Bonjour à tous.
Je cherche à réparer une vielle climatisation tri split Adler (13 ans) qui a souffert d’une coupure au disjoncteur en charge.
L’erreur 20 sur les unités intérieures indique qu’un problème a lieu sur la carte d’alimentation compresseur.
J’ai contrôlé le compresseur électriquement et il est OK.
Les détendeurs s’activent a la remise sous tension.
Le 5v et le 15v de la carte de commande sont OK.
Le soucis est que je n’ai pas de 5v sur le ci2 (un 7805).
Je pense que l’oscillateur est HS.
J’ai trouvé une piste complètement effacé que j’ai du refaire avec un fil pour refaire la piste.
Je sais que certain me diront qu’il est peut être temps de la changer mais j’aimerai bien réussir à la faire repartir (challenge personnel) :)
J’ai testé les diodes autour du transfo qui sont OK (en tout cas sur la carte).
Si un expert en électronique pouvait m’aiguiller sur ce problème j’en serai très content.
Merci par avance pour vos réponses.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Je cherche à réparer une vielle climatisation tri split Adler (13 ans) qui a souffert d’une coupure au disjoncteur en charge.
L’erreur 20 sur les unités intérieures indique qu’un problème a lieu sur la carte d’alimentation compresseur.
J’ai contrôlé le compresseur électriquement et il est OK.
Les détendeurs s’activent a la remise sous tension.
Le 5v et le 15v de la carte de commande sont OK.
Le soucis est que je n’ai pas de 5v sur le ci2 (un 7805).
Je pense que l’oscillateur est HS.
J’ai trouvé une piste complètement effacé que j’ai du refaire avec un fil pour refaire la piste.
Je sais que certain me diront qu’il est peut être temps de la changer mais j’aimerai bien réussir à la faire repartir (challenge personnel) :)
J’ai testé les diodes autour du transfo qui sont OK (en tout cas sur la carte).
Si un expert en électronique pouvait m’aiguiller sur ce problème j’en serai très content.
Merci par avance pour vos réponses.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
04 mars 2023 à 19:03
Réponse 1 forum réparation climatisation
Carte de puissance compresseur climatiseur HS
En regardant de plus près, j'ai vu que deux résistances de 1 Mo en parallèle alimentant l'oscillateur étaient hors service.
Je les ai remplacées et la carte a repris vie au niveau du transfo et j'ai à présent 5V après le 7805.
Il ne reste plus qu'à essayer sur la clim pour voir si ça fonctionne.
Voilà, si la solution peut aider d'autres personnes dans mon cas, ça aura servi.
Bonne et longue vie au forum.
Je les ai remplacées et la carte a repris vie au niveau du transfo et j'ai à présent 5V après le 7805.
Il ne reste plus qu'à essayer sur la clim pour voir si ça fonctionne.
Voilà, si la solution peut aider d'autres personnes dans mon cas, ça aura servi.
Bonne et longue vie au forum.
05 mars 2023 à 08:24
Réponse 2 forum réparation climatisation
Carte de puissance compresseur climatiseur HS
Bonjour.
Sacré chantier, sur la photo1... Qu'est-ce qu'on est censé voir sur l'écran?... Une petite explication aurait été la bienvenue.
"je n’ai pas de 5v sur le ci2 (un 7805). Je pense que l’oscillateur est HS". Quel oscillateur? Y a-t-il une tension genre 10 ou 15V sur l'entrée du 7805? Si oui, soit le 7805 est HS, soit sa sortie alimente un court-circuit.
La piste qui s'est volatilisée a subi un courant très violent dû au claquage d'un composant, sans doute relié à la haute tension continue. Par exemple le 8 pattes proche du transfo. Quelle est sa référence? Nettoyez la zone des 2 cosses (pinceau + acétone (par ex)) et refaites un gros plan de la zone. La résistance cylindrique entre 2 condos chimiques est-elle toujours bonne? Même question pour le pont de diodes et les 3 composants vissés qui se ressemblent.
Sacré chantier, sur la photo1... Qu'est-ce qu'on est censé voir sur l'écran?... Une petite explication aurait été la bienvenue.
"je n’ai pas de 5v sur le ci2 (un 7805). Je pense que l’oscillateur est HS". Quel oscillateur? Y a-t-il une tension genre 10 ou 15V sur l'entrée du 7805? Si oui, soit le 7805 est HS, soit sa sortie alimente un court-circuit.
La piste qui s'est volatilisée a subi un courant très violent dû au claquage d'un composant, sans doute relié à la haute tension continue. Par exemple le 8 pattes proche du transfo. Quelle est sa référence? Nettoyez la zone des 2 cosses (pinceau + acétone (par ex)) et refaites un gros plan de la zone. La résistance cylindrique entre 2 condos chimiques est-elle toujours bonne? Même question pour le pont de diodes et les 3 composants vissés qui se ressemblent.
05 mars 2023 à 09:07
Réponse 3 forum réparation climatisation
Carte de puissance compresseur climatiseur HS
Bonjour Dom Aom,
La photo 1 était censée montrer la référence de l'oscillateur mais, comme on ne voit pas grand chose, c'est difficile de la voir.
Du coup, je n'avais aucune tension en sortie du transfo, d'où mon interrogation sur l'oscillateur.
Grâce à votre intervention sur un autre sujet, je me suis aperçu que je n'avais aucune liaison entre le + haute tension et le drain de l'oscillateur, c'est là que je me suis aperçu qu'une piste était cramée. J'ai vu ensuite que les deux résistances qui alimentaient l'oscillateur étaient cramées et les ai donc remplacées.
Je Vous lis beaucoup en ce moment et voulais Vous remercier de toute l'aide que Vous apportez sur le forum, mais aussi aux gens silencieux qui ne postent pas forcément mais Vous écoutent d'un silence d'or :) (comme moi).
C'est un peu la raison de mon post, permettre à d'autres de se lancer dans la réparation avec plus d'assurance en trouvant des réponses.
Je suis frigoriste, pas électronicien, mais le gâchis électronique en remplaçant les cartes sans tenter de les réparer m'insupporte.
Voilà pour la petite histoire.
Frath
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


La photo 1 était censée montrer la référence de l'oscillateur mais, comme on ne voit pas grand chose, c'est difficile de la voir.
Du coup, je n'avais aucune tension en sortie du transfo, d'où mon interrogation sur l'oscillateur.
Grâce à votre intervention sur un autre sujet, je me suis aperçu que je n'avais aucune liaison entre le + haute tension et le drain de l'oscillateur, c'est là que je me suis aperçu qu'une piste était cramée. J'ai vu ensuite que les deux résistances qui alimentaient l'oscillateur étaient cramées et les ai donc remplacées.
Je Vous lis beaucoup en ce moment et voulais Vous remercier de toute l'aide que Vous apportez sur le forum, mais aussi aux gens silencieux qui ne postent pas forcément mais Vous écoutent d'un silence d'or :) (comme moi).
C'est un peu la raison de mon post, permettre à d'autres de se lancer dans la réparation avec plus d'assurance en trouvant des réponses.
Je suis frigoriste, pas électronicien, mais le gâchis électronique en remplaçant les cartes sans tenter de les réparer m'insupporte.
Voilà pour la petite histoire.
Frath
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


05 mars 2023 à 09:55
Réponse 4 forum réparation climatisation
Carte de puissance compresseur climatiseur HS
Pour le "chantier" photo 1, effectivement, ne disposant pas de tous les éléments sur place, j'ai dû alimenter la carte de puissance par une carte d'alimentation Haier et ajouter une carte avec condensateur de chez Mitsubishi.
Le travail est achevé, mais cela fait beaucoup de cartes pour un test.
Le travail est achevé, mais cela fait beaucoup de cartes pour un test.
05 mars 2023 à 13:04
Réponse 5 forum réparation climatisation
Carte de puissance compresseur climatiseur HS
Merci pour les mots sympa, ça incite à continuer.
Bravo pour avoir redonné vie à la partie alim. Mais vous êtes tout sauf un débutant, ça se voit dans votre démarche. Les 2 résistances servent surement à précharger un condo qui fera démarrer le régulateur. Le mot "oscillateur" n'était pas adapté, on appelle ce circuit "régulateur" ou "hacheur" ou "gestionnaire d'alim". Lequel incorpore un oscillateur... Je ne comprenais pas pourquoi vous cibliez cette partie du circuit... Et j'étais aussi induit en erreur par "Le 5v et le 15v de la carte de commande sont OK". Mais depuis j'ai compris qu'elle avait sa propre alim.
Espérons que la clim reparte. Cela dit, je n'ai toujours pas trop compris pourquoi les pistes avaient été volatilisées. Ou alors un corps étranger avait fait court-circuit, et a été volatilisé lui aussi.
Bravo pour avoir redonné vie à la partie alim. Mais vous êtes tout sauf un débutant, ça se voit dans votre démarche. Les 2 résistances servent surement à précharger un condo qui fera démarrer le régulateur. Le mot "oscillateur" n'était pas adapté, on appelle ce circuit "régulateur" ou "hacheur" ou "gestionnaire d'alim". Lequel incorpore un oscillateur... Je ne comprenais pas pourquoi vous cibliez cette partie du circuit... Et j'étais aussi induit en erreur par "Le 5v et le 15v de la carte de commande sont OK". Mais depuis j'ai compris qu'elle avait sa propre alim.
Espérons que la clim reparte. Cela dit, je n'ai toujours pas trop compris pourquoi les pistes avaient été volatilisées. Ou alors un corps étranger avait fait court-circuit, et a été volatilisé lui aussi.
05 mars 2023 à 16:10
Réponse 6 forum réparation climatisation
Carte de puissance compresseur climatiseur HS
Petit message de conclusion :
La carte a été installée aujourd’hui et ça marche.
La carte a été installée aujourd’hui et ça marche.
10 mars 2023 à 15:53
Réponse 7 forum réparation climatisation
Carte de puissance compresseur climatiseur HS
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
10 mars 2023 à 16:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
- N°3130 : Bonjour à tous. Je me joins à votre forum car au vu des commentaires je m'aperçois qu'il y a des gens très expérimentés qui vont m'aider dans ce problème de clim. Il y a trois ans et demi nous avons installé une pompe...
- 2. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 3. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 4. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 5. Dépannage carte électronique climatiseur
- N°3591 : Bonjour à toutes et à tous, Cette page est la suite d'un topic du forum climatisation. La première partie est disponible en suivant ce lien : Où acheter un condensateur pour une clim Zenith Information sur cette page les...
- 6. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 7. Panne carte électronique climatiseur Flyair
- N°2251 : Bonjour à tous. En panne depuis 1 semaine, j'essaye de me débrouiller tout seul en cherchant des infos sur internet. Je pense qu'en tombant sur votre forum j'ai tiré le gros lot. Le split inverter pap est de marque Flyair...
- 8. Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi
- N°4709 : Bonjour à tous. En rentrant de vacances il faisait un peu froid et, malheureusement, le climatiseur ne démarre pas. Mon épouse me dit que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, elle l'a arrêté, puis redémarré et OK. Il s'agit...
- 9. Problème PAC LG inverter code erreur 26
- N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
- 10. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite