FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Climatiseur Toshiba panne carte électronique

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


9255

Question Forum Dépannage Climatisation : Climatiseur Toshiba panne carte électronique

Red34
Membre inscrit
Red34
4 messages
Bonjour à tous.

Hier, mon compteur a disjoncté et je me suis aperçu que c'était à cause de la climatisation.
Dès que je remonte le fusible de la climatisation au tableau, ça saute.
La climatisation est une Toshiba avec un split extérieur et deux unités intérieures.
En démontant le split, je me suis rendu compte que la carte mère semblait être hors service, comme le montre la photo.

J'ai trouvé le même modèle sur Ali Express à 130€.
Ma question est la suivante : Est-ce facile à changer ?
Un collègue qui travaille dans le domaine de la climatisation m'a dit qu'il serait préférable de changer le split entier, car il est possible qu'il y ait d'autres éléments endommagés et que cela risque de coûter plus cher.
La climatisation est installée depuis au moins 15 ans.

Merci à vous.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 0974.jpegimg 0971.jpeg

31 janvier 2024 à 17:55
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Climatiseur Toshiba panne carte électronique

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Il faut démonter avec méthode, voire faire des photos afin de suivre les étapes pour le montage de la nouvelle carte.
Il n'est pas certain de retrouver le même appareil souvent il faut tout remplacer.
La 1er photo est la réf de l'UI et la 2éme photo carte de l'UE qui est bien sombre sur la gauche.
Avec une belle photo de face Dom-Aom ou autres pourrait vous aider éventuellement à la réparer.
01 février 2024 à 09:11
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Climatiseur Toshiba panne carte électronique

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

"la carte mère semblait être hors service"... Pas flagrant, je ne vois que des dépôts de poussière inoffensifs.

Dans un 1er temps, débranchez le fil de terre qui mène à l'UE (unité extérieure et non "split", terme réservé aux unités murales intérieures), et voyez si ça disjoncte toujours. Remettez le fil ensuite.

Je suppose que la disjonction intervient dans le quart de seconde qui suit le relevage du disjoncteur. Confirmez.
01 février 2024 à 10:06
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Climatiseur Toshiba panne carte électronique

Red34
Membre inscrit
Red34
4 messages
Bonjour.
Merci pour vos réponses.

L’unité extérieur est difficile d’accès je tenterai de prendre de nouvelle photo plus tard.
En attendant j’ai essayé de les améliorer en zoomant sur la partie qui me semble cramer.
Je rajoute 1 photo de l’UE mais l’étiquette est illisible.

PL quand vous dites tout changer vous parler de l’installation complète ?
DOM oui je confirme sa saute direct. Et demain Je vais débrancher la terre pour le test.
Merci.
01 février 2024 à 10:48
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Climatiseur Toshiba panne carte électronique

Red34
Membre inscrit
Red34
4 messages
Oups j’ai oublié de rajouter les photos.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 0982.jpegimg 0970.jpeg

01 février 2024 à 11:01
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs

Climatiseur Toshiba panne carte électronique

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
"tout changer vous parler de l’installation complète ?" oui, mais parfois seulement les UI et UE
Faire un essai en débranchant seulement le compresseur.
01 février 2024 à 14:49
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs

Climatiseur Toshiba panne carte électronique

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Photo 1 : Il y a 2 types de soudures sur la carte : celles faites par une machine qui soude tout en 5 secondes en faisant passer la carte au dessus d'une rouleau de soudure en fusion (ou vague), et celles faites à la main pour les très gros composants, et dans ce cas, on voit des restes de "flux", résine contenue dans le fil de soudure utilisé. Donc pas un défaut.

Photo 2 : le branchement a été fait par un mauvais amateur, désolé si c'est vous. Il y a 3 serre-câbles qui doivent impérativement serrer l'ensemble des câbles avec leur isolant extérieur. Sinon des vibrations peuvent finir par user les isolants des fils. Donc vérifier si ce n'est pas le cas, et dans tous les cas refaire un travail digne de ce nom.
01 février 2024 à 18:16
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs

Climatiseur Toshiba panne carte électronique

Red34
Membre inscrit
Red34
4 messages
Merci.

PL pouvez m’indiquer quel est le branchement du compresseur.
DOM-AOM rassurez-vous je suis juste le locataire qui veut éviter de gros frais à son propriétaire.
La Clim était déjà installé avant mon arrivé.
Et vous n’avez encore rien vu je joins la photo du disjoncteur où est branché la clim.
Merci pour les conseils je vais vérifier les branchements.
Bonne soirée.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 0969.jpeg

01 février 2024 à 22:28
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs

Climatiseur Toshiba panne carte électronique

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Bonjour.

Pour le disjoncteur vous pouvais tentez de resserrer avec un tournevis isolé, c'est pas très propre mais sa doit quand même fonctionné.
Pour le compresseur il faut hors tension, enlever la façade du groupe extérieur (tôle de face), repérer le compresseur est lui débrancher ses 3 cosses, attention à ce que les cosses ne touchent aucune partie métallique.
Vous remettez la tension ensuite et voyait si sa tiens.
02 février 2024 à 16:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne carte électronique climatiseur Flyair
    N°2251 : Bonjour à tous. En panne depuis 1 semaine, j'essaye de me débrouiller tout seul en cherchant des infos sur internet. Je pense qu'en tombant sur votre forum j'ai tiré le gros lot. Le split inverter pap est de marque Flyair...
  • 2. Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi
    N°4709 : Bonjour à tous. En rentrant de vacances il faisait un peu froid et, malheureusement, le climatiseur ne démarre pas. Mon épouse me dit que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, elle l'a arrêté, puis redémarré et OK. Il s'agit...
  • 3. Dépannage carte électronique climatiseur
    N°3591 : Bonjour à toutes et à tous, Cette page est la suite d'un topic du forum climatisation. La première partie est disponible en suivant ce lien : Où acheter un condensateur pour une clim Zenith Information sur cette page les...
  • 4. Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04
    N°4763 : Bonjour. Je rencontre le même problème qu'Ector question 4705 : Recherche carte pour une clim Toshiba. J'ai changé le STRL 472. Mais ça ne marche toujours pas. JIMA dans la réponse parle de réveiller le composant. Je...
  • 5. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
    N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
  • 6. Panne pompe à chaleur air-air Toshiba
    N°9643 : Bonjour. J'ai une pompe à chaleur air-air Toshiba inverter installée depuis 5 ans. Il y a 2 mois, suite à un gros orage, nous avons eu plusieurs coupures. Deux jours plus tard, lorsque j'ai voulu utiliser ma pompe à...
  • 7. Dépannage carte électronique climatisation inverter
    N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...
  • 8. Panne carte climatiseur Sanyo SAP-CMRV1426EH
    N°2291 : Bonsoir, Je suis venu sur ce forum sur les conseils d'une amie parce que j'ai une panne sur mon climatiseur. Alors je me permets de décrire mon défaut : Ma cassette intérieure se met en défaut (voyant rouge allumé). Mon...
  • 9. Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées
    N°3854 : Bonjour, Problèmes climatiseur Airton H2SM - (9+12) RH03/R2 (DB) réf 405599 J'en viens à poster sur le forum car je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé après des coupures/retour d’électricité répétées il y a...
  • 10. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
>>> Résultats suivants pour : Climatiseur Toshiba panne carte électronique >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite