Question Forum Climatisation : Défaut unité intérieure Airpac Ophely

VV49
Membre inscrit
VV49
3 messages
Bonjour.

Nous rencontrons également un problème avec une pompe à chaleur Airpac Ophély.
L'unité intérieure située dans le garage affiche un défaut de sonde de température extérieure.
La console de commande intérieure indique une erreur e04.
Nous avons démonté la carte de l’unité extérieure et les LED 115 et LED2 sont allumées en continu, tandis que les LED1 et D041 sont éteintes.

Cette pompe à chaleur date de 2008 et nous savons que personne ne voudra la réparer.
Pouvez vous nous aider ?
Merci
22 mars 2024 à 06:44
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Défaut unité intérieure Airpac Ophely

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Ne nous ayant pas donné la référencé et la marque complète je n'ai pas trouvé ce code défaut, mais si c'est la sonde extérieure, il faut la remplacer, la démonter elle généralement derrière votre UE soit apparente soit dans une petite protection en plastique ouvrir le capot du dessus ou la façade, en ayant préalablement couper le courant.
Suivre le fil jusqu'au connecteur, la débrancher et la rebrancher plusieurs fois, les connexions peuvent être oxydées, ce dépannages peut suffire, refaire un essai après rebranchement et remise sous tension.
Si cela ne fonctionne pas, donc la remplacer vous pouvez la commander sur internet ou chez le fabriquant.
22 mars 2024 à 14:59
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Défaut unité intérieure Airpac Ophely

VV49
Membre inscrit
VV49
3 messages
Bonjour.

Toujours en panne.
Nous avons fait changer des condensateurs, mais toujours défaut sonde de température.
Impossible de trouver une référence, il n'y a rien de marqué dessus.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 1664img 1665

15 septembre 2024 à 15:18
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Défaut unité intérieure Airpac Ophely

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Que donne la mesure de la résistance de cette sonde? Est-ce que la valeur diminue quand vous la chauffez (3% par degré)?

Si résistance infinie ou nulle, faites une photo de la partie de carte sur laquelle arrive cette sonde.
15 septembre 2024 à 20:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 2. Panne sur Clim Airpac Ophely erreur E04
    N°5796 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. J'ai un souci sur une PAC air/eau Airpac Ophely. Depuis quelques jours, la commande filaire placée dans la maison clignote en indiquant E04 et évidemment, le chauffage ne fonctionne plus...
  • 3. Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS
    N°6456 : Bonjour, Mon installation est la suivante : UI salon : DAIKIN EMURA FTXG35LS UI chambre 1 : DAIKIN CTXS15K UI chambre : DAIKIN CTXS15K UE : DAIKIN 3MXS52E4V1B2 La problématique se trouve au niveau de l'UI du salon qui...
  • 4. Panne AIRPAC Winverter Erreur P22
    N°5756 : Bonjour. Mon matériel Airpac WINVERTER 3,42KW (Unité extérieure Sanyo SPW-CR364GVH56B) J'ai redémarré ma PAC Air/Eau cette semaine après l'arrêt estival annuel. Le démarrage s'est effectué normalement, mes radiateurs...
  • 5. Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE
    N°3063 : Bonjour à tous, Mon unité intérieure fait des bruits de plastique qui "craquent" probablement dus à la dilatation, c'est très désagréable durant la soirée, l'unité étant placée dans le salon. Pour résumer, après...
  • 6. Erreur permanente Abnormal Water Level Detection sur unité intérieure Hitachi
    N°1847 : Bonjour, Mon installation se compose d'un groupe extérieur Hitachi RAM90QH5 et de 4 unités intérieures RAD18NH7. L'une d'entre elle refuse de fonctionner et met en défaut les 3 autres, j'ai donc dû la mettre hors...
  • 7. Transformation unité intérieure en ventilateur
    N°5514 : Bonjour. Après dépose de mon ancienne installation de clim Daikin au R22 pour une neuve, je voudrais utiliser l'unité intérieure en ventilateur. Les câbles et le tube sont encore en place, est-il possible de shunter la...
  • 8. Communication entre unité intérieure et groupe extérieur comment ça marche
    N°2482 : Bonjour. J'ai une clim RXS35 Daikin, et me posait la question suivante : L'unité intérieure et le groupe extérieur communiquent ensemble, par un genre de courant porteur, d'après ce que j'ai pu lire sur un site australien....
  • 9. Contrôle du moteur unité intérieure clim LG inverter
    N°3978 : Bonjour à tous, Nouveau sur ce forum, je suis un "bon" bricoleur mais pas expert en clim ni électronique. Je m'adresse à la communauté pour essayer de réparer ma clim LG inverter installée il y a 9 ans. Le modèle est...
  • 10. Problème unité intérieure éteinte souffle lorsqu'une autre clim est allumée
    N°2129 : Bonjour, J'ai 4 clim avec un compresseur prévu pour pour les 4, Mitsubishi, lorsque j'allume une clim, une unité interne, toujours la même, souffle bien qu'absolument éteinte, chaque fois que j'allume un autre climatiseur,...
>>> Résultats suivants pour : Défaut unité intérieure Airpac Ophely >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite