, et le résultat n’est pas satisfaisant.
Merci de m’avoir lu.
J’ai fait installé 2 climatiseurs Toshiba Haori en 2023, c’est le haut de gamme Toshiba, les unités intérieures sont magnifiques.
Dans le salon de 45 m² une 1 unité de 5kW, hauteur entre le groupe et l’unité intérieure 2 M.
A l’étage sur le palier, une unité de 3,5 kW, hauteur de 5 M entre le groupe extérieur et le split.
Par temps froid, j’ai le bruit de l’unité intérieure de l’étage, qui devient aigu au bout de 2 ou 3 heures.
C’est très désagréable car on a les chambres à l’étage ça nous réveille la nuit.
C’est un chuintement aigu qui vient par les tuyaux depuis le compresseur et résonne dans l’échangeur du Split.
L’installateur m’a remplacer le groupe extérieur sous garantie, en 2024, il vient de me remplacer sur l’unité intérieure le moteur et l’hélice de ventilation, tout cela sans effet.
Je viens de constater que cette climatisation ne fait jamais de dégivrage automatique, alors que l’unité du salon, ça lui arrive.
J’ai alors lancé un dégivrage forcé via la télécommande, et le climatiseur redémarre sans faire de bruit, jusque ça revienne au bout de 2 ou 3 heures (environ)
Si je coupe simplement la climatisation et je la rallume le bruit aigu reste présent.
Je soupçonne un problème de dégivrage qui ne se fait pas, ou un problème d’humidité dans le circuit.
Il n’y a pas eu de tirage à L’azote a l’installation des groupes de climatisation, y compris lors du remplacement du groupe sous garantie, l’installateur professionnel, ne le fait pas…bien que je lui en ai fait la remarque.
Le groupe du salon a aussi des passages de fonctionnement plus aigus que d’autres, pas forcément bien agréable.
Si quelqu’un ayant une expertise peut me donner son avis, je sais plus quoi faire, j’en ai eu pour
5 500 €, j’ai choisi du matériel à priori haut de gamme, et le résultat n’est pas satisfaisant.
Merci de m’avoir lu.
17 janvier 2025 à 09:09
Questions / Réponses Problèmes Climatiseur 1
Bruit aigu par temps froid climatiseur Toshiba Haori
Bonjour,
la procédure pour une mise en service ou remplacement d'un groupe est la même, test azote 25b pendant 2h, si aucune chute de pression, tirage au vide 2h, puis mise en service, contrôle de fonctionnement chaud/froid, avec prise de températures reprises d'air et soufflage, au bout de 15-20mn de fonctionnement températures demandées à fond ainsi que les vitesses de ventilation.
Si il y a de l'Hu% dans un circuit on travaille avec une HP très haute voire coupure HP directe
pour le circuit de 2m je trouve cela un peu petit, il y a une longueur mini qui doit être de 3m mais peut variée en fonction des constructeurs.
Pour les dégivrages, c'est une programmation d'usine qui doit être toutes les 45-60 mn selon les constructeurs, ce dégivrage se modifie avec une info transmise par la sonde extérieure.
Si il n'y a pas de glace sur le groupe extérieur l'info de la sonde dit de ne pas dégivrer ? mais pas certain car comme dit auparavant il y aune programmation d'usine.
vous pouvez éventuellement, mettre de l'eau chaude pendant le fonctionnement et nous dire ce que vous constatez au niveau du bruit.
Citation :grave faute professionnel.
l’installateur professionnel, ne le fait pas…bien que je lui en ai fait la remarque
la procédure pour une mise en service ou remplacement d'un groupe est la même, test azote 25b pendant 2h, si aucune chute de pression, tirage au vide 2h, puis mise en service, contrôle de fonctionnement chaud/froid, avec prise de températures reprises d'air et soufflage, au bout de 15-20mn de fonctionnement températures demandées à fond ainsi que les vitesses de ventilation.
Si il y a de l'Hu% dans un circuit on travaille avec une HP très haute voire coupure HP directe
pour le circuit de 2m je trouve cela un peu petit, il y a une longueur mini qui doit être de 3m mais peut variée en fonction des constructeurs.
Pour les dégivrages, c'est une programmation d'usine qui doit être toutes les 45-60 mn selon les constructeurs, ce dégivrage se modifie avec une info transmise par la sonde extérieure.
Si il n'y a pas de glace sur le groupe extérieur l'info de la sonde dit de ne pas dégivrer ? mais pas certain car comme dit auparavant il y aune programmation d'usine.
vous pouvez éventuellement, mettre de l'eau chaude pendant le fonctionnement et nous dire ce que vous constatez au niveau du bruit.
17 janvier 2025 à 11:40
Questions / Réponses Problèmes Climatiseur 2
Bruit aigu par temps froid climatiseur Toshiba Haori
Bonjour.
En mode chauffage les dégivrages sont pilotes par la sonde de l'échangeur extérieur.
Si la sonde reste un certains temps (définis par le constructeur) en dessous de 0 degrés alors le groupe passera automatiquement en dégivrage.
En mode chauffage les dégivrages sont pilotes par la sonde de l'échangeur extérieur.
Si la sonde reste un certains temps (définis par le constructeur) en dessous de 0 degrés alors le groupe passera automatiquement en dégivrage.
17 janvier 2025 à 16:59
Questions / Réponses Problèmes Climatiseur 3
Bruit aigu par temps froid climatiseur Toshiba Haori
Bonjour.
L'échange de l'unité extérieure sous garantie était-elle la conséquence du bruit dont vous parlez ou à cause d'une autre panne ?
Quand vous dite que l'unité du haut ne fait jamais de dégivrage automatique, vous voulez dire que l'unité extérieure ne dégivre jamais quand l'unité du haut est en route seule alors que l'unité du bas est arrêtée ?
Une vague piste peut-être, suite à une observation personnelle: le bruit sur l'unité du haut est-il présent lorsque les deux unités sont en fonctionnement en même temps ? ou seulement quand l'unité du bas est à l'arrêt total ?
J'ai chez moi aussi un fonctionnement parfois bizarre quand une seule des trois unités connectées est allumée, avec des bruits de fluides... par contre ça dégénère assez vite en un dégivrage et ensuite tout rentre dans l'ordre.
Cordialement.
L'échange de l'unité extérieure sous garantie était-elle la conséquence du bruit dont vous parlez ou à cause d'une autre panne ?
Quand vous dite que l'unité du haut ne fait jamais de dégivrage automatique, vous voulez dire que l'unité extérieure ne dégivre jamais quand l'unité du haut est en route seule alors que l'unité du bas est arrêtée ?
Une vague piste peut-être, suite à une observation personnelle: le bruit sur l'unité du haut est-il présent lorsque les deux unités sont en fonctionnement en même temps ? ou seulement quand l'unité du bas est à l'arrêt total ?
J'ai chez moi aussi un fonctionnement parfois bizarre quand une seule des trois unités connectées est allumée, avec des bruits de fluides... par contre ça dégénère assez vite en un dégivrage et ensuite tout rentre dans l'ordre.
Cordialement.
17 janvier 2025 à 17:57
Questions / Réponses Problèmes Climatiseur 4
Bruit aigu par temps froid climatiseur Toshiba Haori
Oui, l'unité extérieure a été changée en raison de ce problème de bruit. Nous avons pensé que le compresseur était défectueux, mais cela n'a rien changé.
Lorsque je dis qu'elle ne fait pas de dégivrage, c'est parce que sur l'unité du salon, il peut y avoir une coupure de la soufflerie intérieure et de l'eau qui coule sous l'unité extérieure. Je l'ai vu plusieurs fois, mais je ne l'ai jamais constaté sur l'unité de l'étage qui fait du bruit.
Est-ce qu'un problème d'humidité dans le circuit, dû à la non-utilisation de l'azote lors de la mise en service, pourrait entraîner la formation de glace dans le circuit au niveau de la détente de gaz ? Ce phénomène serait-il inhibé par le dégivrage manuel, puis reviendrait après 2 heures de fonctionnement du circuit ?
À quel niveau faut-il mettre de l'eau chaude ? Au niveau des raccords de l'unité extérieure ?
Pour faire fondre une glace à l'intérieur ?
Lorsque je dis qu'elle ne fait pas de dégivrage, c'est parce que sur l'unité du salon, il peut y avoir une coupure de la soufflerie intérieure et de l'eau qui coule sous l'unité extérieure. Je l'ai vu plusieurs fois, mais je ne l'ai jamais constaté sur l'unité de l'étage qui fait du bruit.
Est-ce qu'un problème d'humidité dans le circuit, dû à la non-utilisation de l'azote lors de la mise en service, pourrait entraîner la formation de glace dans le circuit au niveau de la détente de gaz ? Ce phénomène serait-il inhibé par le dégivrage manuel, puis reviendrait après 2 heures de fonctionnement du circuit ?
À quel niveau faut-il mettre de l'eau chaude ? Au niveau des raccords de l'unité extérieure ?
Pour faire fondre une glace à l'intérieur ?
17 janvier 2025 à 21:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011
- N°2313 : Bonjour, Mon unité extérieure DAIKIN 4 MXS80 fait un bruit assez fort, que l'on entend à 50 mètres, qui ressemble à celui d'une pompe d'épuisement. J'ai démonté la grille protégeant les pales du ventilateur, puis j'ai...
- 2. Bruit unité intérieure PAC air/air Toshiba Haori
- N°9102 : Bonjour à tous. Engie m'a installé en Aout 2021 une PAC air/air de marque Toshiba Haori de référence RAS-B13N4KVRG pour l'unité intérieur et RAS-13J2AVSG pour l'unité extérieur, donc une installation mono split sans pompe...
- 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 4. Climatiseur Mitsubishi qui siffle puis bruit d'explosion
- N°5563 : Bonjour à tous, J'ai acheté un climatiseur Console MUFZ-KJ35VE que j'ai fais installer par un installateur frigoriste non agréé Mitsubishi qui s'est chargé de relier la liaison frigo et de faire la mise en service de...
- 5. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 6. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 7. Bruit d'écoulement fluide + givre unité intérieure en mode froid
- N°4105 : Bonjour. Après avoir cherché dans les réponses je n'ai pas trouvé vraiment de question similaire à la mienne donc je me permets de la poser dans l'espoir de trouver de l'aide pour résoudre mon problème en comptant bien...
- 8. Bruit en mode chauffe climatisation Kaysun Suite DC Inverter
- N°1801 : Bonjour à Tous !!! J'ai acheté en Juillet 2012 un climatiseur DC Inverter Kaysun Suite 2.0 KAY-35 DN4 - (3.22 kW), prêt à poser (compresseur Toshiba préchargé pour 5 mètres) ma liaison entre unité intérieure et...
- 9. Bruit au démarrage climatiseur Toshiba Yukai
- N°9389 : Bonjour à tous, J'ai récemment fait installer une climatisation à l'étage, un modèle Toshiba Yukai. J'ai remarqué un bruit assez particulier au moment du démarrage. La nuit, cela me réveille tellement que cela résonne...
- 10. Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable
- N°2652 : Bonjour, Venant de me procurer le climatiseur Airton H07C4 sans le raccordement des deux unités (extérieur et intérieur), comptant mettre presque dos à dos les deux unités (un dans la salle à manger l'autre à l'extérieur...
- 11. Bruit climatiseur réversible Mitsubishi
- N°3777 : Bonjour. J'ai un bloc climatiseur réversible posé en haut du mur dans le couloir qui mène au chambre. Nous l'avons depuis l'hiver 2015. Depuis l'été dernier, nous constatons un bruit "clac clac" qui est très gênant la...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite