Question Forum Climatisation : Carte MH080FXEA4 fonction composant RY01

Rock17
Membre inscrit
Rock17
14 messages
Bonjour à tous,

J'ai 2 quadri split Samsung une MH080FXEA4 et une MH068FXEA4.
Le MH068FXEA4 ne démarre plus = E101, après avoir lu plusieurs questions sur ce forum, j'ai testé ma carte de puissance et il s'avère que :
- entre le neutre (point bleu) du pont redresseur est les points 1 et 2 j'ai bien 220V mais entre les points 3 et 4 j'ai 0V. sad
Ma question : à quoi sert le gros boitier noir repère RY01 ?
Où peut-on trouver le schéma de la carte ?

Je ne suis pas expert en électronique, mais électrotech de formation (en Télécom) je peux me débrouiller.
Merci d'avance pour vos réponses.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 895875 carte logique mh080fxea4

06 octobre 2021 à 18:45
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Carte MH080FXEA4 fonction composant RY01

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour,

Entre les points 3 et 4 il y a un contact NO (normalement ouvert) qui se ferme lorsque le relai RY01 est alimenté.
Lorsque le contact est ouvert, vous avez la tension aux bornes de la résistance blanche.
Cordialement, JIMA
06 octobre 2021 à 19:12
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Carte MH080FXEA4 fonction composant RY01

Rock17
Membre inscrit
Rock17
14 messages
Bonsoir JIMA,

Merci pour la réponse.
Donc si je comprends bien le boitier noir serait un relais alimenté en 220v ? avec un contact NO qui alimenterait le pont redresseur en 220v une fois le relais monté.
Mais par où est alimenté ce relais pour le faire monter ?
Peut-on shunter les 2 cosses (contact NO) ?
Cordialement.
Rock17
06 octobre 2021 à 19:33
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Carte MH080FXEA4 fonction composant RY01

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Je verrais le NO plutôt entre 2 et 3, mais je vois surtout une soudure grillée sur le pont redresseur. Ça me rappelle furieusement la question 2612, post 53... :-)
06 octobre 2021 à 19:47
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Carte MH080FXEA4 fonction composant RY01

Rock17
Membre inscrit
Rock17
14 messages
Bonsoir Dom-Aom,
Oups ! c'est possible car j'ai pris la photo d'une question existante. biggrin
Voici les photos de ma carte. titter

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
abcd

06 octobre 2021 à 20:02
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Carte MH080FXEA4 fonction composant RY01

Rock17
Membre inscrit
Rock17
14 messages
Bonsoir Dom-Aom,
Effectivement c'est une photo que j'ai pris sur un ancien post.
Voici la photo de ma carte.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 512122 a

06 octobre 2021 à 20:21
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Carte MH080FXEA4 fonction composant RY01

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Ne shuntez pas les contacts du relais, à la mise sous tension vous disjoncteriez.

Votre carte est corrodée. On voit ça surtout sur la 2ème photo ; en haut on voit des plaques sombres sur les surfaces de cuivre. Là c'est bénin, mais au centre de la photo, vers le mot "copper", vous avez des lignes étroites attaquées (et des trous de communication entre les 2 faces), si l'une d'elles est coupée, la machine pourra ne plus fonctionner. Faites un gros plan NET de cette zone, ou d'autres si vous voyez la même chose ailleurs.
07 octobre 2021 à 08:29
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation

Carte MH080FXEA4 fonction composant RY01

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour.
Effectivement, le contact se trouve entre les repères 2 et 3. titter
Entre le point 4 et le point 3 il y a une diode de redressement appartenant du pont de diodes.
Heureusement Dom a pu rattraper l'erreur. Œil de lynx est incollable sur les points chauds et les points d'oxydation.:-)

Vous auriez pu mettre votre carte de prime abord plutôt que de mettre une autre. Suivez les consignes que Dom vous proposera au lieu de proposer des manipulations qui vous conduiront à une cata. :-)
Cordialement, JIMA
07 octobre 2021 à 10:15
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation

Carte MH080FXEA4 fonction composant RY01

Rock17
Membre inscrit
Rock17
14 messages
Bonsoir à tous,

JIMA : vous avez raison j'aurai dû commencer par là, cela aurait été plus facile.

Dom-Aom : oui les fines pistes sont oxydées mais au Métrix elles sont bonnes.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
piste dessouspiste dessus

07 octobre 2021 à 19:06
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation

Carte MH080FXEA4 fonction composant RY01

Rock17
Membre inscrit
Rock17
14 messages
Re rebonsoir,

J'ai réussi à suivre la piste de la bobine du relais jusqu'à la résistance R107 d'un côté et la patte 10 de l'ULN2003AG IC72 de l'autre. Mais là mes compétences en électronique qui datent de 30 ans sont dépassées.
Mon électronique date du temps où les ordinateurs étaient encore à cassette. biggrin

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
cuivre2cuivre

07 octobre 2021 à 19:51
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation

Carte MH080FXEA4 fonction composant RY01

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Mesurez la résistance entre vos points 2 et 3 (photo initiale). Vous devez trouver entre 50 et 100 ohms, autrement dit la valeur de la résistance blanche qui touche le relais. Si infini, la résistance a grillé.

Dans ce cas "remplacez" ladite résistance par une lampe à filament 230V 40-60W. A la mise sous tension, celle-ci doit s'allumer brièvement (1-3 secondes). Si elle éclaire en permanence, il y a un court-jus à partir du pont redresseur.
08 octobre 2021 à 07:23
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation

Carte MH080FXEA4 fonction composant RY01

Rock17
Membre inscrit
Rock17
14 messages
Bonjour Dom-Aom
Effectivement j'ai l'infini entre les points 2 et 3, et quand je mesure la résistance R001 (5W 200 ohms) elle est a 1.3M Ohms.
Je n'ai pas eu encore le temps de tester avec une lampe, je fais ça au plus vite.
Si elle reste allumée cela voudrait dire que le pont redresseur serait HS ?

Merci pour l'aide précieuse.
Cordialement.
Rock17
08 octobre 2021 à 08:08
Réponse 12 d'un contributeur du forum-climatisation

Carte MH080FXEA4 fonction composant RY01

Rock17
Membre inscrit
Rock17
14 messages
Rebonjour Dom-Aom.
Puis-je utiliser les cosses sur le relais pour mettre la lampe ou dois-je me mettre en lieu et place de la résistance ?
08 octobre 2021 à 08:13
Réponse 13 d'un contributeur du forum-climatisation

Carte MH080FXEA4 fonction composant RY01

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Utilisation des cosses : assurez-vous tout de même que chaque cosse est bien reliée à une patte de la 200 ohms. Si exact, alors OK pour les cosses.

Si allumée en permanence, court-jus sur le pont, ou l'IGBT (3 pattes vissé), ou l'IPM, ou le ventilo... ou ce que j'oublie... :-)

A partir de maintenant et tout le WE, je vais être assez peu disponible pour répondre.
08 octobre 2021 à 11:44
Réponse 14 d'un contributeur du forum-climatisation

Carte MH080FXEA4 fonction composant RY01

Rock17
Membre inscrit
Rock17
14 messages
Bonsoir.
Alors résultats des tests :
Ampoule branchée aux bornes du contact du relais (cosses) = l'ampoule ne s'allume pas mais j'ai du 220V aux bornes du pont et du 311V continu en sortie (le 220V passe par l'ampoule pour alimenter le pont je pense).
Ampoule débranchée = pas de 220V sur le pont.
Bon week-end à tous.
08 octobre 2021 à 17:38
Réponse 15 d'un contributeur du forum-climatisation

Carte MH080FXEA4 fonction composant RY01

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour.

Si la lampe ne s'est pas allumée c'est qu'il y a encore une coupure.
Lorsque la résistance R001 se coupe c'est qu'il y a eu un court-circuit en principe puisque elle sert de fusible également.
Mettez votre multimètre en calibre résistance et cordon rouge sur cosse repère 2 et cordon noir sur soudure de fil blanc = 1 mesure.
Puis cosse et soudure de piste entre fil blanc et fil rouge = 1 mesure
L'erreur E101 correspond à une coupure de communication entre les appareils.

Cordialement, JIMA
09 octobre 2021 à 13:41
Réponse 16 d'un contributeur du forum-climatisation

Carte MH080FXEA4 fonction composant RY01

Rock17
Membre inscrit
Rock17
14 messages
Bonjour JIMA,

Voici les mesures faites aujourd'hui.
mesure 1 = 5M ohms
mesure 2 = 1,4 M ohms, voir les photos.

Le problème c'est que je vais devoir partir en déplacement plusieurs fois et je vais avoir du mal à poursuivre le dépannage.
J'ai trouvé sur internet une société qui dépanne les cartes de clim, connaissez-vous cette société ?
https://www.electrostandard-electronique.com/samsung-a2662.html

Merci pour vos réponses et de votre aide.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
ebisfbis

10 octobre 2021 à 13:17
Réponse 17 d'un contributeur du forum-climatisation

Carte MH080FXEA4 fonction composant RY01

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour Rock,
Le point rouge aurait dû être sur la soudure (reactor01) et non avant la résistance que vous avez coupée.

Le point 3 aurait dû être fait sur la soudure (reactor02) et le point 4 sur la piste où est soudé le gros condensateur marqué (+) ou sur le trait de la diode entre le repère 5 Mohms et le point 3.

La société que vous nommez est sérieuse.

Puisque vous n'avez pas de temps pour vous occuper de votre dépannage, merci de nous tenir informés dès le retour de la carte et de faire un petit tour par la cagnotte de "gentil modérateur".

Il est probable que le contact du relai RY01 ait charbonné et le courant soit passé par la résistance jusqu'à sa coupure.
Bonne continuation.
Cordialement, JIMA
10 octobre 2021 à 18:54
Réponse 18 d'un contributeur du forum-climatisation

Carte MH080FXEA4 fonction composant RY01

Rock17
Membre inscrit
Rock17
14 messages
Bonsoir JIMA.

Les mesures commencent à 11M ohms avant de baisser, je pense qu'il doit y avoir des condo qui se charge.

Pour la cagnotte oui effectivement il faut soutenir ce type de site et je viens de participer.

Désolé par manque de temps je ne pense pas pouvoir continuer et pouvoir réparer avant que le froid arrive, à part si c'est seulement le relais et la résistance à changer ?
D'ailleurs quelle est la référence du relais ?
Je suis un peu perdu car l'électronique que j'ai appris à l'école était de l'électronique de commutation (Télécom) et non de puissance, et cela date des années 80 (cela ne nous rajeunit pas biggrin).
Pouvez-vous me dire s'il y a des chances qu'il y ait plus de composants en défaut et s'il serait plus sage de l'envoyer à l'entreprise de réparation ?

Merci Dom-Aom et JIMA de votre aide.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
e tree

10 octobre 2021 à 21:57
Réponse 19 d'un contributeur du forum-climatisation

Carte MH080FXEA4 fonction composant RY01

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour Rock.

Le dépannage à distance est chronophage, l'urgence est de réparer votre carte dans les meilleurs délais.
Vous pouvez l'envoyer en dépannage chez électrostandard, ce dépannage vous coûtera moins cher qu'une nouvelle carte.

Peut-être une certaine appréhension fait que les mesures que vous avez faites ne sont pas correctes puisque vous avez mesuré les 11 Mohms entre les deux points reactor 1 et reactor 2 à deux reprises.
Faites dépanner votre carte et tenez-nous informés de la suite.

Cordialement, JIMA
11 octobre 2021 à 11:28
Réponse 20 d'un contributeur du forum-climatisation

Carte MH080FXEA4 fonction composant RY01

Rock17
Membre inscrit
Rock17
14 messages
Bonjour à tous.

Merci JIMA pour votre réponse, je vais l'envoyer au plus vite et vous tiens au courant.
Un grand merci JIMA et Dom-Aom pour le temps que vous consacrez au forum pour aider les autres.
Comment peut-on tester le ventilateur (c'est un 12v ou 220v).

Cordialement.
Rock17
11 octobre 2021 à 15:30
Réponse 21 d'un contributeur du forum-climatisation

Carte MH080FXEA4 fonction composant RY01

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Attention tout ce que je vous ai dit en post 13 supposait la machine remontée. Si vous testez la carte sur table, normal que le 230V n'aille pas au delà du pont, il faut connecter la réactance pour chercher la présence éventuelle d'un court-jus plus loin...

Le ventilateur... je ne sais pas la techno utilisée sur cette machine. Certainement pas un 12V, peut-être un 230AC avec condo de déphasage.
11 octobre 2021 à 16:22
Réponse 22 d'un contributeur du forum-climatisation

Carte MH080FXEA4 fonction composant RY01

Rock17
Membre inscrit
Rock17
14 messages
Bonjour Dom-Aom.

Bon bah ! j'ai perdu, j'ai fait tous les tests carte démontée.
Désolé de vous avoir fait perdre votre temps les gars, je vais l'envoyer en réparation en espérant qu'elle soit réparable car plus disponible en neuf maintenant.
Je vous tiens au courant de la suite quand la carte sera revenue.

Cordialement.
Rock17
11 octobre 2021 à 17:16
Réponse 23 d'un contributeur du forum-climatisation

Carte MH080FXEA4 fonction composant RY01

Rock17
Membre inscrit
Rock17
14 messages
Bonjour à tous.

Petit retour après réparation de la carte.
Quand la carte est revenue de réparation, je la remonte et là, rien ne démarre, j'appelle le SAV : diag le 12v primaire HS.
Je la renvoie, un composant cassé pendant le voyage.
Je la remonte et là le groupe extérieur redémarre.
Ça y est la clim fonctionne !
Au final la réparation de la carte m'a coûté moins cher qu'une neuve (de toute manière elle n'existe plus en neuve).

Merci à JIMA et Dom-Aom, et Merci à Electro-Standard.
15 novembre 2021 à 09:52
Réponse 24 d'un contributeur du forum-climatisation

Carte MH080FXEA4 fonction composant RY01

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
15 novembre 2021 à 11:29
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Référence composant carte pcb clim Daikin FVXS35BVMB
    N°7905 : Bonjour. Sur ma clim Daikin FVXS35BVMB, la bobine de la carte pcb 2, je crois (celle où le 230V arrive) a cramé et impossible de voir la référence. J’ai fait contrôler la carte, tout est nickel mis à part cette...
  • 2. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 3. Panne PAC air/eau carte électronique UE ne répond plus
    N°2445 : Bonjour à tous, Depuis longtemps je rêvais de posséder une PAC air/eau mais vu mes faibles moyens j'hésitais. Grâce à ma prime de retraite je me suis payé une PAC discount achetée en Chine. J'ai réussi à l'installer...
  • 4. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 5. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
    N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
  • 6. Panne clim AUX message E5
    N°2471 : Bonjour. Je pense que c'est suite à un orage que mon climatiseur AUX AS-H18A4 est tombé en panne. Les symptômes sont les suivants : Unité intérieure démarre quelques minutes puis E5. Unité extérieure ne démarre pas...
  • 7. Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
    N°3130 : Bonjour à tous. Je me joins à votre forum car au vu des commentaires je m'aperçois qu'il y a des gens très expérimentés qui vont m'aider dans ce problème de clim. Il y a trois ans et demi nous avons installé une pompe...
  • 8. Problème carte électronique clim Sanyo Crv96EH-A
    N°5140 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec ma climatisation réversible mono split Sanyo. J'ai plusieurs composants qui ont grillé sur la carte principale et il y en a un que je peux pas identifier car il est coupé en deux. Je...
  • 9. Dépannage carte électronique climatisation inverter
    N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...
  • 10. Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04
    N°4763 : Bonjour. Je rencontre le même problème qu'Ector question 4705 : Recherche carte pour une clim Toshiba. J'ai changé le STRL 472. Mais ça ne marche toujours pas. JIMA dans la réponse parle de réveiller le composant. Je...
>>> Résultats suivants pour : Carte MH080FXEA4 fonction composant RY01 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite