FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Volet U.I ne s'ouvre pas bi-split Airton HSM 1-2RH03/R2DB

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


3486

Question forum dépannage : Volet U.I ne s'ouvre pas bi-split Airton HSM 1-2RH03/R2DB

dada91
Membre inscrit
dada91
7 messages
Bonjour à tous,

J'ai fait la remise à zéro selon la méthode AIRTON.
Débrancher complètement de l'électricité pour 30 minutes dans le but de vider les cartes des mauvaises informations.
Veuillez la brancher, la laisser 10 minutes sans l'allumer puis vous la démarrez en demandant le mode ventilation simple (la touche FUN sur la télécommande ou bien le signe de ventilateur).
Vous la laissez tourner pour 10 minutes et demandez par la suite le mode chaud.
Pour un Split ça a fonctionné, mais pas pour l'autre.
J'entends bien le moteur de fermeture mais pas de fermeture des 2 volets.
Je n'ai pas de notice de démontage du capot pour voir le mécanisme de rotation.

Merci à tous si vous avez des conseils ou des éléments à me donner.
dizzy sad Le climatiseur fonctionne bien sauf le volet avant du Split qui ne s'ouvre pas. dizzy
Cordialement.
DADA91
14 août 2016 à 13:22
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Volet U.I ne s'ouvre pas bi-split Airton HSM 1-2RH03/R2DB

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Citation :
Le climatiseur fonctionne bien sauf le volet avant du Split qui ne s'ouvre pas
D'après vos suivis de dépannage, soit le moteur est HS soit la carte. Ce qui serait logique sur deux UI différentes.
Éventuellement si vous avez les 2 mêmes UI intervertir les moteurs ainsi vous saurez où vous en êtes.
Pour ouverture du capot et accès de la partie électrique quelques renseignements ont largement été donnés sur ce forum.
A vous de surfer. Ou encore demander l'aide des modérateurs.
Il se peut aussi qu'il y ait un contact de fermeture/ouverture, si celui-ci est coincé le problème pourrait être simple.
AH Airton le top du top. huffy huffy
14 août 2016 à 15:31
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Volet U.I ne s'ouvre pas bi-split Airton HSM 1-2RH03/R2DB

pbm
Membre inscrit
pbm
291 messages
Bonsoir,
Sûrement un petit moteur pas à pas à remplacer.
Cela ne coûte pas très cher.
Essayez d'y accéder en démontant la façade plastique de l'unité intérieure.
La méthode a été évoquée plusieurs fois sur le forum.
Ainsi vous pourrez nous communiquer les caractéristiques du moteur pas à pas.
Cordialement.
14 août 2016 à 21:16
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Volet U.I ne s'ouvre pas bi-split Airton HSM 1-2RH03/R2DB

dada91
Membre inscrit
dada91
7 messages
Bonjour PL & pbm
biggrin Merci d'avoir répondu. biggrin
Faut pas se plaindre la clim Airton tourne depuis 2007, hiver comme été sans problème jusqu'à aujourd'hui, ces volets qui ne se ferment pas ou ne s'ouvrent pas, sauf manuellement.
Effectivement, sur ce forum des sujets semblables ont bien été traités. mais pas pour le démontage du capot inférieur
Airton HSM 1-2RH03/R2DB.
Je ne sais pas comment démonter le capot du bas pour avoir accès au mécanisme.

Merci pour la réponse.
Cordialement.
dada91
17 août 2016 à 06:08
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Volet U.I ne s'ouvre pas bi-split Airton HSM 1-2RH03/R2DB

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Normalement il faut ouvrir le capot caches filtre, enlever celui-ci et les filtres.
Il doit y avoir soit 2 ou 3 vis cruciforme en façade soit vous les voyez, soit elles sont cachées derrière des petits caches le long en dessous du volet de soufflage.
Enlever les caches puis les vis cruciformes au fond, après deux solutions soit vous basculez le capot du bas vers le haut soit en passant les paumes en l'envers entre la batterie et le haut du capot en soulevant légèrement tout en basculant vers le bas (il faut forcer un peu quand même).
Une fois cela effectué, le moteur volets se trouve sur la droite dans l'axe du volet tenu par des vis cruciforme et branché sur la carte UI suivre les fils.
Attention ne rien débrancher ou brancher sous tension car cela peut créer des soucis de carte.
17 août 2016 à 18:16
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Volet U.I ne s'ouvre pas bi-split Airton HSM 1-2RH03/R2DB

dada91
Membre inscrit
dada91
7 messages
Bonjour PL,
biggrin Merci pour la réponse, je vous tiens au courant de l'avancement de l'intervention. sleepy
Climadialement.
dada91
17 août 2016 à 18:28
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Volet U.I ne s'ouvre pas bi-split Airton HSM 1-2RH03/R2DB

dada91
Membre inscrit
dada91
7 messages
Bonjour PL.

Ci-joint une photo du HSM1 2 RH03/R2(DB)
Pouvez-vous déjà me dire comment enlever le capot pour l’accès au mécanisme avant ou moteur côté droit.
J'ai enlevé les 3 vis cruciformes en dessous des filtres, mais le capot ne se retire toujours pas.
Je ne voudrai pas casser, SVP dites-moi où sont les autres vis.
Merci.
Climadialement.
dada91

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
volet bi-split Airton ne s'ouvre pas

18 août 2016 à 14:47
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Volet U.I ne s'ouvre pas bi-split Airton HSM 1-2RH03/R2DB

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Je vous l'ai expliqué 2 méthodes, ne pas être une brute mais il faut y aller quand même.
Je serais plutôt pour la 2ème méthode.
Citation :
En passant les paumes en l'envers entre la batterie et le haut du capot en soulevant légèrement tout en basculant vers le bas.

18 août 2016 à 16:13
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Volet U.I ne s'ouvre pas bi-split Airton HSM 1-2RH03/R2DB

dada91
Membre inscrit
dada91
7 messages
Bonjour PL,
Merci, j'ai accès aux moteurs pas à pas, ils sont chauds bouillants.
Ci-joint le schéma.
Pensez-vous que la carte soit HS ?
Climadialement.
dada91

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma moteur volets clim

19 août 2016 à 18:39
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Volet U.I ne s'ouvre pas bi-split Airton HSM 1-2RH03/R2DB

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Difficile à dire à part avoir les données de sortie moteur voltage....
Dans un premier temps je dirai de changer que la carte car 4 moteurs qui ne fonctionnent pas cela est mathématiquement peu probable. Mais !!!!! shocked shocked
Éventuellement démonter la carte où sont branchés les moteurs, la regarder dans tous les sens, un composant est peut-être simplement HS.
20 août 2016 à 15:27
Réponse 10 d'un contributeur du forum

Volet U.I ne s'ouvre pas bi-split Airton HSM 1-2RH03/R2DB

dada91
Membre inscrit
dada91
7 messages
Bonsoir PL,
Merci.
Je vais essayer de mesurer la tension...
J’hésitai, mais maintenant, il me faut aller chercher la carte, mais comment y accéder ?
Merci pour la réponse.
BW
Climadialement.
dada91

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Dépannage split Airton HSM 1-2RH03/R2DB

20 août 2016 à 18:07
Réponse 11 d'un contributeur du forum

Volet U.I ne s'ouvre pas bi-split Airton HSM 1-2RH03/R2DB


Invité
invité
Bonjour PL,
Je ne poursuivais pas la discussion sur mon dépannage, car opéré de la main. huffy
Dès que la main est de nouveau fonctionnelle, je poursuivrai mes investigations.
Climadialement.
dada91
05 septembre 2016 à 10:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Plus d'alimentation cartes UE clim bi-split Airton 2HUM 18R03/R2DB
    N°2308 : Bonjour à tous, Voilà la tempête Ulla est passée par là et a eu raison de mon chauffage vraisemblablement dues aux baisses de tension répétées et aux coupures régulières ce jour là. Les symptômes; le disjoncteur...
  • 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 3. Problème bi-split inverter Airton transistors carte de puissance grillés
    N°1968 : Bonjour. J'ai un problème sur un bi-split inverter Airton TCA-21I2HA/DVO, les deux transistors sur la carte de puissance sont grillés et le problème est que leur référence a été soigneusement effacée de Q1 et...
  • 4. Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton
    N°6664 : Bonjour à tous. J'ai chez moi une bi-split Airton depuis 6 ou 7 ans. Depuis quelques temps le petit split est en panne. Il se met en E5 après quelques minutes de mise en marche. L'autre split fonctionne lui parfaitement aussi...
  • 5. Ventilateur UI Airton fonctionnement saccadé
    N°7978 : Bonjour. Réf de la climatisation Airton TAC-(09+12) CHSA (H) panne affichée 06. Je constate que le ventilateur de l'UI ne tourne pas. Démontage, essais à vide = il tourne. Je change les roulements. Essais : Il se lance,...
  • 6. Clim Airton bi-split affiche code E5
    N°4431 : Bonjour, Tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. Ma clim Airton bi-split est installée depuis quatre ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe extérieur...
  • 7. Panne clim Airton bi split 2HUM 18R03/R2DB
    N°4396 : Bonjour, L'unité extérieure démarre mais stop au bout de 2/3 minutes. J'ai ouvert les capots pour voir les cartes électroniques et surtout les leds. Une led est allumée et est fixe, par contre la seconde clignote par...
  • 8. Condensateur C416 bi split Airton
    N°7426 : Bonjour. Je suis nouveau et je cherche renseignement sur le voltage du condensateur C416 sur un bisplit Airton carte bwol 10. J'ai lu que c'était un 10 microfarad mais je n'ai pas la tension. Merci pour vos réponses.
  • 9. Problème clim Airton bi split DC inverter panne E5
    N°3448 : Bonjour. Je possède une clim Airton bi split DC inverter réf 406213 depuis 2012. Mais cette année pas moyen de la mettre en marche. Les unités intérieures tournent 5 minutes puis panne E5. L’unité extérieure rien ne...
  • 10. Bi-split Mitsubishi impossible de régler 2 températures différentes par split
    N°4937 : Bonjour, Comme écrit dans un autre post, j'ai installé un Bi-split Mitsubishi Hyper heating dont je suis très content pour l'instant. Seul bémol : il est impossible d'allumer 1 seul split et laisser un autre éteint ou...
>>> Résultats suivants pour : Volet U.I ne s'ouvre pas bi-split Airton HSM 1-2RH03/R2DB >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite