Recherche sonde température Airton
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3708
Forum Dépannage Climatisation : Recherche sonde température Airton
Bonsoir,
Je possède un climatiseur Airton du type TAC-12CHSA/ZI
Il est en panne de chauffage et après vérification des 3 sondes de température, il y a une qui est en coupure : celle qui est située sur l'évaporateur de l'UE.
Question : j'ai beau chercher sur le Web je n'ai pas trouvé de sonde de rechange et bien qu'ayant une bonne connaissance des sondes de température industrielles, je n'en connais pas la valeur (20K, 15K, 10K ?? NTC ??).
Avez-vous une idée de l'endroit où je pourrais trouver un tel oiseau rare et sa valeur exacte ou sa référence ?
Merci de votre aide.
Je possède un climatiseur Airton du type TAC-12CHSA/ZI
Il est en panne de chauffage et après vérification des 3 sondes de température, il y a une qui est en coupure : celle qui est située sur l'évaporateur de l'UE.
Question : j'ai beau chercher sur le Web je n'ai pas trouvé de sonde de rechange et bien qu'ayant une bonne connaissance des sondes de température industrielles, je n'en connais pas la valeur (20K, 15K, 10K ?? NTC ??).
Avez-vous une idée de l'endroit où je pourrais trouver un tel oiseau rare et sa valeur exacte ou sa référence ?
Merci de votre aide.
21 décembre 2016 à 21:45
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Recherche sonde température Airton
Bonjour.
Si vous parlez de la sonde extérieure, la réf est peut-être marquée sur le câble ?
Et normalement 25°C = 20 k ohm et 20°C = 25 K ohm.
Sinon vous pouvez toujours appeler Airton, pas toujours facile à avoir, le N° est sur internet.
Si vous parlez de la sonde extérieure, la réf est peut-être marquée sur le câble ?
Et normalement 25°C = 20 k ohm et 20°C = 25 K ohm.
Sinon vous pouvez toujours appeler Airton, pas toujours facile à avoir, le N° est sur internet.
22 décembre 2016 à 08:29
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Recherche sonde température Airton
Bonjour,
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je viens de contacter le SAV Airton qui est géré maintenant par la société Fullmoon et qui m'envoie par courrier une sonde de rechange pour un prix raisonnable puisque mon matériel n'est plus sous garantie.
Accueil agréable de cette société.
Cordialement.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je viens de contacter le SAV Airton qui est géré maintenant par la société Fullmoon et qui m'envoie par courrier une sonde de rechange pour un prix raisonnable puisque mon matériel n'est plus sous garantie.
Accueil agréable de cette société.
Cordialement.
22 décembre 2016 à 10:10
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Recherche sonde température Airton
Bonsoir.
Merci pour le retour et le renseignement.
Bonnes fêtes.
Merci pour le retour et le renseignement.
Bonnes fêtes.
22 décembre 2016 à 19:00
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Invité

Recherche sonde température Airton
Invité

Bonjour à tous : pour les sondes températures, je viens de commander chez ALIEXPRESS en Chine : un lot de 10 sondes (petit tube en bout) 5k, 2€75 les 10 rendu en FRANCE ; c'est KDO...
26 juin 2019 à 20:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Décalage sonde de température CTN Clim AIRTON
- N°2694 : Bonjour à tous, Après avoir pris le temps de parcourir le forum concernant le sujet qui m’intéresse, j’ai une question à poser aux spécialistes des clims. J’ai une petite pièce qui donne sur mon salon que j’ai...
- 2. Sonde de température UI Airton erreur E2
- N°4319 : Bonjour, Après avoir contacté le SAV Airton qui prétend ne plus avoir de pièce de rechange (sonde de température double de l'UI). Je me tourne vers une âme charitable qui peut me conseiller. Le code erreur E2 indique...
- 3. Température max des tuyaux de gaz sur clim Airton 3400W
- N°9294 : Bonjour. J'aurai besoin d'une information sur une clim Airton concernant la température maximale que peut normalement atteindre, en mode chaud, le gros tuyau en sortie de l'unité extérieure, d'une clim Airton mono spit...
- 4. Panne climatiseur Airton code erreur E7
- N°2279 : Bonjour, J'ai installé il y a 6 ans une clim HSU-12RHE03/R2, à présent j'ai le code erreur E7 à la mise en service. J'ai réalisé quelques contrôles suite lecture de la question 2036 : led verte fixe dans UE, led rouge...
- 5. Clim Airton difficulté réglage température
- N°5102 : Bonjour à vous tous. Merci de bien vouloir m'accepter parmi vous. J'ai installé ma clim Airton la 5100W environ 1 mois et je rencontre des soucis de réglage, il m'est impossible de la faire réguler correctement, par exemple...
- 6. Problème régulation en chauffage clim Airton
- N°5079 : Bonjour à tous. J'ai acquis en août 2018 une clim Airton modèle 409342 star-18chsa/lfi. En climatisation tout est OK en chauffage problème. J'ai mis un thermomètre à côté de l'UI, il faut que la température soit 2°...
- 7. Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI
- N°2183 : Bonjour, J'ai acheté un appartement équipé avec une clim Airton Inverter TAC 12 CHSA/CI (je ne sais pas qui a fait l'installation, et à quelle date). Jusqu'à présent la clim fonctionnait bien en mode chauffage et en mode...
- 8. Clim Airton en panne
- N°4980 : Bonjour, Ma climatisation Airton h09a4 est en panne depuis 2 semaines, avec un code erreur F6 qui correspond à un défaut de température extérieure. Je l'ai installée il y a environ 5 ans. Suite à de nombreux échanges...
- 9. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
- N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
- 10. Problème P6 climatiseur réversible Airton
- N°2404 : Bonjour, Après plusieurs recherches sans réponses, je viens donc poser ma question, j'ai un climatiseur réversible Airton et depuis quelques jours, il ne souffle plus très froid, même en mettant la température sur 18...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite