Question Forum Climatisation : Splits UE Sanyo clignotent en rouge
Bonsoir.
J'ai un souci avec ma carte UE Sanyo, l'IGBT HS remplacé et les leds er 02 et 03 allumées, les 3 splits clignotent rouge ?
Merci d'éclairer ma lanterne, je suis nouveau sur le forum.
J'ai un souci avec ma carte UE Sanyo, l'IGBT HS remplacé et les leds er 02 et 03 allumées, les 3 splits clignotent rouge ?
Merci d'éclairer ma lanterne, je suis nouveau sur le forum.
29 avril 2018 à 19:25
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Splits UE Sanyo clignotent en rouge
Bonjour.
Avez-vous bien configuré les potards s'il y en a, ou mis en place l'eeprom si besoin est ?
Avez-vous bien configuré les potards s'il y en a, ou mis en place l'eeprom si besoin est ?
29 avril 2018 à 21:01
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Splits UE Sanyo clignotent en rouge
Bonjour et merci de votre réponse.
Oui les splits sont bien configurés.
Cela fait la deuxième carte qui dégage sue l'UE et je pense que cela est dû à mon groupe électrogène qui ne doit pas être régulier en tension en tri 10 kVa elle est sur la phase deux et l'autre UE plus grosse, 5 splits sur la phase 1 n'a pas de problème.
J'ai changé l'IGBT la double diode la diode zener et le TVS.
Je pense changer le 7815 et la varistance VA04 est-ce une bonne idée ?
Merci de vos conseils précieux.
Oui les splits sont bien configurés.
Cela fait la deuxième carte qui dégage sue l'UE et je pense que cela est dû à mon groupe électrogène qui ne doit pas être régulier en tension en tri 10 kVa elle est sur la phase deux et l'autre UE plus grosse, 5 splits sur la phase 1 n'a pas de problème.
J'ai changé l'IGBT la double diode la diode zener et le TVS.
Je pense changer le 7815 et la varistance VA04 est-ce une bonne idée ?
Merci de vos conseils précieux.
30 avril 2018 à 08:05
Réponse 3 forum dépannage climatisation
Splits UE Sanyo clignotent en rouge
Bonjour,
Avez-vous contrôlé la diode zd01 qui se trouve à côté de l'IGBT, elle sert à protéger le circuit intégré qui commande l'IGBT.
Cordialement, JIMA
Avez-vous contrôlé la diode zd01 qui se trouve à côté de l'IGBT, elle sert à protéger le circuit intégré qui commande l'IGBT.
Cordialement, JIMA
30 avril 2018 à 08:16
Réponse 4 forum dépannage climatisation
Splits UE Sanyo clignotent en rouge
Bonjour.
Si les diodes ERR 0 et 1 sont éteintes et les 2 et 3 allumées, cela indique un défaut "HIC circuit trouble (current, temp)", autrement dit l'IPM. A vrai dire, vous prenez un gros risque en alimentant des clims inverter avec un groupe électrogène...
Un 7815 est facile à tester. S'il apparaît bon, inutile de le changer. Quant aux varistances, elles n'interviennent que lors de surtensions brèves. Si leur aspect extérieur est normal, inutile d'y toucher.
Pour Jima : la ZD01 / ZD022 est une TVS. A priori Paul5 l'a changée : "J'ai changer l'IGBT la double diode la diode zener et le TVS"
Cordialement, Dom.
Si les diodes ERR 0 et 1 sont éteintes et les 2 et 3 allumées, cela indique un défaut "HIC circuit trouble (current, temp)", autrement dit l'IPM. A vrai dire, vous prenez un gros risque en alimentant des clims inverter avec un groupe électrogène...
Un 7815 est facile à tester. S'il apparaît bon, inutile de le changer. Quant aux varistances, elles n'interviennent que lors de surtensions brèves. Si leur aspect extérieur est normal, inutile d'y toucher.
Pour Jima : la ZD01 / ZD022 est une TVS. A priori Paul5 l'a changée : "J'ai changer l'IGBT la double diode la diode zener et le TVS"
Cordialement, Dom.
30 avril 2018 à 10:47
Réponse 5 forum dépannage climatisation
Splits UE Sanyo clignotent en rouge
Bonjour,
@Dom,
les deux réponses se sont croisées dans le temps.
@PAUL5,
Vous avez 2 voies à explorer :
- Voie 1 : Vous contrôlez votre IGBT, la diode zener, la diode de puissance, le hacheur TPL250 et profitez que le matériel soit démonté pour contrôler que l'amont ou l'aval de ce matériel ne présente pas de court-circuit.
Ensuite vous remontez le matériel sauf l'IGBT. Cette voie vous la connaissez puisque vous l'avez déjà faite une fois.
- Voie 2 : Dom nous indique que votre défaut vient du circuit HIC, c'est le circuit intégré hybride à 27 pattes qui se trouve à droite de la diode D07.
Commencez par contrôler les résistances des bobinages de votre compresseur à l'aide d'un multimètre ainsi que sa résistance d'isolement. 4 mesures.
Les fils débranchés contrôlez en mode résistance les valeurs entre les points P(+) et N(-) et inversez les polarités P(-) et N(+, cordon rouge de votre multimètre) 2 mesures.
Valeur de résistance entre P(+) et U(-); V(-); W(-). 3 mesures.
Valeur de résistance entre U(+); V(+); W(+) et N(-) 3 mesures.
Puis vous inversez les polarités de nouveau 6 valeurs.
On doit être sûr le l'état de votre HIC avant de faire un test sous tension.
L'IGBT sera monté après contrôle de l'HIC.
En attente de vos mesurages.
Cordialement, JIMA
@Dom,
les deux réponses se sont croisées dans le temps.
@PAUL5,
Vous avez 2 voies à explorer :
- Voie 1 : Vous contrôlez votre IGBT, la diode zener, la diode de puissance, le hacheur TPL250 et profitez que le matériel soit démonté pour contrôler que l'amont ou l'aval de ce matériel ne présente pas de court-circuit.
Ensuite vous remontez le matériel sauf l'IGBT. Cette voie vous la connaissez puisque vous l'avez déjà faite une fois.
- Voie 2 : Dom nous indique que votre défaut vient du circuit HIC, c'est le circuit intégré hybride à 27 pattes qui se trouve à droite de la diode D07.
Commencez par contrôler les résistances des bobinages de votre compresseur à l'aide d'un multimètre ainsi que sa résistance d'isolement. 4 mesures.
Les fils débranchés contrôlez en mode résistance les valeurs entre les points P(+) et N(-) et inversez les polarités P(-) et N(+, cordon rouge de votre multimètre) 2 mesures.
Valeur de résistance entre P(+) et U(-); V(-); W(-). 3 mesures.
Valeur de résistance entre U(+); V(+); W(+) et N(-) 3 mesures.
Puis vous inversez les polarités de nouveau 6 valeurs.
On doit être sûr le l'état de votre HIC avant de faire un test sous tension.
L'IGBT sera monté après contrôle de l'HIC.
En attente de vos mesurages.
Cordialement, JIMA
03 mai 2018 à 10:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
- N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
- 2. Problème clim AEER Sanyo splits clignotent
- N°6243 : Bonjour à tous. Premièrement merci pour votre forum qui m'a permis de me dépanner au niveau des soucis de l'IGBT de la carte du groupe extérieur. Voilà mon souci, dernièrement je change l'IGBT sur mon second groupe...
- 3. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 4. Panne à répétition Clim Sanyo 3144
- N°2664 : Bonjour à tous. Je suis tout nouveau sur le forum. C'est ma première question, après avoir parcouru avec énormément d'intérêt de nombreux échanges. J'ai un compliment particulier à adresser à Dom, dont la compétence,...
- 5. Clim Sanyo leds des consoles intérieures clignotent en rouge
- N°2516 : Bonjour à tous. Eh Hop... encore une panne Sanyo. 3ème. Constat : Octobre 2014, suite à une coupure de courant, très brève, moins de 1 seconde, le disjoncteur 20A courbe D, s'est déclenché. Il y a quelques mois avec vos...
- 6. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 7. Panne clim mural Sanyo voyant rouge clignote
- N°488 : Bonjour, j'ai une climatisation Sanyo ref KRV123 EHFP, lorsque je la mets en service avec la télécommande il y a le voyant rouge du mural qui clignote en rouge, la soufflerie fonctionne, mais le groupe extérieur ne se met jamais...
- 8. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 9. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 10. Configuration avec des splits non utilisés
- N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite