FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Clim Daikin clignote et s'arrête

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


6689

Question Forum Dépannage Climatisation : Clim Daikin clignote et s'arrête

marctey
Membre inscrit
marctey
16 messages
Bonjour.

Clim Daikin installée depuis 6 ans, sans jamais aucun problème.
Pour la 1ère fois cette année j'ai réglé la télécommande sur "économic" pour limiter le bruit du ventilo et surprise elle s'arrête au bout de 5 ou 6 h de fonctionnement après clignotement du voyant vert...
Après disjonction puis remise en service, l'anomalie se reproduit sans cesse, mais le temps de fonctionnement est réduit à 2h désormais.
J'ai réglé ma télécommande en retirant le mode éco, et mis manuellement sur petite ventilation... le problème persiste... du coup j'ai mis sur ventilation moyenne... et ça fonctionne parfaitement depuis 12h.
Cela pourrait-il venir du fonctionnement du ventilo qui sur petite vitesse ferait chauffer la résistance ...? Si oui comment réparer ?

Merci de votre aide... et Joyeux Noël.
25 décembre 2020 à 08:11
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Clim Daikin clignote et s'arrête

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour et bonnes fêtes.
Citation :
Cela pourrait-il venir du fonctionnement du ventilo qui sur petite vitesse ferait chauffer la résistance.
Quelles résistances ? Je ne pense pas que si vous avez une ou plusieurs UI qu'il y ait des résistances ?
Références des machines svp ?
25 décembre 2020 à 18:02
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Clim Daikin clignote et s'arrête

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonsoir Marctey, il devrait y avoir un code d'erreur affiché sur une anomalie. Je vous suggère de consulter le manuel de votre matériel pour savoir comment lire ce code et quelle est sa signification.
25 décembre 2020 à 18:19
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Clim Daikin clignote et s'arrête

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonjour.
Quel est le type de votre télécommande ?
Il ne faut pas disjoncter tant que vous n'avez-vous pas relevé le code défaut.
Si a basse vitesses elle se met en dérangement mais pas a moyenne vitesse, il est fort possible que le débit d'air n'est plus suffisant.
Donc surchauffe et montée en HP.
L'échangeur, la volutes et les filtres sont il bien propres?
Cordialement.

26 décembre 2020 à 06:31
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Clim Daikin clignote et s'arrête

marctey
Membre inscrit
marctey
16 messages
Bonjour messieurs et merci de votre aide.

Je n'ai aucun code d'erreur .. Le modèle de clim Daikin est le suivant : FVXS55FV1B avec console au sol.

Hier en fin d'après midi, la clim s'est mise à l'arrêt à nouveau avec clignotement du voyant vert sans code erreur...
Après avoir attendu deux heures, j'ai remis la machine en marche et elle s'est mise à fonctionner par petites séquences d'une minute de soufflage chaud suivis de 5 minutes d'arrêt et ainsi de suite.
La télécommande présentant des signes de faiblesse pile, j'ai rechargé celles ci et remis dans la nuit la machine en marche... maintenant elle ne s'arrête plus, elle fonctionne sans arrêt, à la même cadence depuis plus de 5h ...

J'ai nettoyé les filtres de la console, j'ai nettoyé l'unité extérieure.
Où se trouve l'échangeur et les volutes ?
Merci.
26 décembre 2020 à 07:15
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Clim Daikin clignote et s'arrête

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour et bonnes fêtes, le clignotement correspond soit à un message d'erreur, soit en dégivrage.
L'échangeur se trouve à l'intérieur dans la console en façade derrière les filtres retirer la façade et vous la verrez mieux.
Pour les codes erreurs, il faut aller les chercher si besoin est, avec la commande IR.
26 décembre 2020 à 18:30
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Clim Daikin clignote et s'arrête

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonsoir.
Alors cela dit, quoi depuis ?
Comprenez sur dès lors que vous coupez le jus, vous effacez la mémoire défaut de votre installation.
Du coup celle-ci repartira comme si de rien n'était, une fois qu'elle va rencontrer à nouveau les symptômes du dysfonctionnement, elle s'arrêtera et repartira pour procéder à un auto-diagnostic.
Vous ne m'avez toujours pas dit quel type et modèle de télécommande avez-vous ?
Cordialement.
28 décembre 2020 à 22:33
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation

Clim Daikin clignote et s'arrête

marctey
Membre inscrit
marctey
16 messages
Bonjour.

Réf de la télécommande ARC452A1... Merci pour l'info au sujet de la mémoire défaut, je ne savais pas... Mais je vous assure il n'y a aucun code affiché nulle part et sans disjonction elle ne redémarre pas ... je ne sais pas non plus comment aller les chercher avec la télécommande ....

Suite de l'affaire :
La clim a fonctionné 48h parfaitement, puis hier soir elle s'est arrêtée à nouveau toujours avec le voyant vert clignotant.
J'ai scruté un quelconque code d'erreur sur la télécommande, sur la console... NIET... rien... pas de code erreur.
J'ai arrêté la clim à l'aide de ma télécommande, j'ai attendu 1 minute et ré-appuyé sur ON, après le bip sonore le clignotement a repris et la clim n'a pas démarré, j'ai dû disjoncter, alors elle a bien voulu reprendre du service mais comme avant hier, par petites séries de fonctionnement de 30 secondes suivies d'arrêt de 2 minutes environ.
Au bout d'1/4 d'heure j'ai arrêté la clim avec la télécommande et redémarré après 10 minutes, cette fois elle a fonctionné aussitôt sans attendre les 3 minutes d'échauffement, j'ai mis sur POWER FULL pendant 10minutes et retour sur A. Depuis elle fonctionne, cela fait une dizaine d'heures.
Je n'y comprends plus rien... rien de logique dans tout ça.
Bien à vous.
29 décembre 2020 à 06:12
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation

Clim Daikin clignote et s'arrête

marctey
Membre inscrit
marctey
16 messages
Bonjour,
Ma clim refonctionne normalement sans coupure, depuis 6 jours .... J'ose à peine écrire ces mots, j'ai peur qu'elle les lise ...
Il y a 6 jours j'ai brossé l'arrière de l'unité extérieure qui était sale ... pensez-vous que mon problème venait de là ?
A quoi dois-je m'attendre prochainement ? car je ne crois pas que cette panne est venue et repartie par hasard ...

En tous cas je vous remercie pour vos conseils.
Tous mes vœux pour 2021.
Marc T
07 janvier 2021 à 10:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 2. PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt
    N°4456 : Bonjour, Ma pompe à chaleur Daikin MY90CJ7V1 démarre et s’arrête aussitôt. Les UI clignotent. Je viens de changer la carte UI extérieure car diagnostiquée HS par un pro (2 UI fonctionnaient sur 4). Maintenant la led...
  • 3. Voyant vert clignote clim Daikin
    N°3920 : Bonsoir, Samedi matin ma climatisation Daikin inverter FTXS35K2V1B ne fonctionnait pas et le voyant vert clignotant. Je l'ai relancé et elle a fonctionné sans problème. Le lendemain matin idem. Le surlendemain matin idem...
  • 4. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 5. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 6. Pompe à chaleur Daikin compresseur démarre et s'arrête aussitôt
    N°4498 : Bonjour. Panne PAC Daikin MY90CJ7V1 de 96 ; après changement de carte du groupe ext. Je pensais que les dysfonctionnements liés à cette carte HS allait se régler en fait, le redémarrage ne se fait pas, s'enclenche et se met...
  • 7. Pompe à chaleur Daikin tourne à fond puis s'arrête
    N°8568 : Bonjour, Mon installation est récente (février 2023) une pompe à chaleur AIR/AIR Daikin 5MXM90 avec 5 splits. Je me demande si elle fonctionne correctement car elle tourne à fond quelques minutes puis se coupe, redémarre...
  • 8. Problème ventilateur extérieur DAIKIN 4 MXS 80 ne s'arrête pas
    N°2233 : Bonjour, Les splits ne demandant pas de chaleur, je suis étonné que le ventilateur de l'unité extérieure (4 MXS 80) fonctionne pratiquement en permanence. Quels tests faire pour trouver l'origine de ce fait ou est-il normal...
  • 9. Climatisation Daikin Siesta s’enclenche seule et ne s’arrête pas
    N°6377 : Bonjour. Je possède une climatisation Daikin Siesta modèle atxs35k3v1b / j003753 qui s'enclenche seule en mode rafraîchissement. Toutes les touches de télécommande sont inactives, et elle reçoit bien les commandes car...
  • 10. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
    N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
>>> Résultats suivants pour : Clim Daikin clignote et s'arrête >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
raccorer une climclim lgpanne compresseur clim mitsubishiclimatisation ecologie



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite